smolný den s Epsolar 4215BN
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
smolný den s Epsolar 4215BN
Dnes se sice slunce za mraky snažilo vylézt, sem tam i vykouklo ale díky mé poloze to za moc nestálo.
Ačkoliv bylo brzo ráno kdy jsem to zjistil a sluneční paprsek nemohl ještě na panely prokouknout, byl to smolný den a po přečtení fóra, nejen pro mě.
Ivo12s přišel o článek baterie (viewtopic.php?t=12459) který mu přetlakem vybouchl a já přišel jedním okamžikem o dva regulátory Epsolar 4215BN v mém 24V systému.
Co se stalo?
V této době kdy to moc nevyrábí, každý připravuje a zkrášluje svoji elektrárnu.
Mám tu dvě elektrárny.
Jedna je na 48V systému s LifePo4 bateriema a druhá běží na 24V systému a má NiCD baterie.
V 24V systému mám Axperta (MPP Solar 2424MSXE) a 2x Epsolar (Epever) 4215BN.
Když jsem budoval teď již 48V elektrárnu (dříve byla taky na 24V) zbylo mě 3x 100Ah@24V Lifepo4.
Včera jsem je po dlouhé době nevyužití zapojil do té 24V elektrárny, zapojené přes JK-BMS v top variantě 2A balancování..
Vše vypadalo OK, ale zjistil jsem, že se mi energie z LifePo4 přelévá do stávajících NiCd protože jsem je zapojil paralelně s tím že tuto elektrárnu využívám jen v létě kdy svítí.
V rámci testů jsem teda měl zapojen i měnič který je normálně přes zimu vypnut (na tuto elektrárnu v tomhle období svítí jen velmi málo, když je slunce tak nízko. Máme tu vysokou skálu a na ni stromy které sem slunce nepustí).
Aby se energie nepřelévala do NiCd, tak jsem je odstřihl.
V systému zůstalo jen nově připojené Lifepo a zatím správně nepolazená JK-BMS.
Někdo možná již tuší, co se stalo.
Energie přelitá do NiCD, tzn lifepo skoro prázdné a zapomenutý zapnutý měnič.
Do rána se stalo to, že JK-BMS zahlásila Undervoltage na jednom článku a baterii odpojila.
Ne, to co se všude píše o spuštění ostrovního systému bez baterie není mýtus. To je ověřená realita a je spíš vyjímkou když to některý regulátor přežije.
A touto vlastní chybou se to stalo i mě.
Axpert přežil ale oba dva Epsolary jsou po smrti.
Už jednou se mi toto stalo u stařičkého Epsolar 2210RN (viewtopic.php?t=2547)
I v tomto dřívějším případě jsem se vrhl na rozborku se snahou regulátor opravit.
U 2210RN jsem to ale po rozebrání ihned vzdal. Deska byla úplně komplet zalitá v bílé hmotě aby se k ničemu nedalo dostat.
I tento aktuální Epsolar 4215BN jsem „kuchl“ a byl jsem překvapen. Nic zalité není, může se opravovat.
Při zběžné rozborce jsem jako první proměřil MOSFETy.
Osazené jsou 075N15N.
Dva kousky mají na všech nohou napětí svorky baterie, ostatní se jeví „řekl bych“ normálně a na některých není napětí vůbec.
Náhradní MOSFETy nemám, ale protože mám po dnešku dva nefunkční epsolary, tak si ty dva MOSFETy vypůjčím z toho druhého a pokusím se rozběhat alespoň jednoho epsolara.
Pokud to bude fungovat, objednal bych náhradní i pro ten druhý epsolar.
Nemá někdo zkušenost s tímto konkrétním regulátorem, co se týče opravy?
Mám tu sice jeden kus toho samého regulátoru v rezervě ještě v origo krabici, ale když mi na tuto elektrárnu ještě slunko nesvítí, tak se pokusím opravit tohle.
Zeštíhlení systému z dvou na jeden regulátor by znamenalo jisté úpravy a tomu bych se mohl v případě úspěchu vyhnout.
Ačkoliv bylo brzo ráno kdy jsem to zjistil a sluneční paprsek nemohl ještě na panely prokouknout, byl to smolný den a po přečtení fóra, nejen pro mě.
Ivo12s přišel o článek baterie (viewtopic.php?t=12459) který mu přetlakem vybouchl a já přišel jedním okamžikem o dva regulátory Epsolar 4215BN v mém 24V systému.
Co se stalo?
V této době kdy to moc nevyrábí, každý připravuje a zkrášluje svoji elektrárnu.
Mám tu dvě elektrárny.
Jedna je na 48V systému s LifePo4 bateriema a druhá běží na 24V systému a má NiCD baterie.
V 24V systému mám Axperta (MPP Solar 2424MSXE) a 2x Epsolar (Epever) 4215BN.
Když jsem budoval teď již 48V elektrárnu (dříve byla taky na 24V) zbylo mě 3x 100Ah@24V Lifepo4.
Včera jsem je po dlouhé době nevyužití zapojil do té 24V elektrárny, zapojené přes JK-BMS v top variantě 2A balancování..
Vše vypadalo OK, ale zjistil jsem, že se mi energie z LifePo4 přelévá do stávajících NiCd protože jsem je zapojil paralelně s tím že tuto elektrárnu využívám jen v létě kdy svítí.
V rámci testů jsem teda měl zapojen i měnič který je normálně přes zimu vypnut (na tuto elektrárnu v tomhle období svítí jen velmi málo, když je slunce tak nízko. Máme tu vysokou skálu a na ni stromy které sem slunce nepustí).
Aby se energie nepřelévala do NiCd, tak jsem je odstřihl.
V systému zůstalo jen nově připojené Lifepo a zatím správně nepolazená JK-BMS.
Někdo možná již tuší, co se stalo.
Energie přelitá do NiCD, tzn lifepo skoro prázdné a zapomenutý zapnutý měnič.
Do rána se stalo to, že JK-BMS zahlásila Undervoltage na jednom článku a baterii odpojila.
Ne, to co se všude píše o spuštění ostrovního systému bez baterie není mýtus. To je ověřená realita a je spíš vyjímkou když to některý regulátor přežije.
A touto vlastní chybou se to stalo i mě.
Axpert přežil ale oba dva Epsolary jsou po smrti.
Už jednou se mi toto stalo u stařičkého Epsolar 2210RN (viewtopic.php?t=2547)
I v tomto dřívějším případě jsem se vrhl na rozborku se snahou regulátor opravit.
U 2210RN jsem to ale po rozebrání ihned vzdal. Deska byla úplně komplet zalitá v bílé hmotě aby se k ničemu nedalo dostat.
I tento aktuální Epsolar 4215BN jsem „kuchl“ a byl jsem překvapen. Nic zalité není, může se opravovat.
Při zběžné rozborce jsem jako první proměřil MOSFETy.
Osazené jsou 075N15N.
Dva kousky mají na všech nohou napětí svorky baterie, ostatní se jeví „řekl bych“ normálně a na některých není napětí vůbec.
Náhradní MOSFETy nemám, ale protože mám po dnešku dva nefunkční epsolary, tak si ty dva MOSFETy vypůjčím z toho druhého a pokusím se rozběhat alespoň jednoho epsolara.
Pokud to bude fungovat, objednal bych náhradní i pro ten druhý epsolar.
Nemá někdo zkušenost s tímto konkrétním regulátorem, co se týče opravy?
Mám tu sice jeden kus toho samého regulátoru v rezervě ještě v origo krabici, ale když mi na tuto elektrárnu ještě slunko nesvítí, tak se pokusím opravit tohle.
Zeštíhlení systému z dvou na jeden regulátor by znamenalo jisté úpravy a tomu bych se mohl v případě úspěchu vyhnout.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1202
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Tvl tak snad sa ti to podari ozivit..mne sa stalo na 8415an minuly rok ked som laboroval ze som zabudol uz neskoro vecer zapnut naspet bateriu a rano ked som vstal zpostele tak neviem preco ale mal som taky pocit ze sa nieco deje tak som rychlo siel do technickej a hned prve co som zbadal bol zhodeny odpinac dolu medzi reglom a baterkou..nastastie mam panely na JZ takze regulator este len preblikaval so startovacim napetim od panelov z ranneho rozodnievania..to bolo prvy krat a druhy krat som tiez nieco robil samozrejme ze do noci ako inak...A rano ked som vstal, tak som siel normalne do prace o pol siedmej kedy este nebolo dost svetla,v praci som si robil kavu cca medzi desiatou a jedenastou a ked som tak cakal na vodu z kanvice zrazu mi padol zrak na azurovo modru oblohu a vtom mi vhlave svitlo ze som asi zasa nezapojil odpinac naspet vecer ked som odchadzal z technickej.v momente ma zacalo bolet brucho a zostalo mi zle z tojo ze co ked uz nieco doma hori..hned som sadol do auta a rychlo som letel domov..celu cestu som sa snazil upokojit ze si to len namyslam ze to bude dobre..ked som prisiel domov a videl som ze sa z technickej nedymi mi trochu odlahlo a ked som vosiel dnu tak sa mi uplne odlahlo ked som videl ze regl nabija ze je riadne zapojeny..
Odvtedy ked nieco take robim tak vsetko kontrolujem 5krat a niekedy ked zamknem technicku miestnost ze idem uz dovnutra tak sa tam vratim a skontrolujem to este raz.
Tak snad ti pojde rozbehat s tymi mosfetmi z toho druheho regla..
Odvtedy ked nieco take robim tak vsetko kontrolujem 5krat a niekedy ked zamknem technicku miestnost ze idem uz dovnutra tak sa tam vratim a skontrolujem to este raz.
Tak snad ti pojde rozbehat s tymi mosfetmi z toho druheho regla..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
STP75N15, IPP075N15 a pod... 150V 75A mosfet, cca 100Kč kus - akorát je raděj nekupuj na aliexpresu, pravděpodobně ti pošlou shit. Pokud jsou vypukaný jak pecky z třešně, tak budou odpálený i budicí obvody, to je u podobnejch zařízení celkem standartní věc. A pokud jsou odpálený budicí obvody, tak je otázka, jestli to neprošlo až do procesoru... Po výměně mosfetů velice opatrně připojit baterce přes žárovku, pokud to projde, tak zase velice opatrně zapojit vstup přes žárovku, když to bude ve zkratu kvůli odvařenýmu buzení, ať to nevybuchne hned znovu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
to neni stastna cesta. To vetsinou konci druhou sadou mosfetu mosfety vyndat a zapnout. Osciloskopem kouknout co jde do buzeni tranzistoru. Pripadne zkusit rovnou vymenit i drivery.
Teoreticky by to bez tech mosfetu mohlo aspon trosku ozit a naskocit display. Pripadne zkusit tam dohledat napajeni procesoru, promerit jestli tam neni zkrat a vstriknout tam patricne napajeni jestli to ozije.
Teoreticky by to bez tech mosfetu mohlo aspon trosku ozit a naskocit display. Pripadne zkusit tam dohledat napajeni procesoru, promerit jestli tam neni zkrat a vstriknout tam patricne napajeni jestli to ozije.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Na desce jsou měřící body, na některém je napsáno +12V, na některém +5V.kodl69 píše: ↑ned úno 11, 2024 11:51 pmSTP75N15, IPP075N15 a pod... 150V 75A mosfet, cca 100Kč kus - akorát je raděj nekupuj na aliexpresu, pravděpodobně ti pošlou shit. Pokud jsou vypukaný jak pecky z třešně, tak budou odpálený i budicí obvody, to je u podobnejch zařízení celkem standartní věc. A pokud jsou odpálený budicí obvody, tak je otázka, jestli to neprošlo až do procesoru... Po výměně mosfetů velice opatrně připojit baterce přes žárovku, pokud to projde, tak zase velice opatrně zapojit vstup přes žárovku, když to bude ve zkratu kvůli odvařenýmu buzení, ať to nevybuchne hned znovu.
Popukané nic není, vse bez známek jakékoliv kolize, ale když na vstup pustím z lab zdroje 12V, najdu tohle napětí i na tom bodu kde by snad mělo bejt 5V.
Je tam cosi, možná stabilizátor?? na těch 5V?? podle označení jsem nedohledal co to je zač..
Z jednoho jsem uz vystříhl to cosi BV5511 a MBR30200C1. Klidně je vystříhám všechny a vyzkouším zda se něco rozsvítí.
Protože čím to pájí fakt nevím, ale vůbec to nejde ven ani když tomu přidám cín.
Jeden tu mám teď otevřený a vzhledem k tomu jak to jde, tak jsem se rozhodl že opravu vzdávám.
Druhý je ještě na zdi.
Sundám, vyzkouším ho odnapájet, zda neožil a pokud ne, tak je oba hodím do krabice a pošlu třeba Kodl69 který se ozval jako první s radou?
Když alespoň jeden oživí, nebo oba? třeba mu poslouží.
Když Kodl69 odmítne, může se přihlásit někdo další. To je fér, než to hodit do popelnice.
Panel na obou nedával ani watt. Jen z nich šlo napětí protože už bylo světlo. A regly díky BMS neměli baterku.
Vzhledem k tomu že se podle napětí baterie nastavují, zda 12 nebo 24, může být problém zrovna v tom. Já to zkoumat nehodlám. MOSFET by střílel pokud by tam byl výkon z panelů. Takže ty budou nejspíš zdravé a bude to něco směrem od vstupu baterky.
Mám tu ještě třetí rezervní kus, tak ho vybalím z krabice a dám na zeď.
Display to nemá. Je to ten žebrovatej, za mě kvalitní kus. Připojuje se k tomu externí MT-50. Na konektoru pro něj ale napětí není žádné.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Nehlásím se, mám rozdělanejch moc věcí, tj bych to odložil "na potom" a to vlastně znamená nikdy...
Napětí bez proudu... Typicky tohle odejde ve chvíli, kdy není na výstupu nic, co by brzdilo výstupní napětí - vzheldem k tomu, že je to snižující DC/DC, tak sepne horní tranzistor, prvním impulsem se začne nabíjet kondenzátor na výstupu, tak se zvýší střída, a ve chvíli, kdy to má skončit, tak energie v cíve po sepnutí podního mosfetu odpálí obvody, napojené na výstup, tj typicky zdroj 12V a 5V a tím pádem asi všechno... Tohle už mám taky za sebou, proto všude bastlím transily...
Ale opět, rady zderma a hned: součátka na obr. : značka AOsemicondutors, typ https://www.digikey.cz/en/products/deta ... 0L/2769835
Napětí bez proudu... Typicky tohle odejde ve chvíli, kdy není na výstupu nic, co by brzdilo výstupní napětí - vzheldem k tomu, že je to snižující DC/DC, tak sepne horní tranzistor, prvním impulsem se začne nabíjet kondenzátor na výstupu, tak se zvýší střída, a ve chvíli, kdy to má skončit, tak energie v cíve po sepnutí podního mosfetu odpálí obvody, napojené na výstup, tj typicky zdroj 12V a 5V a tím pádem asi všechno... Tohle už mám taky za sebou, proto všude bastlím transily...
Ale opět, rady zderma a hned: součátka na obr. : značka AOsemicondutors, typ https://www.digikey.cz/en/products/deta ... 0L/2769835
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Transily, a to dvakrát modré u elektrolytů, to není ono?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Transil by měl udělat to, že půjde bateriový vstup do zkratu aby se ochránilo to co je dál. A nebo v případě prostřelení, neudělá vůbec nic. Ale to by bylo viditelné.
To 2x modré, to jsou tuším kondíky na vstupu od panelů.
To 2x modré, to jsou tuším kondíky na vstupu od panelů.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Nedávno kvůli přechodovému odporu se mi přepálila plechová pojistka pod matku u 85A MPPT Victron, také jsem měl sevřené půlky jestli ještě funguje, ale přežil to. Zajímavé, jak to? Ochrana half bridge mosfetů proti odpojení baterie u nabíječe může být zajímavé učební téma. U izolovaného schematu se to řeší přes optočleny a IC, u neizolovaného měniče to bude něco okolo proudové zpětné vazby, ale otázkou je odkud a hlavně to musí zareagovat v mžiku aby to odpojilo panely nebo umořilo panelový vstup někam? To je oříšek.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
kdyz bys to mel zahodit a nikdo by to zkoumat nechtel tak bych se jich ujal, ze studijnich duvodu. Treba by se neco podarilo. Bojim se ale ze bude i prostrelene CPU pokud najdes 12V na 5V vetvi. Ale kdo vi.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Hele, CPU bude asi OK. Ještě to proměřím až přijdu z práce zda na piny pro napájení procesoru něco jde.
Je to přelakované ale je to asi stm32f103c6t6 který se dával do Arduina. Ten je na 3.3V a kontrolní ploška s popisem 3.3V co jsem na desce našel je bez napětí úplně.
Je to přelakované ale je to asi stm32f103c6t6 který se dával do Arduina. Ten je na 3.3V a kontrolní ploška s popisem 3.3V co jsem na desce našel je bez napětí úplně.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Počítám s tebou
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Ještě mi napadlo.
Když mám jeden kus náhradní, funkční. Otevřu ho a budu mít referenční hodnoty pro měření aniž by bylo nutné některé součástky vyndavat.
Když mám jeden kus náhradní, funkční. Otevřu ho a budu mít referenční hodnoty pro měření aniž by bylo nutné některé součástky vyndavat.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
ano, muzes zkust promerit soucastky. Na odpor a diodovym testem. To je rozhodne dobre kdyz jde porovnavat
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
trochu mimo opravu regru: a nešlo by dát pararlně na BMS odpor aby se to příště nestalo?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
a v noci tim topit kdyz uz tak varistor/transil/kombinaci ale uplne nejlepsi je pouzit mppt, kteremu to nevadi. Treba victron Kdyz poscitas ty chybne pokusy tak mozna tak drahej neni
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Jestli to neprorazilo gejty, možná se nic neděje. To lze zjistit lehce, podle průrazů na nožky, a jestli jo, tak vše okolo zkratovaných nožek přeměřit až po driver, ten by měl být opticky oddělenej od mikrokontroleru. Takže to nakonec může být docela malá plocha součástek k opravě. Ikdyž ta tvrdá pájka je namrtvici, ale pomalu jde vše. Možná by to šlo napájet i na původní nožky.
Jaké to má drivery, pro zajímavost?
Jaké to má drivery, pro zajímavost?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
obvykle takhle vypadají varistory, tj přepěťová ochrana. Ale když odvedou nějakej zásadnější náboj, tak jsou černý nebo na malý kousky...To 2x modré, to jsou tuším kondíky na vstupu od panelů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Nevím, jestli se nepletu, ale někde jsem četl, že problém s odpojením baterie NENÍ kvůli tomu, že náhlá ztráta odběru zničí regulátor.gupa píše: ↑pon úno 12, 2024 8:43 am...Ochrana half bridge mosfetů proti odpojení baterie u nabíječe může být zajímavé učební téma. U izolovaného schematu se to řeší přes optočleny a IC, u neizolovaného měniče to bude něco okolo proudové zpětné vazby, ale otázkou je odkud a hlavně to musí zareagovat v mžiku aby to odpojilo panely nebo umořilo panelový vstup někam? To je oříšek.
Ten by se stihnul odregulovat a ustát to.
Problém je údajně v tom, že elektronika regulátoru se živí z bateriové strany. A odpojení baterie způsobí okamžité zastavení mozku a tím i regulace.
Takto jsem to někde četl v souvoslosti s Epever Tracer (který provozuji).
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
A kde jsi to četl?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 34 Odpovědi
- 3473 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lzahradil
-
-
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
- 28 Odpovědi
- 4973 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 26 Odpovědi
- 2897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kobi
-
- 21 Odpovědi
- 2054 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
- 7 Odpovědi
- 1765 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pasta