Mikiki elektrárna
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Já si myslel, že mohu klasicky propojit paralelně
Nebo to mám mít spojené takto?
Nebo to mám mít spojené takto?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Buď každá baterka sólo ze sběrnice nebo z + sběrnice na + první baterky a propojka na druhou a z - sběrnice na - druhé baterky a propojka na první baterku.
Stejně jako se zapojuje třeba LV Pylontech.
Stejně jako se zapojuje třeba LV Pylontech.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
2PetrDubi:
Myslíš to takto?
Radši si to kreslím
Myslíš to takto?
Radši si to kreslím
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Mikiki elektrárna
Ano takto.Ale radši bych každou baterku zapojil na sběrnici samostatně a na každou baterku dal pojistku.Lépe se v tom pak šťourá.Na každý pol baterky stejně dlouhý a tlustý kabel
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Ano tak ako si to nakreslil ale stacilo by ti iba jeden kabel napriklad minus pol zapojit na busbar s tej prednej baterky nie stej co je pri stene.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Kabel mám ale došly mi oka , tak budu muset počkat do pondělí, koupit a nalisovat.
Tak, jak to mám původně (na fotu) by to mohlo do pondělí vydržet ne?
Tak, jak to mám původně (na fotu) by to mohlo do pondělí vydržet ne?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Bude muset..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Chci se zeptat, zda máte taky rozdílné hodnoty AH u aku?
Protože mi BMS-ky u starého i nového akuboxu neukazují stejné hodnoty v AH.
Starý akubox jede na aplikaci XIAOXIANG a nový má už hodnoty na displeji.
Napětí článků i celého akuboxu jsou O.K.
Ale ten rozdílný počet AH mi trošku vadí.
Mám se toho všímat nebo ne ????
Je to na obr. ve žlutém rámečku.
----
Samozřejmě mi i regulátor ukazuje rozdílné procenta nabití např. regulátor ukazuje 90% a akubox 80%
Tady si samozřejmě myslím, že je to nastavením regulátoru.
----
Protože mi BMS-ky u starého i nového akuboxu neukazují stejné hodnoty v AH.
Starý akubox jede na aplikaci XIAOXIANG a nový má už hodnoty na displeji.
Napětí článků i celého akuboxu jsou O.K.
Ale ten rozdílný počet AH mi trošku vadí.
Mám se toho všímat nebo ne ????
Je to na obr. ve žlutém rámečku.
----
Samozřejmě mi i regulátor ukazuje rozdílné procenta nabití např. regulátor ukazuje 90% a akubox 80%
Tady si samozřejmě myslím, že je to nastavením regulátoru.
----
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mikiki elektrárna
ty bms nemeri dobre. Se to muze strasne rozchazet. U lionu to jde i podle napeti ale pak nemas jistotu jak to pocitaj a jake tam maji parametry. Je to udaj od oka. Me klidne jedna bms ukaze 50% soc, druha 30 a smartshunt 60.
Jestli to chces presne, musi ssi koupit treba ten smartshunt. Nebo si nadefinuj vlastni metriku podle napeti a rid se tim. U liionu to jde.
Jestli to chces presne, musi ssi koupit treba ten smartshunt. Nebo si nadefinuj vlastni metriku podle napeti a rid se tim. U liionu to jde.
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Presne takto to robim aj ja cez shunt..glottis píše:ty bms nemeri dobre. Se to muze strasne rozchazet. U lionu to jde i podle napeti ale pak nemas jistotu jak to pocitaj a jake tam maji parametry. Je to udaj od oka. Me klidne jedna bms ukaze 50% soc, druha 30 a smartshunt 60.
Jestli to chces presne, musi ssi koupit treba ten smartshunt. Nebo si nadefinuj vlastni metriku podle napeti a rid se tim. U liionu to jde.
Ako vravy glottis.. inak aj ja mam osem bmsok a kazda to ukazuje inak,no napetie na clankoch nepusti pri tych liionkach,podla toho vies na kolko je nabita
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Aha, díky.
Tak to nebudu řešit, stačí mi údaj Battery SOC% z regulátoru a ten si přečtu v aplikaci v NTB.
Už jsem si takto v minulosti "hlídal" nabití akuboxu.
Tak to nebudu řešit, stačí mi údaj Battery SOC% z regulátoru a ten si přečtu v aplikaci v NTB.
Už jsem si takto v minulosti "hlídal" nabití akuboxu.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
No zasa regulator to tiez nemeria presne.najlepsie keby si tam dal ten shunt.lebo regulator to meria na zaklade nastaveneho nabijacieho napetia kdez to shunt meria kolko tecie do baterky a z baterky a na zaklade toho ti da nakolko je baterka nabita..kdezto ten regulator toto nevie aj ked ma zvlast svorky na baterke na meranie napetia(niektore epevery) ale u mna je rozdiel regulator a shunt 5-10%. Ak to meriam na clankoch tak shunt to ukaze presnejsie.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Jsem se díval na ten SmartShunt 500A Victron Energy.
Ale co vidím, tak tam mají možnost měření jednotlivě nebo na střed (ale to je sériové zapojení).
To bych asi musel mít dva ale nebude je ovlivňovat to paralelní spojení akuboxů?
Ale co vidím, tak tam mají možnost měření jednotlivě nebo na střed (ale to je sériové zapojení).
To bych asi musel mít dva ale nebude je ovlivňovat to paralelní spojení akuboxů?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Nebude.ja mam paralelne8 bateriek
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Ty mas tie lion baterky dve po 150ah to mas paralelne 300ah ked sa nemylym, vpohode sa vlezies do toho
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát črc 22, 2022 6:37 pm
Re: Mikiki elektrárna
Nebude to tím, že ty 150Ah li-ion mají využitelnou kapacitu 120Ah? v jedné BMS máš asi nastaveno 150Ah a ve druhé 120Ahmikiki píše:Chci se zeptat, zda máte taky rozdílné hodnoty AH u aku?
Protože mi BMS-ky u starého i nového akuboxu neukazují stejné hodnoty v AH.
Starý akubox jede na aplikaci XIAOXIANG a nový má už hodnoty na displeji.
Napětí článků i celého akuboxu jsou O.K.
Ale ten rozdílný počet AH mi trošku vadí.
Mám se toho všímat nebo ne ????
Je to na obr. ve žlutém rámečku.
----
Samozřejmě mi i regulátor ukazuje rozdílné procenta nabití např. regulátor ukazuje 90% a akubox 80%
Tady si samozřejmě myslím, že je to nastavením regulátoru.
----
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Ty AkuBoxy jsou od fi. Mivvy (Michala) a jsou identické, jen se liší tím displejem.
Jsem si myslel, že i nastavení BMS bude stejné.
----
AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh
Technická specifikace:
Jmenovitá kapacita: 150Ah
Využitelná kapacita: 120Ah
Jmenovité napětí: 51,10V
Energie: 7,66kWh
Využitelná energie: 6,12kWh
Jsem si myslel, že i nastavení BMS bude stejné.
----
AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh
Technická specifikace:
Jmenovitá kapacita: 150Ah
Využitelná kapacita: 120Ah
Jmenovité napětí: 51,10V
Energie: 7,66kWh
Využitelná energie: 6,12kWh
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Poslední dobou sleduji, že v nynějším nastavení regulátoru nevidím snad nikdy Flooat ale jen Boost Charge
Prosím, není nebo nemám něco špatně nastaveno?
Prosím, není nebo nemám něco špatně nastaveno?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Mikiki elektrárna
Ono si to pocita cas na BOOST a ak je kumulativne ten cas dosiahnuty,
tak ide do FLOAT, ale ak ide spotreba a pojde sa pod boost reconnect
tak zase vo FLOAT nie je dlho a preto sa zda, ze to nerobi.
tak ide do FLOAT, ale ak ide spotreba a pojde sa pod boost reconnect
tak zase vo FLOAT nie je dlho a preto sa zda, ze to nerobi.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Díky.
Snažil jsem se nastavit 4415N podle rady uživatele Cipis a tímto mu také moc děkuji za pomoc.
Snažil jsem se nastavit 4415N podle rady uživatele Cipis a tímto mu také moc děkuji za pomoc.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 11 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 13 Odpovědi
- 459 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 25 Odpovědi
- 2954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 48 Odpovědi
- 2892 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kachnanr