Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 497
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Servisuji průmyslové stroje a mech blokování stykačů pro prepinani Y/D jsem viděl u strojů vyrobených před 30 lety. Výrobci usoudili že je to zbytečné a drahé. Dnes už nepoužívají ani speciální časáky a vše řídí PLC.
Kontakty sa za normálního provozu nemají důvod svařit. K tomu může dojít jedine při přetížení/ zkratu na výstupu. A potom musí zafungovat pojistky.
Pokud má přepínání sití fungovat opravdu spolehlivě je potřeba použít kvalitní profi přepínač na to určený nebo počítat v jistým rizikem že dojde k poruše při použití stykačů.
Kontakty sa za normálního provozu nemají důvod svařit. K tomu může dojít jedine při přetížení/ zkratu na výstupu. A potom musí zafungovat pojistky.
Pokud má přepínání sití fungovat opravdu spolehlivě je potřeba použít kvalitní profi přepínač na to určený nebo počítat v jistým rizikem že dojde k poruše při použití stykačů.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Stykače máte teoreticky zmáknuté, mě ale praxe naučila že se přechodový odpor zvýší i když pružiny tlačí na zbyvající kontakty. Je to měřitelné i obyčejným ohmetrem- doporučuji ověřit, než něco napíšete.kodl69 píše:Nucené vedení kontaktů stykačů - to je asi neznámý pojem že? tj pokud se daný kontakt nerozpojí, třeba díky spečení, tak ostatní zůstanou sepnuté pořád ještě přes přítlačné pružiny. A signál pro přepnutí beru z 230V výstupu měniče, tj přepíná se ve chvíli, kdy vypnu měnič, ostatně proč bych jinak přepínal? tj tvoje úvaha je zcela chybná a myšlenková kontrukce hodná peroxidové blondýny
Když je vypnutý měnič a nedojde k přepnutí na DS, je po baráku tma, tak to asi někdo bude řešit...
A setkání elektriky z měniče s elektrikou z DS díky zapojení stykače bez blokování už mám za sebou, destrukce měniče až do stavu zuhelnatělýho plošňáku, vyhozený pojistky až venku v pilířku před domem, se stěstím, že ne na celou ulici...Tohle mi stačilo, abych přestal dělat nějaký pokusy a udělal to jak to má být.
Reagoval jsem na mechanické blokování stykačů, o elektrickém blokování není napsána ani čárka, které je nutností.
Myšlenkové konstrukce hodné peroxidové blondýny máte již za sebou, když se snažíte vyhodit celou ulici.
++
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Blondýnky si nechte od cesty oba!
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tak samozřejmě že jistič má nějaké spoždění, ale i měnič by měl mít v sobě ochranu proti přetížení a zkratu.luky píše:Sobane, neberu ti tvůj soukromý názor. Ale tady je riziko, že to někdo vezme jako radu.
Jistič na výstupu měniče jej neochrání. Ke zničení měniče dojde řádově dříve, než jistič vypne. To je prostě fakt.
Jinak už jsem měnič přetížil a v pohodě to přežil vypadl jistič na výstupu a spálily se pojistky uvnitř, myslel jsem že bude po něm, ale výměna pojistek a běhá dál.
Akorát výměna pojistek byl opruz byly tam pájené, musel jsem si dovést páječku s 400W výkonem abych to prohřál.
Proč? Přece když se to speče několikrát a bude to držet tak ta kotva neodpadne a nespojí ten rozpínací kontakt?luky píše:
Blokování stykačů přes kontakty je funkční, ovšem jen do prvního spečení kontaktů.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ano, má ochrany proti přetížení a zkratu. Ale ne proti cizímu napětí na výstupu. To je ten rozdíl.Soban píše:Tak samozřejmě že jistič má nějaké spoždění, ale i měnič by měl mít v sobě ochranu proti přetížení a zkratu.luky píše:Sobane, neberu ti tvůj soukromý názor. Ale tady je riziko, že to někdo vezme jako radu.
Jistič na výstupu měniče jej neochrání. Ke zničení měniče dojde řádově dříve, než jistič vypne. To je prostě fakt.
Jinak už jsem měnič přetížil a v pohodě to přežil vypadl jistič na výstupu a spálily se pojistky uvnitř, myslel jsem že bude po něm, ale výměna pojistek a běhá dál.
Akorát výměna pojistek byl opruz byly tam pájené, musel jsem si dovést páječku s 400W výkonem abych to prohřál.
Záleží na konkrétním kusu stykače. Ale ty kontakty jsou na pružinkách a krok kotvy je krátký. Tedy reálně není problém, aby byly sepnuté spínací i rozpínací kontakty zároveň.Soban píše:Proč? Přece když se to speče několikrát a bude to držet tak ta kotva neodpadne a nespojí ten rozpínací kontakt?luky píše:
Blokování stykačů přes kontakty je funkční, ovšem jen do prvního spečení kontaktů.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Kruci, toto mě nedošlo že tam vlastně bych cpal proud obráceně....luky píše:Ano, má ochrany proti přetížení a zkratu. Ale ne proti cizímu napětí na výstupu. To je ten rozdíl.
Jasně, ale u stykače bych předpokládal že se to stát nemůže, že by tam ty vzdálenosti měly být větší jak u relátek.luky píše:Záleží na konkrétním kusu stykače. Ale ty kontakty jsou na pružinkách a krok kotvy je krátký. Tedy reálně není problém, aby byly sepnuté spínací i rozpínací kontakty zároveň.
Takže jedině rozebrat a skontrolovat jaké jsou vzdálenosti a zda k tomu nemůže dojít.
PS. I to mechanické blokování může prasknout, poškodit se a přestat fungovat. Prostě nic není na 100% spolehlivé......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Vzdálenosti kontaktů jsou napsané v PDFku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Záleží jak který stykač, ale třeba v těch mých je vzdálenost mezi rozepnutím spínacím a sepnutím rozpínacího několik milimetrů (myslíš že to bylo kolem 5 mm). Nejdřív se rozpojí spínací, potom se několik mm pohybuje kotva a potom se sepne rozpínací. Při sepnutí obráceně - rozepne rozpínací, pohybuje se kotva a pak teprve sepnou ty spínací.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To ano, ale nás nezajímá vzdálenost kontaktů. Nás zajímá "vzdálenost spínacích kontaktů v okamžiku sepnutí rozpínacích kontaktů".cipis píše:Vzdálenosti kontaktů jsou napsané v PDFku.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Existují třeba stykače pro bezpečnostní aplikace. Zde jeden příklad:
https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizk ... i-aplikace
https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizk ... i-aplikace
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Hledal jsem nějaké stykače a přišel asi na ideální náhradu za čínské 1fázové přepínače - Finder 22.64.0.230.4610 je na 63A, podle katalogu by měly mít, jak spínací, tak rozpínací kontakty na uvedený proud a rozpínací vzdálenost 2x ≥ 3 mm, viz: https://www.jork.shop/priloha.php?ak=154047
Co vy na to?
Co vy na to?
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Stykače vypadají dobře a za rozumnou cenu.
Z mého pohledu bych ale obě napětí ( DS a FVE) do jednoho zařízení nepřipojoval. Může nastat situace že při přepnutí musí zhasnout oblouk mezi kontakty dříve než se spojí další pár kontaktů. Jelikož tento stykač bude přepínat sítě hodně rychle tak je velké nebezpečí že obě napětí potkají. Určitě bude záležet na velikosti procházejícího proudu a druhu zátěže.
Raději bych použil dva stykače 2P a blokoval jejich cívky z pomocných kontaktů druhého stykače.
Výhodou těchto stykačů je, že mohou mít hlavní kontakty v klidu sepnuté, stačí jen zvolit správný typ.
Z mého pohledu bych ale obě napětí ( DS a FVE) do jednoho zařízení nepřipojoval. Může nastat situace že při přepnutí musí zhasnout oblouk mezi kontakty dříve než se spojí další pár kontaktů. Jelikož tento stykač bude přepínat sítě hodně rychle tak je velké nebezpečí že obě napětí potkají. Určitě bude záležet na velikosti procházejícího proudu a druhu zátěže.
Raději bych použil dva stykače 2P a blokoval jejich cívky z pomocných kontaktů druhého stykače.
Výhodou těchto stykačů je, že mohou mít hlavní kontakty v klidu sepnuté, stačí jen zvolit správný typ.
++
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Čistě teoreticky by mě zajímalo, jak by to dopadlo v mém případě, když přepínám pouze v okamžiku, kdy jsou ty dvě napětí společně zfázované?Neo píše:... Může nastat situace že při přepnutí musí zhasnout oblouk mezi kontakty dříve než se spojí další pár kontaktů. Jelikož tento stykač bude přepínat sítě hodně rychle tak je velké nebezpečí že obě napětí potkají...
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tak by záleželo na rozdílu napětí, odkud kam by tekl proud.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Pokud nejsou sfázované stále, tak se měnič co nevidět přetíží a odpojí pro nadproud. Pokud jsou sfázované, tak záleží na tom, jaké mají vůči sobě napětí. U mě měnič dává 230V, zatímco v síti je cca 240V. Na to bude měnič reagovat poklesem výroby (asi až na nulu).
Aspoň tak u mě probíhal pokus, kdy jsem na výstup měniče přifázoval gridfree a spotřeba byla nižší, než dodávka z gridfree. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 067#p54254
Aspoň tak u mě probíhal pokus, kdy jsem na výstup měniče přifázoval gridfree a spotřeba byla nižší, než dodávka z gridfree. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 067#p54254
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Po cca ¾ roce a několika stech přepnutí, mi přestal fungovat jeden přepínač TOMZN. Do pozice generátor se přepnul, ale zpět už bohužel ne. Po rozebrání jsem zjistil, že závada je v mikrospínači na hlavní hřídeli, který po přepnutí odpojí cívku od napájení. Na jeho kontaktech byla nějaká "opálená pecka" a spínač nevedl. Po vyčištění je přepínač opět plně funkční. Pomohl by na to "opalování" nějaký RC filtr?
Hlavní kontakty jsou prakticky jako nové.
Hlavní kontakty jsou prakticky jako nové.
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Možná by pomohlo vyměnit ten mikrospínač za nějaký kvalitní značkový a ten by vydržel víc.
Jinak ten problém bude asi i v tom, že ty cívky při přepnutí žerou několik ampér, dokonce se mi stalo (při rychlém přepnutí tam a zase zpátky), že ty cívky vyrazily 6A jistič, takže to asi bude na ty kontakty docela záhul...
Jinak ten problém bude asi i v tom, že ty cívky při přepnutí žerou několik ampér, dokonce se mi stalo (při rychlém přepnutí tam a zase zpátky), že ty cívky vyrazily 6A jistič, takže to asi bude na ty kontakty docela záhul...
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Taky jsem začal s pojistkami v řádech mA a už jsou tam ampérové
Je to závada prvního ze tří, namontovaných. Náhradu hledám, viz výše, ale zatím jsem s nimi vcelku spokojený. Uvidím, co se vysype dalšího
Je to závada prvního ze tří, namontovaných. Náhradu hledám, viz výše, ale zatím jsem s nimi vcelku spokojený. Uvidím, co se vysype dalšího
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ahoj, take trochu prispeji s resenim prepinani siti. Vyuzivam dva stykace, ktere jsou mechanicky + elektricky blokovane. Prepinani stykacu je resene za pomoci PLC, kde se definuje, jak rychle ma k prepnuti dojit a dalsi podminky. Do PLC je dale pripojen otocny prepinac, kde lze navolit rezim provozu CEZ, AUTO, FVE. Rezim (vstup do PLC) AUTO ovlada BMV-700 na zaklade nastaveneho SOC. Cele prepinani je napajeno z CEZu (pri vypadku odpadnou stykace a odpoji vystup 230V z FVE) s moznosti prepnuti napajeni z FVE (napr. porucha vedeni). Pro dalsi ochranu by slo dale monitorovat napeti za stykacem a nedovolit prepnuti (specene kontakty) atd.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
No a když přihodíš schémátko, označení typů. nastavení, atd., případně fotečku, tak to bude skvělá inspiračka
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 2356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 32 Odpovědi
- 4879 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 3 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es