Victron NodeRed - vytezovaci modul

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Antrac1t »

Zdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
device_list.gif
(509.17 KiB) Staženo 222 x
nasledne jsem si udelal mensi nastrel zakladniho nastaveni pro zarizeni, aneb moznost spoustet podle SOC, výkonu z panelů popřípadě podle rozvrhu, horni lista indikuje, zda je dana podminka splnena (seda=deaktivovana,cervena=nesplnena, zelena=splnena) ... časovač slouží ke spoždění pro spuštění popřípadě pro vypnutí ...
device_set up.png
dev_detail.gif
(248.01 KiB) Staženo 169 x
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Paulob
Příspěvky: 170
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Paulob »

Good job. Já osobně už ze všech různých složitých podmínek přešel jen na stav nabíjení baterie. Nabíjí se víc než je odběr dané spirály -> zapni relé, začne se baterka vybíjet -> vypni spirálu. S tím že hladiny o kolik se má nabíjet víc než jsou odběry a o kolik se může případně vybíjet než se odběry vypnou jsou nastavitelné.
To jen tak třeba pro inspiraci. ;)

Edit: samozřejmě, že první se hlídá soc, a až od nastavené hodnoty se to pouští dle nabíjení.
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned bře 31, 2024 8:07 am, celkem upraveno 2 x.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
ElektroEzs
Příspěvky: 1125
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od ElektroEzs »

To vypada moc pekne:-) Slo by tam jeste dodat krom rizeni podle SOC i rizeni podle napeti baterky a vypnuti nad urcity vykon menice aby se nepretizil pokud se zapnou spotrebice v dome? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Antrac1t »

tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1125
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od ElektroEzs »

Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 am tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Antrac1t »

ElektroEzs píše: ned bře 31, 2024 12:08 pm Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 am tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
tam se ale bude muset taky udelat klouzavej prumer na napeti, inak pri rychle zatezi ti to dropne, popripade napis jak ti to ted funguje ty pravidla
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
pibi
Příspěvky: 732
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od pibi »

Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 am tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
Podle odběru z měniče, nebo by se tam vešel i nabíjecí proud aku (i do - hodnot)?
Už se moc těšíme. :yes:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Antrac1t »

co se tyce toho odberu z menice, tak tohle je znacne osemetna hodnota bez mereni realne spotreby daneho zarizeni ... vse se da resit na urovni virtualnich hodnot, ale jakmile bude zapnutych vice zarizeni, tak se zacnou navzajem vypinat (pokud soucet prikonu > vykon menice). Ja vycitam realnou spotrebu ze vsech zarizeni, takze vidim zda je zarizeni realne zapnute (primotopy) system muze klidne spustit dalsi zarizeni i kdyz soucet prikonu je vetsi nez vykon menicu, jakmile se znova sepne primotop tak zarizeni co ma nizsi prioritu se vypina ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od Antrac1t »

aktualni nastaveni pro kazde zarizeni ...
zarizeni.png
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
pibi
Příspěvky: 732
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul

Příspěvek od pibi »

Tohle opravdu vypadá použitelně. :idea:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek