Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To pajavk: Teď jsem to zapnul odběr 2,8kW a rozdíl mezi nátoem a výstupem 6st za hoďku to vypnu ráno to byla za 30 minut ledová koule a po vypnutí to přirozeně odtálo.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát lis 08, 2024 12:34 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 256
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
jj to je rozumné řešení, já mám TZ 16kW a radiátory, takže u mě si mákne mám to udělané, že do nuly topím tepelkem, pod nulu se vypne a nastupuje kondenzační kotel řekl bych, že je to takhle nejefektivnější a nejlevnější řešení na spotřebuFranta2776 píše: ↑pát lis 08, 2024 11:58 amJá mám nezávislou Aku a tu nabíjím a z té mi to 15W tahá Wilo po baráku.Takže pro mě to až tak silné není.Já můžu nahřívat jenom ,když je venku nejtepleji plným výkonem to je většinou každé odpoledne a potom zbytek dne topit.Pajavk píše: ↑pát lis 08, 2024 11:41 amtady je odběr. Já to tepelko provozuju v režimu 50 až 100% a COP se pohybuje okolo 3,2 při 0° venku (mám tu 10kW verzi) největší problém když to tu sleduju je v tom, že na ty vaše podlahovky a baráky je i to 8kW tepelko strašně silné.
Spíš mě zaráží jak je to neučinné při malých výkonech,ale to budou asi všechny Tč jenom se to nikde neuvádí.Uvádí jenom plný výkon a pak smyšlené SCOP.
Jinak já mám Tz baráku cca 4,1kWh a i s garáží bude do 6kWh při -12st.
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To já ještě nevím, pěkného suchého bukového mám 30m3, tak na 10let.Představu mám, že prosinec a leden budu topit dřevem a zbytek utáhne FV+Tč.Pajavk píše: ↑pát lis 08, 2024 12:12 pmjj to je rozumné řešení, já mám TZ 16kW a radiátory, takže u mě si mákne mám to udělané, že do nuly topím tepelkem, pod nulu se vypne a nastupuje kondenzační kotel řekl bych, že je to takhle nejefektivnější a nejlevnější řešení na spotřebuFranta2776 píše: ↑pát lis 08, 2024 11:58 amJá mám nezávislou Aku a tu nabíjím a z té mi to 15W tahá Wilo po baráku.Takže pro mě to až tak silné není.Já můžu nahřívat jenom ,když je venku nejtepleji plným výkonem to je většinou každé odpoledne a potom zbytek dne topit.Pajavk píše: ↑pát lis 08, 2024 11:41 amtady je odběr. Já to tepelko provozuju v režimu 50 až 100% a COP se pohybuje okolo 3,2 při 0° venku (mám tu 10kW verzi) největší problém když to tu sleduju je v tom, že na ty vaše podlahovky a baráky je i to 8kW tepelko strašně silné.
Spíš mě zaráží jak je to neučinné při malých výkonech,ale to budou asi všechny Tč jenom se to nikde neuvádí.Uvádí jenom plný výkon a pak smyšlené SCOP.
Jinak já mám Tz baráku cca 4,1kWh a i s garáží bude do 6kWh při -12st.
Já mám špatný sklon panelů,ale v tyto pěkné dny vyrobím 30-40kWh denně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dobre že som to TČ nekúpil, keď vidím ako sa s tým seriete... A hlavne tá debilná "regulácia" a mizerná účinnosť pri nízkom výkone. Mám iba podlahovku, ale aku nádrž ku tomu sa mi ozaj nechce pridávať - a hlavne asi nie je kam. Jedine že by bola nejaká krásne a dal by som ju do obývačky
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
My se s tím nejebeme Hledáme optimální režim fungování. Jiní to dají do zásuvky a zbytek je jim jedno a potom si stěžují, že Tč nefunguje.TomHC píše: ↑pát lis 08, 2024 12:22 pmDobre že som to TČ nekúpil, keď vidím ako sa s tým seriete... A hlavne tá debilná "regulácia" a mizerná účinnosť pri nízkom výkone. Mám iba podlahovku, ale aku nádrž ku tomu sa mi ozaj nechce pridávať - a hlavne asi nie je kam. Jedine že by bola nejaká krásne a dal by som ju do obývačky
Chtěl bych vidět drahé Tč na něm nasazené měření jako tu mají pánové a výsledky v malých výkonech:lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ještě k tomu COP, před pár lety jsem viděl na TZB info v diskuzích i reakce od některých montérů TČ, že když se porovnávala účinnost TČ on/off a inverterů (a inverter fungoval většinu času na nižší než nominální výkon) za stejných podmínek, tak mělo on/off TČ lepší výsledky (COP a spotřebu) než inverter. A to i přesto, že prodejci tvrdili, že inverter má většinou lepší COP než on/off, protože když jede na menší výkon, tak má vlastně předimenzované výměníky (voda i vzduch).
Holt se tam při malých výkonech asi dost projeví vliv spotřeby ventilátoru, oběhovky, vyhřívání a podobně. Jestli že bude oběhovka, ventilátor a vyhřívání brát 200W a celkový příkon je 2000W, tak je to 10% a vliv je minimální. Pokud bude ten samý odběr na stejné věci při celkovém příkonu 500W, tak je to 40% a s COP to dost zamává.
Holt se tam při malých výkonech asi dost projeví vliv spotřeby ventilátoru, oběhovky, vyhřívání a podobně. Jestli že bude oběhovka, ventilátor a vyhřívání brát 200W a celkový příkon je 2000W, tak je to 10% a vliv je minimální. Pokud bude ten samý odběr na stejné věci při celkovém příkonu 500W, tak je to 40% a s COP to dost zamává.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
v te dokumentaci/specifikaci kterou jsem tu nekde linkoval, je "normalni" COP i u tech malych vykonu, to me trochu rozmlsalo,Franta2776 píše: ↑pát lis 08, 2024 11:58 am
Spíš mě zaráží jak je to neučinné při malých výkonech,ale to budou asi všechny Tč jenom se to nikde neuvádí.Uvádí jenom plný výkon a pak smyšlené SCOP.
nicmene i ted s aktualne dosahovanym dennim SCOP 2.6 jsem porad nad "ekonomickou rozvahou" tam jsem radsi pocital s SCOP 2
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
presne tak + chyba mereni, ja treba ted prisel na to ze mam asi spatne zkalibrovany powermeter takze mi ukazuje o 0.2A vetsi odber tj v minimalnim vykonu cerpadla skoro 10% v prikonu a 0.2 v COPPetrDubi píše: ↑pát lis 08, 2024 12:27 pmHolt se tam při malých výkonech asi dost projeví vliv spotřeby ventilátoru, oběhovky, vyhřívání a podobně. Jestli že bude oběhovka, ventilátor a vyhřívání brát 200W a celkový příkon je 2000W, tak je to 10% a vliv je minimální. Pokud bude ten samý odběr na stejné věci při celkovém příkonu 500W, tak je to 40% a s COP to dost zamává.
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pánové měřili jste někdo jaké napětí je na těch svorkách dálkového ovládání s hnědým drátem??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pajavk píše: ↑pon říj 21, 2024 10:27 pm-ano je tam logickejch 5V (tipuju, že to uzavírá taky optocoupler, na desce jich v okolí pár je, bohužel neviděl sem druhou stranu abych to vystopoval. Pozor desky v tepelku nejsou spojené se šasi, GND nelze brát z prvního plechu co potkáte a ani ji s plechem spojovat!
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Díkya1bert píše: ↑pát lis 08, 2024 1:16 pmPajavk píše: ↑pon říj 21, 2024 10:27 pm-ano je tam logickejch 5V (tipuju, že to uzavírá taky optocoupler, na desce jich v okolí pár je, bohužel neviděl sem druhou stranu abych to vystopoval. Pozor desky v tepelku nejsou spojené se šasi, GND nelze brát z prvního plechu co potkáte a ani ji s plechem spojovat!
