Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Panely navíc řeší hodně. Otázkou je jestli chci mít panely všude.1) Panel navíc to nevyřeší hlavně ve dnech kdy že 7 kWp pole leze 300Wh, ale minimálně 4 ks za svetla (navíc nebude to jen panel a co v noci) .
Tohle mi nevadí.2) Vypínání na noc taky nic moc, znamená to ráno po zapnutí nařizovat čas na oživených spotřebičích ( a je otázka jak dlouho budou spotřebiče to odpojení /připojení snášet).
Tuhle možnost samozřejmě mám.Osobně používám probuzení uspaného měniče přes telefon když potřebuji výkonný spotřebič použít ( v zimních měsících, právě s nevýhodami bodu 2.)
Z ekonomického hlediska asi nejrozumnější. Z pohledu hrdého (polo)ostrovaná hrozná představa3) Nechat spotřebiče ve stavu nic nedělání na ČEZu..
tak to mě irituje ( je to asi 20% zimni spotřeby)
Pro mne asi mi nejsimpatičtější řešení (asi s Victronem a možná AC coupling s OnGridem)A) použití měniče s možností paralelně připnout další a tím zvednout výkon
(nemám tuto možnost - Epever)
Automatické přepínače jsem ve svém postupném myšlenkovém vývoji již téměř zavrhnul.B) při zaznamenání větší spotřeby probudit velký měnič a dotyčné okruhy z malého měniče přepnout na něj za pomoci přepínače sítí
(zde je otázka životnosti použitého přepínače)
Tohle nevím jak by fungovalov praxi ...C) pořídit hybridní měnič a jak bylo zmíněno mít vstup zapojen na malý měnič, a na výstupu žravé spotřebiče. A měnič z bypassu přepínat při odběru třeba nad 300W.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Ano, tohle bude jedno ze správných řešení. Ale předpokládám řešitelné se stejnými měniči, které navíc musí umět paralelní provoz.Mám 3 měniče paralelně, jeden běží stále, ty druhé dva se spínají dle spotřeby domácnosti
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Příklad reálného provozu 2 MP2 5kVA v sériovém zapojení, při zátěži 3kW zapne stykač další měnič (nazvaný generátor) na AC vstup prvního, přifázování zařídí logika Multiplusu = externí stykač spíná bez zatížení, celý proces přifázování trvá cca 20s, vypnutí při zátěži pod 500W/30min, takže stykač rozepíná proud do 2,5A.
Dnešní graf, nízká zátěž, druhý měnič se ani nespustil. Graf z 13.4. oba střídače v provozu skoro celý den (zelené sloupce), druhý měnič zkresluje údaje o celkové spotřebě consumption, správně je údaj solar.
Dnešní graf, nízká zátěž, druhý měnič se ani nespustil. Graf z 13.4. oba střídače v provozu skoro celý den (zelené sloupce), druhý měnič zkresluje údaje o celkové spotřebě consumption, správně je údaj solar.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Takže letos dám dohromady panely, MPPT nabíječky a baterky a začnu šetřit. Tedy FVE začne šetřit na chytré měniče A mezitím budu vymýšlet a zkoušet jiná "chytrá" řešení.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Já to mám v sérii, powerassist, ten "přifázovaný a uspaný" MP žere asi 10 W, tak to vůbec neřeším. Připne se při proudu 7+ Ampér.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Takže takhle funguje i malý Phoenix a velký MP ?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
No jasně. Jakýkoliv měnič, co běží furt, můžeš dát do ACIn. A MP běží jako UPSka a "posilovač".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
U těch vysokonapěťových měničů, které mám, ten přínos vypínání nemusí být ve dne žádný. U nich totiž mppt regulátor nereguluje na napětí baterie, ale na napětí cca 400 V DC a z toho jde měnič a jen to nevyužité měničem se dál DC/DC mění na napětí baterie. Je to tak kvůli vyšší účinnosti ze 400 DC na 230 AC. Pokud je ale měnič vypnutý, tak jde výkon panelů dvojí konverzí s nižší účinnosti FV-> 400V DC -> 48 V DC. A nějaký jiný paralelní měnič si zase třeba tu energii bere z baterie obráceným směrem.
Dalo by se to řešit tak, že za světla poběží všechny 3 měniče a vypínat se budou jen v noci. Ale zatím jsem neměl potřebu to víc řešit.
Dalo by se to řešit tak, že za světla poběží všechny 3 měniče a vypínat se budou jen v noci. Ale zatím jsem neměl potřebu to víc řešit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
cypis: No tak super, takže řešení do "budoucna" by bylo. A v hlavě mne to přivedlo i na myšlenku řešení aktuálního. Jen to musím testnout.
rva: Zjišťuju, že mi asi budou stačit nakonec měniče dva (noční nonstop a denní 5kW) a možná eventuálně přifázovaný ještě jeden 5kW ongrid, který leží doma ladem (ale to možná vůbec nebude třeba).
rva: Zjišťuju, že mi asi budou stačit nakonec měniče dva (noční nonstop a denní 5kW) a možná eventuálně přifázovaný ještě jeden 5kW ongrid, který leží doma ladem (ale to možná vůbec nebude třeba).
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Taky používám sériové zapojení, ale nepochopil jsem proč tam používáš nějaký externí stykač. Já jen relátkem co je v MP2 přes asistent spínám kontakt pro externí spínání druhého Phoenixe. A Phoenix je trvale připojení na acin, když se tam objeví napětí tak ho mp2 přifazuje a připne.pibi píše: ↑stř dub 24, 2024 5:34 pm Příklad reálného provozu 2 MP2 5kVA v sériovém zapojení, při zátěži 3kW zapne stykač další měnič (nazvaný generátor) na AC vstup prvního, přifázování zařídí logika Multiplusu = externí stykač spíná bez zatížení, celý proces přifázování trvá cca 20s, vypnutí při zátěži pod 500W/30min, takže stykač rozepíná proud do 2,5A.
Dnešní graf, nízká zátěž, druhý měnič se ani nespustil.
Takže otázka zní, jaká je výhoda řešit tohle externím stykačem?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 172
- Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
- Bydliště: Orava SK
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
napr ladnicku, vodarnu treba pripojit tak ze cidlo bude spinac menic (cez vyvedeny ON/OFF alebo remote) , ak sa rozumieme. je to len 1 menic na jedno zariadenie
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Na vstupu střídače, který je trvale v provozu mám 2 mechanicky a elektricky blokované stykače, když je dost elektřiny v baterkách a ze střechy, a potřebuju větší výkon, připne se na vstup druhý střídač. Když je v zimě málo, připne se druhým stykačem na vstup síť. Přepínání 2. střídač/síť řeší Cerbo přes relé spínání generátoru podle SoC, v létě mám nastaveno 30/35%, v zimě 50/55%. Když není ani síť, a hrozí total blackout, vytáhnu z garáže benzínovou centrálu a přes měnič, který se fláká mohu nabít akumulátor. Nemusím tak řešit nějaké automatické přepínače, nebo stykačomat, synchronizaci si řeší Multiplus. Mám jen manuální přepínače, kterými mohu různé části instalace přepínat na DS, nebo střídač.Paulob píše: ↑stř dub 24, 2024 7:48 pm Taky používám sériové zapojení, ale nepochopil jsem proč tam používáš nějaký externí stykač. Já jen relátkem co je v MP2 přes asistent spínám kontakt pro externí spínání druhého Phoenixe. A Phoenix je trvale připojení na acin, když se tam objeví napětí tak ho mp2 přifazuje a připne.
Takže otázka zní, jaká je výhoda řešit tohle externím stykačem?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Tak tohle je take stykacomat ...
Ale jak zapnes ten predrazeny menic dle te zateze? To prece nemuze byt tak rychle z uplneho vypnuti, musi se pak jeste nafazovat ten furt bezici.
Ale jak zapnes ten predrazeny menic dle te zateze? To prece nemuze byt tak rychle z uplneho vypnuti, musi se pak jeste nafazovat ten furt bezici.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Aha, tak že hlavní rozdíl je to připojování ds na vstup, to já nepoužívám proto stykač netřeba.
Jinak manuální přepínače na různé okruhy používám taky.
Jinak manuální přepínače na různé okruhy používám taky.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Koukám že Victron Phoenix a MP II v serii je nějaké oblíbené řešení
Mám v plánu zatím zkusit něco podobného s tím co mám k dispozici ...
Mám v plánu zatím zkusit něco podobného s tím co mám k dispozici ...
Naposledy upravil(a) skybor dne stř dub 24, 2024 9:27 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Paulob, pibi:
To asi pouzivate oba stejny princip, to vam to ale nemuze prece reagovat okamzite.
Mne ten powerassist selhava jen pri te prastene pracce u mati, jinak to v nejhorsim lehce blikne se svetlama.
skybor:
jo, to tu nejakou chvili frci, ma to sve mouchy a lehkou trvalou zatez, ale zatim asi nejrozumnejsi varianta, kdyz nechces zapinat rucne
To asi pouzivate oba stejny princip, to vam to ale nemuze prece reagovat okamzite.
Mne ten powerassist selhava jen pri te prastene pracce u mati, jinak to v nejhorsim lehce blikne se svetlama.
skybor:
jo, to tu nejakou chvili frci, ma to sve mouchy a lehkou trvalou zatez, ale zatim asi nejrozumnejsi varianta, kdyz nechces zapinat rucne
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Předřazený měnič si zapíná ten běžící, pomocí asistenta spuštění generátoru. Okamžitě to nefunguje, celý proces cca 20 - 25s, proto zapínám druhý měnič už při překročení 3kW zátěže. Nejdříve se zapne druhý měnič, časovým relé 5s zapnu stykač a pak chvíli trvá, než si to očíhne a zapne.
Teď koukám, že vypínám při poklesu pod 1000W, takže stykač rozepíná max 5A, výše jsem omylem napsal 500W/2,5A.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
zapnutí měniče podle přání... už skoro před desíti lety to tady řešil Frso, a vidím, že je to pořád aktuální. Ale spíš vidím využití v ostrovních systémech, kde je skutečná klidová spotřeba 0W, myslím NULA. tj rozpojený kontakty, a ne nějakej malej měnič co žere elektriku furt. Funguje to jednoduše, ale jenom se spotřebiči, co dokážou galvanicky uzavřít okruh. Takový ale dokážou udržet měnič zapnutý, pokud mají dostatečný odběr. Bez dovolení autora to publikuju:
1.) zapne měnič
2.) připojí výstup měniče k zásuvkám
MKO přidrží relé nastavený čas (stačí cca 5s) než se rozjede měnič a potom střídavžý proud v jedné půlvlně teče přes jednu diodu, ve druhé opět přes tři v sérii a zajišťuje neustálé sepnutí MKO, dokud zátěží protéká proud. Při rozpojení zátěže odčasuje MKO, relé vypne měnič a opět připojí zásuvku na 12V. elý ansámbl bere cca 5mA/12V. Doporučený upgrade je jedno relé se čtyřmi kontakty. Odpory a kondenzátory u relátek jsou pro snížení odběru při sepnutém relé a naopak pro spolehlivé sepnutí relé.
S minimalizací klidové spotřeby samozřejmě souvisí i osvětlení přímo na DC, dnes už se bez problému dá pořídit značné množství LED zdrojů světla i svítidel na 12-85V DC...
popis funkce: v klidovém stavu je připojeno 12V DC místo výstupu z měniče. Pokud se uzavře obvod v zásuvce (svorkovnice vpravo nahoře) začne diodami v sérii protékat proud a vznikne na nich úbytek napětí, který sepne optočlen. Ten zajisti sepnutí MKO 555 a tranzisotr na jeho výstupu sepne relé, které:1.) zapne měnič
2.) připojí výstup měniče k zásuvkám
MKO přidrží relé nastavený čas (stačí cca 5s) než se rozjede měnič a potom střídavžý proud v jedné půlvlně teče přes jednu diodu, ve druhé opět přes tři v sérii a zajišťuje neustálé sepnutí MKO, dokud zátěží protéká proud. Při rozpojení zátěže odčasuje MKO, relé vypne měnič a opět připojí zásuvku na 12V. elý ansámbl bere cca 5mA/12V. Doporučený upgrade je jedno relé se čtyřmi kontakty. Odpory a kondenzátory u relátek jsou pro snížení odběru při sepnutém relé a naopak pro spolehlivé sepnutí relé.
S minimalizací klidové spotřeby samozřejmě souvisí i osvětlení přímo na DC, dnes už se bez problému dá pořídit značné množství LED zdrojů světla i svítidel na 12-85V DC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
A je to bezpečné? Používá to někdo?
Když už o tom osvětlení píšeš, Nemáš vyzkoušené nějaké led 12V do E27 patice?
Když už o tom osvětlení píšeš, Nemáš vyzkoušené nějaké led 12V do E27 patice?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 1320 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kboumi
-
-
Spuštění bojleru při dosažení CV
od emedium » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Spuštění bojleru při dosažení CV
- 3 Odpovědi
- 665 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
-
Automatické odpojení spotřebiče při přetížení měniče
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
Automatické odpojení spotřebiče při přetížení měniče
- 15 Odpovědi
- 3142 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
- 8 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 22 Odpovědi
- 997 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE