Exploze baterie

Souhrn tématu

Exploze baterie může být způsobena nevhodným poměrem kapacity baterie k výkonu fotovoltaických panelů, například při poměru 1:1 místo doporučeného 2:1 či 3:1. Nedostatečná ochrana proti zkratům a přetížení může vést k přehřátí a následnému požáru konstrukce. Případy hoření kovových částí, jako jsou držáky panelů z nerezu a hliníku, ukazují na rostoucí riziko požárů u fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti.
dzuro
Příspěvky: 29
Registrován: pát srp 25, 2023 7:10 pm
Reputace:6
Lokalita: Prievidza
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:25

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od dzuro »

Otazka znie co to bolo za baterku? Nova , jazdena, aka chemia... O LFP mam lepsiu mienku ohladom (ne)horenia
Adrianb
Příspěvky: 251
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice
Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od Adrianb »

otazka znie, ci to bolo baterkou :)
Migel
Příspěvky: 1997
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od Migel »

Ak by to bolo baterkou tak si myslym ze stopercentne by to tam dali.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 2352
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od Diablo1st »

Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4178
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od gupa »

Jj, už jsem viděl ve šrotě u nás, v nerezu ohořelý držáky na lišty co drží FV panely za krokve. V nerezu. V hliníku ohořelý hranatý lišty. Takže začne to být běžný jev že budou hořet FVE elektrárny i s baráky. A recyklaci se to nevyhne.
2023-09-17 23_10_58-IMG_20230915_122905.jpg ‎- Fotky.png
2023-09-17 23_10_39-IMG_20230915_123308.jpg ‎- Fotky.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 604
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace:120

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od JozefSK »

Diablo1st píše: ned zář 17, 2023 10:38 pm
Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Len nahlas uvazujem: Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
Martin P
Příspěvky: 695
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od Martin P »

Taky mne napadlo, jestli může za haváriemi bateriových úložišť být současný trend instalačních firem dávat co nejmenší baterie. Kolikrát vidím že mají poměr kapacity baterie versus výkon panelů blízký 1:1. A přitom se doporučuje minimálně 2:1, lépe alespoň 3:1. To jest třikrát tolik amperhodin než může být maximální proud do baterie jdoucí.
Protože si myslím, že při maximálním proudovém zatížení a využívání kapacity baterie "na doraz" může daleko snáze dojít k nějaké mimořádnosti než při "volnějším" používání.
Edit: myslím to všeobecně, ne jen ve vztahu k poslední mimořádné události.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od rva »

JozefSK píše: ned zář 17, 2023 11:20 pm
Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
FV panely u takových instalací obvykle nejsou oděleny od sítě a je na nich střídavé napětí proti zemi. Případný "malý" zkrat fv pole oproti zemi, na který měnič (třeba pro poruchu, nebo nefunkční ochranu) nezareaguje vyvine dostatek tepla.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4272
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:978
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Exploze baterie

Nový příspěvek od TomHC »

Nejaký malý menič a tenučké drôty, tie vedú potom akoby cez stenu na druhú stranu. Môžme len hádať...
Přílohy
Capture.PNG
Capture.PNG (488.88 KiB) Zobrazeno 1249 x
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]