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 388
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
S tym COP pri malom prikone to bude asi cerpadlo od cerpadla. U svojho nepozorujem, ze by maly prikon zhorsoval COP, skor naopak, o nejake desatinky je COP lepsi ked ide masina na nizsi prikon. A hlavne v prechodnom obdobi ako je teraz dokazem s prikonom 15-25% ist prakticky cely den bez odmrazenia, ale jak prepnem na ohrev TUV a vyzeniem otacky kompresora vyssie, tak zacne odmrazovat (a tym padom vyrazne zhorsi ucinnost).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Když v tomto počasi není námraza není výroba tepla.Já to vidim u sebe,taky se plácá celý den a topí.Ale jaká je efektivita ???Když to pořádnĕ vyrábi je z nĕho za 30minut ledová koule.Chtĕlo by to nasadit mĕření.dusanmsk píše: ↑pát lis 08, 2024 1:38 pmS tym COP pri malom prikone to bude asi cerpadlo od cerpadla. U svojho nepozorujem, ze by maly prikon zhorsoval COP, skor naopak, o nejake desatinky je COP lepsi ked ide masina na nizsi prikon. A hlavne v prechodnom obdobi ako je teraz dokazem s prikonom 15-25% ist prakticky cely den bez odmrazenia, ale jak prepnem na ohrev TUV a vyzeniem otacky kompresora vyssie, tak zacne odmrazovat (a tym padom vyrazne zhorsi ucinnost).
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Správně, Zatajili vám... Když snížíte otáčky systému který je optimalizovaný na maximální výkon. Začne chladivo kondenzovat až někde v půlce výměníku, část chladiva klidně až v zásobníku/filtru. Takže ta informace o předimenzovaných výměnících není vůbec pravda. Když poklesne výkon tak zároveň poklesne účinná plocha výměníků a ten cop není nikdy lepší než na nominálním výkonu.PetrDubi píše:... A to i přesto, že prodejci tvrdili, že inverter má většinou lepší COP než on/off, protože když jede na menší výkon, tak má vlastně předimenzované výměníky (voda i vzduch)....
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
josse
Mě nikdo nic nezatajil, ale už když jsem kupoval první čerpadlo monoblok on/off před 15 lety sám (takže levněji a nainstaloval si ho taky sám) tak jsem o tom viděl zmínky a v průběhu let jsem tuhle informaci viděl víckrát. Já jsem se při koupi rozhodoval podle poměru cena/užitek a a tenkrát to holt nevycházelo pro inverter moc dobře A letos jsem ho vyměnil za monoblok od Sinclaira který už je inverter, ale stejně ho provozuju jako on/off s ovládáním přes kontakt pro externí termostat a mám na něm nastavenou teplotu 55°C, ale ovládám ho podle teploty v bojleru nebo v taktovací nádrži sám nadřazeným systémem a po najetí vždycky jede na plný výkon. Akorát při ohřevu bojleru při teplotě bojleru kolem 48°C sníží výkon asi na 3/4 (výstupní teplota se dostane na těch 55°C) a dojede to na 50°C.
V tom počasí co teď je, jel kompresor za posledních 24 hodin 4 a 1/4 hodiny, jinak je TČ vypnutý.
Mě nikdo nic nezatajil, ale už když jsem kupoval první čerpadlo monoblok on/off před 15 lety sám (takže levněji a nainstaloval si ho taky sám) tak jsem o tom viděl zmínky a v průběhu let jsem tuhle informaci viděl víckrát. Já jsem se při koupi rozhodoval podle poměru cena/užitek a a tenkrát to holt nevycházelo pro inverter moc dobře A letos jsem ho vyměnil za monoblok od Sinclaira který už je inverter, ale stejně ho provozuju jako on/off s ovládáním přes kontakt pro externí termostat a mám na něm nastavenou teplotu 55°C, ale ovládám ho podle teploty v bojleru nebo v taktovací nádrži sám nadřazeným systémem a po najetí vždycky jede na plný výkon. Akorát při ohřevu bojleru při teplotě bojleru kolem 48°C sníží výkon asi na 3/4 (výstupní teplota se dostane na těch 55°C) a dojede to na 50°C.
V tom počasí co teď je, jel kompresor za posledních 24 hodin 4 a 1/4 hodiny, jinak je TČ vypnutý.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jak mas velkou taktovaci nadrz a na kolik ji ohrivas? Kolik stupnu posilas do podlahy? Spinas tepelko ciste podle teploty taktovaci nadrze nebo musi byt zaroven pozadavek i na topeni do podlahy?Diky
PetrDubi píše: ↑pát lis 08, 2024 4:11 pmjosse
Mě nikdo nic nezatajil, ale už když jsem kupoval první čerpadlo monoblok on/off před 15 lety sám (takže levněji a nainstaloval si ho taky sám) tak jsem o tom viděl zmínky a v průběhu let jsem tuhle informaci viděl víckrát. Já jsem se při koupi rozhodoval podle poměru cena/užitek a a tenkrát to holt nevycházelo pro inverter moc dobře A letos jsem ho vyměnil za monoblok od Sinclaira který už je inverter, ale stejně ho provozuju jako on/off s ovládáním přes kontakt pro externí termostat a mám na něm nastavenou teplotu 55°C, ale ovládám ho podle teploty v bojleru nebo v taktovací nádrži sám nadřazeným systémem a po najetí vždycky jede na plný výkon. Akorát při ohřevu bojleru při teplotě bojleru kolem 48°C sníží výkon asi na 3/4 (výstupní teplota se dostane na těch 55°C) a dojede to na 50°C.
V tom počasí co teď je, jel kompresor za posledních 24 hodin 4 a 1/4 hodiny, jinak je TČ vypnutý.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mě to tepelko přešlo poprvé do defrostu a už cca hodinu to v něm stojí a na display bliká defrost.Mám,ale odpojenou fázi do toho elektrokotle v něm.Máte někdo podobnou zkušenost???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%
vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3)
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Už to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u .... :wall:Zato to topí na plný koule.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taktovací nádrž mám 105l, je to stacionární bojler od Dražic, protože tenkrát stál něco přes 6 tisíc a ještě v sobě má patronu 2,2 kW jako bivalenciElektroEzs píše: ↑pát lis 08, 2024 5:13 pmJak mas velkou taktovaci nadrz a na kolik ji ohrivas? Kolik stupnu posilas do podlahy? Spinas tepelko ciste podle teploty taktovaci nadrze nebo musi byt zaroven pozadavek i na topeni do podlahy?Diky
Momentálně by se nahřívala na 34,6°C při venkovní teplotě 3,7°C a diference spínání je tam 5 °C, takže by se zapnulo čerpadlo při 29,6°C. Ta nastavená teplota se samozřejmě mění podle venkovní teploty, počítá mi to LOGO a ovládá i topení (spouštění oběhovky podle vnitřní teploty, bivalence, spouštění TČ, přepínání na bojler, ohřev bojleru, dezinfekce bojleru jednou týdně, vytěžování z FV a podobně). Topí se do podlahy a jeden vývod z rozdělovače vede ještě do malých radiátorů a žebříku v koupelně. LOGO podle vnitřní teploty zapíná oběhovku mezi taktovací nádrží a rozdělovačem topení (diference 0,2°C), pokud běží oběhovka, tak se zapíná TČ podle teploty v taktovací nádrži. Pokud klesne teplota v bojleru pod 35°C dole a současně je nahoře míň než 44°C, tak se spustí dohřev bojleru na 41°C a ve 13:40 se spouští hlavní ohřev na 50°C. Když venkovní teplota klesne pod nulu, tak se ještě snižuje teplota na kterou to nahřívá TČ a zbytek dohřeje spirála. Dezinfekce se dělá v neděli odpoledne po nahřátí na 50°C a ohřívá se bojler spirálou na 65°C. V noci na pondělí se dezinfekce vynuluje a pokud se v týdnu díky FV ohřeje bojler na 65°C i dole, tak už se v neděli dezinfekce nedělá. Mám tam ještě i blokování TČ z HA, kdy se podle stavu baterky přepíná TČ na síť nebo dům (pokud jede FV) a při tom přepínání se zablokuje TČ, počká se až se vypne, přepne a zase se odblokuje. A oběhovku u topení mám ještě blokovanou při vysokém tarifu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2215 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3867 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2841 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10847 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR