MUST a CANBUS batérie
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
MUST a CANBUS batérie
Ahojte, MUST meniče podporujú aj ovládanie BMS cez SoC, podľa dokumentácie cez CANBUS. Protokol som tu už dostal, ale nikde som sa nedozvedel, aké batérie oficiálne MUST podporuje.
Na základe https://github.com/Uksa007/esphome-jbd-bms-can som vytvoril YAML pre MUST PV1800 inverter, krásne to funguje, ale rád by som použil aj SoC z BMS (nech už je aké je, trochu driftujúce), lebo pri veľkom odbere a poklese napätia na batérii sa občas menič prepne na bypass lebo napätie klesne pod parameter 20, i keď je SoC ešte relatívne vysoko.
Repo s mojim kódom do ESPhome - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
Na základe https://github.com/Uksa007/esphome-jbd-bms-can som vytvoril YAML pre MUST PV1800 inverter, krásne to funguje, ale rád by som použil aj SoC z BMS (nech už je aké je, trochu driftujúce), lebo pri veľkom odbere a poklese napätia na batérii sa občas menič prepne na bypass lebo napätie klesne pod parameter 20, i keď je SoC ešte relatívne vysoko.
Repo s mojim kódom do ESPhome - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 3964
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST a CANBUS batérie
Pozor záleží jaký must máš.....
Například můj canbus nemá má pouze RS485 a s baterkou neumí komunikovat. (Není to ani v návodu.)
Například můj canbus nemá má pouze RS485 a s baterkou neumí komunikovat. (Není to ani v návodu.)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: MUST a CANBUS batérie
Funguje s AKU od MUSTU po RS485Soban píše:Pozor záleží jaký must máš.....
Například můj canbus nemá má pouze RS485 a s baterkou neumí komunikovat. (Není to ani v návodu.)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Ale veď ty sám si sem dával XLS s protokolmi, a jediné miesto kde sa spomína BMS a SoC je tabuľka s CAN komunikáciou. Takže to bude ten RJ45 konektor, ale nie RS485 (piny 1,2,3) ale CAN (piny 5,6). A pýtal som sa ťa ešte v správe, či sa na meniči (displej, SolarPowerMonitor...) zobrazí nejaké info o batérii, aby sa vlastne dalo zistiť, či menič komunikuje.Mikel píše:Funguje s AKU od MUSTU po RS485
Ale zase na mivvy v manuáli pre LP-16-48100 píšu "Communication: RS485/RS232/CAN". Podľa obrázku z manuálu cez RS485 komunikujú iba batérie medzi sebou, ale s meničom cez CAN. Ty vole, som z toho jeleň
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 3964
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST a CANBUS batérie
Ono by to asi mělo komunikovat i po té RS485, ale u mého měniče nemám ty položky 37,38,39 a 40!
Takže podle mě to prostě 24V verze neumí a nebo to umí ta 24V verze co je PRO.
Takže podle mě to prostě 24V verze neumí a nebo to umí ta 24V verze co je PRO.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Ja tam tie položky 37-40 mám. Len netuším ako overiť správanie meniča. Jedine nastaviť mu 37 na SOC, 38 nechať na 20% a skúsiť mu poslať cez CAN hodnotu SoC napríklad 15% a mal by sa prepnúť do bypassu... Prípadne mu pri nabíjaní zmeniť maximálny nabíjací prúd, čo akože pošle BMS.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 1569
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 100
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST a CANBUS batérie
Soban píše:Ono by to asi mělo komunikovat i po té RS485, ale u mého měniče nemám ty položky 37,38,39 a 40!
Takže podle mě to prostě 24V verze neumí a nebo to umí ta 24V verze co je PRO.
JJ verze pro to má v menu, ty naše bedny to nemají. Ono stejně když nastavíš správně hodnoty, tak si myslím že komunikace s BMS není zas tak potřeba, ale chápu u life, že to napětí a SOC může být rozdílné vzhledem k odběru docela dost.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
Komunikace z BMV-700 po CANu do Mustu - převodník ESP32 + CAN modul.
-
- Příspěvky: 3964
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST a CANBUS batérie
Takže pokud to chápu správně a komunikace funguje tak se v menu dá najít u baterky, teplota a SOC baterky co posílá BMS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel )
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Krása, ďakujem. Minule si ma nakopol s meničom, môžeš aj teraz s CAN? Registre podľa xls od Mikela? Dík moctRp píše:Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel )
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: MUST a CANBUS batérie
Navod na datove propojeni PV1800 a Aku
video navod na pripojenia nastaveni
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
HW: AtomU - IoT ESP32 vývojový modul s USB-A konektorem - M5Stack + CANBus modul CA-IS3050GTomHC píše:Krása, ďakujem. Minule si ma nakopol s meničom, môžeš aj teraz s CAN? Registre podľa xls od Mikela? Dík moctRp píše:Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel )
SW: ESPHome s https://esphome.io/components/canbus.html
CAN rámce by měly sedět od Mikela
Data chodí i se posílají Low byte first High byte after
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Takže napríklad takto?
Kód: Vybrat vše
- canbus.send: # Actual Volts, Amps, Temp
can_id: 0x00030400
data: !lambda |-
uint8_t can_mesg[3];
can_mesg[0] = uint16_t(total_voltage * 10);
can_mesg[1] = int16_t(current * 10);
can_mesg[2] = uint16_t(bms_temp);
can_mesg[3] = uint16_t(0x00);
ESP_LOGI("main", "send can id: 0x00030400 hex: %x %x %x %x", can_mesg[0], can_mesg[1], can_mesg[2], can_mesg[3]);
return {can_mesg[0], can_mesg[1], can_mesg[2], can_mesg[3]};
- delay: 10ms
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
Čtení:
Zápis:
Při zápisu dat musíš opět dodržet Low byte first High byte after
Kód: Vybrat vše
canbus:
- platform: esp32_can
tx_pin: GPIO26
rx_pin: GPIO32
can_id: 0x1fff
id: canbusmust
use_extended_id: true
bit_rate: 100kbps
on_frame:
- can_id: 0x0CC20401
use_extended_id: true
then:
- lambda: |-
float p_inverter_W_can = ((int)(x[1]) << 8) + x[0];
id(p_inverter_W).publish_state(p_inverter_W_can);
Zápis:
Kód: Vybrat vše
interval:
- interval: 1s
then:
- canbus.send:
use_extended_id: true
can_id: 0x00030200
canbus_id: canbusmust
data: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Aha, takže ty používaš len CAN a nie RS485... Lebo ja mám aktuálne 2x ESP8266, jedno na JBD BMS a druhé na meniči. Ty to máš ako zapojené? Čisto len CAN zbernica na ktorej je zavesený menič aj BMS? Dík.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
Používám BMV-700 pro monitoring baterií. Z něj čtu data za pomoci
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
Ty zpracuji a pošlu po CANu do Mustu, kde mu zároveň říkám, jakým napětím a proudem má nabíjet dle SOC. Vše běží na jednom ESP32 s vizualizací v HA. (Tam je taky možno nastavit napětí + proud dle SOC popř. přímo na web serveru ESP32 - nechtěl jsem být závislý na HA)
MODBUS mám teď odpojený, ale fungovalo to zároveň s CANBUSem (MODBUS jsem ale využíval jen pro monitoring, nevím jestli po něm funguje i emulace BMS).
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
Ty zpracuji a pošlu po CANu do Mustu, kde mu zároveň říkám, jakým napětím a proudem má nabíjet dle SOC. Vše běží na jednom ESP32 s vizualizací v HA. (Tam je taky možno nastavit napětí + proud dle SOC popř. přímo na web serveru ESP32 - nechtěl jsem být závislý na HA)
MODBUS mám teď odpojený, ale fungovalo to zároveň s CANBUSem (MODBUS jsem ale využíval jen pro monitoring, nevím jestli po něm funguje i emulace BMS).
-
- Příspěvky: 109
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST a CANBUS batérie
Jak vypadá tento zbytek, zapojení po HW stránce a kod pro esp, mas nekde na githubu jak na to, díkyTy zpracuji a pošlu po CANu do Mustu...
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
- TomHC
- Příspěvky: 2044
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 280
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST a CANBUS batérie
Pridávam sa. Mňa ešte zaujíma, či treba galvanicky oddeliť UART na BMS (JBD) a CAN na meniči... Stačí zmerať rozdielový potenciál medzi zemami?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
- Reputace: 14
Re: MUST a CANBUS batérie
Na GitHubu nic nemám. Nejsem žádný velký programátor , tak kód raději nezveřejňuji, abych někoho nemátl.
HW:
https://shop.m5stack.com/products/atomu ... with-usb-a
https://shop.m5stack.com/products/canbus-unitca-is3050g
SW: Esphome
Pro BMV700 je použito
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
tam je i zapojení.
Pro CANBus je zapojení v návodu pro Must ( RJ45 ).
Hodnoty z BMV700 jsou vloženy do telegramu o odesílány v intervalech po CANu.
https://esphome.io/components/canbus.html
Zároveň jsou i vyčítána data z Mustu a zobrazována ve vizualizaci. Popis co kde číst a zapisovat je v Inverter and Battery BMS PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Logika je dělána přímo v ESP32, kde mám nastaveno jakým napětím a proudem při jaké hodnotě SOC se má nabíjet.
Relé z BMV700 je použito pro přepínač sítí.
HW:
https://shop.m5stack.com/products/atomu ... with-usb-a
https://shop.m5stack.com/products/canbus-unitca-is3050g
SW: Esphome
Pro BMV700 je použito
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
tam je i zapojení.
Pro CANBus je zapojení v návodu pro Must ( RJ45 ).
Hodnoty z BMV700 jsou vloženy do telegramu o odesílány v intervalech po CANu.
https://esphome.io/components/canbus.html
Zároveň jsou i vyčítána data z Mustu a zobrazována ve vizualizaci. Popis co kde číst a zapisovat je v Inverter and Battery BMS PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Logika je dělána přímo v ESP32, kde mám nastaveno jakým napětím a proudem při jaké hodnotě SOC se má nabíjet.
Relé z BMV700 je použito pro přepínač sítí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
od DUGi » » v Regulátory
Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
- 2 Odpovědi
- 977 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DUGi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bob143
-
-
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
- 22 Odpovědi
- 3415 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
- 2 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od laco76
-
- 2 Odpovědi
- 667 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zajo
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů