Problém s čínským měničem EASUN

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

já myslím že odešlo rele které přepína na bypass, to by nemuselo být tak náročný....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
rva
Příspěvky: 3929
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od rva »

Je to první zapnutí po instalaci, nebo to už běželo? V každém případě bych odpojil FV panely a zkusil jak to funguje bez nich.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

Jde první zapojení s baterkami a panely, předtím jsem to testoval jen se sítí, to bylo v pohodě, Jsem si jisty že panely i baterky jsou zapojeny tak jak mají být. Ty panely odpojit od kabelů nebo stačí vypínačem či pojistkovým odpínačem?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

Tady je pěkný video opravy 8kW měniče toto jsem měnil cca na svým, když mi vyrážel domovní jistič. Pro představu co se kde a jak měří:
https://www.youtube.com/watch?v=sRw7yeadKR4&t=1331s
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3929
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od rva »

Panely nejraději odpojit na svorkovnici měniče. Některé měniče nemají galvanicky oddělený FV vstup a AC výstup. Kdo to neví a má u panelů třeba svodič přepětí jen dle napětí na panelech, tak ten se může prošlehnout na zem. To samé, pokud se někdo pokusí jeden pól panelů uzemnit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od kkristian »

jaroslavlzicar píše:
Franta2776 píše:A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.
Vypni menic, odpoj AC out kabel od menica a este raz ho pripoj. Hlavne sa presvedc, ze je pripojeny ten kabel spravne. Uz som videl pripojeny kabel tak, ze bol zapojeny a svorka maximalne uvolnena, pritlacena krajom (ak chapete ako to myslim). Vtedy sa to chovalo +- rovnako, klaklo to pod akymkolvek vykonom.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 53
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od macherko1 »

Mne pomohlo flash firmwaru mam ale Isolar myslím že je to ale jedno a to istéééé
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Franta2776 píše:Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
Tak zrovna ten 8kW model vyšel na cca 28000Kč, tak možná by tam nějaký prostor na opravu byl..
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Franta2776 píše:To jsi nekoupil levně bývá i za 21000Kč.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 90777621.0
Tady je 11kW
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1890871432
V době nákupu byl o něco dráždí a byl velice špatný kurz.
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

připojení Easun SMX II 5,6 na N a PE ......PE je propojené IN OUT a kastle
1680769632927.jpg
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
Marek
Příspěvky: 2
Registrován: pon zář 26, 2022 3:41 pm
Lokalita: Okres ZC, Slovensko
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Marek »

mirekcafa: myslíte že ten menič mohlo odpáliť pri prepnutí na bypass?
Mám tento istý čínsky zázrak, N-ká mám spojené na PEN lište v rozvádzači a som trochu nervozny z toho čo ma čaká :D
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

Připadá mi že ten můj se choval divně už při připojení baterek, i s panely měl problém, asi z výroby vadný. Čínan mi bez otázek odesílá novou desku na na základě videa
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
Marek
Příspěvky: 2
Registrován: pon zář 26, 2022 3:41 pm
Lokalita: Okres ZC, Slovensko
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Marek »

Gratulujem. Neskúšali ste monitoring cez solar asistant alebo niečo podobné? Lebo ja s tým mojím neviem vytvoriť komunikáciu, nejaký čas len náhodne tam vypadla a teraz skončila úplne..
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

ne nezkoušel, jen ten jejich Dessmonitor
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od 007ToMMaS »

Ja mám N pripojené na PE už nejaký čas a aj pri bypase v pohode.

Taktiež mi beží SolarAssistant s 2x meničmi + 2x bms
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

Máš překlemované N s PE v měniči? Vstup i výstup? Nebo jak to máš udělané? Jako z rozvaděče L + N a v měniči klema?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od 007ToMMaS »

vstup je logicky spojený v bode rozdelenia sústavy. S výstupom som sa zle vyjadril ale mám ho na N siete. Takže je stále pripojený a meniču to nevadí.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
mirekcafa
Příspěvky: 407
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od mirekcafa »

poradí mi někdo jak funguje u Easunů dry contact, chtěl bych aby mi vypl napájení bojleru při přepnutí na bypass a nějak si s tím nemůžu poradit..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od sisdale »

A s cim mas presne problem? U me verze EASUNu se dry contact prepina kdyz napeti baterie klesne na nastavenou hodnotu u me pojmenovanou jako "Low voltage disconnect" a zpet se prehazuje pri "High voltage reconnect". Kdyz je na AC inputu pritomne napeti, tak pri Low voltage disconnect prechazi menic do bypass rezimu. Dry contact ma vyvedeny klasicke kontakty z rele NO, C a NC. Funkci dry contactu jsem kdysi testoval, ale nyni jej nepouzivam, protoze si ridim prechody a vse okolo sam.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde