Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
ono je to složitější, a ještě do toho výrobci samy hází vidle tím, že někteří to označují za odpojovač, jiní odpínač a další jeden a ten samý výrobek označují odpínač když je provozován na AC a odpojovač když je provozován na DC a tam ještě to označení dělí odpínač/odpojovač, do/nad určité napětí DC
nicméně
odpínač = odpojování pod zátěží
odpojovač = odpojování bez zátěže
cipis byl rychlejší
nicméně
odpínač = odpojování pod zátěží
odpojovač = odpojování bez zátěže
cipis byl rychlejší
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.Diablo1st píše:Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.eman píše:Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Moje zkušenost s tímhle TOMZN jističem je taková, že 160V panely ze zkratu na regulátoru neodpojí. Zůstal v něm hořet oblouk, musel jsem ho znovu nahodit a lézt na střechu s dekou zakrýt jeden celý panel série, pak už jistič tedy po asi 2s syčení vypnul. (Když regulátor funguje, napětí co se objeví na kontaktech při rozepnutí pod výkonem je vlastně jenom rozdíl Voc-Vmp, ze zkratu je potřeba odpojit celé Voc a to už jistič nedal, přestože má uvedeno 600VDC)
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Ej kua máš pravdu, tohto som si vôbec nevšimolArambajk píše:Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Chlapi, zapojil jsem stringy a teď jsem ve fázi nákupu technologie. Střídač nemám možnost dát jinam , než do technické místnosti, ze které je slyšet i sušička po celém domě, takže střídač nesmí být hlučný.
Původně jsem chtěl použít MPPT Epever a k tomu měnič DEYE, jenže ty Epevery jsou už docela drahé a navíc mají nějaké funkční problémy....už jsem zapomněl jaké. Tak chci připlatit za Victron 150/85.
Deye je nakonec softwarová katastrofa a marně pátrám, co použít jiného než zase Victron. Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
Původně jsem chtěl použít MPPT Epever a k tomu měnič DEYE, jenže ty Epevery jsou už docela drahé a navíc mají nějaké funkční problémy....už jsem zapomněl jaké. Tak chci připlatit za Victron 150/85.
Deye je nakonec softwarová katastrofa a marně pátrám, co použít jiného než zase Victron. Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
On ani Victron neni extra tichy:)
eman píše:Chlapi, zapojil jsem stringy a teď jsem ve fázi nákupu technologie. Střídač nemám možnost dát jinam , než do technické místnosti, ze které je slyšet i sušička po celém domě, takže střídač nesmí být hlučný.
Původně jsem chtěl použít MPPT Epever a k tomu měnič DEYE, jenže ty Epevery jsou už docela drahé a navíc mají nějaké funkční problémy....už jsem zapomněl jaké. Tak chci připlatit za Victron 150/85.
Deye je nakonec softwarová katastrofa a marně pátrám, co použít jiného než zase Victron. Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Taka otazka, preco je DEYE softverova katastrofa? nejake konkretne problemy s nim?
by ma to zaujimalo nakolko tento menic chcem namontovat .
dakujem
by ma to zaujimalo nakolko tento menic chcem namontovat .
dakujem
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Koukněte do FB skupiny. Vpodstatě pořád nějaké problémy s nastavením, kdy nedělá co má, problémy s firmwarem, přehříváním, problematický asynchronní provoz.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1817
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Ventilátory to samozrejme neumlčí, ale vibrácie úplne - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685eman píše:Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 271
- Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
- Lokalita: Juh BBSK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Pomohlo by dát dva vedle sebe a rozdělit paralelně přívody z panelů, aby byla dodržena správně polarita?Arambajk píše:Moje zkušenost s tímhle TOMZN jističem je taková, že 160V panely ze zkratu na regulátoru neodpojí. Zůstal v něm hořet oblouk, musel jsem ho znovu nahodit a lézt na střechu s dekou zakrýt jeden celý panel série, pak už jistič tedy po asi 2s syčení vypnul.Diablo1st píše:Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.eman píše:Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Plánuji jistič s vyrážecí civkou na odpojení stringů od regulátoru a čtyřpolový jistič s vyrážejí civkou jsem našel jen na 120 - 230 V a chtěl bych na 48 V, ať nemusím řešit extra napájení těch cívek.
Nebo máte tip na vyrážeč a DC jistič z "domácí součástkové základny"?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Pani, sorry, ale podla fotky jeho rozvadzacu to vidim dobre zapojene, tu polaritu na DC istici, ci mi nieco uslo?Diablo1st píše:Ej kua máš pravdu, tohto som si vôbec nevšimolArambajk píše:Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.
sak ma plus na plus a minus na minus alebo tomu nerozumiem ? :D
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
privod ma zespoda ale mel by ho mit zeshora. Kdyz by to chtel takhle obracene, musi prohodit + a -
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
hmm, ok, asi som nepostrehol odkial ma privod a odkial vyvod. aj to mi nejak nieje hned zrejme z tej fotky.glottis píše:privod ma zespoda ale mel by ho mit zeshora. Kdyz by to chtel takhle obracene, musi prohodit + a -
dik ale za objasnenie.
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Ahoj, tak jsem si dal na nový rok socialistický závazek, že konečně pohnu se stavbou.
Nakoupeno mám 3xMP2 5000, 2x150/85 a budu ještě přikupovat jeden regulátor, protože jsem loni stavěl zahradní domek a naněj nacpu dalších 6 panelů. Vejde se tam jen max 1,1m šířka, takže cca 450Wp verze.
Po diskuzi v jiném vlákně se mi podařilo Victrony rozvěsit v tech.místnosti a získat prostor na rozvaděče.
Teď k dotazu:
Podle někoho zde jsem okopíroval kombibox, který mám ale na střeše. Je tam svodič, pojistky, DC jistič. Ztoho půjdou kabely do technické cca 10m do MPPT.
Jak vyřešit připojení MPPT?
Předpokládám, že opakovat zapojení kombiboxu je vyhazování peněz, ale nějaká možnost odpojení kvůli údržbě být musí a ideálně něco, co projde přes revizi. Lézt pokaždé na střechu se mi nechce.
Na DC straně 48V budou nožovky.
Díky
Nakoupeno mám 3xMP2 5000, 2x150/85 a budu ještě přikupovat jeden regulátor, protože jsem loni stavěl zahradní domek a naněj nacpu dalších 6 panelů. Vejde se tam jen max 1,1m šířka, takže cca 450Wp verze.
Po diskuzi v jiném vlákně se mi podařilo Victrony rozvěsit v tech.místnosti a získat prostor na rozvaděče.
Teď k dotazu:
Podle někoho zde jsem okopíroval kombibox, který mám ale na střeše. Je tam svodič, pojistky, DC jistič. Ztoho půjdou kabely do technické cca 10m do MPPT.
Jak vyřešit připojení MPPT?
Předpokládám, že opakovat zapojení kombiboxu je vyhazování peněz, ale nějaká možnost odpojení kvůli údržbě být musí a ideálně něco, co projde přes revizi. Lézt pokaždé na střechu se mi nechce.
Na DC straně 48V budou nožovky.
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Ten DC istič prehoď zo strechy dole a máš vybavené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Chlapi, jak máte propojené AC u 3xMP2 5000?
Uvažuji použít 5x10mm2 kabel, ale nevím, jestli je košer rozříznout vnější izolaci a dotáhnout k jednotlivým MP2 nebo od měničů táhnout CYA a na hlavní kabel ho naspojkovat Wago svorkami.
Nemám už kam dát další krabici, aby to nějak vypadalo a rozvaděč na AC mám přes 5m. Tahat kabely 3x5m ke každému MP2, když stačí udělat 0,5m odbočku k měniči mi připadá jako blbost.
Uvažuji použít 5x10mm2 kabel, ale nevím, jestli je košer rozříznout vnější izolaci a dotáhnout k jednotlivým MP2 nebo od měničů táhnout CYA a na hlavní kabel ho naspojkovat Wago svorkami.
Nemám už kam dát další krabici, aby to nějak vypadalo a rozvaděč na AC mám přes 5m. Tahat kabely 3x5m ke každému MP2, když stačí udělat 0,5m odbočku k měniči mi připadá jako blbost.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
No wago na 10tku to myslíš řadovou svorku? Klasický waga končí na 4mm2 myslím. Ono to rozpletení 5x10tky je sice hezký, ale ono tam musíš taky nějak rozmnožit N a PE . Cya vodiče zase nebudou mít dvojitou izolaci, takže by měla být alespoň chránička přechod mp2/lišta, což se dá. Vážně se ti tam nevejde malá krabice? Pokud ne, tak podle mě jedině rozumné řešení je 3x 3x10mm2 do rozvaděče a přeznačit u l2 a l3 fázový vodič, aby to nějak vypadalo + dotáhnout 16tku PE ke každému strojku a bude to fajne. To ale slyšet nechceš. Polovičaté řešení podle mě nedávají moc smysl. Max můžeš ten podružný box. Osobně bych preferoval 3x kabel. Máš jistotu, že i kdyby se mp2 zbláznily a nějak se rozhasil posun fáze, tak neuhoří nulák. Jasný hlídají to, ale furt je to SW a cena nebude milion, tak pokud je prostor vstoupit do rozvaděče, tak mi to přijde lepší.
Navíc do svorky N a PE v MP2 2x10tku nedáš, takže by jsi ji stejně někde musel množit a bude to nehezký slušně řečeno.
Navíc do svorky N a PE v MP2 2x10tku nedáš, takže by jsi ji stejně někde musel množit a bude to nehezký slušně řečeno.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Díky moc Dagusi. Nakonec asi fakt natáhnu ty 3 kabely. Blbý je, že ta 10tka už je fakt tlustá a cpát jí do lišt okolo celý technický bude pěkný opruz. Navíc v lanku je i pěkně drahá.
Krabici bych tam asi někam nacpal, ale jak ty kabely naspojkovat, když se do Waga se nevejdou. Wago je určitě do 6mm2, větší jsem nikdy nepotřeboval, tak nevím. Ale asi by to vypadalo dost amatérsky a revizák by mě poslal do háje.
Krabici bych tam asi někam nacpal, ale jak ty kabely naspojkovat, když se do Waga se nevejdou. Wago je určitě do 6mm2, větší jsem nikdy nepotřeboval, tak nevím. Ale asi by to vypadalo dost amatérsky a revizák by mě poslal do háje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Pozor na to, victron upozorňuje na "stejné" kabely. Nemá jak jinak dělat "current sharing"! A mezi poznámkami má "nejtenčí možné" kabely aby pomáhala fyzika s rovnoměrným rozložením proudů... Když vidím 10mm2 přijde mi to zbytečně moc a půjde to proti vyvážení.eman píše:Chlapi, jak máte propojené AC u 3xMP2 5000?
Uvažuji použít 5x10mm2 kabel, ale nevím, jestli je košer rozříznout vnější izolaci a dotáhnout k jednotlivým MP2 nebo od měničů táhnout CYA a na hlavní kabel ho naspojkovat Wago svorkami.
Nemám už kam dát další krabici, aby to nějak vypadalo a rozvaděč na AC mám přes 5m. Tahat kabely 3x5m ke každému MP2, když stačí udělat 0,5m odbočku k měniči mi připadá jako blbost.
Velké průřezy si mohou dovolit Axpert měniče které mají separátní kabel pro vyvážení...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Mě se ta 10mm2 taky zdála na jeden měnič moc. Tím se připojují celé domy. Ale na FB ze mě udělali debila, že chci použít 4mm2 nebo max 6mm2. Ta "čtyřka" musí jeden MP2 5000 vpohodě zvládnout.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1206
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
ach ten fb....
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 37 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho
-
- 54 Odpovědi
- 7587 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 2 Odpovědi
- 715 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
- 15 Odpovědi
- 2274 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ant555
-
- 685 Odpovědi
- 71535 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250