Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií

Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od kodl69 »

Trochu mylný představy. Alternátor je třífázovej a usměrňovač má 6 diod. Tj výsledkem je jenom mírně zvlněný DC napětí. Naopak provoz v autě je to nejhorší, co může baterku potkat, obzvlášť, pokud je to auto vyrobený cca po roce 2015: start stop neustále baterku vybíjí, a nabíjení už taky není na konstatních 14.4V jako bývalo, chvilku to nenabíjí vůbec a pak zas na skoro 16V strašlivým proudem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrPP
Příspěvky: 6
Registrován: úte kvě 02, 2023 3:58 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od PetrPP »

Prosím, dá se ještě sehnat stavebnice zde popisovaného desulfatoru, nebo hotový desulfator?
PetrPP
Příspěvky: 6
Registrován: úte kvě 02, 2023 3:58 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od PetrPP »

Díky za nabídku desulfatoru Mati, ale nemůžu ti odepsat soukromou zprávu. Mohl by jsi mi ještě napsat mail?
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

Potřeboval bych poradit jak se má správně dělat ekvalizace, když to na měniči (SMX II)zapnu nevidím žádné změny, žádná ikona, nic. Baterky Hoppecke 4x12 V140A v manuálu mají parametry ekvalizace.
Jak to probíhá? Dělá se to při provozu nebo odpojit?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

ekvalizace ideálně po každým hlubokým vybití. já u mých megabaterek dělám ekvalizaci 2 až 3 x do roka. nevidím pokles ani kapacity ani hustoty po 4 letech. baterky ovšem téměř necykluji.
taktéž mám matějovi desulfatory na 48V a zdáse že fungují dobře.
z původních 1.28 sem všechny články dotahl na 1,3 g/mm3 a vpodstatě 10 letou baterku doobnovil do slušnýho stavu.
co se týká ale ekvalizace pozor na přebíjení v létě, a na hodnotu napětí v létě pro float. voda se dost odpařuje.
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

Vítku mě se jedná že nikde nevidím že to probíhá nebo jak to probíhá, na měniči zapnu okamžitý start a připadá mi že se nic neděje Baterie jsou nabité a odběr stále 2A nemělo by se to zvednout?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

mirekcafa píše:
Vítku mě se jedná že nikde nevidím že to probíhá nebo jak to probíhá, na měniči zapnu okamžitý start a připadá mi že se nic neděje Baterie jsou nabité a odběr stále 2A nemělo by se to zvednout?

OK pokud zapneš ekvalizaci ručně, tak by se mělo na určitý čas zvednout napětí na tvoje nastavené ekvalizační napětí...
pošli mi sem manuál, mrknu na to a zkusím ti napsat nastavení ... co ty na to ?
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od bokser01 »

Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

budeš moc hodnej :)
rie-hoppecke-cz.pdf
(351.14 KiB) Staženo 181 x
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

bokser01 píše:
Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
nevím jaké máš baterky ale 28,6 V je málo... jakou mají baterky při ekvalizaci přibližně teplotu?
já běžně ekvalizuji na 61 V což na 24 V systém je 30,5 V, je pravda že systém dost plynuje, a je tam cca 25 až 30 °C na baterkách

Ekvalizace dělám 2 x 60 minut
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

mirekcafa píše:
budeš moc hodnej :)
deepl ISolar-SMX-II-5.6KWanglicky cs.docx
rie-hoppecke-cz.pdf
Tak je to asi jednoduchý.
v manuálu se uvažuje teplota baterie 20 °C. pokud má jinou je třeba nastavit jiné hodnoty.

4.3.6 Vyrovnávací (ekvalizační) nabíjení
Kvůli možnému překročení přípustných napětí spotřebiče je nutné dodržovat odpovídající opatření,
např. odpojení spotřebiče. Vyrovnávací nabíjení je nutné provést po hlubokém vybití, nebo po
nedostatečném nabití baterie a slouží k vyrovnávání kapacity článků v baterii. Je potřeba provádět
ekvalizační nabíjení každých 40 dní konstantním napětím 2,40 V/článek po dobu 6-ti hodin. Nabíjecí
proud nesmí překročit max. hodnotu 6 x I10. Při překročení maximální teploty 45o C musí být nabíjení
přerušeno nebo přechodně přepojeno na udržovací nabíjení, aby teplota klesla.

to znamená na 24V to máš pro tvý baterky 12 x 2,4 = 28,8 V ( pozor hlídat proud na 6 x I10 dle manuálu )

no a počítá se s teplotou baterky 20 st. pokud máš jinak je třeba přepočítat dle :

Nabíjecí napětí závislé na teplotě
V teplotním rozmezí 15 °C až 25 °C není nutné přizpůsobení nabíjecího napětí v závislosti na teplotě.
Je-li provozní teplota trvale mimo toto stanovené rozmezí, či dochází v průběhu roku k velkým teplotním
výkyvům je potřeba, aby nabíječ kompenzoval nabíjecí napětí pomocí teplotního koeficientu, který
činí cca – 0,004 V/článek na K.

a ted k nastavení měniče.
Co vidím já tak je parametr 16 nastavit na ENA
17 nastavit na 28,8 nebo jemu co nejbližší, 0,2 V nemá vliv na životnost baterky
18 nastavit na 360 minut
19 nastavit na 360
20 nastavit na 40
21 nastavit na ENA

28 asi nastavit na 0,1 C * 6 ... pro 200 Ah je to 120 A

jak to máš nastavené ty?
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

Takže Vítku, jelikož je to 48V 4x12V tak mám nastaveno 17-59,2....víc to nejde
18-240
19-120
20-30
21-DIS zapnu zítra
28- 20A
18,19,20, nastavím podle tebe....21 zítra a dotaz na tu 28 jestli to není moc mám 140 A dost starý baterie a vlatně je to dobíjení ze sítě a to nemám povoilený
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

tak pokud máš 21 nastaveno na DIS tak más equalizaci vypnutou a nemuže se nikdy zapnout. ostatní si udělej podle sebe. :-) neznám uzavřený hoppecke. každopádně že se už nic nerozkládá poznáš podle toho že proud klesne na nějakou hodnout a třeba poslední hodinu už neklesá viz muj graf....
EQUA.png
Naposledy upravil(a) Vitek dne úte srp 15, 2023 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

jasně s tou 21 to vím......v každém případě díky...zítra to znovu zkusím
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

mirekcafa píše:
jasně s tou 21 to vím......v každém případě díky...zítra to znovu zkusím

Promin ale když to víš tak proč jsi to nezkusil nebo proč se ptáš, když to víš ? :-) jen tomu trochu nerozumim
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od bokser01 »

Vitek píše:
bokser01 píše:
Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
nevím jaké máš baterky ale 28,6 V je málo... jakou mají baterky při ekvalizaci přibližně teplotu?
já běžně ekvalizuji na 61 V což na 24 V systém je 30,5 V, je pravda že systém dost plynuje, a je tam cca 25 až 30 °C na baterkách

Ekvalizace dělám 2 x 60 minut

Já právě plynovat nemohu... Mám uzavřené olovněno uhlíkové baterie něco jako AGM ale vylepšené. Píšou v datasheetu tuto hodnotu tak se jí držím. Je fakt když jsem jí dělal 3X během jednoho měsíce, že se baterky i zlepšili kondičně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

právě že jsem to zkoušel, připadalo mi že na to zapnutí není žádná reakce měniče, u některých se např. objeví ikona E9, můj jede dál jako by nic.......dal jsem povolit, další okamžitě zapnout.....a nic :)
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od bokser01 »

Co říkáte na něco na způsob tohodle? Lze to použít? https://shop.atoselektro.cz/desulfator- ... 35885.html
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od Vitek »

pokud tohle co píšeš při 2A špičky funguje tak nevim. matějovy desulfatory dělaj špičky kolem 20 A, takže 10 X vyssí proud? to ale nemusí být jediný rozdíl. důležitá je frekvence. a napětí. desulfovat pod 13,5 V nemá smysl a nad 15 tam taky ne.. takže jak to funguje? má to někdo z vás?

já mám zkušenost dlouholetou s matějovým... a tam to mam potvrzene...
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri

Nový příspěvek od mirekcafa »

bokser01 píše:
Co říkáte na něco na způsob tohodle? Lze to použít? https://shop.atoselektro.cz/desulfator- ... 35885.html
Také o něm přemýšlím, nikde nemůžu najít jestli to může být připojené v provozu s měničem a baterkami, nebo musí být baterie odpojené.....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek