Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Zmenil som nastavenia v aplikácii pre bms a klesla kapacita z 50ah na 40ah a nie a nie nastaviť, aby som mal 50ah. Ako to máte nastavené?
			
							
			
									
						
							Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
			
						- 
				Soban
 - Příspěvky: 4438
 - Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
 - Reputace: 296
 - Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 3600
 - Kapacita baterie [kWh]: 16
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Zlaté Hory
 
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
No a kde je problém?
Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
			
			
									
						
							Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
3,6kWp 
 | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
			
						- 
				slavo
 - Příspěvky: 173
 - Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
 - Reputace: 0
 
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Len ma zaujima ake parametre davate vy, na ake napatie nabijate, pri akom napati odpajate atd..? vie niekto poslat screen, co to ma vyladene?Soban píše: pon led 22, 2024 4:25 pmNo a kde je problém?
Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
			
						- 
				Soban
 - Příspěvky: 4438
 - Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
 - Reputace: 296
 - Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 3600
 - Kapacita baterie [kWh]: 16
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Zlaté Hory
 
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Pro lifepo4 stiskni lifepo4 light a máš to tam....
Pak upravit akorát kapacitu, balancing mám 3.35V a 10mV no a samozřejmě max proudy a teploty dle datasheetu baterky.
Jinak BMS je poslední záchrana nastavení se provádí jinde, nabíjení 3.45V float 3.35V.
			
			
									
						
							Pak upravit akorát kapacitu, balancing mám 3.35V a 10mV no a samozřejmě max proudy a teploty dle datasheetu baterky.
Jinak BMS je poslední záchrana nastavení se provádí jinde, nabíjení 3.45V float 3.35V.
3,6kWp 
 | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
			