Ahoj,
po bource, kdy blesk prasknul mozna 100m od domu, mi prestal King komunikovat se svetem. V te chvili jsem byl uplne odpojeny od panelu i od DS. Na LCD sviti warning 32, menic jde vypnout i zapnout, jede nejspis v rezimu SBU jako byl pred tim. Zkousel jsem odpojit od BAT, dat druhy panel od znameho, ale zadna zmena. Doufam, odeslo neco jen v SW, doufam.
Firmware je 72.00 a chtel bych zkusit re-flashnout, ale tuto verzi nikde nemuzu dohledat, pouze nizsi a rad bych si overil, jestli z toho neudelam diky downgrade uplnou cihlu.
Resil jste nekdo neco podobneho, s jakym uspechem? Diky.
po bource, kdy blesk prasknul mozna 100m od domu, mi prestal King komunikovat se svetem. V te chvili jsem byl uplne odpojeny od panelu i od DS. Na LCD sviti warning 32, menic jde vypnout i zapnout, jede nejspis v rezimu SBU jako byl pred tim. Zkousel jsem odpojit od BAT, dat druhy panel od znameho, ale zadna zmena. Doufam, odeslo neco jen v SW, doufam.
Firmware je 72.00 a chtel bych zkusit re-flashnout, ale tuto verzi nikde nemuzu dohledat, pouze nizsi a rad bych si overil, jestli z toho neudelam diky downgrade uplnou cihlu.
Resil jste nekdo neco podobneho, s jakym uspechem? Diky.
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace: 67
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte lis 23, 2021 7:21 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: F-M
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: King warning 32 na LCD po bource
Ahoj,
stalo se mi to samé. Dokonce jsem byl zrovna i u měničů. Z okna sem viděl blesk (taky dost blízko). Display párkrát zablikal (asi na rozloučenou) a pak už nic. Chyba 32. Mám 3 měniče, takže jsem zkoušel přehodit funkční display, ale to nepomohlo. Problém totiž byl, že vyhořela jak deska v displeji tak menší karta přímo v měniči. Koupil jsem je z Italského e-shopu „solarpower24“ . Týpek s kterým sem to řešil mi neustále podsouval že sem přehrál špatný firmware a proto prý odcházejí ty desky v displeji. Nakonec se to poslal zpět do Itálie, zaplatil jsem jen dopravu tam (800Kč) a on vyměnil obě desky a za tři dny sem měl měnič zpět.
stalo se mi to samé. Dokonce jsem byl zrovna i u měničů. Z okna sem viděl blesk (taky dost blízko). Display párkrát zablikal (asi na rozloučenou) a pak už nic. Chyba 32. Mám 3 měniče, takže jsem zkoušel přehodit funkční display, ale to nepomohlo. Problém totiž byl, že vyhořela jak deska v displeji tak menší karta přímo v měniči. Koupil jsem je z Italského e-shopu „solarpower24“ . Týpek s kterým sem to řešil mi neustále podsouval že sem přehrál špatný firmware a proto prý odcházejí ty desky v displeji. Nakonec se to poslal zpět do Itálie, zaplatil jsem jen dopravu tam (800Kč) a on vyměnil obě desky a za tři dny sem měl měnič zpět.
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: King warning 32 na LCD po bource
Zeptám se. Jaké tam máte přepěťovky? Neochránily?
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5399
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 645
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: King warning 32 na LCD po bource
Taková "sopka" v té bílé nálepce
To chce přepěťovky i na tu komunikaci, jak se to naindukuje do síťových kabelů, tak to také rádo ničí.
Měli jsme jeden switch na půdě u konce nádraží, kde se většinou zastavily el. mašiny a jely zase zpátky.
Tj. smeták dolů, druhý smeták nahoru, no a ty oblouky vyráběly takové pole, že to likvidovalo port od jednoho kabelu.
Jak se dala přepěťovka, tak už o tom nevíme.
To chce přepěťovky i na tu komunikaci, jak se to naindukuje do síťových kabelů, tak to také rádo ničí.
Měli jsme jeden switch na půdě u konce nádraží, kde se většinou zastavily el. mašiny a jely zase zpátky.
Tj. smeták dolů, druhý smeták nahoru, no a ty oblouky vyráběly takové pole, že to likvidovalo port od jednoho kabelu.
Jak se dala přepěťovka, tak už o tom nevíme.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: King warning 32 na LCD po bource
Komunikace s lapťopem vedle pouze. Na vstupu AC, výstupu AC a DC vstupu střídače mám přepěťovky typu C, předřazené B samozřejmě. To by vzdálenější úder asi pobralo.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 3541
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 242
Re: King warning 32 na LCD po bource
Já když vidím,že se blíží bouřka s blesky pro jistotu odpojím ručně panely.Parkrát za léto s tím nemám problém.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 100
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: King warning 32 na LCD po bource
Tak nejsem jediný "blázen" Já dělám to samé při každé bouřce pokud to není nějaká bouřka překvápko... Tak to odpojím sice mám přepětovku, pojistky atd... Ale na baráku není hromosvod. A člověk nikdy neví co se odehraje... Problém to udělat není a člověk je pak klidnější.Franta2776 píše:Já když vidím,že se blíží bouřka s blesky pro jistotu odpojím ručně panely.Parkrát za léto s tím nemám problém.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 232
- Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Slovensko, TR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Turčianske Teplice
Re: King warning 32 na LCD po bource
Tiez odpajam panely pri búrke ak som zrovna v strojovni
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
- Reputace: 8
Re: King warning 32 na LCD po bource
Odpojene to bylo, zustalo jen AC out, BAT, usb > raspi.
Kde sehnat ten interni komunikacni modul? Resit zrovna toto jako reklamaci mi prijde blbost.
Kde sehnat ten interni komunikacni modul? Resit zrovna toto jako reklamaci mi prijde blbost.
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: King warning 32 na LCD po bource
Taky radši odpojím. A manželka umí bouřku odehnat:-) Když je už relativně blízko, vypne ind. desku, pračku, sušičku, já TV, hlavně odpojit anténu. Fakt to vždy pomůže, nikdy nedošla až k nám. Taky za tu námahu...
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Reputace: 4
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: King warning 32 na LCD po bource
Ja som tiez predvcerom po polnoci siel odpojit panely do garaze. Mozno je to zbytocne,ale asi by som nezaspal.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
- Reputace: 8
Re: King warning 32 na LCD po bource
Probehla komunikace se servisem, ale je to na dlouho, cekani radove mesice.
Pustil jsem se do toho nakonec sam, posbiral ruzne po zahranicnich forech informace a tipy na co se zamerit. Na internim komunikacnim boardu jsou dva oddelovaci optocleny. Diky za ne, jinak sla rana dal az na hlavni ridici desku.
Pustil jsem se do toho nakonec sam, posbiral ruzne po zahranicnich forech informace a tipy na co se zamerit. Na internim komunikacnim boardu jsou dva oddelovaci optocleny. Diky za ne, jinak sla rana dal az na hlavni ridici desku.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
- Reputace: 8
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 3 Odpovědi
- 976 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od venapes
-
- 6 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 29 Odpovědi
- 3267 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 1 Odpovědi
- 1156 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Re4DeR
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů