Zapojenie Akumulacnej nadrze

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Pawel
Příspěvky: 866
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

K tomu Atmosu asi je lepší regulace (levnější) jak Ladomat. A zaústění zpátečky bojleru by mělo být samostatně protože se z bojleru vrací dost teplá voda a ta se v tomto případě žene do spodku AN a ta se brzo zamíchá. Hlavně použít elektronická čerpadla s malou spotřebou. Jestli chcete reg. s displejem tak tento https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... CS-i-1-TUV ná v sobě i řízení bojleru. A jestli chcete ušetřit tak tento https://www.jabloshop.cz/r3v-a1-regulat ... ch-ventilu
Teploměry lze použít třeba tyto https://dratek.cz/arduino/148632-cerny- ... oqEALw_wcB
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Hydraulické schémy zapojenia ponúka aj Attack - TU

Na ochranu spiatočky asi nie je lacnejšie riešenie ako termostatický trojcestný ventil + čerpadlo.

Pre nabíjanie bojlera sa dá použiť všeličo, buď trojcestný rozdelovací ventil so servom ovládaný príložným termostatom (otvorené A výstup alebo otvorený B výstup) alebo čerpadlo.

Do domu sa dá zasa použiť viacero možností, či už trojcestný so servopohonom, alebo termostatický trojcestný ventil príp. ručne ovládaný ventil.

Starý kotol som mal napojený takto:
Kúrenie.jpg
Nový mám napojený podobne len s tým rozdielom, že už má ochranu spiatočky integrovanú v sebe.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pawel
Příspěvky: 866
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

V původním nákresu je bojler zapojený asi jako samotížka. Osobně nedoporučuji ohřívat bojler 24h protože má větší ztrátu jak trochu dobře zaizolovaná AN. Kupovanou izolaci AN nepovažuji za dostačující. Hlavně když je AN umístěná v kotelně.
konecma
Příspěvky: 23
Registrován: stř pro 14, 2022 3:44 pm
Lokalita: Mohelnice

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od konecma »

Zdravím,
mám 2x AN 1000L, spirálu 3x2.5KW jsem měl umístěnou v horní polovině, opakovaně se mi stávalo, že se mi voda v horní části nahřála na 90st a spirála se mi vypnula, dole voda byla 30st, vprostřed třeba jen 40st. Spirálu jsem nyní umístil do dolní poloviny a zlepšilo se to.
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Bojler mam aj teraz zapojeny samotiazou este pred stvorcestnym ventilom a nemam stym ziadny problem funguje to takto uz osem rokov akurat teraz ked to bude zapojene s AN tak mozno by som pouzil cerpadlo nan lebo nadrz bude trochu dalej od bojlera..

Máš to dost komplikovaně, blbě a nesmyslně. (Pardon za upřímnost.)
Vobec sa neospravedlnuj je to tu nato aby somsi nechal poradit a vypocul viacero nazorov..
Nevedel som kam asi dat tie trojcestne ventily ale uz viem..,,Pawel" nemam vobec v plane robit stoho dalsiu elektronikou prepchanu strojovnu mam rad veci jednoduche najlepsie mechanicke nakolko nechcem zvysovat spotrebu elektriny v zimnych mesiacoch riadiacim systemom,uz dost tam bude naviac cerpadla co su,ale nevravym ze by sa mi to tak nelubilo...no ako pise ,,Diablo1st" tak mam v plane len termostaty s cerpadlami.jednoduche a lacne riesenie.teraz som vpraci a nestiham citat tak ked pridem dnes domov mam to vplane prekreslit a dodat popis ktomu ..tak zatial pani..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

A este ktej izolaci AN co by bolo vhodnejsie?v tom linku su aj izolacie penove v ponuke aj vata..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Pawel
Příspěvky: 866
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Mám vatu zakrytou polystyrenem min.30cm.
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše:
A este ktej izolaci AN co by bolo vhodnejsie?v tom linku su aj izolacie penove v ponuke aj vata..
Ja som toto moc neriešil, keďže straty domu mám väčšie, nejaká strata na nádržiach ma netrápi. Navyše až tak veľa miesta tam nemám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pawel
Příspěvky: 866
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Je lepší poslat teplo nahoru než topit do kotelny. Ovšem jestli nejsou AN umístěny v místnosti kde pracujete v době topné sezony.
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Takze. Ude stacit ta izolacia co je ktomu ja tiez nemam miesto..vecer dodam fotky kde to bude umiestnene..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Takze takto to mam v pivnici..je to tam male a nadrz chcem dat tam kde je na stene zaveseny bel a komoda
Takze takto to mam v pivnici..je to tam male a nadrz chcem dat tam kde je na stene zaveseny bel a komoda
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Toho priestoru tam síce moc nie je, ale myslím, že to napojiť pôjde.
Napravo od kotla dať ochranu spiatočky a expanzku a potom po stene pokračovať do akumulačky. Z akumulačky sa potom pri strope dopojiť do súčasného systému.
Bojler by sa dal jednoducho napojiť rozdelovacím trojcestným ventilom hneď za ochranou spiatočky napr. toto ovládaným príložným termostatom.
Dalo by sa to aj druhým čerpadlom, ale tu už by som odporučil použiť "lepší" termostat, napr. Euroster 11Z. Tento som používal pár rokov a teraz už pár rokov beží v inej inštalácii.
Čerpadlo do domu by malo byť ovládané vnútorným termostatov. Zmiešavanie sa dá riešiť hocijakým trojcestným ventilom, či už manuálnym, termostatickým alebo so servo pohonom. Len treba to čerpadlo spínať na základe potreby tepla v dome, aby sa zbytočne nevybíjala akumulačka, keď to nie je potrebné.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
luky
Příspěvky: 909
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od luky »

Tak v kostce moje myšlenky pro přečtení dalších příspěvků:
- bojler se samotíží nabíjet z AN nebude, protože v tomhle prostoru nedostáhneš rozdílu výšek. A jakmile tam dáš čerpadlo, musíš zapomenout na "jednoduché mechanické řešení", protože to nevymyslíš. Ten Euroster jsem jeden čas používal u strejdy v kotelně. No a pak jsem to předělal na PLC a funguje to lépe. Ty regulátory od Atmosu (což je Honeywell) nebo od Siemensu (albatros) jsou starý, předražený a moc toho neumí.
- izolace akumulační nádrže: osobně mám 2-4 vrstvy 100mm vaty (kvůli teplotě) a celé je to obestavěné 100mm polystyrenu (slepené pěnou). Stojí mi to VENKU. Když vdím tu kotelnu, asi bych doporučil vykopat díru v podlaze, aby se ti tam vešla nějaká rozumná nádrž.
- ochrana zpátečky kotle přes termostatický ventil je spolehlivá. Když se to koupí zvlášť (ventil + čepadlo), vyjde to podstatně levněji než Laddomat a podobný pixly.
- obecně uřídit 3 čepadla a ventil se servem není jednoduchý. Jestli nechceš v kotelně elektroniku, tak si tam nech současný zapojení. Jestli ti bude někdo tvrdit, že to jde uřídit nějakýma bimetalama, tak ho vyžeň násadou od lopaty až za obzor.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Tak zmena!neska som volal s panom stej stranky(pravdepodobne majitel)a zistil som ze ked dam izolaciu tak sa nezmestim do tych rozmerou stropu.
Maju v ponuke este tuto co by mi vyhovovalo na vysku s izolaciou a preslo by to aj cez dvere pivnice.
https://akumulacne-nadrze.eu/lvti-0600-d700-0v.php
Ma vsetky vyvody rovnake tak by sa dalo dat aj do spodu nadrze spirala..vecer to prekreslim tym padom celu tu schemu a hodim to sem..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

luky píše:
- obecně uřídit 3 čepadla a ventil se servem není jednoduchý. Jestli nechceš v kotelně elektroniku, tak si tam nech současný zapojení. Jestli ti bude někdo tvrdit, že to jde uřídit nějakýma bimetalama, tak ho vyžeň násadou od lopaty až za obzor.
Ak by si nahradil jedno čerpadlom rozdelovacím ventilom a nepoužil trojcestný so servom, tak by to podľa mňa išlo spraviť takto:
Kurenie2.jpg
Samozrejme konfort prevádzky je otázna, lebo čerpadlo by z akumulačne bralo teplo stále. Ak by sa pridal izbový termostat na ovládanie čerpadla z akumulačky, už by sa musel zmeniť aj systém ovládania, lebo by mohlo hroziť prekúrenie akumulačnej nádoby.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pawel
Příspěvky: 866
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Jakmile se zapne bojler tak celý výkon kotle půjde jen do bojleru a to naložený kotel asi neustojí. Bojler bude ohřívat vodu jen když se bude topit v kotli. A 65 st na zpátečce se mi zdá docela dost. Tento kotel žádnou nízkoteplotní korozí netrpí. Určitě není podmínka že když se topí do nádrže že se musí topit i do domu. To přehřátí AN se jen tak nestane a nechá se to asi lehce ošetřit.
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
Spiraly tam budu ukladat prebytky plus jedna spirala ktora bude mat svoje fv pole a striedac bel..
Teraz je bojler zapojeny este pred cerpadlom takze ked zopne cerpadlo tak berie viacej teplej vody ako ide cez bojler ale nie viac ako je nastaveny 4cv a ostatne sa vracia do spiatocky do kotla
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Pawel píše:
Jakmile se zapne bojler tak celý výkon kotle půjde jen do bojleru a to naložený kotel asi neustojí. Bojler bude ohřívat vodu jen když se bude topit v kotli. A 65 st na zpátečce se mi zdá docela dost. Tento kotel žádnou nízkoteplotní korozí netrpí. Určitě není podmínka že když se topí do nádrže že se musí topit i do domu. To přehřátí AN se jen tak nestane a nechá se to asi lehce ošetřit.
Mne sa niečo podobné stalo na starom Attacku keď som nemal akumulačky. Odišlo mi čerpadlo do domu a prakticky celý výkon išiel do bojleru. Bojler udržal kotol pod 100°C, takže toho prepínania by som sa až tak nebál.
65°C na spiatočke som mal rovnako pri starom Attacku. Celkom sa mi to osvedčilo, voda v kotle mala okolo 82-85°C

Ale išlo by to spraviť aj takto:
Kurenie3.jpg
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše:
Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
Spiraly tam budu ukladat prebytky plus jedna spirala ktora bude mat svoje fv pole a striedac bel..
Teraz je bojler zapojeny este pred cerpadlom takze ked zopne cerpadlo tak berie viacej teplej vody ako ide cez bojler ale nie viac ako je nastaveny 4cv a ostatne sa vracia do spiatocky do kotla
Len v tomto vidím troška problém, keďže plánuješ do akumulačky dať špirály. Ak to čerpadlo do domu budeš ovládať len cez jednoduchý termostat a nie aj cez izobový termostat tak v lete sa ti môže stať to, že akumulačka sa nahreje a spustí ti čerpadlo do domu, aj keď budeš mať doma 26°C. Neviem, či toto je zamýšlané chovanie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1209
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Diablo1st píše:
Migel píše:
Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
Spiraly tam budu ukladat prebytky plus jedna spirala ktora bude mat svoje fv pole a striedac bel..
Teraz je bojler zapojeny este pred cerpadlom takze ked zopne cerpadlo tak berie viacej teplej vody ako ide cez bojler ale nie viac ako je nastaveny 4cv a ostatne sa vracia do spiatocky do kotla
Len v tomto vidím troška problém, keďže plánuješ do akumulačky dať špirály. Ak to čerpadlo do domu budeš ovládať len cez jednoduchý termostat a nie aj cez izobový termostat tak v lete sa ti môže stať to, že akumulačka sa nahreje a spustí ti čerpadlo do domu, aj keď budeš mať doma 26°C. Neviem, či toto je zamýšlané chovanie.
To mi je jasne a preto cez leto co budu prebytky tak len do bojlera ktory ma svoju spiralu.
Cez leto to budu vypate spiraly v AN.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek