Victron power assist
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Victron power assist
Zdravim i kdyz jsem se dost branil zapnuti funkce PA tak budu muset protoze u sebe zatim chci pouzivat prepinac siti co je v multiplusu misto stykacu protoze to synchronizovane prepnuti nepozna ani motor lednice. Mam privod 3x25A a pro dum pouzivam jen 1F dneska to bylo uz dost nahrane takze by bodla funkce PA. Chci se zeptat kdyz mam v Multiplusu nastaven proud 25A ,PA se zapne az nad tuto hodnotu nebo driv? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron power assist
Ja PA pochopil tak, ze jede default se site, a az je odber vetsi nez nastavena hodnota "site", tak to zapne menic a dotahne to z baterek. Tj. presne opacne, nez asi chces.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Presne takhle to chci kdyz jedu DS tak PA aby nespadnul hlavni jistic, jen me zajima jestli zacne az nad 25A nebo s nejakou rezervou driv?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron power assist
Jo aha, takze mas "slabsi" privod z DS.
Ja to pochopil tak, ze to "nedovoli" prekrocit tu zadanou hodnotu.
Budu mit takto spojeny Phoenix s Multiplusem - ten pojede jako PA na hranici vykonu toho Phoenixe.
Ja to pochopil tak, ze to "nedovoli" prekrocit tu zadanou hodnotu.
Budu mit takto spojeny Phoenix s Multiplusem - ten pojede jako PA na hranici vykonu toho Phoenixe.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Slaby privod nemam kdyz bych jel pres stykace 3F DS bylo by to v pohode ale jak jedu cely dum na 1F tak prestava stacit 25A 1F budu davat i druhy Multiplus:-) A nejak se my stykace davat nechce i kdyz mam celej stykacomat lezet na stole, proste ten Multiplus prepina uplne hladce oproti stykacum ktere mam u rodicu protoze ty maj slaby privod tak jsem musel dat stykace.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Power Assist začíná trochu dřív, mám nastaveno 14A = 3000W a začíná asistovat někde kolem 2600W přidávat vlastní výkon, nad ty 3kW dodává už vše. Čísla ber trochu s rezervou, nemám to přesně změřené, jen vždy, když jdu kolem, tak hodím oko na monitor.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron power assist
Začne měnič přidávat až nad těch 25A do svého maxima. Ale pak je vždy napřed přednostně DS 25A a pak měnič, takže to není moc ideální, dej místo sítě měnič raději do série, bude to pořád ostrov.ElektroEzs píše: ↑ned úno 11, 2024 9:04 pmPresne takhle to chci kdyz jedu DS tak PA aby nespadnul hlavni jistic, jen me zajima jestli zacne az nad 25A nebo s nejakou rezervou driv?
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned úno 11, 2024 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Super, tak to v tydnu vyzkousim:-) Trosku jsem se bal pretoku ale nikde jsem nenasel ze by se pretok nekomu povedl.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
- Lokalita: Okoli Prahy
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: U Labe
Re: Victron power assist
... a jak to dopadlo.
Dals to do serie?
Dals to do serie?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Ja se k tomu jeste nedostal kazdopadne je budu davat ale paraelne:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pát lis 17, 2023 8:03 pm
- Lokalita: Morava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
A když by byla 3fazova elektrarna 3x multiplus v ostrovu, šlo by posilovat čtvrtým MP jen jedna fáze?
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
- Lokalita: Okoli Prahy
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: U Labe
Re: Victron power assist
Ne.
Pouze vsechny faze vybavene shodne.
Pouze vsechny faze vybavene shodne.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron power assist
Proč by nešla?
Zapojí 4. MP na výstup té "slabé" fáze a pojede to v sériovém zapojení.
Zapojí 4. MP na výstup té "slabé" fáze a pojede to v sériovém zapojení.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
podle mě není problém mít jednu fázi v paralelu. Prostě tam ten měnic ve veconfigu přidám a jede se. Proč nějakek powerasist?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Victron power assist
S omezením to jde: https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
- Lokalita: Okoli Prahy
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: U Labe
Re: Victron power assist
Za me Victron system bez GX, tedy "Cerba" - potazmo VRM ztraci pro uzivatele cenu.
Sindyk poslal naprosto vysvetlujici link.
Pochybuji, ze by to Strejda obetoval za 4.MP
Sindyk poslal naprosto vysvetlujici link.
Pochybuji, ze by to Strejda obetoval za 4.MP
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pát lis 17, 2023 8:03 pm
- Lokalita: Morava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Takže možnosti jsou buď jedna fáze paralelně 2xMP2, ale úplně bez GX (cerba), anebo jednu fázi asistovat s tím, že ten čtvrtý multiplus se nastaví Mk3USB kabelem a VBus se pak nechá odpojený, tedy pouze tento čtvrtý MP nebude vidět na GX. (původní třífáz na VRM zůstane viditelný)
Je to tak?
Je to tak?
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron power assist
Když si pořídíš další mk3/usb, tak uvidíš všechny. Mám to už ověřené.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pát lis 17, 2023 8:03 pm
- Lokalita: Morava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron power assist
Jako tu třífázovou trojici do cerba přes jeden Mk3USB a čtvrtý MP přes další Mk3USB? Nebo jedno z toho přímo přes VEBus?
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron power assist
Á je správně. Teda, já nemám cerbo, takže přímo vebus nemám, tak proto mám ty převodníky dva. Takže teoreticky by ti stačilo tu trojkombinaci na ten vebus v cerbu a ten čtvrtý na samostatný mk3 přes usb.
A tady je vidět, jak je jeden MP ujetý na baterkách oproti druhému MP, o celkem dost, o 100 mV:
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
od Adrianb » » v Victron
Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
- 80 Odpovědi
- 2998 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 0 Odpovědi
- 595 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
- 2 Odpovědi
- 926 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 6 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky
od Petr.p. » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky
- 3 Odpovědi
- 1287 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr.p.
-