Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Přešel jsem na baterie 12V x 2 paralelně, takže PS 3KVA 24 V se u mne stal přebytečným a dám ho do bazaru na prodej, Místo něj jsem si pořídil to nejlevnější, co jsem našel na 12 V a to byl právě invertor od Green Cell s MPPT INVSOL01 12V cca 1000 VA, s výstupy USB, RS485 a dokonce i USB pro připojení Wifi. A v nabídce byl free program SolarPowerMonitor.

Až posud až na úplně černou barvu to bylo zajímavé, ale jak se ukázalo už v krabici, tak ani tam nebylo nějaké CD se softwarem (i když v manuálu inzerované nebylo) a byl tam jen návod v angličtině atd. (návod v češtině se ale dal sehnat z webu, kde jsem ho koupil) a kabel USB, toť vše.

V manuálu se o komunikaci nenašlo nic a nebyl tam ani popis konektoru RJ45 pro RS485 ani něco k tomu konektoru pro Wifi.

Program SolarPowerMonitor (SPM) se dá stáhnout z několika webů i z toho zřejmě původně originálního webu od MUST Shenzen původně Hongkong, nyní různě až v Polsku.

Program SPM se po prvním neúspěšném pokusu na podruhé podařilo k mému PC přes USB kablík připojit, jak jsem ale zjistil, je to takový ne moc přehledný v mé terminologii Reader, dokáže asi dokáže přečíst všechny možná i zbytečná data a po 1 s nebo později je zapisuje do souboru .csv, který se dá na žádost zapsat na disk.

Co je u něj dobré, že poskytuje údaje o použitém hardware, firmware i o protokolu, což jak se mi ukázalo moc platné není, protože výrobci ani dodavatelé, jak jsem zjistil, k tomu žádné další informace nedávají.

Běžnému uživateli by to mohlo stačit, ale jak mne už znáte, tak mně to určitě nestačí a rád bych opět využil svých předchozích programů ke komunikaci i s tímto invertorem.

Takže jako obvykle a zřejmě trošku předčasně jsem začal loudit informace o konektoru RJ45 pro RS485 i o tom pro Wifi no a o komunikační protokolu jak u dodavatel Green Cell tak i od předpokládaného původního producenta a autora programu MUST Shenzen Hongkong.

A kdo se domnívá, že jsem se zatím od nich zatím nic nedozvěděl, tak se jistě domnívá správně.

Pátral jsem i na fórech a tam jsem také nic ihned použitelného neobjevil, ale nějaké informace se tam pro mne zatím spíš v zakuklené podobě objevují. V přílohách uvádím, co se tam o RJ45, Wifi a hlavně o tom protokolu patrně od MUST pro PV1800 dá objevit.

Možná je tam toho i dost, ale mám tu nevýhodu, že umím programovat jen v Delphi a že v programech z C++ a Javy se orientuji jen minimálně.

Z prvních indícií jsem zjistil že komunikační protokol RTU by mohla být nějaká varianta Modbus RTU, pro který už mám nějaké moje programy hotové.

Proto budu samozřejmě vděčný za všechny relevantní informace k RJ45 a hlavně k tomu protokolu, který bych si cílově představoval ve formě, v jaké je běžně nabízí třeba Eastron k SDM120M nebo SDM230M, dávám jej též do přílohy.
Přílohy
SDM120-MODBUS_Protocol-V2.4.pdf
(232.79 KiB) Staženo 704 x
MUST SolarPowerMonitor - Protocol.doc
(29.5 KiB) Staženo 211 x
MUST -Modbus.doc
(172.5 KiB) Staženo 188 x
Must - SolarPowerMonitor.doc
(43 KiB) Staženo 214 x
IMG_20230922_174548-GC-INVSOL01-bok-štítek.jpg
Github-Ph1800_json.doc
(110.5 KiB) Staženo 206 x
Github-ModbusWriterTest_cs.doc
(44.5 KiB) Staženo 167 x
Github-DylanMiles.doc
(108 KiB) Staženo 172 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Jednu vlaštovku či něco co vypadá jako protokol jsem už včera objevil a přidávám to sem jako přílohu. Není to ale nijak pojmenované ani jasně popsané, pro jaký invertor je to myšleno.
Nějaké indicie jsem získal i z programu SolarPowerMonitor, po té, co jsem tam dal 2400 baudů a typ invertoru ze skupiny Ph18Series, tak ten se mi už chytá skoro na první hrábnutí. Dále program trvá na tom, že detekoval invertor Sp1800 ale jako Type of machine mi píše PV1800. A nahoře se žlutě chlubí Id:4, což by si moje fantazie mohla vyložit jako adresu pro Modbus RTU na lince RS485. Krom toho mi píše i typ hardwaru a softwaru :

Hardware : Inverter 1.01.01 , Charger 1.01.02
Firmware : Inverter 2.25.35 , Charger 1.01.09

a nakonec i Protocol Edition 1.04.14

Tak nad tím by jeden zaplesal, pokud by se to dalo z výrobců nebo dodavatelů vydolovat, tedy alespoň ten protokol .

Na základě souborů z Githubu od DylangMiles jsem zkoušel do invertoru posílat pár příkazů, ale zůstalo to bez odezvy, tak pro mne můj INVSOL01 opět zůstává co by black box.

Objednal jsem si redukci z RJ na RS485 tak až mi dorazí, zkusím opět chytat nějakou komunikaci mezi SolarPowerMonitor a INVSOL01, snad tam pak něco ulovím.
Přílohy
SolarPowerMonitor+IS01-2400-Sp1800-Ph18Series.jpg
PH PV RS485 Modbud RTU communication Protocol1.4.3 20170313.x.xlsx
(38.63 KiB) Staženo 243 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Dnes se mi podařilo prolomit heslo pro Login !
- v dostupných manuálech jsem se o tom nic nedočetl
- doufal jsem, že když se přihlásím, tak se možná dozvím víc o nastavení invertoru, konrétně to pro komunikaci přes port com
- včera jsem tam zadával administrator a 12345678 , což nefungovalo
- dnes jsem zkusil admin , a ejhle přihlásilo mne to !
- a výsledek :
- je tam něco navíc o chargeru a invertoru, to je fakt
- co je zadáno číselně, tak s tím se nedá nijak hnout a jsou tam hodnoty, u nichž pochybuji, že jsem je tam zadával, např. baterie 12 V by se podle nastavení
mohla vybíjet až do 8,5 V , já bych tam viděl nejméně 11 V
- pak je tam pár comboboxu, s těmi se hnout dá a co se na nich nastaví, to se asi
dá do invertoru zapsat, ale nezkoušel jsem to.
Přílohy
SolarPowerMonitor-Inverter.jpg
SolarPowerMonitor-Charger.jpg
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od Soban »

Prozradím ti tajemství.....

Čísla musíš smazat celá a zapsat znovu a dle windows zadat desetinou čárku nebo tečku záleží jakou knihovnu windows používají.

Těch 8.5V v nabíječce je od jakého napětí už nebude reagovat - nabíjet a považuje akumulátor za vadný.

Vypnutí měniče se nastavuje v invertoru i kdy se přepíná na DS.

A dokumentace všech registrů tu je taky pokud to výrobce okopíroval i s FW.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Ahoj a dík za radu .. ta čísla jsou tam zřejmě jak ,,gumová'' .. ale ještě se jich zkusím jednou zbavit .. pokud jde o ten protokol, tak se může v různých verzích lišit ..jestli pamatuješ, kde jsi nějaký potvrzeně funkční viděl, tak mi pošli link .. díky předem .
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Tak ve spolupráci talčítek X a Delete se mi ta čísla podařilo přepsat, takže dík ještě jednou ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Tak blízké setkání IV. druhu s programátory od MUST alias Green Cell se mi zřejmě podařilo !

Diky Sobanovi za rady a zřejmě náhodné adrese nalezené v seznamu h1800.json , který na Github objevil TomHC, se mi podařilo zadat do mého programu Modbus12 příkaz, na který mi můj invertor INVSOL01 odpověděl !

Klíčem bylo zadat správně komunikační adresu (u mého MUSTu 04 ale není pravda , že všechny invertory od MUST mají stejnou linkovou adresu, viz dále), správný příkaz na čtení 03 , komunikační rychlost, na zkoušku jsem zadal 19200 , nějakou adresu registru, který má invertor v paměti .. mně padla do oka ta adresa z h1800.json 25205 (hexadecimálně 0x65 a 0x72 ) a počet čtených dat, cvičně jsem zadal čtení dvou bytu .. no a ejhle, věřte mi to nebo ne ale prošlo mi to !

Takže je to pro mne potvrzení, že komunikačním protokolem je i u MUST Modbus RTU
v celkem klasické podobě.

Pak jsem si hned pustil SolarPowerMonitor, a ta tabulka pro Serial port params seting tam zřejmě není jen tak pro nic za nic a proto ji dávám i sem a zřejmě je nutné ji brát za bernou minci.

Jsou tam nastavení pro další typy inverterů od MUST alias Green Cell, která by měla být v komunikaci zřejmě závazná a zdá se, že i neměnná.

Zdá se mi, že vývojáři z MUST tohle základní nastavování komunikace nějak nezvládli, ale možná se mýlím.
Přílohy
SolarPowerMonitor-Serial port params setting.jpg
Modbus12-test-INVSOL01-04-19200.jpg
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

- ještě jedna připomínka k té tabulce .. na jedné lince RS485 musí být zařízení se stejnými přenosovými parametry a to moje zdá se i u MUST je vyjímečné, protože jako jediné jede na 19200 baudech .. a to mne netěší, pokud se ta rychlost nedá sundat, tak vyšší přenosová rychlost bude jistě i náchylnější na rušení .. jinak datový formát se zdá být u všech MUST stejný .
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Tady mám další postup, jak dát ten protokol do formy, jak ho používá třeba Eastron :

- jako výchozí mustr použiji tento přotokol :

PH1800 PV1800 EP1800 PV3500 EP3500 RS485 Modbud RTU communication Protocol1.4.15 20180901-485.xlsx

ale aktuálně nevím, komu všemu mám za ten protokol na MUST 5kW a nebo Github konkrétně poděkovat, určitě alespoň tomu, kdo mi ho poslal naposledy, Sobanovi.

Tento protokol jsem si pro sebe přejmenoval a uložil na disk pod jménem (a ještě přišel o pár bytů) :

PH1800 PV1800 EP1800 PV3500 EP3500 RS485 Modbud RTU Protocol 1_4_15 2018.xlsx

Dále si ho uložím zpět do .csv :

PH1800 PV1800 EP1800 PV3500 EP3500 RS485 Modbud RTU Protocol 1_4_15 2018.csv

povedlo se a už to má jen něco přes 8000 bytů a určitě se s tím dá pracovat .

Ještě jednou si ten soubor přejmenuji na .txt a už mám to, s čím tu budu dál pracovat :

PH1800 PV1800 EP1800 PV3500 EP3500 Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023-09.txt

a časem z toho budu muset vyseparovat ten protokol .... 1_4_14 2023-??.txt
Přílohy
PH1800 PV1800 EP1800 PV3500 EP3500 Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023.txt
(7.78 KiB) Staženo 206 x
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od Soban »

Panebože proč s krásné tabulky děláš nějakou koninu v txt která je nečitelná?

V programu chci číst nějaký registr kouknu do tabulky a přidám do programu......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5233
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od cipis »

Protoze se nekouka rucne, ale rovnou to vycte programem. K tomu ty sracky, co tam narve excel, vubec nepotrebuje, naopak, zavazi tam.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

.. tak nějak to mám v plánu, hlavně musím přepočítat tu dekadickou adresu na hexa kódy a možná se mi bude dařit z toho rovnou dělat i ten protokol v použitelnější formě než v excelu .. ale je možné, že kdybych to datloval růčo, že bych to mohl mít hotové dříve .. :(

Podobně to chce prográmek na data, co mi lezou ze SolarPowerMonitoru .. a jinak z Excelu udělat csv a dát to zase zpátky není problém ..
Jenže to chce i čas a ten mi občas chybí ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Moje první pokusy o úpravu protokolu z excelu na csv a txt soubory s možnosti voleb na vhodný výsledek pro další programy.
Přílohy
INVSOL-Modbus Protocol-test-w-1.jpg
INVSOL- Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023-PO-test-2.txt
(5.87 KiB) Staženo 186 x
INVSOL- Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023-PO-test-1.txt
(3.4 KiB) Staženo 161 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Mám první část protokol do programu ModbusRtu10 pro INVSOL01, to je výběr příkazů RO s informačním charakterem s názvem ModbusRtu10-INVSOL01-RS485-04-19200-Machine Info.rtu,
zatím se stále jedna o verzi z protokolu 1.01.15 odvozenou z původního souboru v Excelu.
ale je to většinově funkční.
Přílohy
ModbusRtu10-INVSOL01-RS485-04-19200-Machine Info.rtu.txt
(1.52 KiB) Staženo 173 x
INVSOL01-test-2023-10-07-102545.txt
(4.89 KiB) Staženo 173 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Mám k dispozici další části protokolu Green Cell (MUST) verze 1.04.15 rozčleněné pro moje programy ModbusRtu10 atd. a pro inovovanou verzi ModbusRtuR10.

Nové výzvy přinášejí i nové úkoly a abych mohl můj program ModbusRtu10 inovovat, tak jsem zjistil, že ho mohu jedině přejmenovat, což se stalo.

Písmeno R navíc ve verzi programu ModbuRtuR10 znamená, že se jedna o Reader verze nr. 10 ..

Zde publikované protokoly budou částečně funkční i ve shareware verzích programu ModbusRtu10 bohužel s jednou vyjímkou, protože protokol Modbus od Green Cell potažmo MUST nepoužívá float formát y pro reálná čísla, nýbrž faktorovaný integer formát čísel. V Programu ModbusRtu10 atd jsem však předpokládal faktorizaci jen u float čísel, takže na čísla typu integer ta faktorizace nefunguje.

To jsem opravil ve verzi ModbusRtuR10, kde jsou doplněné i nějaké další funkce, například pro výpis všech příkazů v hexadecimální formě do seznamu, takže ten už není nutné ručně datlovat.
Přílohy
Protocol-INVSOL-10415-parts.zip
(10.66 KiB) Staženo 210 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Dal jsem dohromady z diskusí na MyPower a Github o invertorech MUST a za pomoci od místních diskutérů protokol 1.04.15 protokol přizpůsobený pro můj inovovaný program ModbusRtuR10, který umožňuje použít protokol o cca 250-ti příkazech. A tento protokol je zřejmě v mnoha případech použitelný i na invertorech Green Cell, i když na té mé verzi invertotu INVSOL01 je inzerován protokol 1.04.14 .
Přílohy
ModbudRtuR10-INVSOL01-RS485-04-19200-all.rtu.txt
(11.09 KiB) Staženo 189 x
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1819
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od TomHC »

OFFTOPIC: Som jediný kto toto celé nechápe? V 2023/2024 mi príde zbytočné mať Win32 aplikáciu ktorá len zobrazuje dáta. Aktuálne trendy sú získané dáta posúvať ďalej cez API/MQTT/JSON do nejakého systému, kde je integrované aj všetko ostatné a s dátami ďalej pracovať, automatizovať...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Zdravím, já mám ty Delphy legálně aktualizované někde v roce 2015 .. Windowsy mám také 32 bit W10 a tím je dáno, co s tím a co mohu tvořit .. k tomu plechové PC , sice procesor 64 bit a paměť 4 GB , ale ani na W11 už to nestačí .. a ani nemám zájem do toho dál investovat. K tomu jsem začal s už tehdy s bazarovými invertory, ke kterým nebyla prakticky žádná dokumentace co se týká protokolů a to platí i o tom mém posledním GC INVSOL .. tady je to hlavně o protokolu, o tom mám programu ModbusRTU resp. ModbusAnsi mám psáno jinde .. a samořjmě mi to dává kromě dat i grafy .. a MOTT a JSON mi nic neříkají .. a api je pro mne cosi z Windowsů ..
cipis
Příspěvky: 5233
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od cipis »

Klídek hoši, každý tvoří s tím, co umí, a na tom, co má ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04

Příspěvek od ca266054 »

Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje a SolarPowerMonitor to umí také. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. V příloze je moje úprava protokolu 1.04.15 pro program ModbusRtuGC10 .

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek