Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Zdravim
riesil som prepinanie zatazi na vystupe z Eco Solar Boost regulatoru. Jedna sa o prepinanie medzi bojlerom a kurenim v kupelni (podlaha+rebrik). Prioritu by mal bojler. Taktiez som potreboval poriesit bypass na distribucnu siet (nedohriaty bojler) ale s tym, ze z DS by sa napajal iba bojler ale kurenie uz nie (luxus). Mojou myslenkou je pouzit termostat s SPDT kontaktom na riadenie priority (bojler/kurenie) a casove trojpolove rele na vecerne prepinanie FVE/DS (cca 2 hod). Trojpolove preto, aby mohol byt kontakt kurenia odpojeny v case napajania z DS. Vymyslel som si to takto:
Otazka je, co si o tom myslite a ci moje riesenie nema nejake vady ktore som nedomyslel.
Vdaka, Stano
riesil som prepinanie zatazi na vystupe z Eco Solar Boost regulatoru. Jedna sa o prepinanie medzi bojlerom a kurenim v kupelni (podlaha+rebrik). Prioritu by mal bojler. Taktiez som potreboval poriesit bypass na distribucnu siet (nedohriaty bojler) ale s tym, ze z DS by sa napajal iba bojler ale kurenie uz nie (luxus). Mojou myslenkou je pouzit termostat s SPDT kontaktom na riadenie priority (bojler/kurenie) a casove trojpolove rele na vecerne prepinanie FVE/DS (cca 2 hod). Trojpolove preto, aby mohol byt kontakt kurenia odpojeny v case napajania z DS. Vymyslel som si to takto:
Otazka je, co si o tom myslite a ci moje riesenie nema nejake vady ktore som nedomyslel.
Vdaka, Stano
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
-
- Příspěvky: 5165
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Klasická věc, jako u všech ostatních přepínání - jak zajistíš, aby se ti to nepotkalo?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
On tam bude musiet byt stykac a jednoduche 1P rele ,lebo tie casove rele neznasaju take prudy. Myslis ze by sa to mohlo na kontaktoch stykaca "potkat"? Je to AC ziadne obluky by nemali hrozit a spoliaham na vyrobcov stykacov ze to je osetrene na kontaktoch.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Tak ono ta vymena termostatu za repinaci nieje tak jednoducha ako som si myslel.
Pozeral som do boileru a je tam termostat Cotherm Tsr, mechanicky (konstrukcne) napojeny priamo na kontakty topneho telesa, vymenu termostatu za prepinaci s neviem velmi predstavit.
. .
Tak sa chcem opytat sikovnych elektronikov tu co by poradili. Ponukalo by sa rele, spinaci tranzistor, prudove alebo napäťové rele, ale je tu dalsi problem. Pri nabehu stredaca ked panely zacinaju vyrabat dochadza k zapinaniu a vypinaniu striedaca a tie spínacie prvky by na to vsetko reagovali co by bol total chaos. Co s tym? Ako prepnut zataz az po vypnuti termostatu boilera?
Napadlo ma este pouzit externe teplotne cidlo a riadit to esp8266 ale radsej by som jednoduchsie blbuvzdorne riesenie.
Pozeral som do boileru a je tam termostat Cotherm Tsr, mechanicky (konstrukcne) napojeny priamo na kontakty topneho telesa, vymenu termostatu za prepinaci s neviem velmi predstavit.
. .
Tak sa chcem opytat sikovnych elektronikov tu co by poradili. Ponukalo by sa rele, spinaci tranzistor, prudove alebo napäťové rele, ale je tu dalsi problem. Pri nabehu stredaca ked panely zacinaju vyrabat dochadza k zapinaniu a vypinaniu striedaca a tie spínacie prvky by na to vsetko reagovali co by bol total chaos. Co s tym? Ako prepnut zataz az po vypnuti termostatu boilera?
Napadlo ma este pouzit externe teplotne cidlo a riadit to esp8266 ale radsej by som jednoduchsie blbuvzdorne riesenie.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
-
- Příspěvky: 238
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Vdaka za reakciu. Ako pises v popise riesenia "při překročení nastavené hodnoty a uběhnutí požadovaného času, sepne cívku rele" co to urobi so sitonom ked su tam pripojene kratky cas dve spiraly 2000+2000W co je cca 13 ohm, nepretazi to vystup sitonu? Alebo je tam nastaveny nizky prud a ani tych 13 ohm zataze sitonu neublizi?
Tuto otazku sa opytam vseobecne. V mojom pripade by takto nastali situacie ze tam bude prioojenych kratkodobo 2000+1500+2000w a teoreticky az 7000W (mam paralelne dve dvojice zatazi, boiler+kurenie) striedac mam 4000W. Nevadi vystupu nizka omaz kym je nizke napatie a teda prud neprekroci limit striedaca? Moj Eco Boost 4000 ma v dokumentacii 20A, 13 ohm pre limit zataze. Nezabije mosfety cca 7 ohm aj ked pri nizsom napati? Moj string ma 3,1 kWp cize 4000W nedosiahne ani teoreticky.
Moj sedliacky rozum mi hovori, ze nemozes urobit skrat na vystupe menica s tym, ze znesie 4000W a panely davaju 2500W Alebo sa mylim?
Ďakujem
Tuto otazku sa opytam vseobecne. V mojom pripade by takto nastali situacie ze tam bude prioojenych kratkodobo 2000+1500+2000w a teoreticky az 7000W (mam paralelne dve dvojice zatazi, boiler+kurenie) striedac mam 4000W. Nevadi vystupu nizka omaz kym je nizke napatie a teda prud neprekroci limit striedaca? Moj Eco Boost 4000 ma v dokumentacii 20A, 13 ohm pre limit zataze. Nezabije mosfety cca 7 ohm aj ked pri nizsom napati? Moj string ma 3,1 kWp cize 4000W nedosiahne ani teoreticky.
Moj sedliacky rozum mi hovori, ze nemozes urobit skrat na vystupe menica s tym, ze znesie 4000W a panely davaju 2500W Alebo sa mylim?
Ďakujem
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
-
- Příspěvky: 557
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Stačí použít více stykačů a dát mezi ně relé na zpoždění pár vteřin, přímé přepnutí je riziko i na pár ms.
Samozřejmě mechanická blokace je ještě lepší.
Relé cca 10-12Euro v EU.
Nebo ALI - https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... BDEALw_wcB
Je to sice mimo téma, ale já takhle přepínám i celý string se zátěží v DC verzi ještě před měničem, se zpožděním 10s přidám i panel na BEL - bez problémů, nikde se nic nemůže potkat, sepne se až 10s po odpojení předchozího stykače.
Samozřejmě mechanická blokace je ještě lepší.
Relé cca 10-12Euro v EU.
Nebo ALI - https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... BDEALw_wcB
Je to sice mimo téma, ale já takhle přepínám i celý string se zátěží v DC verzi ještě před měničem, se zpožděním 10s přidám i panel na BEL - bez problémů, nikde se nic nemůže potkat, sepne se až 10s po odpojení předchozího stykače.
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Ale tu riesime inu situaciu. Predstav si ze ti bezi kurenie (boiler nahriaty) a po ochladnuti boileru zopne termostat. Prepinanie so spozdenim sposobi ze ti par sekund bezia dve zataze naraz, nad vykonovy limit striedaca.
Co s tym? Skus schematicky popisat ako toto riesit.
Ako ma reagovat stykac kurenia na to ze zopol bojler? Nemozes ho spinat prudovo lebo by ti bezali dve zataze naraz a pretazis vystup.
Napadlo ma pouzit nejaky prudovy obmedzovac na cas, kym odpojis kurenie a zapnes boiler naplno. Proste boiler by bezal v nejakom rezime monitoringu s obmedzenym prudom, po prepnuti by bezal naplno.
Co s tym? Skus schematicky popisat ako toto riesit.
Ako ma reagovat stykac kurenia na to ze zopol bojler? Nemozes ho spinat prudovo lebo by ti bezali dve zataze naraz a pretazis vystup.
Napadlo ma pouzit nejaky prudovy obmedzovac na cas, kym odpojis kurenie a zapnes boiler naplno. Proste boiler by bezal v nejakom rezime monitoringu s obmedzenym prudom, po prepnuti by bezal naplno.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
-
- Příspěvky: 557
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Jednoduše to můžu říct tak, že to s tímhle termostatem nejde.Sanc0 píše: ↑stř lis 06, 2024 9:38 am Ale tu riesime inu situaciu. Predstav si ze ti bezi kurenie (boiler nahriaty) a po ochladnuti boileru zopne termostat. Prepinanie so spozdenim sposobi ze ti par sekund bezia dve zataze naraz, nad vykonovy limit striedaca.
Co s tym? Skus schematicky popisat ako toto riesit.
Ako ma reagovat stykac kurenia na to ze zopol bojler? Nemozes ho spinat prudovo lebo by ti bezali dve zataze naraz a pretazis vystup.
Napadlo ma pouzit nejaky prudovy obmedzovac na cas, kym odpojis kurenie a zapnes boiler naplno. Proste boiler by bezal v nejakom rezime monitoringu s obmedzenym prudom, po prepnuti by bezal naplno.
Musíš vyhodit ten termostat a použít normální, s klasickou kapilárou, spirálu zvlášť, termostat zvlášť, pak to půjde.
Protože pod tohle ani klasický termostat nedáš.
Ještě jsem to nekuchal ale mám jich pár doma a mám velké pochybnosti o havarijním termostatu.
Obávám se, že to zničím.
A to mám už i doma na test stejný ,,termostat" i s wifi - obávám se, co je uvnitř.
Pak už klasika a použít pomocné napětí AC 230V pro napájení termostatu, které spíná a zároveň rozpíná jeden stykač NC/NO.
Puštěním termostatu se rozepne cívka stykače topení a zároveň sepne zpoždění 10s pro stykač bojleru.
Pokud to chceš i naopak, musí být druhé relé 10s pro cívku stykače topení.
Pokud i na záložní ohřev - musí být i druhý termostat v jímce + stykač + 3 rele 10s
V 16h - sepne spínačky v zásuvce a pokud není 45Stupňů odepne druhý termostat úplně regulátor, topení a bojler a zároveň se třetím rele na 10s sepne AC ze sítě.
Nikdy se nic nepotká, nemůže.
Analogové, primitivní ale funkční.
Samozřejmě ty termostaty mohou být pak i wifi a elektronické, jakékoliv - mají své pomocné napájení čistý sinus AC 230V ze sítě.
Ale pokud nepůjde proud, nejde ani žádný ohřev ze sluníčka.
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
-
- Příspěvky: 238
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 2489
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Je možno do tohoto tématu uvést popisem a obrazem a odkazem, co to je přesně za výrobek?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 557
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Řešení by mohlo být i použití dalšího ,,klasického" termostatu s kapilarou a rozpojovacim kontaktem přímo pod izolaci bojleru otvorem pro orientační teploměr, s nastavením o něco níž než součastny termostat.
Z aktuálního termostatu by se stal pak pouze druhý a havarijní a nijak by se nemusel přepojovat.
Z aktuálního termostatu by se stal pak pouze druhý a havarijní a nijak by se nemusel přepojovat.
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
-
- Příspěvky: 1312
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Prepinanie odporovych zatazi, priorita + FVE/DS
Jen musím upozornit, že u všech kapilárních termostau s přepínacím kontaktem je uvedeno 16A / 4A tedy , že rozpínací kontakt
je dimenzovaný na 16A, pro topnou spirálu , ale ten přepínací pouze na 4A. Takže by se muselo použít výkonové relé nebo stykač na
proudové posílení co nezvládne přepínací kontakt kapilárních termostatů. Pokud by měl termostat ovládat- přepínat druhou odporovou zátěž.
je dimenzovaný na 16A, pro topnou spirálu , ale ten přepínací pouze na 4A. Takže by se muselo použít výkonové relé nebo stykač na
proudové posílení co nezvládne přepínací kontakt kapilárních termostatů. Pokud by měl termostat ovládat- přepínat druhou odporovou zátěž.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert 4048 - vyssia teplota pri malej zatazi a vyrobe FV
od DanoP » » v Axpert
Axpert 4048 - vyssia teplota pri malej zatazi a vyrobe FV
- 7 Odpovědi
- 1041 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
-
- 3 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
-
Přednostní proudové relé - priorita spotřebičů
od mypower.cz » » v Spotřebiče v (polo)ostrovních systémech
Přednostní proudové relé - priorita spotřebičů
- 37 Odpovědi
- 6283 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
-
-
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
od kuli » » v Přepínání sítě a FVE
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
- 5 Odpovědi
- 1403 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
-
- 16 Odpovědi
- 3384 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lumiror