Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...tak ja to presne myslel tak ze na bateriovy pack by byly napojene dva menice - stavajici victron 48V3000 + nejaky 800W jenom na vetvu lednice...ale pak jsem dosel ze by tam musel byt i nejaky "vytezovac" - ted je otazka jesti v dobe vypnuteho victrona a behu menice 800W+ vytezovace jestli ta spotreba neni stejna plus jestli se ta investice oplati kdyz victron umi ty prebytky posilat dal (ac out2)...marsal64 píše: ↑sob pro 23, 2023 10:02 pmNevím, jestli Ti úplně rozumím, ale pokud jde o dva zapnuté měniče, to jsou dvě klidové spotřeby a to je v zimě špatné.
Psal jsi i o různých kombinacích regulátorů, jejich vypínání a podobně - u regulátorů je to zbytečné, protože vlastní spotřeba "normálních" regulátorů (v noci) je tak 1 - 2W.
V jednoduchosti je krása. Vzpomínám na to, jak jsem v první vezi chtěl v poustevně provozovat dva měniče, které se navzájem měly dokonce zálohovat (viewtopic.php?p=100990&hilit=k%C5%99i%C ... AD#p100990) naštěstí mi to dobří lidé tady včas vymluvili, dnes to hodnotím s úsměvem. Dej panely, kam to půjde, regulátorů k nim raději více než méně, aby se netloukly, jeden měnič s nízkou spotřebou (=Victron), který utáhne všechno... Druhý měnič může být jako záloha nebo i na přepínači, pokud by první odešel (to je u mne pozůstatek těch úvah v odkazu; dnes vše obstarává Multiplus II, Axperta mám trvale vypnutého, ale používám ho na dobíjení baterek z generátoru, protože se mi to zatím nechtělo na Victrona předrátovávat a ničemu to nevadí, naopak).
...kdyz najdu jednoduche reseni automatickeho startu centraly cez victron - proste propojit victron s centralou (plug and play) tak ty uvahy jsou zbytecne...
...fakt nevim kde jsem psal o regulatorech ale mam v planu stavajici 150/35 doplnit o 150/100 a rozsirit pole jak to pujde...do vyssiho napeti nechci jit pac nejsu z fachu ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...dekuji za vychytavku to mne nenapadlo pac nejsu z fachu ...unicast píše: ↑sob pro 23, 2023 10:09 pmNa bateriový pack můžeš připojit měničů, kolik chceš. Ale neměl bys překročit doporučený maximální vybíjecí proud jednotlivých článků,
Pokud potřebuješ napájet jenom lednici, vyber si typ s invertorem a interním napětím 48V, což jsou třeba některé typy od Bosche. Ideálně po záruce, abys o ní nepřišel zásahem do zapojení. Pak to jde docela hezky bez střídače.
...muj puvodni dotaz v podstate byl jestli je mozne vest 48V po cyky 3x2,5 jenom pro tu lednicu...jestli ne tak tahani dratu spada do negativ a uz by to bylo z meho pohledu zbytecne komplikovanejsi ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Není problém tahat 48VDC kabelem CYKY, pokud Ti to vyjde proudově.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
pibi pocitam spravne ze pokud mam istic standardne 16A je 16x48= 768W...to by mohlo na lednicu stacit
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Počítáš správně, 48V je většinou něco přes 50, takže do 800W trvale bude v pohodě. CYKY 3x2,5 má podle uložení dovolený proud 20-26A
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...tak jsem cez vikend nainstaloval tu patou baterku 12kWh s tim bych mohl tu zimu preskakat bez potreby centraly...i kdyz dnes rano 32%...
...ale zase nasvitilo 1,3kw a zitra ma byt hezky ...
...objednan 150/100 a aktualne budu resit umistneni panelu ...nevim mam udelat samostatnou temu nebo se mi sem nekdo i vyjadri? ...
...no jo kluci strecha 7° rozmer 14x4m azimut 30° JJZ a ted babo rad jak umistnit co nejvic panelu na tak malem prostoru - samozrejme ze pro zimni vynos ...
...ale zase nasvitilo 1,3kw a zitra ma byt hezky ...
...objednan 150/100 a aktualne budu resit umistneni panelu ...nevim mam udelat samostatnou temu nebo se mi sem nekdo i vyjadri? ...
...no jo kluci strecha 7° rozmer 14x4m azimut 30° JJZ a ted babo rad jak umistnit co nejvic panelu na tak malem prostoru - samozrejme ze pro zimni vynos ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Ještě k jištění CYKY 3x1.5 a 3x2.5mm2 na 48V. Tohle jsem řešil před pár lety pro osvětlení. Jištění je potřeba kvůli přehřátí vodiče při zkratu a násl. požáru, ne kvůli bezpečnosti, tj není potřeba řešit vypnutí za 0.4s. Nevím jak dlouhej je kabel k lednici, ale už 10m 3x2.5 je to cca 0.15 Ohm (20m vodiče), vnitřní odpor baterky, nějaký přechoďáky, odpor jističe/pojistky a jsme na 0.3 Ohmu. Tj zkratový proud cca 50V/0.3Ohm = 166A což s jistotou vychází pro vypnutí pod 1s s pojistkou 20A gG. Ale ve chvíli, kdy bude ten kabel dlouhej třeba 50m, tak najednou je situace jiná, 0.7 Ohm znamená zkrat. proud se započtením přech. odporů a pod cca 0.9Ohm, tj 50/0.9= 56 A zkrat. proud, a pojistak 20A gG vypne za 20s, a to už může kabel hořet plamenem. chrakteristika pojistek třeba zde https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/168383 ... _CZ_SK.pdf strana 3. Další věc je, jakej bude úbytek napětí na tom kabelu při rozběhu kompresoru, ale snad to má softstart...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...dobry vecer pane kodl69 - dekuji za uvedeni do problematiky...nejsu z fachu takze i kdyz nasavam podobne technicke informace tak nakonec budu zhotoveni zadavat nekomu odborne spusobilemu uz sem ale rozhodnuty udelat 48V vetvu + samostatny istic a rozvody i kdyz cena cca 500€ za menic multiplus 48v 500va je docela darda to by mozno i ta lednice na 48V byla levnejsi ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Proč tam chceš dávat Multiplus? Já to pochopil tak, že pro snížení ztrát chceš k současnému 3kVA měniči přidat 500VA jen pro napájení lednice a velký měnič vypnout. Tam by Ti asi stačil Phoenix, který stojí necelou půlku.
https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13742
https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13742
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
pibi...ja sem v te rychlosti vyhledal blby menic...omluva ...jo tak 230€ je lepsi investice a v podstate bych to mohl z te rozvodne tahat uz jenom 3x2,5 a tu vetvu bych pak v pripade zruseni jenom prehodil ...mam obcas neco domyslene a pak na to zapomenu pac to beru za vybavene ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...tak jsem konecne dorobil navrh rozmistneni panelu na strese 14x4m coz po okresani z kazde strany 0,5m 13x3 azimut 30°...
...vim tam vyskladat 4-4,5kWp (rozmer panelu 2,1x1,1) s tim ze v zime bude +3kw a v lete taky +3kw (hold jedna dvojice bude stinena v lete stromem a jedna v zime zas jinou dvojicii) ale jsem happy ze mam pro ten 150/100 vyuziti...
...vim tam vyskladat 4-4,5kWp (rozmer panelu 2,1x1,1) s tim ze v zime bude +3kw a v lete taky +3kw (hold jedna dvojice bude stinena v lete stromem a jedna v zime zas jinou dvojicii) ale jsem happy ze mam pro ten 150/100 vyuziti...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...jaka je minimalni vzdalenost fotovoltaickych panelu na drevene fasade?
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Dobry dotaz ... Bohuzel tu neni zadny projektant/kdo by mohl delat pozarni zpravy.
Ciste teoreticky nemuzes, protoze podle normy se to musi davat na nehorlavou konstrukci, ale zase pod tim si prece predstavujeme hlinikove profily a nerezove haky.
Ciste teoreticky nemuzes, protoze podle normy se to musi davat na nehorlavou konstrukci, ale zase pod tim si prece predstavujeme hlinikove profily a nerezove haky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
...no prave...i kdyz dam konstrukci hlinikove profily tak medzera je nekde kolem 2-3 cm...coz neni skoro nic...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
viděl jsem, jak borci lepili na termoplast folii flexibilní panely přímo, pod folii polystyren a pak plechová střecha haly... Jestli se moc bojíš, dej na to dřevo cetris desku a máš vyřešeno.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
kodl69...tak ta cetris deska mne taky napadla ale vem si ze drevene odvetravana fasada jeste snese cca 4x 330Wp asi 70kg+nejake dve hlinikove profily...ale kdyz pod to das cetris desku 4x 1,7x1m cca dokopy dvojnasobek...hmm premyslim jestli jsem tam tloukl 120 hrebik nebo tam sel vrut (ted si matne spominam ze vrut )
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Tak to musíš prošroubovat skrz až na nosnou konstrukci. Anebo to dřevo shodit a nechat jen cetris. Se to tak dělá u moderních budov. Máme to i v práci na boku baráku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
cipis...ono to pokazde nejak jde...ale ja kdyz si predstavim ze jsem ji celou delal sam a ted bych bych ji mnel vyriznout...no nevim asi radeji budu v zime slapat do dynama
...nastesti existuje moznost tu konstrukci pod uhlem jenom o fasadu oprit ...pri tech 1,7m delky 0,5 odskok a mam hezkych 70-80°...tak akurat na zimu
Ps nerikejte to me zene...jo ruze pujde do kyticek
...nastesti existuje moznost tu konstrukci pod uhlem jenom o fasadu oprit ...pri tech 1,7m delky 0,5 odskok a mam hezkych 70-80°...tak akurat na zimu
Ps nerikejte to me zene...jo ruze pujde do kyticek
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Přes léto je necháš kvést, na podzim ostříháš.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
- Lokalita: zapad SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
pibi no kdybys videl co dokazala ruze za jeden rok s drevenou fasadou...rozmyslel by sis tu prostou radu
...uz sem zacal premysle i o verzi drevena fasada-konstrukce(aka 5cm medzera)-plech-konstrukce-panel...
...uz sem zacal premysle i o verzi drevena fasada-konstrukce(aka 5cm medzera)-plech-konstrukce-panel...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 100 Odpovědi
- 9422 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nortonko
-
-
Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
od Marty » » v Plánované elektrárny
Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
- 12 Odpovědi
- 1732 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od camel1cz
-
-
-
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
od clay01a » » v Hybridní elektrárny
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
- 4 Odpovědi
- 2582 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
-
- 2 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tiborius
-
-
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
od proasnet » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
- 5 Odpovědi
- 875 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-