Vytěžování ostrovní elektrárny
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Vytěžování ostrovní elektrárny
Jak řešíte vytěžování ostrovu?
Mám zatím tak že ráno začne výroba do cca 2 hodin se dobije baterka a jak vidím přepnutí do floatu tak zapnu bojler 1kw pomocí wifi relé... Je to ale nepohodlné a když přijdou mraky tak mi to pak tahá zbytečně z baterie větší proudy...
Bojlery mám doma 2 jeden tedy 1kw a druhý 2,2kw.
To jak to dělám teď mi značně nevyhovuje jelikož kolem toho musím běhat atd... Navíc ten druhý bojler nejde moc dobře krmit z FVE protože má větší odběr než výkon panelů FVE...
Rád bych tedy nějak "nabíjel" bojlery a nešahal na baterku. Viděl jsem něco typu greenbono atd ale absolutně netuším co je kolem toho potřeba.
Má představa je aby to umělo ráno při výrobě dobíjet baterii, jakmilem dosáhne určitého bodu, tak pouštět přebytek do bojleru č1 a č2 (nevím jestli by šlo posílat to do obou najednou. Nebo udělat tak aby to nabilo napřed jeden a pak druhý.. Jde mi o to že přicházím o dost energie... Protože když jsem v práci a krásně svítí nabije se baterie + zapnu bojler z práce přes apku... Jenže vyrobím pak denně v součtu cca 6-7kwh. Kdež to když jsem doma (třeba víkend) tak dokážu z elektrárny dostat i 12-14kwh. Což mě štve protože mi týdně uteče nevyužitých několik desítek kwh.
Pak další můj dotaz zní. když se zapne třeba pračka co udělá vytěžovák? Zareaguje a ubere výkon přebytků a podobně?
Co by jste doporučili?
Mám zatím tak že ráno začne výroba do cca 2 hodin se dobije baterka a jak vidím přepnutí do floatu tak zapnu bojler 1kw pomocí wifi relé... Je to ale nepohodlné a když přijdou mraky tak mi to pak tahá zbytečně z baterie větší proudy...
Bojlery mám doma 2 jeden tedy 1kw a druhý 2,2kw.
To jak to dělám teď mi značně nevyhovuje jelikož kolem toho musím běhat atd... Navíc ten druhý bojler nejde moc dobře krmit z FVE protože má větší odběr než výkon panelů FVE...
Rád bych tedy nějak "nabíjel" bojlery a nešahal na baterku. Viděl jsem něco typu greenbono atd ale absolutně netuším co je kolem toho potřeba.
Má představa je aby to umělo ráno při výrobě dobíjet baterii, jakmilem dosáhne určitého bodu, tak pouštět přebytek do bojleru č1 a č2 (nevím jestli by šlo posílat to do obou najednou. Nebo udělat tak aby to nabilo napřed jeden a pak druhý.. Jde mi o to že přicházím o dost energie... Protože když jsem v práci a krásně svítí nabije se baterie + zapnu bojler z práce přes apku... Jenže vyrobím pak denně v součtu cca 6-7kwh. Kdež to když jsem doma (třeba víkend) tak dokážu z elektrárny dostat i 12-14kwh. Což mě štve protože mi týdně uteče nevyužitých několik desítek kwh.
Pak další můj dotaz zní. když se zapne třeba pračka co udělá vytěžovák? Zareaguje a ubere výkon přebytků a podobně?
Co by jste doporučili?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Napěťové relé na baterce a jak je baterka na xxV zapnout stykač k bojleru.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Používám GrenBono Aku a funguje to velmi dobře. Potřebuješ k němu měření proudu do baterie a měření napětí baterie. Jakmile se zapne vetší spotřebič a začne to brát proud z baterie tak se vytěžování vypíná a SSR začne spínat až půjde zase proud do baterie. Mám kaskádu 3 stykačů a když je dost velký nadbytek tak vytěžujou všechny okruhy. Někdy se ale spíná jen 1 stykač a druhý okruh jede přes SSR relé, protože není dostatečné oslunění panelů, nebo vetší spotřeba v domě. Funguje to opravdu spolehlivě, ale musíš si to dobře nastavit, umí také omezit nabíjecí proud do baterie.
-
- Příspěvky: 864
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Co použít toto, bez grenba
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802vmY1G8
Odpojí bojler při větším odběru domácnosti třeba ta pračka.
A toto https://www.aliexpress.com/item/3295421 ... 1802vmY1G8
připne bojler až po dosažení určitého napětí na baterce. Řešení s cenou do tisíce.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802vmY1G8
Odpojí bojler při větším odběru domácnosti třeba ta pračka.
A toto https://www.aliexpress.com/item/3295421 ... 1802vmY1G8
připne bojler až po dosažení určitého napětí na baterce. Řešení s cenou do tisíce.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: ned kvě 07, 2023 12:20 pm
- Lokalita: Havířov
- Výkon panelů [Wp]: 2,46
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Doporučit se dá jen plynulá regulace, vytěžovák. Aby posílal do bojleru jen přebytky když je bat. nabitá a ze slunce jde třeba jen 350W, tak aby šlo do bojleru 350W, nikoli třeba natvrdo 2kW.
Teď o víkendu jsem to vyráběl, ještě to bratranec otestuje a myslím, že to bude o.k.
Snímá napětí na baterii, vy si nastavíte např. při. 50V že chcete aby se dávaly přebytky do bojleru a on se plynule postará o to, aby v případě, kdy se dobíjí baterie nad 50V šlo plynule od 0 až po 2000W do bojleru tak, aby bylo na bateriích stále oněch nastavených 50V.
tak asi tak...
Teď o víkendu jsem to vyráběl, ještě to bratranec otestuje a myslím, že to bude o.k.
Snímá napětí na baterii, vy si nastavíte např. při. 50V že chcete aby se dávaly přebytky do bojleru a on se plynule postará o to, aby v případě, kdy se dobíjí baterie nad 50V šlo plynule od 0 až po 2000W do bojleru tak, aby bylo na bateriích stále oněch nastavených 50V.
tak asi tak...
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
To já nevytěžuji.Zapnu co je potřeba.Nedovedu si představit,že bych neměl třeba ohřátý boiler každý den a TUV každý den.Jenom proto, že vytěžovač běžel krátkou dobu:)))cca v 10:00 zapnu ohřev boileru a dokud se neohřeje, tak topí.
Časový spínač mi přijde smysluplnější i když mi jeden kybosův vytěžovač leží na stole.
Časový spínač mi přijde smysluplnější i když mi jeden kybosův vytěžovač leží na stole.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Souhlasím s Frantou, Já to doma mám řešeno tak, že prostě baterka se v tyto dny blíží k nabití okolo 10-11h, takže zapnu ručně na mobilu sonoff který zapne druhý sonoff s tasmotou který sepne stýkač a nemusím se o nic starat... Pokud by došlo k tomu, že by třeba nebylo slunce a tahalo by to nesmysly z baterie tak do toho promluví automatika která dá povel relé s tasmotou ať vypne a až se srovnají podmínky, tak jak požaduji tak to zase zapne... Nestalo se mi, že bych neměl nahřátou vodu ještě nikdy (nemluvím o zimním období)
Celkem nedávno jsem po zimě upravoval podmínky, aby k zapnutí 1kw spirály došlo již ve stavu, kdy měniče začnou omezovat proud do baterky. často je ten náběh pak pěkně vidět v grafu co přidávám z tohoto týdne.
Celkem nedávno jsem po zimě upravoval podmínky, aby k zapnutí 1kw spirály došlo již ve stavu, kdy měniče začnou omezovat proud do baterky. často je ten náběh pak pěkně vidět v grafu co přidávám z tohoto týdne.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
graf ze dneska
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 1817
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Zapínať ohrev TÚV ručne určite nie, ale keď máš 200+ Ah baterku, tak je ohrev s 2 kW špirálou úplne bez výčitky, teraz ráno začínam bežne so SoC okolo 70%, takže mi jedno či ide zo slnka 1500 alebo 3500, proste to automatika zapne (po splnení rôznych podmienok, ako predpokladaná výroba na aktuálny a nasledujúci deň) a voda sa ohrieva. Jednoducho baterka funguje ako buffer, nemusím trýzniť menič nejakým SSR alebo triakovým regulátorom, blikať doma so svetlami a rušiť rádioamatérov Ale treba podotknúť, že ak je málo slnka či baterky, tak mi automatika prepne ohrev TÚV na plynový kotol s prietokovým ohrevom. Iné by to bolo, ak by sme nemali plyn...lemra79 píše:at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
jasne, ze to baterka da, ale proc ji trapit. Asi mam stesti, spojita triakova regulace mi funguje treti sezonu (?), bez jedineho problemu.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Proč by to měl být problém natápét z baterky?Já klidné ohřívám celý 200l boiler z baterky.cca 12kWhlemra79 píše:at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
Teplá voda se dá skladovat cca 2dny
Elektřina v baterii týdny.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
vychazim z toho, ze baterie ma omezeny pocet cyklu a cim jsou cykly hlubsi, tim hure. Uznavam, ze nedokazu rict, o kolik se zkrati zivotnost baterie natapenim bojleru. Pritom baterie je relativne draha polozka. Pokud je tomu obracene, ze cyklovani prospiva baterii, rad se necham ochytrit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Cyklickou životnost baterie samozřejmě nikdo nespochybňuje. Používám k lifepo více než tunu starého olova za cenu blízkou šrotu. Přežiji v meziobdobí 3dny tmy i s ohřevem TUV. Ten boiler ohřeji z baterek klidně 2x za sebou.Ono i olověná baterie má svoje výhody a to je velká kapacita za nízkou cenu.To olovo mi neudělá více než 50cyklů za rok.Jsem na DYI webu,tak proč ne.
Podívej se třeba na Vítka,ten má jenom velký olovo z VZV.
Podívej se třeba na Vítka,ten má jenom velký olovo z VZV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
jsi s tim spokojeny, tak to ma byt a to je dobre. Jen mi vadi obecna rada, ze ohrivat bojler z baterky neni na skodu. Neznam detaily Vitkovi realizace, divil bych se, kdyby nahrival bojler z baterky.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
No a jak nahříváš boiler ty?? Když je 3 dny tma?? To nemáš teplou vodu v koupelně a koupete se jenom ,když svítí?? Je spousta dní, kdy výroba solárů na spotřebu domu a a TUV nestačí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
U mě to třeba funguje i tak, že když je den co není azuro ale třeba takové ty světlejší mraky, tak odběr domu je třeba 300w baterka skoro nabitá a výroba se omezí... Prostě se zapne bojler i za cenu toho že to docucává třeba 500w z baterky nahřeje se a pak se baterka zase dobije. Nechci nechávat v panelech potencionální výkon třeba 1kw na střeše, když tam ten výkon je. Zkoušel jsem různé triakové regulace a pod a vzhledem k tomu co vydává měnič za bzučení a další zvuky jsem od toho upustil. Vím není to optimální když se za den baterka dobíjí, pak se vybíjí a následně se zase dobije...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Ne nadarmo se ty naše měniče jmenují Ostrovní se zálohou sítí nebo bateriemi. O vytěžování tam není ani slovo .Mě se třeba vyplatí topit klimou s baterií než vytěžovat do topení.Ta klima mi tu energii znásobí cca 3x.bokser01 píše:U mě to třeba funguje i tak, že když je den co není azuro ale třeba takové ty světlejší mraky, tak odběr domu je třeba 300w baterka skoro nabitá a výroba se omezí... Prostě se zapne bojler i za cenu toho že to docucává třeba 500w z baterky nahřeje se a pak se baterka zase dobije. Nechci nechávat v panelech potencionální výkon třeba 1kw na střeše, když tam ten výkon je. Zkoušel jsem různé triakové regulace a pod a vzhledem k tomu co vydává měnič za bzučení a další zvuky jsem od toho upustil. Vím není to optimální když se za den baterka dobíjí, pak se vybíjí a následně se zase dobije...
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1817
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Ja mám za 3 mesiace necelých 50 cyklov. To je 200 za rok, za 10 rokov 2000 cyklov. Pre LiFePO4 by to mala byť brnkačka...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
No jo a jak dlouho s tou malou baterkou vydržíš??Já mám o víkendu s ohřevem TUV spotřebu 30-40kWh/24hodin a ,když nesvítí byla by to pro mě smrt. A to mi do podlahy v tomto počasí topí 90trubic. Letos zatím těch nevyžitých přebytků moc nemám,ta velká baterka toho pobere hodně.TomHC píše:Ja mám za 3 mesiace necelých 50 cyklov. To je 200 za rok, za 10 rokov 2000 cyklov. Pre LiFePO4 by to mala byť brnkačka...
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vytěžování elektrárny za pomocí raspberry pi
od bokser01 » » v Raspberry Pi
Vytěžování elektrárny za pomocí raspberry pi
- 9 Odpovědi
- 1623 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
- 21 Odpovědi
- 3390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bylg
-
-
ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
od youda » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
- 63 Odpovědi
- 11745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
-
-
Upgrade ostrovní elektrárny 12-36kW, LiFePo4
od Ivo12s » » v Ostrovní elektrárny
Upgrade ostrovní elektrárny 12-36kW, LiFePo4
- 192 Odpovědi
- 25759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
-
Firma na zlegalizování ostrovní elektrárny do 10kW v RD
od lukas.okoun » » v Legislativa a právo
Firma na zlegalizování ostrovní elektrárny do 10kW v RD
- 8 Odpovědi
- 1949 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mailen
-