VW T4 California 1998, doplnění soláru
Elektromobily, hybridy, elektrokola, elektroskůtry, řešení pro karavany, obytné přívěsy, maringotky, obytné automobily, mobilní domy.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
Tak to přehoď.
Na vstup přepínač a až na jeho výstup jističochránič.
Sice by bylo pěknější mít dva vypínače, pak přepínač, a až na finál ten jističochránič, ale když se to tam nevleze ... Navíc ten přepínač má středovou polohu oboje vypnuto.
Ve tom victronu, když ho rozšroubuješ, tak je káblík s fastonem, tak si to uzemni, ten "nulák" v něm.
Jinak noark ten přepínač má v 1M:
https://www.noark-electric.cz/cz/produkty/102682
Na vstup přepínač a až na jeho výstup jističochránič.
Sice by bylo pěknější mít dva vypínače, pak přepínač, a až na finál ten jističochránič, ale když se to tam nevleze ... Navíc ten přepínač má středovou polohu oboje vypnuto.
Ve tom victronu, když ho rozšroubuješ, tak je káblík s fastonem, tak si to uzemni, ten "nulák" v něm.
Jinak noark ten přepínač má v 1M:
https://www.noark-electric.cz/cz/produkty/102682
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 914
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
V tom případě ale síťová nabíječka nebude za chráničem, o to tu běží. Když zapojím nabíječku až na konec, tak vytvořím okruh baterie > měnič > nabíječka >baterie. O to tady běží...
Aha, mrknu dovnitř. Ale otázka je, jestli ta IT síť má nějakou výhodu a tedy uzemnění N vodiče není to, co bysme chtěli.
No jo ,ale ten je jednopólový! A když auto připojím kabelem, tak oba vodiče mám pracovní (není jisté, kde bude nulák a kde fáze), tedy potřebuji přepínat oba. A to už je řešení na dva moduly...cipis píše: ↑pon dub 08, 2024 3:48 pmJinak noark ten přepínač má v 1M:
https://www.noark-electric.cz/cz/produkty/102682
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
Aha, s tou nabíječkou jsem to asi dobře nepochopil. Tím pádem pak větší rozváděč.
Standardně to v tom victronu spojené není, já bych to spojil.
U IT sítě musíš všude jistit oba póly. Plus mít hlídač izolačního stavu?
Ten přepínač je dvoupólový, dole je napsáno Počet přepínacích kontaktů: 2, fotka je jiného modelu.
Standardně to v tom victronu spojené není, já bych to spojil.
U IT sítě musíš všude jistit oba póly. Plus mít hlídač izolačního stavu?
Ten přepínač je dvoupólový, dole je napsáno Počet přepínacích kontaktů: 2, fotka je jiného modelu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 914
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
Jo, měl jsem to radši nakreslit.
Větší rozvaděč prostě nelze - jde spíš o okýnko v obložení auta a pod tím je kus DIN lišty. A konstrukce prostě nedovoluje tam dostat cokoli většího.
Každopádně jsi mi problém vyřešil. Doma používám Hager SFT, ale ten neexistuje v 2P verzi. Narazil jsem na Noark Ex9BT3G a ten na 2P potřebuje 2 moduly. Že existuje ta verze bez G na konci jsem neznamenal a téhle verzi stačí na 2P a 16A jediný modul. Takže po tvém postrčení tam do 3M přijdou dva jističo-chrániče a jeden 2P přepínač.
Díky !
Větší rozvaděč prostě nelze - jde spíš o okýnko v obložení auta a pod tím je kus DIN lišty. A konstrukce prostě nedovoluje tam dostat cokoli většího.
Každopádně jsi mi problém vyřešil. Doma používám Hager SFT, ale ten neexistuje v 2P verzi. Narazil jsem na Noark Ex9BT3G a ten na 2P potřebuje 2 moduly. Že existuje ta verze bez G na konci jsem neznamenal a téhle verzi stačí na 2P a 16A jediný modul. Takže po tvém postrčení tam do 3M přijdou dva jističo-chrániče a jeden 2P přepínač.
Díky !
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
Jo, takže jeden je na zásuvku, co je trvale na DS, a druhý na druhou zásuvku, co je přepínací na DS nebo měnič
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 914
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
No jo, fakt to tam uvnitř je. Kupodivu tohle v žádném manuálu nepíšou
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 24 Odpovědi
- 2382 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 10 Odpovědi
- 1643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 7 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 12 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od capo56
-
-
Doplnění akumulační nádrže
od dvorka95 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Doplnění akumulační nádrže
- 45 Odpovědi
- 3627 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-