Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od bokser01 »

TomHC píše:
Čo na viem, myslíš že ten DC odpájač to nepustí ďalej?

Jasně že by to asi pustil dál. Přeskočilo by to určitě ale před ním je předsazena přepěťovka tak by snad nemělo co přeskočit, odpojuju to proto kdyby přepěťovka vybavila aby zkrat panelů neodpálil MPPT... Samozřejmě přímý úder je konečná ne jen pro měniče ale i pro vše ostatní v domě.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od bokser01 »

Udělal jsem analýzu blesků za dnešní den. Neznám tedy přesnou polohu ale dle nadpisu tématu jsem hledal Zlaté Hory. Byl tam jeden poměrně blízký úder ale "jen" o síle 20kA no evidentně to stačilo. Takový to úder by měla snad pobrat i přepěťovka při prímém úderu. Bezně v létě vídávám v analýzách blesky klidně o síle 100-150kA viděl jsem již i šílenosti typu 350kA
Přílohy
ca9c5cc9bbd696835bc2ffece6de1dd7.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
jova
Příspěvky: 240
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od jova »

Já si momentálně hraju s tímhle: https://botland.cz/gravity-proudova-cid ... 43773.html
V plánu je, jak to detekuje blesk 2x po sobě blíže než 10km, tak stykač typu ATS odpojí panely od měniče a zkratuje je na určitou dobu na zem.
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od kodl69 »

Když už zkratovat panely, tak taky odpojit DS a to pořádně, vstupy do domu taky zkratovat. Nějaký vzdálenosti na kontaktech stykače jsou pro blesk jako nic...
Pěkná hračka, na ali to mají drobek levněj, a mělo by si to rozumět s esphome, taky si jeden na zkoušku koupím. Panely jistě odpojovat ani zkratovat nebudu, udělal jsem všechno proto, aby k ničemu nedošlo ani při úderu blesku v blízkosti, přímej zásah je vzhledem ke stanovišti a dlouholetým zkušenostem s tímhle místem velice málo pravděpodobný.
A co jsem udělal: hromosvod tak jak má být. Panely připojeny tak, aby vedení tvořilo smyčky s minimální plochou (+ a - co nejblíž u sebe) Přepěťovky co fungují, ne z číny, pospojování tak jak má být. Běžně detekuju (postaru, čas od blesku do hromu) údery pod 1km, a zatím bez problému.
P.S: DFrobot nemá vyvydenej IRQ, tj nemáš okamžitou detekci, ale až se zeptáš, tj drobek víc zatěžuješ procesor a I2C linku, ale pokud na ní nic jinýho nebude... U mě bude, 6 proudových čidel s 2x INA3231 a nějaký i2c expandery.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

U mě se začínám přiklánět že to přišlo z DS pak část výboje šla přes uzemění, a zem na USB, baterce přes mppt victron do panelů kde se to prošvihlo na rám.

Budu muset nechat přeměřit hromosvod a zemění.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Dagus »

No to by ta zem za moc nestála, když to tím projde až na ten sloupek panelu, takže by měl nejlepší odpor on? Dej pak vědět, jak to dopadlo, ale ta zem zní nejvěrohodněji dle toho co vylítalo.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Je to starý barák, přepěťovky jsou v rozvaděči a jenom 6mm2 k elektroměru a uzemění.... :-(
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
jova
Příspěvky: 240
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od jova »

kodl69 píše:
Když už zkratovat panely, tak taky odpojit DS a to pořádně, vstupy do domu taky zkratovat. Nějaký vzdálenosti na kontaktech stykače jsou pro blesk jako nic...
Beru to jako takovou „nadstavbu“ nad vše ostatní, jako je právě uzemnění, přepěťovky … To vyzkratování a uzemnění panelů, je v plánu až v domě za tím vším, těsně před měničem. Podle toho co jsem se tu dočetl, tak vyzkratovat a uzemnit měnič většinou nejde, proto ho musím i odpojovat a přívod zkratovat pomocí těch ATS stykačů.
P.S: IRQ přerušení to má a využívám ho. Jen není vyvedené na tom společném konektoru, ale samostatně na desce.
Atman
Příspěvky: 363
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Atman »

Úprimnú sústrasť Soban. Ale mohlo to byť omnoho horšie.
Preto som dorobil bleskozvod, korektne premeraný a uzemnené a pospojované všetko.
Ja panely/stringy pri (blízkej) búrke fyzicky odpájam sadou hlavných vypínačov za zvodičmi, vypnem mppt aj menič, rozpojím net RJ45 do meniča a vypnem komplet dom od elektriny sieťovým prepínačom do nulovej pozície. Okrem toho ešte odpojím anténne prívody do televízorov. Už mám v tom prax, tak to trvá chvíľku. Ostávam na DS pripojený len zemou/nulou a preto ju mám extra doplnkovo prizemnenú aj na začiatku vstupu do domu a na druhom konci v pivnici.
Nie je to absolútna ochrana ale určite lepšie ako nič. To následné vyskratovanie je na zamyslenie.
Panely na streche samozrejme pri priamom zásahu blesku odídu, ale to je takpovediac spotrebák, hlavné sú meniče, mppt a ostatné technológie...
Ešte edit k tomu blitzortungu, to máš platený prístup? Lebo mne zobrazuje len blesky, ale nie údaje o zemný/vzdušný a prúdové výkony.
Naposledy upravil(a) Atman dne ned čer 11, 2023 12:44 pm, celkem upraveno 1 x.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja to robim ako Atman, ale este napr. odpojim stringy ktore mam cez 32 A / 400 V zasuvky
aj fyzicky, na aspon 1 m vzdialenost.

DSL privod mam cez prepetovku, menice vypnem, necham bezat len jeden,
klimy odpojim zo zasuvky, ak by to prislo cez klimu.

Trieska to vacsinou do kostolnej veze / 150 m / , alebo do trafa, tu asi 350 metrov odomna.
Zatial odkedy mam FVE, nic neodislo, ale predtym som prisiel o dost veci,
pri priamom zasahu do vedenia z DS a do orecha, na ktorom zhorela kora.

Este mam vsetko pospajane 50 mm2 Cu, vsetky uzemnenia z MPPT a menicov.
Prepetovky su napojene 25 - 35 mm2 Cu na zem.

Samozrejme co nejmensia plocha + - od panelov. Citel 40 kA x 10 stingov
na 5 menicov KiWa 50 kA + na vstup zvonka DEHN 60 kA / 8/20 / 10/350 /.

Uzemnenie som meral po vykopani a zasypani a malo 1.58 ohmu.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Tak update nejsem sám, v baráku vedle (příbuzný) mu zhořel komplet internet - má ho přes wifi a anténu měl na zahradě, v místech co já skleník a kabel tažený po společným plotu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od bokser01 »

Soban měl pálení elektroniky vlivem přepětí... Já dneska měl zase kouřové efekty v koupelně. :lol: Asi to nemělo daleko od propuknutí požáru v koupelně. Budu muset ten bojler předělat na stýkač a natvrdo vedený přívod... přes zásuvku 2,2kw několik hodin denně je přece jen dost. Sonoff nešel z té zásuvky ani vyndat, byl jsem jak zubař a tahal ho ven hasákem :D Zásuvku jsem namontoval novou ze zásob a něž to předělám se snad nic dít nebude.
Přílohy
353589972_9474487089291066_6354440094735732074_n.jpg
353636990_9474487342624374_894171273868772765_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Dagus »

A proto shelly kde se hlídá i teplota.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Spínané zásuvky no nevím......

Já mám bojler připojen přes zásuvku, ale ta zásuvka je spínaná přes stykač.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od TomHC »

Ja som z bojleru odrezal vidlicu a zapojil napevno, ovládanie cez stykač.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od PetrDubi »

Jasně, bojler jediné přes stykač nebo instalační relé, ale rozhodně ne přes takovýhle spínaný zásuvky. Taky mám několik Sonoff zásuvek, ale mám je na spínání zátěží o příkonu maximálně stovek W, jakýkoliv větší výkon jediné přes značkový relé nebo stykač.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja som mal taku zasuvku, ze odpojila N a PE a nechala v OFF rezime len aktivnu fazu.
Takze odvtedy si radsej spinanie konstruujem sam.

Zazil som aj 400 V v 230 V zasuvke, lebo si elektrikar na stlpe pomylil droty.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od bokser01 »

Udělám tento bojler tak jako mám ten první... ten spíná sice taky sonoff 10A jenže přivede jen napětí na stýkač 25A a sepne bojler. Ten první bojler má ale spirálu pouze 1,1kw.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od bokser01 »

rottenkiwi píše:
Ja som mal taku zasuvku, ze odpojila N a PE a nechala v OFF rezime len aktivnu fazu.
Takze odvtedy si radsej spinanie konstruujem sam.

Zazil som aj 400 V v 230 V zasuvke, lebo si elektrikar na stlpe pomylil droty.

Vím o čem mluvíš... Pár spínačů jsem takto již kuchal a relé spínalo ne fázi ale nulák! Což pro člověka co si vypne spínač a hrabe se na výstupu s tím že tam nic nejde je dost nebezpečné...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes: