Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 2408
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Já když to sleduji, tak do ABS jedou oba na své maximum co dají panely, pokud dosáhnou konečného napětí tak se podělí o výkon, pak přejdou do float a dle velikosti odběru se taky dělí o výkon, někdy jede 1 když to stíhá držet na floatu, popřípadě se i sami prohodí. Pokud jede jeden naplnoa druhý na třeba 1/3 tak zkusit ubrat nějaké mV tomu co víc vyrábí. Může tam být ztráta na vodičích a při lithium technologií pak rozdíl 30-50mV pak může být velký rozdíl proudu z mppt. Někde mám i DVCC zaplé.cipis píše: ↑pon zář 23, 2024 10:00 pmNemám to právě na volné noze, mám nastavené řízení dle BMS. Takže si Victron přímo řídí ty regly ...
Tady nejde o to, že nezaberou, když je pak opravdu potřeba. Tady jde o to, že by mohl jet jeden na 50 % a druhý se třeba flákat, a ne, že mu jede jeden na 100 a druhý se fláká.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Pokud je rizeni pomoci BMS, tak jake mV ubrat? V tomhle pripade je merak BMSka, ne co je merene v regulatoru.
To s nastavenim napeti fungovalo akorat u tech Epeveru, protoze podmerovaly, tak jsem jim desetinku ubral, a uz si to sedlo.
Nemam lifepo, ale olovo plus liion, takze je to celkem dobre citelne.
Ten serial battery (ovladac JBD bmsek) mam nastaveny na 100A, aby neprekrocil proud do baterky, takze asi opravdu logicky pusti ty male, a az kdyz to nestaci, tak teprve ty velke.
Vhodnejsi by bylo drzet zatizeni vsech reglu na pulce, ale netusim, jak to maji vevnitr udelane, jestli kvuli rychlosti reguluji jen jeden a az pak pripadne dalsi pred nebo za ... Protoze mi neprijde, ze by sjizdel/najizdel se vsema, ale jen s nekterym. A treba ten jeden velky se prida jako prvni ten, co byl take jako prvni do systemu pridan. A az je tarka na maximu, tak teprve zacne druhy.
To s nastavenim napeti fungovalo akorat u tech Epeveru, protoze podmerovaly, tak jsem jim desetinku ubral, a uz si to sedlo.
Nemam lifepo, ale olovo plus liion, takze je to celkem dobre citelne.
Ten serial battery (ovladac JBD bmsek) mam nastaveny na 100A, aby neprekrocil proud do baterky, takze asi opravdu logicky pusti ty male, a az kdyz to nestaci, tak teprve ty velke.
Vhodnejsi by bylo drzet zatizeni vsech reglu na pulce, ale netusim, jak to maji vevnitr udelane, jestli kvuli rychlosti reguluji jen jeden a az pak pripadne dalsi pred nebo za ... Protoze mi neprijde, ze by sjizdel/najizdel se vsema, ale jen s nekterym. A treba ten jeden velky se prida jako prvni ten, co byl take jako prvni do systemu pridan. A az je tarka na maximu, tak teprve zacne druhy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
,,FRSO,,ted si tady ctu dokola tu tvoji uvahu s ubranim mV a zacinam si uvedomovat, ze ty MPPT nikdy nemaji idealne stejne napeti top co meri na baterce i kdyz by melo byt(teoreticky) stejne a to by skutecne mohl byt ten duvod. I kdyz ,,cipis,, pise, ze to ma rizene BMS, tak regulator si meri svoje udaje na kablech z baterky, ja mam rizeni BMS vyple. Ted otazka na tebe, jestli ti rozumim, kde muzu v jakem nastaveni ty mV doladit?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
- Příspěvky: 2408
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
V nastavení mppt nabíjení aku.kigen píše: ↑sob zář 28, 2024 8:35 pm,,FRSO,,ted si tady ctu dokola tu tvoji uvahu s ubranim mV a zacinam si uvedomovat, ze ty MPPT nikdy nemaji idealne stejne napeti top co meri na baterce i kdyz by melo byt(teoreticky) stejne a to by skutecne mohl byt ten duvod. I kdyz ,,cipis,, pise, ze to ma rizene BMS, tak regulator si meri svoje udaje na kablech z baterky, ja mam rizeni BMS vyple. Ted otazka na tebe, jestli ti rozumim, kde muzu v jakem nastaveni ty mV doladit?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Ja myslel, jestli se jeste neda nekde udelat nejaka kalibrace. Takze Ok, primo v nastveni MPPT, akorat nebudu menit ABSORPTION, ale az FLOAT. Protoze prave az v tomto stavu nastava ta nesouhra MPPT. Tak uvidime.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
- Příspěvky: 2670
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
jj, kalibrace nejde. Zkus hnout tim floatem a poreferuj jak to dopadlo.
-
- Příspěvky: 2408
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
To ale řešíš asi něco, co je ale normální. Pokud budou oba mppt ve floatu a je malý odběr, tak pokud stačí udržovat napětí aku dle nastavení ve floatu jeden mppt, tak druhý nemusí dávat skoro nic. Občas si I prehodi role.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
A není problém v komunikaci Indického Victrona a Ćínské BMS?Já využívám obojí odděleně a nemám problém.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 2408
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
On má vyplé řízení přes bms-ku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Aha,omouvám se.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Nemám moc času a občas toto fórum "projedu".Díky za pochopení.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 2408
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
V pohodě, já taky občas něco přehlídnu. Taky čtu jen něco co mě zaujme.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
od misson10 » » v Victron
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
- 11 Odpovědi
- 1286 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
-
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
- 73 Odpovědi
- 5479 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 2 Odpovědi
- 1117 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od retm
-
- 51 Odpovědi
- 5121 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
victron cerbo gx + arduino +3f bojler
od erotel » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
victron cerbo gx + arduino +3f bojler
- 13 Odpovědi
- 1881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od toho42
-