Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ty to mas uplne vychytane to uz je na me moc slozite😂Libilo by se mi to ale k tomu se asi nedopracuji. Ja mam taktovacku 500L
PetrDubi píše: pát lis 08, 2024 6:43 pm
ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 5:13 pm
Jak mas velkou taktovaci nadrz a na kolik ji ohrivas? Kolik stupnu posilas do podlahy? Spinas tepelko ciste podle teploty taktovaci nadrze nebo musi byt zaroven pozadavek i na topeni do podlahy?Diky
Taktovací nádrž mám 105l, je to stacionární bojler od Dražic, protože tenkrát stál něco přes 6 tisíc a ještě v sobě má patronu 2,2 kW jako bivalenci ;)
Momentálně by se nahřívala na 34,6°C při venkovní teplotě 3,7°C a diference spínání je tam 5 °C, takže by se zapnulo čerpadlo při 29,6°C. Ta nastavená teplota se samozřejmě mění podle venkovní teploty, počítá mi to LOGO a ovládá i topení (spouštění oběhovky podle vnitřní teploty, bivalence, spouštění TČ, přepínání na bojler, ohřev bojleru, dezinfekce bojleru jednou týdně, vytěžování z FV a podobně). Topí se do podlahy a jeden vývod z rozdělovače vede ještě do malých radiátorů a žebříku v koupelně. LOGO podle vnitřní teploty zapíná oběhovku mezi taktovací nádrží a rozdělovačem topení (diference 0,2°C), pokud běží oběhovka, tak se zapíná TČ podle teploty v taktovací nádrži. Pokud klesne teplota v bojleru pod 35°C dole a současně je nahoře míň než 44°C, tak se spustí dohřev bojleru na 41°C a ve 13:40 se spouští hlavní ohřev na 50°C. Když venkovní teplota klesne pod nulu, tak se ještě snižuje teplota na kterou to nahřívá TČ a zbytek dohřeje spirála. Dezinfekce se dělá v neděli odpoledne po nahřátí na 50°C a ohřívá se bojler spirálou na 65°C. V noci na pondělí se dezinfekce vynuluje a pokud se v týdnu díky FV ohřeje bojler na 65°C i dole, tak už se v neděli dezinfekce nedělá. Mám tam ještě i blokování TČ z HA, kdy se podle stavu baterky přepíná TČ na síť nebo dům (pokud jede FV) a při tom přepínání se zablokuje TČ, počká se až se vypne, přepne a zase se odblokuje. A oběhovku u topení mám ještě blokovanou při vysokém tarifu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pm
a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pm
pokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%

vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
Už to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u .... :wall: :wall: :wall:Zato to topí na plný koule.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 6:55 pm
Tobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pm
a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pm
pokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%

vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
Už to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u .... :wall: :wall: :wall:Zato to topí na plný koule.
Na první pohled to tak vypadá(nejsem si zatim 100% jistý),ale chvíli to trvá než se
rozsvítí.Tobĕ nesvítí??
Nebo to udělalo nepřipojené napětí na drátu toho elektrokotle.Tč stálo kontrolka svítila a restart nepomohl a já hledal.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja to ridim externim termostatem a nikdy to nesvitilo kdyz byl kontakt rozpojeny:-) Elektrikotel mam taky odpojeny konektor siloviny😂Je fakt ze me co jsem koukal snad zatim odmrazovalo jednou😁 ale fyzicky nevim jak vypada vyparnik protoze jsem pryc😂
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:08 pm
ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 6:55 pm
Tobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pm
a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pm
pokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%

vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
Už to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u .... :wall: :wall: :wall:Zato to topí na plný koule.
Na první pohled to tak vypadá(nejsem si zatim 100% jistý),ale chvíli to trvá než se
rozsvítí.Tobĕ nesvítí??
Nebo to udělalo nepřipojené napětí na drátu toho elektrokotle.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Takze koukam ze idealni kvuli COP bude pustit to pres taktovacku 500L nastavit na tepelku topnou vodu 30C a na podlahovce 27C a jet to takto aby nemuselo jet v nizkem vykonu. Termostatem v pokoji ridit obehovku podlahy a termostatem v akumulaci ridit tepelko.

Jeste ze jsem naletoval trubky na obe varianty😂

Omezovali jste nejak tu frekvenci a ten parametr 39? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 2632
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 278
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Já tyhle pokusy s pouštěním tepelka dělal loni a nedobral jsem se k měřitelné úspoře. Ono totiž, přes den je sice vyšší teplota, takže teoreticky i vyšší COP, ale třeba u teplot pod nulou už to nemá význam, protože vzduch je suchý a není potřeba tolik odmrazovat. Paradoxně mi připadá, že v mrazech to tepelko funguje lépe.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny😂

Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatech😂 Jaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:29 pm
To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pm
Nedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny😂

Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatech😂 Jaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:29 pm
To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
Frekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Testnu to mam tam kalorimetr. Takze vystupni vodu jsi nastavil 40 a pri 30 ti vypnes termostatem tepelko. Zapinas pri kolika? Obehovka podlahy bezi porad nebo spinas podle teploty doma?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pm
Nedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny😂

Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatech😂 Jaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:29 pm
To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
Frekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pm
pokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%

vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
Tak měl jsi pravdu Ty i Elektro.V podobný okamžik se rozepl kontakt termostatu nádrže a teplota klesla pod 4st.Takže svítila kontrolka defrost a čerpadlo stálo a já si to spojil dohromady Díky
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 8:20 pm
Testnu to mam tam kalorimetr. Takze vystupni vodu jsi nastavil 40 a pri 30 ti vypnes termostatem tepelko. Zapinas pri kolika? Obehovka podlahy bezi porad nebo spinas podle teploty doma?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pm
Nedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny😂

Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatech😂 Jaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:29 pm
To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
Frekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.
V kolika zapínám ještě nevím, protože tam mám starý termostat z bojleru a ten má hysterezi asi 7st.Oběhovku podlahy nevypínám celý rok bere 14W ani termostat nepoužívám. Pohnu ESBE ventilem.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

To tepelko když vypnu termostatem tak pěkně sjede samo výkonem a odstaví se, to vidím APPce Victronu. Jeden Multiplus u toho pěkně hučí a asi zůstane vyhrazený na tento účel :)))
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

průběh topení přes den s ekvitermní křivkou nahoře venkovní teplota, vypočítaná teplota dle ekvitermy a dole reálné výstupní teplota z tepelka, jsem spokojen 8-)
Přílohy
2 (2).png
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vy z toho udelate kluci prvni tridu tepelka😂 Je super co dokazete:-)
Pajavk píše: pát lis 08, 2024 8:35 pm
průběh topení přes den s ekvitermní křivkou nahoře venkovní teplota, vypočítaná teplota dle ekvitermy a dole reálné výstupní teplota z tepelka, jsem spokojen 8-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 9:02 pm
Vy z toho udelate kluci prvni tridu tepelka😂 Je super co dokazete:-)
Pajavk píše: pát lis 08, 2024 8:35 pm
průběh topení přes den s ekvitermní křivkou nahoře venkovní teplota, vypočítaná teplota dle ekvitermy a dole reálné výstupní teplota z tepelka, jsem spokojen 8-)
jj Paja je kouzelník. :lol: :lol: :lol:
Ještě mě napadlo vyzkoušet při topení do Aku regulaci podle vstupní vody tam ten invertor byl potlačený a nefungoval jelo na plný pecky.. Zítra vyzkouším.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Je to parada ten plynuly rozebeh kdyz to porovnam s tepelkem u bazenu 16kw kde je jen stykac a dva multiplusy pri rozebehu pekne zabruci😂

Ja jedu tepelko jen na sit i kdyz mam prepinani protoze u nas vyroba FVE uz nic moc😂
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:31 pm
To tepelko když vypnu termostatem tak pěkně sjede samo výkonem a odstaví se, to vidím APPce Victronu. Jeden Multiplus u toho pěkně hučí a asi zůstane vyhrazený na tento účel :)))
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jeste jsem si vsiml ze jak tepelko zacne topit vzdy jeste vic dolu skoci ambiente teplota
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 142
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.
to cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38

je to v tomhle manualu (str:45,67)


https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf

u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:
Screenshot_2024-11-08_21-38-37.jpg
modra je vodomer, zluta parametr 38
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: pát lis 08, 2024 9:39 pm
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.
to cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38

je to v tomhle manualu (str:45,67)


https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf

u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:

Screenshot_2024-11-08_21-38-37.jpg

modra je vodomer, zluta parametr 38
Zítra na to kuknu.Výpočet je jednoduchý na uhřáti 1L vody o 1st je potřeba 1,16Wh.
Při průtoku 2000L x 1.16 x ohřevu o 5st to máme 11600W skutečného výkonu.
Mĕ to ukazuje teplotni ohřev o 6st naplno:))
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W