Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Při jakém proudu se začne to napětí měnit? svorky 15-16-17.... se už nezapojují jen ta 14 na +. Podle mě.
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Kdyz se dela elox, necim to daj pryc ale myslim ze doma se s tim nechces mazat. Jendodusi je ta mechanicka cesta a kdyz vemes jemny smirkl, nic moc tam nezustane, kor kdyz to pak jeste odmastis a stahnes vsechno pryc. A nebo to brusne rouno, to sem taky pouzival.kybos píše:Čili nejde o odmaštění ale o odstranění zbytků oxidů. Mastnota samotná tedy žádné problémy nezpůsobuje. Podstatnější pro minimální přechodový odpor asi bude vyrovnání kontaktních povrchů do roviny a tím získání maximální kontaktní plochy. Není k dispozici nějaký chemický přípravek na odstranění Al2O3? Podle některých pramenů smirkování hliníkového povrchu způsobuje zvýšení přechodového odporu tím, že se do měkkého hliníku zadřou zrna smirku, tím dojde k nerovnostem a omezení styčné plochy.
U některých stringů článků úložiště jsem dosáhl podstatného snížení přechodového odporu výměnou nerezových matic za mosazné.
Mnohem horsi mi prijde to, jak vypadaj propojky, co clovek dostane k bateriim. Posledni propojky byl odpad, co jsem nakonec hodil do krabice. Med 1mm, nejake vyseky z platu, otrepy jak okolo tak v dirach na srouby. Diry na srouby strasne velke a to mi prijde nejhorsi. Baterie zase tak velkou plosku na spojeni nema a jeste to zmensi ta dira. Nakonec jsem si necham vypalit svoje ze 4mm hliniku. Zadne cupal podlozky a prijde mi to ok.
-
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Trochu mě zaráží, že to půl roku fungovalo spolehlivě (a to jsem to před smontováním nijak nečistil). A teď se to zblázní. Je to v kotelně, takže tam je fakt sucho. Ale je fakt, že teď v létě, když se netopí, tak tam vletí zvenku teplý vzduch a vlhkost je na světě.
Udělám takový "průnik" vašich návrhů: mám tu ještě někde kus brusného rouna (dělal jsem si topení v mědi). Takže odmastit, vyleštit, odmastit, namazat, smontovat.
Čím namazat? Vybavil jsem se lecčím (vazelína obyč, keramická, lithiová, měděná, grafitová..., olej Konkor 101,103)
Když to nepomůže definitivně, tak půjdu sehnat cupal podložky nebo hliníkové propojky.
Máte tip na nějaký rozumný momentový klíč?
Udělám takový "průnik" vašich návrhů: mám tu ještě někde kus brusného rouna (dělal jsem si topení v mědi). Takže odmastit, vyleštit, odmastit, namazat, smontovat.
Čím namazat? Vybavil jsem se lecčím (vazelína obyč, keramická, lithiová, měděná, grafitová..., olej Konkor 101,103)
Když to nepomůže definitivně, tak půjdu sehnat cupal podložky nebo hliníkové propojky.
Máte tip na nějaký rozumný momentový klíč?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Vyzkoušeno cca 5A nedělá nic. 20A už dělá problémy, při 40A to spadlo okamžitě. (5A spotřeba měniče a nějaká bižuterie a světlo, 20A/40A je testovací zátěž ve formě fénu na vlasy).Pawel píše:Při jakém proudu se začne to napětí měnit? svorky 15-16-17.... se už nezapojují jen ta 14 na +. Podle mě.
To zapojení je takový čínský, ale stejně to má i Mikel ve svém překladu.
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
ja si koupil tohle ... a jo, je to drahy Ale potrebuju to i jinde. Nekdo treba poradi. Utahuje se to vetsinou 4Nm snadluky píše:Trochu mě zaráží, že to půl roku fungovalo spolehlivě (a to jsem to před smontováním nijak nečistil). A teď se to zblázní. Je to v kotelně, takže tam je fakt sucho. Ale je fakt, že teď v létě, když se netopí, tak tam vletí zvenku teplý vzduch a vlhkost je na světě.
Udělám takový "průnik" vašich návrhů: mám tu ještě někde kus brusného rouna (dělal jsem si topení v mědi). Takže odmastit, vyleštit, odmastit, namazat, smontovat.
Čím namazat? Vybavil jsem se lecčím (vazelína obyč, keramická, lithiová, měděná, grafitová..., olej Konkor 101,103)
Když to nepomůže definitivně, tak půjdu sehnat cupal podložky nebo hliníkové propojky.
Máte tip na nějaký rozumný momentový klíč?
https://www.bikepart.cz/momentovy-klic- ... m--tw-5-2/
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Nebo z alíka:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802jAK4Pf
A na mrňavé toto:
https://www.aliexpress.com/item/4001230 ... 1802jAK4Pf
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802jAK4Pf
A na mrňavé toto:
https://www.aliexpress.com/item/4001230 ... 1802jAK4Pf
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Hlásím, že jsem na příčinu mého problému přišel. Ani se neptejte, kolik hodin jsem kolem toho běhal a kroutil hlavou, že to nedává smysl.
Na vstupní straně Axperta explodovaly kondenzátory. Proč to vystřelilo si neumím vysvětlit.
Na vstupní straně Axperta explodovaly kondenzátory. Proč to vystřelilo si neumím vysvětlit.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Malý pokrok:
Doplnil jsem dalších 6kWh lithia, od Mikela.
A trochu jsem předělal kabeláž. Není to dokonalý, ale už bych se za to nemusel stydět.
Doplnil jsem dalších 6kWh lithia, od Mikela.
A trochu jsem předělal kabeláž. Není to dokonalý, ale už bych se za to nemusel stydět.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 56
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Bydliště: Bytča
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
tie axperty treba kazdy rok povysavat z vnutra lebo horia zdroje ako fakla , Stači upchatie laveho filtra a je tu black screen
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
od stefan » » v Ekonomika solárních systémů
Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
- 11 Odpovědi
- 1706 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik
-