Problém s čínským měničem EASUN
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
já myslím že odešlo rele které přepína na bypass, to by nemuselo být tak náročný....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 3929
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Je to první zapnutí po instalaci, nebo to už běželo? V každém případě bych odpojil FV panely a zkusil jak to funguje bez nich.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Jde první zapojení s baterkami a panely, předtím jsem to testoval jen se sítí, to bylo v pohodě, Jsem si jisty že panely i baterky jsou zapojeny tak jak mají být. Ty panely odpojit od kabelů nebo stačí vypínačem či pojistkovým odpínačem?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 3004
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tady je pěkný video opravy 8kW měniče toto jsem měnil cca na svým, když mi vyrážel domovní jistič. Pro představu co se kde a jak měří:
https://www.youtube.com/watch?v=sRw7yeadKR4&t=1331s
https://www.youtube.com/watch?v=sRw7yeadKR4&t=1331s
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3929
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Panely nejraději odpojit na svorkovnici měniče. Některé měniče nemají galvanicky oddělený FV vstup a AC výstup. Kdo to neví a má u panelů třeba svodič přepětí jen dle napětí na panelech, tak ten se může prošlehnout na zem. To samé, pokud se někdo pokusí jeden pól panelů uzemnit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Vypni menic, odpoj AC out kabel od menica a este raz ho pripoj. Hlavne sa presvedc, ze je pripojeny ten kabel spravne. Uz som videl pripojeny kabel tak, ze bol zapojeny a svorka maximalne uvolnena, pritlacena krajom (ak chapete ako to myslim). Vtedy sa to chovalo +- rovnako, klaklo to pod akymkolvek vykonom.jaroslavlzicar píše:Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.Franta2776 píše:A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Bydliště: Bytča
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Mne pomohlo flash firmwaru mam ale Isolar myslím že je to ale jedno a to istéééé
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tak zrovna ten 8kW model vyšel na cca 28000Kč, tak možná by tam nějaký prostor na opravu byl..Franta2776 píše:Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
-
- Příspěvky: 3004
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
To jsi nekoupil levně bývá i za 21000Kč.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 90777621.0
Tady je 11kW
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1890871432
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 90777621.0
Tady je 11kW
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1890871432
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
V době nákupu byl o něco dráždí a byl velice špatný kurz.Franta2776 píše:To jsi nekoupil levně bývá i za 21000Kč.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 90777621.0
Tady je 11kW
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1890871432
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
připojení Easun SMX II 5,6 na N a PE ......PE je propojené IN OUT a kastle
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon zář 26, 2022 3:41 pm
- Lokalita: Okres ZC, Slovensko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Problém s čínským měničem EASUN
mirekcafa: myslíte že ten menič mohlo odpáliť pri prepnutí na bypass?
Mám tento istý čínsky zázrak, N-ká mám spojené na PEN lište v rozvádzači a som trochu nervozny z toho čo ma čaká
Mám tento istý čínsky zázrak, N-ká mám spojené na PEN lište v rozvádzači a som trochu nervozny z toho čo ma čaká
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Připadá mi že ten můj se choval divně už při připojení baterek, i s panely měl problém, asi z výroby vadný. Čínan mi bez otázek odesílá novou desku na na základě videa
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon zář 26, 2022 3:41 pm
- Lokalita: Okres ZC, Slovensko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Gratulujem. Neskúšali ste monitoring cez solar asistant alebo niečo podobné? Lebo ja s tým mojím neviem vytvoriť komunikáciu, nejaký čas len náhodne tam vypadla a teraz skončila úplne..
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
ne nezkoušel, jen ten jejich Dessmonitor
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Ja mám N pripojené na PE už nejaký čas a aj pri bypase v pohode.
Taktiež mi beží SolarAssistant s 2x meničmi + 2x bms
Taktiež mi beží SolarAssistant s 2x meničmi + 2x bms
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Máš překlemované N s PE v měniči? Vstup i výstup? Nebo jak to máš udělané? Jako z rozvaděče L + N a v měniči klema?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
vstup je logicky spojený v bode rozdelenia sústavy. S výstupom som sa zle vyjadril ale mám ho na N siete. Takže je stále pripojený a meniču to nevadí.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
poradí mi někdo jak funguje u Easunů dry contact, chtěl bych aby mi vypl napájení bojleru při přepnutí na bypass a nějak si s tím nemůžu poradit..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
A s cim mas presne problem? U me verze EASUNu se dry contact prepina kdyz napeti baterie klesne na nastavenou hodnotu u me pojmenovanou jako "Low voltage disconnect" a zpet se prehazuje pri "High voltage reconnect". Kdyz je na AC inputu pritomne napeti, tak pri Low voltage disconnect prechazi menic do bypass rezimu. Dry contact ma vyvedeny klasicke kontakty z rele NO, C a NC. Funkci dry contactu jsem kdysi testoval, ale nyni jej nepouzivam, protoze si ridim prechody a vse okolo sam.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
- 41 Odpovědi
- 2243 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 4 Odpovědi
- 849 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
- 4 Odpovědi
- 774 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
-
-
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
- 10 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-