Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 51
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000

Příspěvek od Honza_H »

Zdravím ve spolek. Měl bych dotaz na zkušenější, ohledně rozdílného napětí fází na generátoru větrné turbíny I-2000. Regulátor je MPPT nějaká čína. Nevím kde hledat? Může načatý regulátor rozhodit napětí na generátoru? Mezi fázemi je rozdíl 20V. Mezi L1-L2 40V mezi ostatními 20V. Neví někdo co by to mohlo být? Už jednou jsem měnil sběrný kroužek, kdyby v něm odešla jedna fáze?? https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm

Díky za názory.

H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Soban
Příspěvky: 3481
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000

Příspěvek od Soban »

No tak to otestuj?

Prostě ten mppt odpoj a měř napětí na jednotlivých fázích které něčím zatížíš a budeš vědět zda jsou napětí stejná.

Jinak není na vstupu mppt usměrňovač? Vadná dioda v tom usměrňovači?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000

Příspěvek od kybos »

Honza_H píše: ned dub 14, 2024 10:11 am Mezi fázemi je rozdíl 20V. Mezi L1-L2 40V mezi ostatními 20V. Neví někdo co by to mohlo být? Už jednou jsem měnil sběrný kroužek, kdyby v něm odešla jedna fáze??
Rotační kontakt je jeden z nejporuchovějších dílů na tomto typu VE. Nejlepší je celou sadu kontaktů odstranit a stožárem spustit jemně slaněný kabel připojený napevno v gondole. Kabel je vhodné umístit do trubičky na ložisko, aby se neprodřel o nátrubek gondoly. Přerušení dvou rotačních kontaktů může vést při silném větru ke kolapsu nebrzděného rotoru. Při překročení rozumné meze otáček z důvodu běhu naprázdno může dojít i při drobném nevývažku rotoru k destrukci kormidla (vyzkoušeno).