Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pm
Ja topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.

Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nema tam trojcestny ventil, u sebe na krbu mam ladomat 55stupnu na vratku. Zajima me to seriove zapojeni jestli to bude fungovat protoze u sebe mam vse zapojene do akumulace dvoubodove takze nemam zkusenost. Ty radiatory to si bude muset vychytat:-)
ElektroEzs píše: úte črc 23, 2024 6:45 pm
emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pm
Ja topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.

Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od camel1cz »

Já mám TČ a automat na uhlí paralelně se zpětnýma klapkama.
Když topím TČ, tak beží jen oběhové čerpadlo pro TČ.
Když je velká zima, tak přepnu oběhovku TČ na minimální výkon, zapnu oběhové čerpadlo automatu a topím automatem.

Jestli je to optimální nevím, ale dává mi to smysl a funguje to. Asi by se dalo tu oběhovku zapínat jen na chvíli a pak zase vypnout, ale nemám ještě ovládání v HA, tak jede pořád.

Příjde mi důležité nehonit topnou vodu z TČ skrz kotel - ten výměník bude vodu nezanedbatelně ochlazovat.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od emedium »

Já třeba topím sériově krbovkama (5kW vs 25kW plyn) do vratky plynového kotle, takže když se mu vrací teplejší voda, míň topí plynem. Funguje to i bez plynového kotle, ale pak topí obrácené, do vratek. Jeden radiátor v koupelně se povedl napojit obráceně, tak hřeje nejvíc :-D

Výhoda je jednoduší zapojení bez ventilů, které by se mohly podělat. První paralelní zapojení se moc nepovedlo, mám v krbovkách L-kový výměník a začal z toho být v jednu chvíli parní kotel. Když se do něj pak dostala voda, tak to protočilo čerpadlo, až se mu rozsvítily všechny diody. Nejspíš se dostával vzduch nad odvzdušňovák, tak jsem to nechal ještě předělat ať lezou kolena z výměníku nahoru, pak odvzdušňovák a dolů.
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pawel »

Jestli to je kondenzační kotel tak je blbost mu ohřívat zpátečku.
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od emedium »

Kondenzační je ve sklepě a krbovky v obýváku, takže jsou prakticky zapojené jako radiátor, který ale topí a nepřetlačuje se s kondenzačním. Samotný barák krbovky v mrazech nevytopí, na druhou stranu dostávají dostatečně teplou vodu, aby nerezly. Přídavná oběhovka se spouští, když má voda 80C, pak se při 55C zas vypne a dokola. Něco to ušetří :-) Topit s tím barák stejně nejde, protože je pak v obýváku na zdechnutí a musí být otevřené okna. Ještě chci zprovoznit paralelně s kondenzačním zplynovací kotel na dřevo ve sklepě. Ale to zas chce akumulačku...
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od sindyk »

emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pm
...jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
Dovolím si to trochu upřesnit - nízkoteplotní koroze je problém ve spalinovém prostoru, kde se kvůli nízké teplotě spalin rosí výměník a ten by pak mohl korodovat, ovšem z opačné strany, než jsi myslel. S vodou v otopném systému to vůbec nic neudělá, tam způsobují korozi jiné jevy.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pawel »

Aby kondenzační kotel pracoval s udávanou účinností tak se musí do kotle vracet voda o teplotě do 35st jinak energie z plynu letí komínem pryč. Naopak nízká teplota v krbovkách zhoršuje spalování a opět dost nespálených plynů vyletí komínem.
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od emedium »

Vlastně při dotápění krbovkama jsem dával vodu na víc 65 nebo 75 ať to nedehtuje. S tou korozí jsem to teda dopletl :-) Přítápím s nima až odpoledne a navečer, když se mi chce. Ještě se to pak po vychladnutí musí zastavit ventilem, jinak to do nich pak ráno topí jako do radiátoru. Jako přídavny zdroj to funguje ok, než to z té větve dojde do kotle, tak se to promíchá s dalšíma vratkama, takže se kotli vrací o něco teplejší voda a jede pak na menší výkon. Můžu to pak v zimě zkusit porovnat.
pibi
Příspěvky: 1005
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od pibi »

emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pm
Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Mám dům z r.1947, obvodové zdivo 45cm duté cihly + 30 let zatepleno 10cm Rockwool a Vinyl siding. Staré litinové radiátory a původně samotížný systém s nějakými dodělávkami. Před 5 lety namontován KK Viessmann, teplota topné vody po většinu sezóny stačí do 40°C, ekvitermní regulace podle venkovní teploty, vnitřní termostat nepoužívám. Topení se zapíná ráno v 6h do 21h. Teplota příjemná mikinová, ne trenková.
Náhradní zdroj litinový kotel, přitápím dřevem, když je čas, v zimě jsem si nechal namontovat 750l akunádrž, pro natápění mám u kotle termostatický 3CV 65°C, výstup do topení regulovatelný termostatický 30-70°C, nastavuji také okolo 40°C. Před montáží akunádrže jsem používal 4CV se servem a řízením, ale špatně se to regulovalo, bylo třeba velice opatrně přikládat. Teď mám za 3h natopenou nádrž, pak jedu z AN, když je dost sluníčka, nahřeju AN spirálama.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Znamej to chce dat do serie tak to dam do serie a uvidi:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Davam u sebe dohromady material abych mohl pripravit pripojeni pro tepelko. Udelam pres ventily dve varianty jednu s akumulaci a druhou primo do podlahy a resim zda to do podlahy pripojit pred cerpadlo a termostaticky ventil podlahovky ktery taha vodu z akumulace nebo tepelko pripojit rovnou na rozdelovac z druhe strany aby se cerpadla nejak neovlivnovala? Jaka varianta bude lepsi? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5305
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od cipis »

Tak to propoj na oba zpusoby a jen si pootaci kulace, kdyz to bude chtit tak nebo tak. Sice trochu matrosu navic, ale prehodi se to pak hned, bez vypousteni a montovani dalsich veci.
ElektroEzs píše: stř črc 24, 2024 7:58 pm
Znamej to chce dat do serie tak to dam do serie a uvidi:-)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pawel »

Asi na to stačí jeden 3cestný ventil.
Přílohy
TČ+kotel.png
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja to hodim primo na rozdelovac podlahovky a dam zpetnou klapku jak od tepelka tak ze strany akumulace. Z jedny strany bude pripojeny termostaticky ventil a cerpadlo od akumulace a z druhe strany tepelko, je tam dost silne cerpadlo tak by to bez problemu melo utlacit to cerpadlo z monobloku.
Pawel píše: čtv črc 25, 2024 10:07 am
Asi na to stačí jeden 3cestný ventil.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jinak jsem koukal a ten kompresor co je v tom tepelku svb220flgmc-l jsem nasel ze je dvourotacni jen jsem nikde nenasel jestli je to EVI nebo ne
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

To bys viděl v bedně. Musely by tam být 2 EEV. 1 EEV klasicky před výparníkem a před ním odbočka k 2. EEV a trubkou do kompresoru. V levných TČ to není.
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Druhej tam urcite neni nebo aspon jsem si nevsiml. Ono je uspech ze v tom je dvourotacni aspon😂Co jsem koukal tak POWER WORLD je taky levne tepelko a melo by mit Panasonic EVI kompresor. Nevim o kolik je teda lepsi kdyz to ma to EVI oproti tomu dvourotacnimu bez EVI.

soami píše: čtv črc 25, 2024 11:35 am
To bys viděl v bedně. Musely by tam být 2 EEV. 1 EEV klasicky před výparníkem a před ním odbočka k 2. EEV a trubkou do kompresoru. V levných TČ to není.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Koukal jsem ze verze 8 i 10kw ma stejny kompresor to vykon ladi pak podle otacek a vyparnikem?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

Není nijak extra rozdíl u 2st. kompresoru. Sice zvyšuje saturaci, ale u toho chladiva, nastřikováného do kompresoru odbočkou, chybí ta energie nabraná z výparníku + o něco roste příkon kompresoru při stejných otáčkách. Snižuje to ale rozdíl tlaků mezi VT a NT části okruhu - kdy v mrazech škrtí EEV chladivo před výparníkem kvůli nízké nástříkové teplotě. Já to v provozních datech extra nepoznám - o nějaké % vzroste příkon a teplota a tlak chladiva na výtlaku zůstávají pořád +- podobně. Tzn. plusem bude o něco vyšší účinnost.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek