Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak už týden mám zprovozněné vytěžování do bojleru.
Zatím vše funguje perfektně.
V bojleru mám 3 spirály po 850W. Spínam je pomocí SSR relé, jedno relé 1 spirála a druhé relé 2 spirály, obě naráz 3 spirály. SSR spínam pomocí dvou relé v Cerbu a logiku mám udělanou v NodeRed na základě soc a příkonu z panelů versus aktuální odběr.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Mám v NodeRed udělaný takový dashboard kde můžu v případě potřeby automatiku vypnout a manuálně pouštět jednotlivé spirály. Případně nastavit od kolika soc bude automatika funkční. Díky vrm můžu dashboard upravovat i vzdáleně.
Přílohy
Screenshot_2023-03-24-19-35-18-282_com.opera.browser.beta.jpg
Screenshot_2023-03-24-19-35-13-255_com.opera.browser.beta.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Ještě dotaz k tomu sériovému zapojení Phoenixe a MP2. Používáte to tak někdo? Zajímají mě osobní zkušenosti. Hlavně jak rychle je to schopné reagovat. Myslím když budu mít mp2 jako primární a Phoenix zapnu na základě odběru např přes 4kw, jak rychle se stihne zapnout aby stihl dokrmit když např najednou zapnu další odběr třeba 2kw?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Ještě dotaz k tomu sériovému zapojení Phoenixe a MP2. Používáte to tak někdo? Zajímají mě osobní zkušenosti. Hlavně jak rychle je to schopné reagovat. Myslím když budu mít mp2 jako primární a Phoenix zapnu na základě odběru např přes 4kw, jak rychle se stihne zapnout aby stihl dokrmit když např najednou zapnu další odběr třeba 2kw?
Záleží v jakém režimu to chceš mít, power assist ? MPII jako hlavní a Phoenix před ním.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Ano mp2 jako hlavní a Phoenix na ACin. Režimy mp2 neznám, zatím ho nemám. Mám jen Phoenix. V každém případě bez připojení k síti.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Ano mp2 jako hlavní a Phoenix na ACin. Režimy mp2 neznám, zatím ho nemám. Mám jen Phoenix. V každém případě bez připojení k síti.
Tak to jde udělat i tak, že budou oba zaplé, ten Phoenix out zapojit do Acin MPII, v MPII nastavit power assist a omezit na něm proud z Phoenixu dle potřeby, prioritně půjde výkon napřed z Phoenixu dle toho omezení a když bude potřeba víc, tak si jen k tomu přidá výkon MPII, je to online, bez prodlevy. Takže dohromady max výkon toho Phoenixu + výkon toho MPII.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Já to právě chtěl tak aby byl Phoenix vypnutý z důvodu vlastní spotřeby a zapl se jen v případě vyššího odběru. Aby si vlastně mp2 když nebude stíhat takzvaně přicucl z Phoenixe.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

[quote="Paulob"]Já to právě chtěl tak aby byl Phoenix vypnutý z důvodu vlastní spotřeby a zapl se jen v případě vyššího odběru. Aby si vlastně mp2 když nebude stíhat takzvaně přicucl z Phoenixe.[/quot
Tak to jde taky, ale pomocí asistenta HUB3 tuším, to jsem kdysi dlouho zkoušel taky. Ale musíš mít taky zapnutý oba, jinak to nepůjde bez prodlevy.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Já to právě chtěl tak aby byl Phoenix vypnutý z důvodu vlastní spotřeby a zapl se jen v případě vyššího odběru. Aby si vlastně mp2 když nebude stíhat takzvaně přicucl z Phoenixe.
Co si přicucne, když bude Phoenix vyplý ?, Možná v režimu ECO, nevím jak velká by tam byla prodlevy do stavu ON.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Jsem to myslel tak že když na mp2 bude odběr větší než např 4kw tak přes cerbo nebo jiné relé srpnu zapnutí Phoenixe a teď dokrmí a když klesne odběr pod nějakou hodnotu tak Phoenix vypnu. Byl by jen jako záloha pro případný větší odběr. To nastane občas.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Jsem to myslel tak že když na mp2 bude odběr větší než např 4kw tak přes cerbo nebo jiné relé srpnu zapnutí Phoenixe a teď dokrmí a když klesne odběr pod nějakou hodnotu tak Phoenix vypnu. Byl by jen jako záloha pro případný větší odběr. To nastane občas.
Tak to nevím jak se to bude chovat, vyzkoušej, možná spínat při menším výkonu, než předpokládaným. Víc neporadím, nemám to jak vyzkoušet.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od rottenkiwi »

JA to tak prevazdkujem niekolko rokov. Na AC IN - MP II 3000 VA je Phoenix 5000 VA
z druhej FVE. Ked potrebujem viac energie, tak zapnem 2400 W radiator,
po 5 sec., ked blika na MP II cervena LED, sa cez stykac, ktory ovlada rele v MP II,
pripoji Phoenix a MP II sa snazi prisposobit jeho sinusovke, trva to 5 -15 sekund,
ale ak na tom MP II este bezi okrem olejoveho este klima Daikin, tak to prepne
na 1 sec a uvolni, lebo sa nedokaze synchronizovat a opakuje to znova.

Takze zalezi, aka to bude zataz a ci tam napr. nebude rozbeh motora alebo
ATX PSU do PC, ktory ma napr. 40 - 70 A nabehovy prud a to zase sposobi
pad a rele v MP II sa rozopne.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak mp2 5000VA objednán, dodání cca týden, tak jsem zvědav jak to vše bude šlapat. Nejspíš budu Phoenixe na acInu pouštět podle času tzn jen přes den a když bude svítit, jen pak je šance že pustím spotřebiče aby byl potřeba. Jinak pojede trvale jen mp2.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak MP2 už vysí na stěně, zítra snad stihnu zapojit.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Otázka zní. U mp2 píší že ACin mám jistit jističem 50A, což samozřejmě Phoenix nikdy nedá.
Má vůbec smysl dávat jistič např 25A mezi výstup Phoenixe a ACin mp2?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Otázka zní. U mp2 píší že ACin mám jistit jističem 50A, což samozřejmě Phoenix nikdy nedá.
Má vůbec smysl dávat jistič např 25A mezi výstup Phoenixe a ACin mp2?
Určitě jo, B16A by trvale neudržela těch 5000VA, nebo dle toho kolik budeš chtit dotovat ten MPII .
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Spíš jsem myslel jestli to má vůbec smysl obecně jistit? Však Phoenix nikdy nedá tolik ampér aby poškodil 50A vstup mp2, a kvůli kabelům to smysl podle mě nemá. Jsou vedle sebe a kabel bude naddimenzovaný.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od FRSO »

Paulob píše:
Spíš jsem myslel jestli to má vůbec smysl obecně jistit? Však Phoenix nikdy nedá tolik ampér aby poškodil 50A vstup mp2, a kvůli kabelům to smysl podle mě nemá. Jsou vedle sebe a kabel bude naddimenzovaný.
Nejde o AC in MPII, ale jistíš ten Phoenix na výstupu tak ano dle mě. Měnič má i výkonovou ochranu a pojistku k akumulátoru taky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak MP2 připojeno. A hned mám dotaz. Phoenix mi když jsem neměl odběr ukazoval normálně load 0W ale MP2 mi ukazuje load 6W. Je to běžné? Viz obr.
Ještě nemám ani připojen kabel k ACout a neupravoval jsem žádnou konfiguraci, vše je default.
Takhle mi to bude kazit statistiky kolik jsem z měnice odebral.
Přílohy
Screenshot_2023-04-18-20-07-05-399_nl.victronenergy.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Diablo1st »

Bohužiaľ to meranie u MP2 nie je zrovna najpresnejšie. Najistejšie je použiť smartmeter, ale ani to nie je záruka, že tam bude 0.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS