Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

Zkusil jsem mikrospínač obejít s tím, že elm. vypne hlavní kontakt (N nepřepínám). Bohužel hlavní kontakt vypíná velice brzo, takže k přepnutí nedojde. Takže to vrčí jak bzučák.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

mikro.JPG
Jde tam nacpat jiný mikrospínač. Měl jsem možná vyměnit oba. Ale to už bude hračka.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

Tak jsem se donutil vyměnit i druhý mikrospínač. Ten původní, funkční se po povolení šroubku rozpadl. Takže bacha na tyhle zmetky.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

K800_IMG_20230718_161506.JPG
Teprve došel stykač. Primitivní zkouška- zap/vyp kontakty do serie, megmet 1000V, mnohonásobné velmi rychlé spínání cívky. Samozřejmě OK. Nyní teorie: kontakty paralelně-proč, In je 40A, sériově-větší bezpečnost-asi ne.
Jinak FINDER je italská firma, vyrobeno v EU. Nikdy jsme s jejich výrobky, hlavně tedy relé, neměli potíže.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
johny.h
Příspěvky: 52
Registrován: sob črc 16, 2022 9:12 pm

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od johny.h »

Tak byl vydán nový typ přepínače od Geya, bohužel bez externích kontaktů, tedy bez možnosti externího ovládání.
https://www.geya.net/product/g2r-63-ii- ... er-switch/
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... nav-review
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Dagus »

Hezký, jen to chce otevřít a mrknout jak to funguje.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

No proti té původní verzi to museli stísnit na poloviční prostor. Tomu bych nevěřil už vůbec.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od tomas »

Pokud nemají vyvedené kontakty pro externí kontakty tak by mne zajímalo co ten přepínač dělá při výpadku jedné fáze a jestli záleží na tom které.
Ještě by to chtělo nějak vyřešit ten ruční pohon aby byl blbuvzdorný aby se přepnul do ručního režimu už při sáhnutí na tu ovládací páčku, např. nějaké odblokování páčky s kontaktem nebo krytka s kontaktem atd... Někteří prostě musí vyzkoušet co to udělá.
Co se týče velikosti tak u předchozí verze přepínače Geya jsme s kontakty problém neměli, ale byly tam špatně zapojené ty mikrospínače za usměrňovačem a ty oblouky v nich kontakty svařili a cívka shořela.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=25733#p25733
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od soami »

Pro přepínání sítí mám 2 stykače Schneider s mechanickým blokováním. Chtěl jsem to udělat co nejjednodušší, ale potřebuji poradit.
Výchozí stav je zapnutá FV - levý stykač. Při odpojení (konec baterie, údržba) je přes NC sepnutá cívka A1 na pravém stykačí (DS). To je OK.
Při opětovném nájezdu FV ale kontakty NO/NC nesepnou, protože jsou za hranicí mechanického blokování. Dokoupil jsem pomocný NC kontakt pro odpojení DS stykače. Sice spíná dřív, ale i tak je to pořád až za bodem mechanického blokování.
Tzn. potřebuji shodit DS, aby se opět sepnula FV. Je nějaká alternativa k dalšímu relé? Chci to mít "blbuvzdorné" - tj. bez PLC.
Obrázek
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Soban »

Vždyť je to jednoduché.

Chce to jedno relátko které bude mít spínací a rozpínací kontakt.

To připojíš přímo na měnič a rozpínací kontakt bude přerušovat přívod k stykači na DS - takže jak měnič zapne tak stykač DS odpadne a spínací kontakt sepne stykač FVE a pro bezpečnost ještě přes rozpínací kontakty druhého stykače (el. blokování) a obráceně.

Prostě vždy tam musí být ještě relátko které dělá tu prioritu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od tomas »

Nebo západky. Po spuštění měniče odblokovat západku stykače DS, ten vypne a pomocným kontaktem sepne druhý stykač. Se západkami to má tu výhodu že je to bez trvalé spotřeby a i při vypnutí všech zdrojů to zůstává v poslední poloze, takže to zbytečně nevypíná do 0 polohy.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Muzu potvrdit ze zapadky jsou super vec, sam je pouzivam:-)

tomas píše:
Nebo západky. Po spuštění měniče odblokovat západku stykače DS, ten vypne a pomocným kontaktem sepne druhý stykač. Se západkami to má tu výhodu že je to bez trvalé spotřeby a i při vypnutí všech zdrojů to zůstává v poslední poloze, takže to zbytečně nevypíná do 0 polohy.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

Když tady píšete, že manuální přepnutí zvládnete tak, že trouba a další spotřebiče nezapomenou čas. Má někdo čističku vzduchu IONIC CARE? Ta vypadne vždy, té stačí snad jedna perioda z 50ti a off. Nevím, proč to tam vlastně je, když reálně nemůže nic provést. Má par Wattů, třída II a pojistku na 230V AC až moc přesně, známému jsem ji už 2x měnil.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
gupa
Příspěvky: 2626
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od gupa »

To zní jak Cockcroft Walton nebo jiný násobič.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

Nějak jsem to nepobral.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
gupa
Příspěvky: 2626
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od gupa »

Přepínání indukčního motoru ventilátoru za běhu, který je nějak řízen, ve věci, kde je navíc nějaký VN transformátor, kde jsou nějaké diody a kondenzátory, asi nějaký zpětný proud při přehození fází vyprodukuje a při nesouladu úhlu fáze prostě vznikne nějaký vybavení pojistky. Jinak běžný fr. měnič to neudělá, zpravidla, protože má jak cívky, tak kondenzátory na vstupní straně před usměrňovačem. Takže to vypadá nato, že ta věc přidává zpětně nějakou složku k sinusoidě při mikrovýpadku. Asi bez šance to nějak rozumně vyřešit, jde o levnou věc s levným řešení jak řídit motory. Není to čistička ale náboj iontoměnič prostoru a ventilátor, který funguje tak, že změní náboj okolí a to okolí funguje jako filtr. Takže je nutné více prát textilní vybavení, utírat prach více umývat zem a častěji obnovovat nátěr místnosti zvůli "zaboudlinám" které iontoměnič svou činností způsobuje. Asi je více ekonomické používat klasické hepa filtry.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od ACDC »

V to ale není ventilátor. Jen zdroj VN.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
gupa
Příspěvky: 2626
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od gupa »

IONIC CARE, co to tedy odkazem je?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od skybor »

Nemáte někdo tip na mechanický 4P 1-2 (nebo lépe 1-0-2) přepínač na DIN , kde by byly 2 NO a 2 NC kontakty?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od wimpi »