EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Souhrn tématu
Regulátor EPEVER Tracer 10420AN je připojen k 48V LiFePO4 bateriím (2x16 článků 120Ah). Nastavení zahrnuje správné hodnoty nabíjecího napětí, limitní hodnoty a konfiguraci relé. Problémy s přebíjením článků byly řešeny úpravou napětí z 54,4V na 53,8V a výměnou vadného regulátoru za nový s lepším výkonem.
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Začal bych tím, že nastavím ten Temp. compensation coeff. na nulu. U LiFePO4 se snad nepoužívá, ten je pro olovo, aby se v zimě nabilo na vyšší napětí.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
a zkoušel jsi vypnout teplotní kompenzaci?
Mě u mejch nabíječů perfektně reaguje float na teplotu, a tím nedochází k přebíjení baterií když jsou teplé.
Vypni ji, u lifepo ji nepotřebuješ.
Ahoj Víťa a dej vědět
Mě u mejch nabíječů perfektně reaguje float na teplotu, a tím nedochází k přebíjení baterií když jsou teplé.
Vypni ji, u lifepo ji nepotřebuješ.
Ahoj Víťa a dej vědět
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
byls o chvili rychlejšírva píše: ned črc 21, 2024 12:27 pmZačal bych tím, že nastavím ten Temp. compensation coeff. na nulu. U LiFePO4 se snad nepoužívá, ten je pro olovo, aby se v zimě nabilo na vyšší napětí.
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Tak si ještě přisadím. Ta napětí Boost, Float a Boost-reconect bych dal blíž k sobě 54.4 , 54.2 a 54.0V.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Tak nevím. Nastavil jsem: Nasimuloval napětí baterek, na externím vstupu pomocí potenciometru, na 52V (na baterkách je 52,76V)a pořád se to chová stejně:
- NOPARasito
- Příspěvky: 2601
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Reputace:192
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
K čemu máš nastaveno Boost Duration???
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
A nemáš na panelech (odpoledne) stín?
Naposledy upravil(a) rva dne ned črc 21, 2024 2:34 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- Kostěj
- Příspěvky: 1008
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Chvíli jsem to ladil, ale teď Epever 8420AN nabíjí k plné spokojenosti. Používán nastavení v sekci LiFePo4, ale mám LiFePo4 280Ah 18s, takže přepočítat. Nastavení viz níže.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Pro srovnání článků, klidně ho na zkoušku zruším.
Žádný stín, dokonce jsem zkusil půl panelů odpojit, jestli to nepřetěžuji a nic.
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
No tak ještě můžeš zkusit panely odpojit a zkratovat a změřit zkratový proud. Samozřejmě tak, abys obloukem neupálil konektor nebo sondu multimetru. Já to dočasně zapojuji přes DC jistič a měřím klešťákem.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Tohle pro mě zase takový problém není, já když to pole odpojím, tak se mi rovnou zkratuje a uzemní. Naměřil jsem cca 45A.
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
To vypadá normálně. Ještě bych si pro jistotu ověřil, že FV pole nemá někde svod na zem. Rozpojil bych to zkratování a změřil proud mezi + fousem a zemí a pak mezi - pólem a zemí. Do nějakých mA bych to bral jako v pořádku.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Další poznatek:
To pole má 5 stringů. Každý má cca 1000Wp. V okamžiku, kdy nechám zapojený jen jeden string, chová se to podle mě normálně (proud do baterek pod 20A), MPPT si hledá maximum. Ve chvíli, kdy připnu další string, okamžitě ten výstupní proud / výkon, spadne na 0 a začne to dávat jen ty různě velké píky. Odepnu ho zase na jeden string a zase jsem s křivkou výkonu na plnu. Ono to v podstatě odpovídá i tomu rannímu chování. Dokud dávalo pole pod 1000W tak to fungovalo normálně. Jak to šlo výše, přešlo to na ty píky a konec
To pole má 5 stringů. Každý má cca 1000Wp. V okamžiku, kdy nechám zapojený jen jeden string, chová se to podle mě normálně (proud do baterek pod 20A), MPPT si hledá maximum. Ve chvíli, kdy připnu další string, okamžitě ten výstupní proud / výkon, spadne na 0 a začne to dávat jen ty různě velké píky. Odepnu ho zase na jeden string a zase jsem s křivkou výkonu na plnu. Ono to v podstatě odpovídá i tomu rannímu chování. Dokud dávalo pole pod 1000W tak to fungovalo normálně. Jak to šlo výše, přešlo to na ty píky a konec
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
předpokládám, že stringy jsou ze stejných panelů zapojeny paralelně. a mají stejné VOC a VMMP. když vyzkratuješ postupně každý string vychází ti teda ten prooud na tu 1/5 z celkového? polarita je stejná , shodná ?
když uděláš pokus s napojenými více panely / stringy, nabíječ stále stejně správně bliká zeleně když nabíjí a nebo bliká jinak což by naznačovalo nějakou z chyb nebo jiný stav nabíječe ?
diky
když uděláš pokus s napojenými více panely / stringy, nabíječ stále stejně správně bliká zeleně když nabíjí a nebo bliká jinak což by naznačovalo nějakou z chyb nebo jiný stav nabíječe ?
diky
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Ne jsou tam 3 stringy ze stejných panelů, a pak další dva rozdílné, jeden přidávaný před dvěma roky, poslední letos na jaře. U všech panelů by, ale mělo být dodržené stejné napětí (všechny mají stejný počet článků). Vím určitě, že loni se to chovalo normálně, na výstupu měniče jsem běžně naměřil klešťákem 70A do baterek. Problémů jsem si všimnul až letos v létě, kdy večer na baterkách napětí pokleslo, i když slunce na panely svítilo. Mám ještě dvě další pole směrem na východ, takže během dne to pokrývají tahle pole a projevilo se to právě až vpodvečer. Rozdílnými panely by to být nemělo, nefunguje to ani na ty tři stejné stringy.
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Jaké máš panely a kolik jich je v serii? jaké máš ted VOC ??
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
nakresli jak to máš zapojené je to nějaký divný ...
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Nejsou v panelech diody?
Že by nějaká vadná?
Že by nějaká vadná?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- jova
- Příspěvky: 374
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Prostě, vždycky tři panely zapojené sériově, jejich +/- vývody přes pojistky připojené na společnou svorkovnici a kabelem odvedeno k měniči. Momentálně mi EPEVER ukazuje při zatížení toho jednoho stringu 105V, když zapojím všechny, tak to spadne zase na ty píky a napětí na panelech je 130V.
Kdyby byla v nějakém stringu vadná dioda, tak se to bude těžko chovat takhle divně. To znamená, poběží to jen na jediný string z pěti.
Kdyby byla v nějakém stringu vadná dioda, tak se to bude těžko chovat takhle divně. To znamená, poběží to jen na jediný string z pěti.
Naposledy upravil(a) jova dne ned črc 21, 2024 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7499
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Kolik maji ty jednotlive samostatne stringy naprazdno?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech