Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Souhrn tématu

MPPT regulátor Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr je vhodný pro 48V systémy s bateriemi Pylontech US5000. Pro LiFePO4 články se doporučuje nastavit bulk napětí na 3,45 V a float na 3,35 V na článek. Maximální nabíjecí proud lze nastavit podle kapacity baterie, například 60–85 A, přičemž je důležité sledovat napětí článků, aby nedošlo k přebití. Částečné zastínění panelů může způsobit problémy s regulátorem, proto je vhodné panely kontrolovat a případně použít Smart Shunt nebo BMV712 pro přesné měření stavu baterie.
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Nazdar!
Prosím poradili by ste mi s nastavením regulátoru MPPT Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr, kúpil som ho teraz a k nemu aj aku Pylontech US5000. Neviem aký typ aku má vybrať z ponuky a hlavne aké napätia nastaviť, doteraz som mal 24V system a teraz chcem prejsť na 48V a ten zatiaľ veľmi nepoznám. Vďaka za rady...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Příspěvky: 2352
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od Diablo1st »

Absorption 51,75V
Absorption time 1h
Float 50,25V
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Môžete niekto odfotiť nastavenie aku z victron connect prosím... Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

F7E49715-AF35-4A62-8FC7-1602539F3E5B.png
Teraz to mám takto...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Soban
Příspěvky: 4725
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od Soban »

A to máš špatně!!!!!

Okamžitě to změň!

Prostě tam nastav to co ti poradil Diablo1st.

Pokud vím tak pylontechy mají 15 článků a to co tam máš nastavené 56.8/15= 3.78V na článek a tím ho zničíš (teoreticky by to měla odpojit BMS).

Absorbce se nastavuje na 3.45V u lifepo4 na článek
Float na 3.35V na článek.

A vybíjet baterku do 3V na článek takže vypnout měnič při 3*15=45V
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Nastavil som napätia. Ďakujem. Ešte ma zaujíma jedna vec. Keď som objednával a čítal o US5000 všade bolo písané že je to LiFePO. No teraz som si nie celkom istý. Keď som to vybaloval tak hneď na krabici a aj na štítku aku bol Li-Ion UN3480. Ako to teda je? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
soami
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od soami »

I LiFePO je Li-ion.
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Napätia článkov sú iné pri LiFePO a iné pri Li-Ion. Mýlim sa?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Soban
Příspěvky: 4725
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od Soban »

mirecoslav píše: sob dub 06, 2024 9:38 pm
Napätia článkov sú iné pri LiFePO a iné pri Li-Ion. Mýlim sa?
ANO.

Ale ve skratce:

LI-ion se používá pro všechny baterie založené na litiu, čili vlastně všechny i lifepo4, li-pol atd...

Ale když se bavíme o konkrétním článku tak se pak rozlišují lifepo4 3.2V, li-pol 3.7V, li-ion 3.6V.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Tak potom aké články s akým napätím sú v US5000? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
soami
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od soami »

li_ion.png
V US5000 máš LFP.
Soban
Příspěvky: 4725
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od Soban »

Že by jsi to našel v dokumentaci?

Jinak pylontechy mají 15 článků takže když se mají nabíjet na 52.5 čili 52.5/15=3.5V což je nabíjecí napětí lifepo4 a pro delší životnost používáme pouze 3.45V

Li-Ion UN3480 je označení na krabici pro dopravce že jsou tam baterie založené na litiu, i já jsem to měl na lifepo4 baterii.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4267
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:972
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od TomHC »

soami píše: sob dub 06, 2024 10:17 pm
li_ion.pngV US5000 máš LFP.
Vo väčšine tabuliek pre LFP sa úvadza 3.0V pre 10% SoC, ja osobne končím na 16S pri 50.8V.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Super borci. Ďakujem
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Chlapi ešte by som potreboval poradiť s jedným problémom. Nepoznám ešte tento regulátor, mám ho len 3 dni ale dnes sa mi stalo že pri slnečnom počasí mi škrtí výkon regulátoru asi BMS-ka. Od rána sa s tým trápim a neviem prečo mi niečo obmedzuje výkon, z panelov mi lezie do baterky len 500W a neviem prečo. Prelistoval som všetky nastavenia a nič. Nestalo sa to niekomu a čo s tým? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4267
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:972
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od TomHC »

BMS ti výkon určite nebrzdí, BMS vie maximálne tak odpojiť nabíjanie kompletne. Ak ti dáva menší nabíjací výkon ako očakvávaš, tak sa asi blíži absorb napätie a preto klesá prúd a následne aj výkon.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

Teraz mam napätie 50,00V absorbciu mám nastavenú na 51,75V. A SoC mám iba 45%!
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

30238B87-5528-4D90-B5B3-4FFF9278E594.jpeg
Na displayi regulátoru mám external control...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Příspěvky: 2352
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od Diablo1st »

Daj sem celú tvoju zostavu čo máš.
Keďže píšeš, že máš pylontech, predpokladám že si bms dátovo pripojil, čo znamená, že mppt počúva príkazy z bms.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
mirecoslav
Příspěvky: 80
Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
Reputace:0
Bydliště: Banská Bystrica

Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000

Nový příspěvek od mirecoslav »

RS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.

Kdo je online