Seriové zapojení 2x24V baterie MUST 100Ah v kombinaci s Victronem

Souhrn tématu

Diskuze řeší možnost seriového zapojení dvou baterií MUST 24V 100Ah a jejich nabíjení pomocí Victron MPPT 48V. Uživatelé doporučují, že baterie MUST nelze sériově spojit kvůli BMS, a radí paralelní zapojení s vhodným step-down měničem pro 24V spotřebiče. Výhodou je přímé využití 24V napájení pro domácí osvětlení a zařízení bez zbytečných konverzí napětí.
Valdano
Příspěvky: 1603
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 226
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Seriové zapojení 2x24V baterie MUST 100Ah v kombinaci s Victronem

Nový příspěvek od Valdano »

MarkStone píše: úte srp 06, 2024 2:33 pm
Jinak ještě jedna otázka. Dejme tomu že využiju 1f systém. Každopádně výkon budu mít na 1f, ale když budu mít málo a budu potřebovat síť? Pak bych vytěžoval jen jednu fázi.
Samozřejmě, ale to ničemu nevadí.

Příklad:
3 kusy paralelně LP16-48100, 51.2V, 100Ah (5,12kWh) tj. celkem 500Ah (15,36kWh)
k tomu nabíječka Victron SmartSolar MPPT 24V, 250/100 VE.Can
Plus k tomu vhodné pole FV panelů.
Plus k tomu stepdown DC/DC měnič ze 48V DC na 24V DC pro spotřebiče (viz osvětlení PLC atd.).
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A (DC výstup pro nabíjení baterie z DS v případě nedostatku energie z FV panelů. AC vstup měniče bude připojen k 1F na DS a AC výstup 1 měniče bude připojen na samostatný 1F okruh, ke kterému budou připojeny kritické spotřebiče na 230V AC jejichž provoz má být zálohován z baterie).
.
grid_parallel_topology.png
.
3F jsou zbytečné jak už zde bylo uvedeno.

Psal jste, že vám jde především o spotřebiče na 24V. Komplet osvětlení v celém domě 24V + PLC, ovládání zámků, atd. kolik to dělá celkem kW?
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte srp 06, 2024 3:15 pm, celkem upraveno 5 x.
pibi
Příspěvky: 1554
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Seriové zapojení 2x24V baterie MUST 100Ah v kombinaci s Victronem

Nový příspěvek od pibi »

MarkStone píše: úte srp 06, 2024 2:33 pm
Jinak ještě jedna otázka. Dejme tomu že využiju 1f systém. Rozvaděč si stejně budu upravovat, respektive předělávat. Každopádně výkon budu mít na 1f, ale když budu mít málo a budu potřebovat síť? Pak bych vytěžoval jen jednu fázi. To mi nedává smysl. Možná jsem teď jen přepracovanej, ale nějak si to neumím vybavit.
Když máš 3f systém, tak se obtížně rozdělují velké spotřebiče, myčka, pračka, el. trouba, indukční deska, ohřev vody. Málo kdy se Ti podaří zatížit symetricky všechny 3 fáze a žádnou nepřetížit. Když máš větší výkon do 1 fáze, tak je to mnohem jednodušší. Pro provoz ze sítě, když není dost energie ze střechy, nebo baterek, si přes přepínač sítí rozdělíš provoz na 3fáze.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934