ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
zdravím vás chystám sa zapojiť na prípadnú údržbu meničou ručný prepínač siete s meračom ET340 plus prúdové trafá
nakrelil som si schému či by to tak mohlo fungovať
nakrelil som si schému či by to tak mohlo fungovať
-
- Příspěvky: 1837
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
ET340 nie je zrovna najrýchlejší, takže ak ho ešte nemáš kúpený radšej zober EM540.
Tie prúdové relé na ACout si dal na základe čoho? Pokiaľ viem, sú na merania vstupu nie výstupu, ale odskúšané to nemám.
Tie prúdové relé na ACout si dal na základe čoho? Pokiaľ viem, sú na merania vstupu nie výstupu, ale odskúšané to nemám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
no práve ET340 mám už dávno kúpené jedine predať-vymeniť-doplatiť
tie prúdové trafá ešte nemám pri VM-3P75CT-som ich videl v schéme na výstupe zakreslené multiplus II vie vlastne potom asi len merať na vstupe
má ich nejaký význam ich kupovať a zapojiť zas sú lacné aspom tu
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 3-000.html
tie prúdové trafá ešte nemám pri VM-3P75CT-som ich videl v schéme na výstupe zakreslené multiplus II vie vlastne potom asi len merať na vstupe
má ich nejaký význam ich kupovať a zapojiť zas sú lacné aspom tu
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 3-000.html
-
- Příspěvky: 990
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Externí proudová trafa se asi používají na vstupu do objektu, když máš nějaký odběr už před střídačem. Za střídačem mi to připadá zbytečné, možná to trochu zpřesní měření na výstupu. Na vstupu proudové trafo je.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
ok ďakujem čije je ich zbytočné použiť keď tam dám ET340
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Takhle jsem si zapojil i já svoji FVE jen jsem místo přepínače ABB použil Hager SFT440, problém přepínače ABB je, že se s přepínací kličkou nevejde do rozvaděče, takže klička musí být sundaná, Hager má velikost standardního přístroje, takže se vejde bez problémů a navíc má vše vnitřně propojeno, takže není třeba výstupy propojit jako u ABB.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 3589 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1364 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 90 Odpovědi
- 14572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solarko
-
- 4 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 9 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman