shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

ssr.jpg
Ahoj lidi, sluníčko začalo zase pořádně pracovat a tak jsem se pustil do vytěžování. Ráno jsem zapojil dvě SSR AA 25A relé na dva bojlery. Po zapojení vše fungovalo a tak jsem to nechal žit svým životem. Večer jsem šel zkontrolovat systém a našel jsem tuto spoušť. Obě relátka shořený a pro jistotu vzali sebou i to třetí nezapojený. Asi aby mě to už víckrát nenapadlo.
Možná jsem se nějaké chyby dopustil já, to nevylučuji žádnej učenej z nebe...
Relé jsem zapojil tak jak bych zapojil stykač. Spínal jsem fázy 2KW tělesa cca 8,5 A. Na svorku 1 jsem zapojil vstup, výstup na dvojku.
Možná jsem udělal chybu při zapojení svorek 3 a 4. Tam jsem na 4ku dal fázi a 3ku dal nulu. Na většině schémat to je opačně. Bylo to tímto? Ale ze začátku vše fungovalo normálně. A možná je chyba, že k řízení jsem používal spínáni nuly místo fáze, a taky ty chladiče byly vodorovně místo svisle a nebyl tam ventilátor. A din lišta je uzeměna a má stejný potenciál jako nula. A ovládací napětí bylo plných 240V. A ještě jsem se dočetl že by mohlo vadit že jsem sepnul bez zátěže neboť termostat už těleso odpojil.
Má někdo tušení kde je problém, kde se stala chyba? Děkuji za pomoc rád bych se naučil SSR používat bez zbytečných požárů.
P.S: Ještě jsem se dočetl že změnou ovládacího napětí se dá regulovat množství přenášeného výkonu. A nebo platí že k sepnutí stačí napětí 80-250VAC v případě AA, DA tam má 3-32VDC. (to jen když už to tady řeším) Děkuji
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Já bych typoval čínský padělek.....

Kdes je kupoval a jaké měly označení....

U toho nezapojeného jde zjistit co tam je za polovodič? Skus to vykuchat.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

To nebyl čínskej padělek. To bylo made in China.
JUYORON SSR-25 AA
https://a.aliexpress.com/_Ext8EEt
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od gupa »

Když se nato dívám, nechybí tomu něco? Třeba chladič pro chlazení.
IMG_20240319_211843[1].jpg
A prodejce píše, že do určité výše ampér chladič, nad určité ampéry nucené chlazení. Může mi někdo vysvětlit ty procenta rezistentní zátěže a procenta induktivní zátěže? Spirála je co? 100% rezistor?
Přílohy
SSR-25DA SSR-40DA SSR-60DA SSR-25AA 40AA 40DD Polovodičové relé SSR 10A 25A 40A .png
Naposledy upravil(a) gupa dne úte bře 19, 2024 9:34 pm, celkem upraveno 2 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Chladič tam je, jen není zřetelně vidět. Ale je to tento viz obrázek.
Přílohy
IMG_20240319_212413.jpg
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Pozarni cidlo nezafungovalo?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

A to by pomohlo jak?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Pokud se ti podaří přečíst typ polovodiče, můžem zjistit na kolik A to je.

Já bych to typoval tak na 5A a prostě se to upeklo.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
lubos
Příspěvky: 35
Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od lubos »

Zřejmě špatně zapojeno.
SSR.jpg
SSR.jpg (36.5 KiB) Zobrazeno 677 x
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Že bys to nezjistil až večer ...
Ono jsi to také mohl zjistit podle toho, že ti volají hasiči nebo policajti nebo tak něco.
swen77 píše: úte bře 19, 2024 9:38 pm A to by pomohlo jak?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od gupa »

Lze to očouzené relé nějak kuchnou a vyfotit součástky na a okolo PCB co tam jsou? Pokud něco chybí jako můstek a místo něj jen dvě diody, filtrace před a za, řešením by mohlo být galvanické oddělení řízení, jeho vyhlazení, snubber na výstup, nějaký MOV, atp. CHtělo by to ale vidět ty přítomné součástky co jsou okolo spínání jak se ta verze AA vlastně řídí a jak se řeší překmity, který se pouští zpět do řízení. Podle mne to chce víc než jen propojit jak stykače.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
glottis
Příspěvky: 2071
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od glottis »

lubos píše: úte bře 19, 2024 10:30 pm Zřejmě špatně zapojeno. SSR.jpg
SSR je jedno jak zapojis. Tím to není
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Tak jestli vám to něco řekne...
Přílohy
Screenshot_2024-03-20-03-41-05-440_com.miui.gallery.jpg
skybor
Příspěvky: 763
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

lubos píše: úte bře 19, 2024 10:30 pm Zřejmě špatně zapojeno. SSR.jpg
Byla to verze AA. Takže asi zapojeno OK. Ale těch čínských 25A bude fakt málo. Mi sice jede SSR Fotek 40A i bez chladiče do zátěže 1,5kW v pohodě přes půl roku. Ale teď jak začíná sluníčko řádit, už ho budu dávat taky raději na chladič. Je třeba brát to čínské A spíš jako 0,1A.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Tak jsem vygooglil toto.
Přílohy
IMG_20240320_043627.jpg
skybor
Příspěvky: 763
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

Ale číňan tam určitě nedá originální součástku za 40Kč, aby to pak celé prodal za 80Kč ;)

Podívej se na to tvoje. Verze 10A, 25A i 40A stojí skoro stejně. Proč asi.
Naposledy upravil(a) skybor dne stř bře 20, 2024 4:58 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Jenom vycházím z parametrů na tom triaku.
Ale našel jsem doma 40A DA. Vstupní napětí 3-32VDC. Jak velký napětí potřebuji a jak čistý? Mám třeba trafíčka 12V k Led páskům stačilo by to. Nebo tam pro plný otevření musí být 32V.
skybor
Příspěvky: 763
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

Pro otevření klasického DA SSR by mělo stačit napětí z rozsahu (3-32V). Tedy to 12V DC by mělo být OK.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
lubos
Příspěvky: 35
Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od lubos »

Omlouvám se . Nevšiml jsem si že šlo o AA . Ale stejně by bylo dobré vědět jak bylo zapojeno.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

A to sepnutí bez zátěže nebo když bojler vypne termostat, to vadí?