digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

V karavane mam dva menice jeden vykonny s cistou sinusoidou a druhy maly len na TV s modifikovanou sinusoidou menice su pod sedenim preto som na viditelne miesto pripojil male digitalne voltmetre aby som mal prehlad ktory je zapnuty aby zbytocne nesli oba no voltmeter ktory bol na modifikaci po nie dlhej dobe zhorel kedze som mal este jeden tak som ho vymenil no aj ten zacal po pripojeni dymit tak som ho odpojil vec sa ma tak ze modifikovana sinusoida mu nevonia slo by to nejako upravit pripadne objednat nieco co nebude mat problem? Tieto pouzivam teraz https://vi.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2vnm
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od sisdale »

Modifikovany sinus muze mit delsi dobu vyssi napeti na vystupu, ale melo by to byt vzdy tak, aby efektivni hodnota vygenerovaneho signalu odpovidala vystupnimu napeti. Ty vyssi hodnoty napeti mohou vice zatezovat ten voltmetr. Pro modifikovany sinus by se hodil digitalni meric typu True RMS, tedy provadejici vetsi mnozstvi samplovani hodnot a pak vypocteni odpovidajici effektivniho hodnoty. Takovy meric by mel byt schopen odolavat nestandardnimu signalu dele. Navic je schopen odecitat i hodnoty napeti vytvarene frekvencnimi menici, jez generuji na vystupech jeste vetsi bordel nez menic s modifikovanym sinusem.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
unicast
Příspěvky: 1479
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od unicast »

No on takovýhle digitální voltmetr potřebuje mít nějaké napájení. Pokud si ho bere z měřené veličiny a ta je výrazně jiná, než výrobce očekává, můžou se v něm začít dít věci. Zvlášť pokud je hodně jednoduchý a ošizený. Čili pokud sice sedí efektivní hodnota napětí, ale amplituda je výrazně vyšší, pak se dá chápat, že to ten napájecí zdroj zničí. Asi by bylo ideální se na výstup toho měniče podívat osciloskopem, změřit si amplitudu atd.

Kromě toho, máš tam někde napsáno, že ten voltmetr je TrueRMS? Pokud ne, jak víš, co vlastně měříš?

Pro zmiňovaný účel si tam dej kontrolky se žárovičkami nebo LEDkami s předřazeným velkým odporem, těm to bude jedno a vydrží.
Valdano
Příspěvky: 462
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od Valdano »

vens píše: sob čer 01, 2024 2:35 pm aby som mal prehlad ktory je zapnuty
Zkuste LED kontrolky na 230V.
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

Valdano píše: sob čer 01, 2024 7:19 pm
vens píše: sob čer 01, 2024 2:35 pm aby som mal prehlad ktory je zapnuty
Zkuste LED kontrolky na 230V.
tak asi toto objednam je to len na kontrolu ked bol menic nezatazeny tak ten voltmeter ukazoval nejakych 180V no pod zatazou to vyskocilo na 220V inac na tom druhom menici s cistou sinusoidou to ukazuje korektne 220V dlhodobo bez problemov.
Mex
Příspěvky: 835
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od Mex »

Napájení té vnitřní elektroniky bude asi dělané kondenzátorovým předřadníkem. A při dost vysokém napětí obdélníkového průběhu bude mít sériové zapojený kondenzátor jiné vlastnosti než na čisté sinusovce. A tak to pak zřejmě přetěžuje následný stabilizátor.
Čert ví, jak na to budou reagovat ty LEDky pro 230V, pokud nejsou dělané i pro DC napájení.
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

tak uvidim uz som to objednal z alika pre euro sa nezblaznim
unicast
Příspěvky: 1479
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od unicast »

Nacpi před to 20Ω odpor a máš vystaráno.
Mex
Příspěvky: 835
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od Mex »

No to by asi musel být o hodně větší odpor než 20R, aby to mělo nějaký smysl.
gupa
Příspěvky: 2492
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od gupa »

Podle youtube to bude zapojeno usměrňovač a zesilovač a voltmetr.

Druhá věc je že ten trapéz měnič nemá L a N ale 2xL = nom.U/2, proto by zapojení mělo být logicky nejprve zesilovač, dvojtý usměrňovač voltmetr a potom rezistory.
Mains 220v ac panel meter test and teardown - YouTube.png
Zajímavé by bylo zjistit z čeho se zakouřilo.
Přílohy
AC Voltmeter Using Half wave Rectifier - YouTube.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
rva
Příspěvky: 3934
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od rva »

Tipuji, že ten předřadníkový kondenzátor odpor na modifikované propouští podstatně více a pak ja za ním vysoké napětí, které něco nevydrží. Když bych chtěl experimentovat, tak ho vyměním za jiný - třeba s 10x nižší kapacitou a postupně bych se dostal do stavu, kdy displej už bude svítit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

gupa píše: ned čer 02, 2024 7:10 am Podle youtube to bude zapojeno usměrňovač a zesilovač a voltmetr.

Druhá věc je že ten trapéz měnič nemá L a N ale 2xL = nom.U/2, proto by zapojení mělo být logicky nejprve zesilovač, dvojtý usměrňovač voltmetr a potom rezistory.
Mains 220v ac panel meter test and teardown - YouTube.png

Zajímavé by bylo zjistit z čeho se zakouřilo.
vyzera ze to pripiekol ten kondik
Přílohy
volt2.jpg
volt1.jpg
voltmeter.jpg
gupa
Příspěvky: 2492
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od gupa »

A nestačila by nakonec k signalizaci jen doutnavka? Funguje doutnavka na trapézové vlně?

Zdroj kde sehnat několik doutnavek je velký, zpravidla jde o indikaci topného tělesa. Takže přes staré žehličky, topikovače, rychlovarky, toustery, po topná tělesa pro ohřev vody, vzduchu, atp.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

V podstate ano vzdy to nejak zacina najprv pekny voltmetrik vo farbe s digitalnym displejom teraz je tam prazdna diera pockam na tu ledku co som objednal a ked bude problem tak budem improvizovat.
Mex
Příspěvky: 835
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od Mex »

Pokud neshořel ten řídicí chip, tak je pořád šance to opravit a současně upravit tak, aby to jelo i na tom obdélníku.
Jestli skutečně chcípnul jen ten elektrolytický kondenzátor, tak to je součástka za pár korun. Navíc snadno vyměnitelná.
Pokud ho nemáš jak změřit, tak bych riskl bych těch pár kaček, koupil nový, vyměnil, a zkusil provoz na čisté sinusovce.
Případně ho dočasně vyndat z toho druhého fungujícího voltmetru, jen na pokus.
Pokud by to jelo, tak pak zahájit experimenty s vyladěním funkce na obdélníku.
gupa
Příspěvky: 2492
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od gupa »

Třeba toto https://www.hadex.cz/hledat/?search=s+doutnavkou

230V PROVOZ! jako popisek
Naposledy upravil(a) gupa dne ned čer 02, 2024 11:03 pm, celkem upraveno 2 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2492
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od gupa »

Podle mne chcípnulo to celé. Dostalo to střídavou ranu přes probitou diodu která nesnesla špičku. Pokud dobře vidím, nemá to ani můstek pro usměrnění, tz. problém pro kapacitní napájení čipu při dlouhé rovné vlně, co tu už někdo lépe popsal v minulých příspěvcích. Oprava jedině typu vymyslet jiný způsob napájení čipu, nebo to na trapéz koupit podle nějaké zkušenosti kterou už někdo vyřešil.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2492
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od gupa »

Mex píše: ned čer 02, 2024 10:51 pm Pokud by to jelo, tak pak zahájit experimenty s vyladěním funkce na obdélníku.
Z měniče může lézt hodně věcí. Pokud se zapne, jde z něj něco jiného než když se zatíží a naběhne přes softstart. Pokud se přetěžuje, pokud má nějaký problém s tvorbou vlny po stránce vnitřní závady. Atp.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 91
Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava-město

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od dipos »

vens píše: sob čer 01, 2024 2:35 pm " preto som na viditelne miesto pripojil male digitalne voltmetre aby som mal prehlad ktory je zapnuty aby zbytocne nesli oba "
Není výhodnější hlídat napájení měniče .
Měnič nic nesežere a víš jaké je DC na vstupu, tedy víš jak je na tom baterie.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
vens
Příspěvky: 43
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: digitalny voltmeter a modifikovana sinusoida

Příspěvek od vens »

keby ze dopredu viem ake problemy mi to sposobi tak to hned urobim s patricnou 12V kontrolkou na vstupe ak nepochodim s tou ledkou co som objednal tak to prerobim ako mi radis.