Chránič typu B

Souhrn tématu

Chrániče typu B jsou doporučovány pro HF meniče bez transformátoru, kde se v AC výstupu může objevit DC složka, která běžné AC chrániče nezachytí. Diskutuje se o vhodnosti jednofázových chráničů Istič B25 nebo B32 a o problémech s vypínáním při DC složce. Experimenty ukazují, že běžné AC chrániče reagují i při pulsním odběru, ale DC složka může vyžadovat speciální typ B. Výběr a zapojení chrániče musí respektovat počet fází a možné unikající proudy.
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od glottis »

je to spojene. Proud metri transformatory ale napeti meri primo a je tim i napajene. Ethernet je ale sam o sobe izolovany takze tam podle me problem neni a poe to nema
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od skybor »

Kyocera odpovídám : od 42V - uvedeno v manuálu a 5kW dost spolehlivý a myslím , že levný je zde

https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/

nebo od prodejce, který podporuje z prodeje mypower je zde

https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13732
Jo jo, tenhle je můj favorit. Jen by se mi líbilo kdyby šel ještě od trochu nižšího napětí a je prý celkem dost hlučný. Ale jina asi dobrá volba.
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od cipis »

K cene tohoto menice musis pripocitat chranice typu B. A najednou ta cena tak uzasna nebude ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 2678
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:482
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: sob říj 28, 2023 2:21 pm
K cene tohoto menice musis pripocitat chranice typu B. A najednou ta cena tak uzasna nebude ...
To bylo asi myšleno k měniči Epever?
Proč to tak prosím je? On je nějak známý tím, že má problém s DC složkou ve výstupním napětí?
Nebo to bylo myšleno jen jako obecný princip, protože je to HF měnič?
I k HF měničům se přece v praxi dávají proudové chrániče typu A.
A to ještě jenom když je dobře, velmi často tam jsou v praxi i běžné typy AC.

Díky předem za informaci.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 698
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od sindyk »

Obecně. Složka DC (která ani nemusí zpočátku dělat problémy, ale měnič zkrátka může být vadný) může oblbnout cívky v běžném chrániči tak, že nemusí správně vybavit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Mex
Příspěvky: 2678
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:482
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od Mex »

sindyk píše: sob říj 28, 2023 8:18 pm
Obecně. Složka DC (která ani nemusí zpočátku dělat problémy, ale měnič zkrátka může být vadný) může oblbnout cívky v běžném chrániči tak, že nemusí správně vybavit.
Jasně, to je obecný princip fungování proudových chráničů a jejich citlivost na případné zmagnetování vybavovací cívky DC složkou proudu.
Ale Cipis vypíchnul u jednoho měniče (zřejmě u Epever) nutnost použití fíčka typu B. Tak z toho soudím, že ten daný měnič je asi nějaký průserový. Tak mě zaujalo proč, protože jinak se mi svými parametry a cenou docela líbí.

Popravdě jsem snad ještě u nikoho neviděl reálně nasazená fíčka typu B. I v instalacích s FVE, která jsem viděl, jsou v praxi maximálně typy A. Ale často tam jsou i běžné chrániče typu AC, které tam prostě zůstaly z doby, než se do instalace přidala FVE.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 698
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od sindyk »

Pokud výrobce neuvede, že měnič má potřebnou ochranu, pak je třeba se tvářit, že ji nemá, a může tato porucha nastat. A to je většina levných VF měničů, takže si nemyslím, že by to bylo míněno jen proti tomu Epeveru.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od cipis »

Mex:
Ne, není průserový, jen nemá trafo a výrobce v dokumentaci neuvádí, že není potřeba použít chránič typu B.
Je to požadavek dle normy ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 - bod 712.530.3.101.
Třeba Victron má trafo (první výjimka jednoduché oddělení mezi DC a AC), tak to není třeba řešit, případně se to dá obejít ještě oddělovacím trafem 230/230 mezi měničem a chráničem (druhá výjimka). Ta třetí výjimka je info od výrobce, že nemusí být B.

Týká se to všech netrafových měničů, tj. cokoliv, co vevnitř nemá toroid jak kráva. Tedy nejen ten Epever. Ten byl zmíněn kvůli tomu návrhu jiného kolegy kvůli ceně.

Nechat AC chránič v instalaci po zapojení FVE je totální hazard, třeba v Německu jsou už dávno zakázané obecně. Ty chrániče prostě po poruše měniče vůbec nefungují, občas teda nefungují ani bez poškození DC složkou ...

B chrániče jsou drahé jak prase, nejen kvůli tomu, že je složitější konstrukce, ale je také malý odběr, protože na to lidi serou, tudíž vysoké ceny.
Nicméně ceny z hladin dost přes deset tisíc se začínají snižovat na 5-10 tisíc.
Ale pokud to člověk chce dát do instalace dle normy (výpadek jednoho okruhu nesmí ovlivnit další (krom dřevostavby)), tak jich potřebuje několik (hromadu), tak je to prostě drahý špás.

Chránič typu A je za "babku", ale i tak si je tam lidi nedávají. Neposkytuje takovou odolnost vůči DC složce, ale furt lepší, než ten starý AC.

On není problém v tom, že by AC neodpojil při poruše v obvodu i šťávu z měniče, ale problém je při škobrtnutí měniče, kdy tam pustí DC složku a defacto ho zneschopní, však to popisuješ hned v prvním odstavci.

Někde je tu vlákno o chráničích, asi by to tam chtělo celé přesunout, ale nemůžu to v rychlosti najít ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1733
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od bokser01 »

Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
Přílohy
3cfa57ca5ed4c7131d94fc17471c5777.png
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 698
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od sindyk »

cipis píše: sob říj 28, 2023 9:21 pm
Někde je tu vlákno o chráničích, asi by to tam chtělo celé přesunout, ale nemůžu to v rychlosti najít ...
viewtopic.php?t=10743
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od cipis »

Má v dokumentaci uvedené, že pro jeho provoz není potřeba chránič typu B?
Ta norma je tak napsaná, že když k tomu výrobce nic nenapíše, tak bohužel vyžaduje B.

Na první stránce píše tomas o jednom hybridu, jak to má v dokumentaci napsáno, že stačí A.¨
bokser01 píše: sob říj 28, 2023 11:50 pm
Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1733
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Nový příspěvek od bokser01 »

cipis píše: ned říj 29, 2023 12:43 am
Má v dokumentaci uvedené, že pro jeho provoz není potřeba chránič typu B?
Ta norma je tak napsaná, že když k tomu výrobce nic nenapíše, tak bohužel vyžaduje B.

Na první stránce píše tomas o jednom hybridu, jak to má v dokumentaci napsáno, že stačí A.¨
bokser01 píše: sob říj 28, 2023 11:50 pm
Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
To nevím je to čínská kombi krabice jako téměř každá jiná... :D A papír snese všechno a myslím si, že Číňan by byl schopný si to tam klidně dopsat... Však vidět to je třeba na videích na youtube, ty měniče jsou všechny uvnitř stejné nebo velice podobné. Victron je drahý špás i když velmi kvalitní, a ty naše kombi "shit" krabice jsou levné relativně funkční i když mají své mouchy už jen třeba s tím kravením MPPT... Když si koupím Victron 5Kw tak mi třeba vydrží 5-10 let ale dám za něj ranec a budu mít jen střídač... Takto koupím za 12K třeba ten MUST a i kdyby vydržel třeba jen 3 roky, tak budu spokojený koupím si nový a ten který se mi podělá s chutí pošlu třeba marphymu do videa na opravu... Myslím si že chrániče typu B tu z nás má málokdo...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
rva
Příspěvky: 5177
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od rva »

"Axpert" obvykle sleduje jestli není DC napětí na výstupu a pokud ano, tak se vypne (chyba 55). Někomu se to podaří dosáhnout třeba jednosměrným usměrňováním výstupu.
DC na výstupu
DC na výstupu
DC napětí na výstupu.jpg (26.38 KiB) Zobrazeno 1757 x
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj Max to má v návodu taky
Přílohy
Snímek obrazovky (6).png
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Reputace:82
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od sisdale »

No bohuzel to sledovani dela v Axpertu jen control board stejne jako generovani signalu pro AC inverzi. Control board pri poruse muze nechat sepnuty vystupni mustek AC invertoru v jednom smeru a na vystupu se tak objevi stejnosmerne napeti z BUS sbernice. BUS bude mit dostatecne napeti stale, protoze konverzi z baterie na BUS zajistuje samostatny obvod. V poruchovem stavu nemusi control board rozpojit vystupni rele. I kdyby se pokusil rozpojit vystupni rele, tak to pri vetsim proudu nezabere, protoze to rele neumi bezpecne prerusit vetsi stejnosmerne proudy. Takze toto hlaseni muze nastat treba pri nejake kombinaci zkratu a preruseni FETu v AC invertoru. Ale pri vsech poruchach to zajistene neni.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
rva
Příspěvky: 5177
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od rva »

Naštěstí to jako amatéři můžeme dělat jinak než firmy, které to dělají pro zákazníka. Zákazník ať si klidně zaplatí vše, co aktuální předpisy vyžadují. My se můžeme držet toho, co pokládáme za potřebné vzhledem k nákladům. Pokud nastane problém, tak si ho sami vyřešíme.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Reputace:82
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od sisdale »

rva píše: ned říj 29, 2023 4:27 pm
Naštěstí to jako amatéři můžeme dělat jinak než firmy, které to dělají pro zákazníka. Zákazník ať si klidně zaplatí vše, co aktuální předpisy vyžadují. My se můžeme držet toho, co pokládáme za potřebné vzhledem k nákladům. Pokud nastane problém, tak si ho sami vyřešíme.
Pokud to pro obyvatele a nastevy domu neni nikde nebezpecne. Ale mohlo by to jit cele provozovat jako experimentalni zarizeni jen je potreba vsechny osoby pred vstupem do experimentalniho prostoru dukladne prokazatelne proskolit.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
bokser01
Příspěvky: 1733
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od bokser01 »

sisdale píše: ned říj 29, 2023 3:57 pm
No bohuzel to sledovani dela v Axpertu jen control board stejne jako generovani signalu pro AC inverzi. Control board pri poruse muze nechat sepnuty vystupni mustek AC invertoru v jednom smeru a na vystupu se tak objevi stejnosmerne napeti z BUS sbernice. BUS bude mit dostatecne napeti stale, protoze konverzi z baterie na BUS zajistuje samostatny obvod. V poruchovem stavu nemusi control board rozpojit vystupni rele. I kdyby se pokusil rozpojit vystupni rele, tak to pri vetsim proudu nezabere, protoze to rele neumi bezpecne prerusit vetsi stejnosmerne proudy. Takze toto hlaseni muze nastat treba pri nejake kombinaci zkratu a preruseni FETu v AC invertoru. Ale pri vsech poruchach to zajistene neni.
Tak možnost poruchového stavu kdy by se mohlo dostat třeba 400V DC na AC výstup z BUS sběrnice se dá poměrně lehce vyřešit přepěťovou ochranou za měničem ne? Já je tam mám a předpokládám pokud by tam vlítlo 400V že to pošle na zem a je domácnost jako taková ochráněna.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
rva
Příspěvky: 5177
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od rva »

S lidmi nebývá problém. Horší jsou zvířecí mazlíčci (zvířecí příživníci), kteří se klidně rozhodnou značkovat prodlužku. Pro tento případ je vhodné i v domě se starou elektroinstalací doplnit zásuvky/prodlužky proudovým chráničem.
Škody, způsobené mazlíčky jsou srovnatelné s náklady na manželku/přítelkyni.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Chránič typu B

Nový příspěvek od PavelR »

moje kočička Jednička se rozhodla označkovat zásuvku ... naštěstí mimo. :-D