ESPhome pro EASUN MPPT8048

Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od wimpi »

Jak přesně měří proudy? Protože co je celkem bolest těch levných reglů
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Franta2776 »

wimpi píše: čtv lis 02, 2023 10:56 am
Jak přesně měří proudy? Protože co je celkem bolest těch levných reglů
Ukazuje o 10% větší proud ten můj 6048 ,ale asi každý bude originál.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od stano22 »

Hm, merania by som oželel. Či elektráreň fičí mi povie aj bočník za regulatormi. Viac mi netreba. Ten epever má tiež muchy, možno aj horšie (cipisove vlakno o porovnani 4415 napr.)
silverfox
Příspěvky: 55
Registrován: čtv říj 20, 2022 6:07 am
Lokalita: u Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: u Plzně

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od silverfox »

Ohledně měření naprosto stejný názor, pro mne bylo podstatné, odepnutí MPPT při dosaženém napětí, to v rámci možností Easunu funguje. Údaj o proudu používám přímo z Pylonů. FW Easunu je zřejmě poslepovaný z toho co bylo v číně k dispozici, viz komplikované nastavení napětí přes hodnoty pro 12V. Údaje získané přes RS485 beru jen jako informativní. zatím jsem spokojený
mmv
Příspěvky: 225
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od mmv »

proasnet píše: ned říj 15, 2023 6:41 am
Zdravím opět všechny, které zajímá toto téma. Protože jsem už obdržel několik SZ jak postavit monitorování tohoto regulátoru, tak doplňuji toto vlákno o podrobnější informace.
...
Celé mi to už několik měsíců spolehlivě funguje. Za škody vzniklé při bastlení nezodpovídám!!!
Předpokládám, že kdo se do toho pustí, už má zkušenosti s esp a proto kreslení schéma považuji za bezpředmětné.
Komu to pomůže, potěší mě kladné hodnocení.
proasnet díky, už to maká :yes:
viewtopic.php?p=218157#p218157
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
MalyJaponec
Příspěvky: 4
Registrován: pon lis 07, 2022 3:22 pm

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od MalyJaponec »

Koupil jsem 100A verzi protoze uz 2 roky mam 80A (starsi model, s kruhem na prdni strane) a cinan mi na aliexpresu rekl ze to co jsem koupil nema komunikaci a nechce mi dat zadnej protokol. Takze diky za ty dokumety s tabulkou vyznamu jednotlivych adres vyse. Nechapu proc to nemuzou dodavat jako soucast zasilky. Pametova karta s dokumentaci zase tak moc nestoji.

P.S.
Nekdo tu psal ze mu vyskoci napeti na nejakem starsim typu nahoru. Tohle se mi deje taky na pravetom 80A starsim modelu zhruba o pul voltu a pak strasne dlouho trva nez se prida k dobijeni, coz je skoda. Mam ale dva a ten druhej kupovanej asi pred rokem to vubec nedela. Meri naprosto presne. Ten 100A jsem musel poridit protoze mi to uz ted v breznu zacina jit do limitace. Viz jak 80A fakt neda. Ty zmeny napeti nevim zda to nebyla nejaka chyba starsiho HW/SW, protoze ac jsou ty 2 co mam uplne stejny a hlasi stejnou verzi SW, tak se chovaji trosku jinak a uvnitr vypadaji taky jinak.

Jinak oba dva kusy co mam meri proud naprosto presne aspon podle toho jak jsem zvladl merit proud klestakem. Napeti ukazuji oba pri dobijeni spravne. Samozrejme kdyz davaji do baterek 80A tak ukazuji vic, nemam supravodive kabely.
MalyJaponec
Příspěvky: 4
Registrován: pon lis 07, 2022 3:22 pm

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od MalyJaponec »

Nenasel jsem jine vlakno co by se venovalo MPPT8048 resp 10048 co mam ja.

Zajimava vec, nekde jsem zaslechl ze se tam meni hodnoty nastavene. Ja tam nacvakam 48V zadem 57.6 a pak se podivam pred modbus a vidim 144. Navic nacvakavani skace po 0.4V Podle me si interne uklada hodnoty odpovidajici 12V baterce protoze klidne nabiji do 54V baterky. Zkousel jsem tam po modbusu poslat spravne hodnoty a vysledek byl ze v menu to ukazovalo pomlcky a nebo naproste nesmysly. Mozna kdybych nastavil rezim 12V a pak tam napalil 567 coz je 56.7V tak by to fungovalo ale zrejme pri navoleni rezimu 48V to interne vsechno nasobi 4. Nemam to potvrzene ale jestli to nekdo budete pouzivat jako ja, ze onfly menit cilove napeti vsech nabijecich okruhu podle potreby at vite ze se to takhle divne chova. Jinak ale ostani hodnoty na modsu to vraci dobre akorat za ten manual by cinan potreboval nejaky trest od ccp, protoze ty preklady casto musim domyslet podle jednotek. Treba tam maji tabulku typu baterie protoze tam je jeden takovy parametry ale nemaji v ni cisla. Co jsem od easunu mel to vypadalo dobre, byly to sice XLS ale co tam bylo to souhlasilo tady maji registr od 7 do 170V jako nastaveni ciloveho napeti alemisto 56 tam davate 14 ... strasny. Priste asi budu hledat neco jineho.
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Vladon »

Zdravim, 80 a 100A verze snese max. napeti 150V ?
proasnet
Příspěvky: 380
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

MalyJaponec píše: pon bře 25, 2024 6:16 pm
Nenasel jsem jine vlakno co by se venovalo MPPT8048 resp 10048 co mam ja.

Zajimava vec, nekde jsem zaslechl ze se tam meni hodnoty nastavene. Ja tam nacvakam 48V zadem 57.6 a pak se podivam pred modbus a vidim 144. Navic nacvakavani skace po 0.4V Podle me si interne uklada hodnoty odpovidajici 12V baterce protoze klidne nabiji do 54V baterky. Zkousel jsem tam po modbusu poslat spravne hodnoty a vysledek byl ze v menu to ukazovalo pomlcky a nebo naproste nesmysly. Mozna kdybych nastavil rezim 12V a pak tam napalil 567 coz je 56.7V tak by to fungovalo ale zrejme pri navoleni rezimu 48V to interne vsechno nasobi 4. Nemam to potvrzene ale jestli to nekdo budete pouzivat jako ja, ze onfly menit cilove napeti vsech nabijecich okruhu podle potreby at vite ze se to takhle divne chova. Jinak ale ostani hodnoty na modsu to vraci dobre akorat za ten manual by cinan potreboval nejaky trest od ccp, protoze ty preklady casto musim domyslet podle jednotek. Treba tam maji tabulku typu baterie protoze tam je jeden takovy parametry ale nemaji v ni cisla. Co jsem od easunu mel to vypadalo dobre, byly to sice XLS ale co tam bylo to souhlasilo tady maji registr od 7 do 170V jako nastaveni ciloveho napeti alemisto 56 tam davate 14 ... strasny. Priste asi budu hledat neco jineho.
Je to tak. Můžu to potvrdit, už jsem to tu někde psal.
Funguje to tak, že když navolíš 48V, tak tam zadáváš hodnoty pro 48V, on si je vydělí do paměti čtyřma jako pro 12V systém, jakmile ale vejdeš znovu do nastavení, ukazuje to hodnoty pro 12V, to znamená, že pro zobrazení je nevynásobí čtyřma. Je to hrozný opruz, protože když chceš ten parametr změnit, znovu ho musíš vyklikat na čtyřnásobek. Nevím jaký blb to takhle vymyslel. Ale technicky funguje dobře, mám ho rok v provozu a bez problému. Před tím jsem měl epever, a nahradil jsem ho easunem. Ono je to i napsané v návodu maličkým písmem.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Pawel »

PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od PetrDubi »

Tak jsem dneska zprovoznil ESP s tímhle typem měniče (akorát verzi 6048), na který je od minulého víkendu zapojené pole 3,68 kWp SZ a makalo to na první dobrou, takže dobrá práce autora. Jenom jsem si pojmenoval hodnoty podle sebe a po rozjetí některé vyhodil /třeba to, co se týkalo výstupu).

Jo a i ještě když jsem ho neměl v HA, tak jsem koukal jak to MPPT funguje třeba ráno, když se rozednívá a je pravda, že když jsem měl na MAXovi celkově 4W, tak tady ten regulátor vlil do baterek už 52W o to ty 4W šly z pole 3,82 kWp JZ.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
proasnet
Příspěvky: 380
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

Ahoj, měl bych otázku k parametrům co se nastavují.
Připojené LiFEPO4 48V k tomuto regulátoru.
Nastavené 48V, LI, bst=54,4V (to je ok)
Ale co je parametr "bsty"?
Děkuji
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od PetrDubi »

Podle mě to je reset boostu, napětí při kterém nabíjení přepne z udržování (float) do boost (nabíjení).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek