Zdravím experty na Victron,
prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.
Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.
Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Prečo používaš ESS, keď nie si oficiálne pripojený k DS? ESS robí pretoky!
Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Ahoj,
nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.
Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.
Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
AKo su tieto veci nastavene ?
.
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.Diablo1st píše:Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?
Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
U mne to nastavení vypadá jinak - já mám DC Cupling. Podle Tvých to vypadá, že je tam AC Cupling. Nebo se pletu?rottenkiwi píše:AKo su tieto veci nastavene ?
.
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Stačí zmeniť príponu napr. na docx a potom ten súbor sem pôjde nahrať.Yeti píše:Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?
Petr
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 482 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku
od mika » » v Axpert
Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku
- 17 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
-
Minimální počet baterií BYD B-Box pro Victron Quattro
od Uzivatel » » v Hybridní elektrárny
Minimální počet baterií BYD B-Box pro Victron Quattro
- 1 Odpovědi
- 534 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
-
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
od Denis30 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
- 2 Odpovědi
- 1177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Denis30
-
-
- 0 Odpovědi
- 783 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jumajazu