Dimenzování Victron regulátoru
Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Pokud máš systém 48 V, tak ano.
-
- Příspěvky: 2445
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 155
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Vstupní proud bude dodržen ?, je tuším jen 35 Aeman píše:Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
k 27.3.2025 13250kWh
-
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Dimenzování Victron regulátoru
150/70 je do 50A.
Ak bude mať každý string svoj regulátor a zimné Voc vyhovuje tak potom je to ok.
Ak bude mať každý string svoj regulátor a zimné Voc vyhovuje tak potom je to ok.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2038
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dimenzování Victron regulátoru
I 150/60tka má vstupní proud 50A, takže by se dal použít i on a na tento výkon je dostačující.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2088
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Jsem trochu zmaten. Při plném osvitu by ty stringy měli dávat kolem 30A. V zimě možná o fous víc, ale pořád mi to vychází mnohem méně, než jsou maxima regulátoru. Nebo mi něco uniká?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- beethowen
- Příspěvky: 877
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Reputace: 153
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Maximum regulátoru 70A plati pro výstup, což při 48V systému může být až třeba např 55V*70A, tj. 3850W.
Druhá věc je možný max. Voc a Isc na vstupu regulátoru. Tam je třeba dodržet hodnoty dle datasheetu výrobce, tj. 150V a pravděpodobně 50A, jak udávali kolegové. Tot je třeba dodržet v celém teplotním rozsahu panelů.
Nevím co to je za panely a jaké je řazení, vypadá to na 3S a těch 120V pokud je Vmpp, tak se Voc při mínusových teplotách asi nemusí vejít do 150V, nebo to bude těžce na hraně. Dodej údaje nebo datasheety od panelů a můžeme to zkontrolovat.
Druhá věc je možný max. Voc a Isc na vstupu regulátoru. Tam je třeba dodržet hodnoty dle datasheetu výrobce, tj. 150V a pravděpodobně 50A, jak udávali kolegové. Tot je třeba dodržet v celém teplotním rozsahu panelů.
Nevím co to je za panely a jaké je řazení, vypadá to na 3S a těch 120V pokud je Vmpp, tak se Voc při mínusových teplotách asi nemusí vejít do 150V, nebo to bude těžce na hraně. Dodej údaje nebo datasheety od panelů a můžeme to zkontrolovat.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 7840
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 401
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Žiaľ zo záhadného dôvodu victron kalkuklátor nemá v databáze alebo neponúka všetky dostupné modely. Aspoň pred pár mesiacmi to tak bolo, navrhol mi niečo nižšie s orezávaním a potom skok o dva stupne 30 či 40A vyššie a nijako som ho neprinútil aby zobrazil korektný model tesne nad.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 2088
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Super díky moc. Nevěděl jsem, že něco takové existuje.kodl69 píše:Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 4936 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
-
Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
- 6 Odpovědi
- 1466 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Frana
-
-
- 2 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jarin
-
- 17 Odpovědi
- 2248 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 0 Odpovědi
- 995 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů