FVE Rodiný dům

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Kubis
Příspěvky: 7
Registrován: stř říj 10, 2012 2:30 pm

FVE Rodiný dům

Příspěvek od Kubis »

Ahoj, zatím nemám moc zkušeností, plánuji FVE na rodinný dům na jihu moravy mezi Mikulovem a Znojmem. Rozpočet 100t kč.
Využití by bylo hlavně na bojler 80l, čerpadlo ze studny, lednice s mrazákem, pračka, sporák sklo keramika/trouba.

Místo, kam bych umístil solární panely mám 5x3m s mírným sklonem orientace na jih.

Představa je taková, že když bude stíhat fve půjde to ze slunce/baterií a když né vezme si to ze sítě.

Předběžně jsem se díval na tyto panely v počtu 6 nebo 8ks, byly by vhodné? https://www.akunadrze.cz/solarni-panel- ... 450w-i347/

Poradíte co všechno pořídit? Popř. je tady někdo v okolí kdo by mi to pomohl sestavit a nainstalovat? Díky
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od lwq »

Ahoj,
rozpocet 100t je dost vyzva. Respektive po koupi panelu ti zbyde 70t.
Uvedene spotrebice musi byt na jedne fazi a pak by Axpert King 48V 5000W PF1 (30t) spolu s baterii PylonTech US2000C 2,4kWh (30t) mohl i rozpocet splnit (plus minus).
Ale DIY FVE neni nejaky sranda pocin jak by se mohlo zdat, casto ty zasadni prusvihy vznikaji prostym neinvestovanim dostatku casu do studia problematiky. Nejde jen o to, nejak namontovat panely a nejak to zapojit.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

Panely nebudou 30, ale tak o půlku víc, profily, háky, kabeláž ...
Další desítky tisíc spolyká elektroinstalace jako taková.
Bez práce mu bude odhadem chybět tak 50, s prací ještě o hodně víc.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od lwq »

cipis: mas recht, ja jak panely nedaval nikdy na taskovou strechu, tak nemam zazite tyhle nelevne komponenty pocitat. A co za deistky tisic bude stat elektroinstalace?
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

pojistkové odpínače s pojistkami, přepěťové ochrany, DC jističe, propojovací kabely, krabice, montážní materiál
chrániče, jističe, přepínače sítí, případně nová kabeláž v domě

Za stovku by to udělal před rokem, teď možná z bazarových komponent a snížením nároků na tu spotřebu. A samozřejmě vše svépomocí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od antoni_sk »

Kubis píše:
Využití by bylo hlavně na bojler 80l, čerpadlo ze studny, lednice s mrazákem, pračka, sporák sklo keramika/trouba.
Typicky zlé zmýšlanie nového zájemcu o FVE...
FVE treba pokryť spotrebiče s malou ale stálou spotrebou ktoré v konečnom dôsledku spravia veľkú dennú spotrebu elektriky:
chladničky, mrazničky, TV, IT technika, PC a pod.
Na silové spotrebiče s príkonom cez 2kW pri súšasnom náhodnom súbehu takýchto spotrebičov bude treba jeden extra silný menič alebo viacej slabích čo predraží cenu FVE...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Kubis
Příspěvky: 7
Registrován: stř říj 10, 2012 2:30 pm

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Kubis »

Dobra, tak rozpocet bych mohl malinko zvysit. Zacal bych to nakupovat postupne. Prvne 6ks panelu 450W z prvniho prispevku, ty vyhovuji?

Jeste pridavam foto strechy, kam bych umistil panely. Sviti tam vice mene cely den.
Přílohy
IMG_20220719_073220.jpg
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

Panely jsou celkem jedno, aktuální situace je spíše taková, že se bere všechno, co je k dispozici. A rovnou už hned všechny, co se jen kam vlezou, protože za pár týdnů už to neseženeš stejné.

Jak je ta bouda ukotvená do země? Abys z toho neudělal vznášedlo ... Rozměr není zrovna ideální, je to malé, ale třeba bys mohl z těch panelů udělat novou střechu, s tím, že uděláš nějaké přesahy. Ale hlavně to ukotvení té boudy, fukne vítr pod panely a odnese ti to pryč ...

Jak to máš daleko do "strojovny"? Budeš překopávat dvorek? Dovnitř té boudy to nehrozí ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kubis
Příspěvky: 7
Registrován: stř říj 10, 2012 2:30 pm

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Kubis »

Budova zatím ukotvená není, jen zatížená zevnitř, police s věcma atd, ale dala by se ukotvit k betonovým patkám.

Strojovnu budu mít ve zděné garáži, která je cca 5m daleko, již tam mám připravenou průchodku na kabely 40mm.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Soban »

1.) Musíš si rozmyslet co chceš stavět.

Zda pouze ohřev vody v bojleru toto se nejrychleji zaplatí, pak se použijí pouze panely a nějaký střídač (bell) nedá se z toho krmit jiné spotřebiče jak bojler, nejmenší investice.

Aby to fungovalo potřebuješ kolem 7-8 panelů - musíš mít napětí většinou kolem 250V DC z panelů. Dá se i míň ale pak si musíš předělat spirálu v bojleru.

A nebo postavit normální regulérní FVE.

Potom samozřejmě to bude dražší ale zase na to můžeš připojit cokoliv, problém nastává s spotřebiči co mají velkou spotřebu, které musíš nějak řídit protože měnič má omezený výkon a těžko budeš mít měnič na 10kW a zapne se bojler, myčka, pračka.......
Taky aby třeba bojler nespotřeboval veškerou elektřinu z baterky a na noc nebudeš mít atd.....

Takže to chce měřák a měřit spotřebu a zjistit co se víc oplatí zda nahřívat vodu v bojleru a nebo řešit spotřebu v domě.

Jinak pokud máš nějaké 3f spotřebiče tak ty bych vůbec asi neřešil a nechal je na DS.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

80l bojler v jednom dělá průměr 2,3 kWh/den, udržování bez spotřeby 1,3 kWh/za den.
Pokud jsou dva, tak klidně 3,5 kW/h.

Uvažovaných 2,7kWp to v zimě sotva ukrmí, v létě nebude vědět, co s tím.
A jsme zase u typického schématu, jak pokračovat dál.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Soban »

Přesně a ta střecha je malá a nedá tam moc panelů.

Tady asi bude vhodné jít do FVE pořídit nějaký klon axperta, asi bych bral 5kW verzi a připojit na to osvětlení, ledničku + věci které by měly běžet když vypnou proud a podle potřeby připojovat další okruhy dle spotřeby.

Samozřejmě návratnost nebude velká.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kubis
Příspěvky: 7
Registrován: stř říj 10, 2012 2:30 pm

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Kubis »

Rád bych postavil regulérní FVE, aby na to šlapalo všechno. Jsme celkem úsporní a flexibilní, jelikož máme levný proud na čas, tak se manželka naučila prát a používat zatěžující spotřebiče dle potřeby, což by šlo uplatnit i v případě FVE. Když by bylo dost proudu ze slunce, využili bychom to na maximum a na noc jen úsporný režim. Vše by bylo na 1f.

To aby bojler (máme jeden 1200W) nespotřeboval veškerou elektřinu by šlo nějak zautomatizovat?

Jak píšeš v létě bychom vystačili 100% z panelů a v zimě hodně cestujeme, takže bych na to připojil přímotopy a když by byl proud ze slunce, pouštělo by se vytápění, když by bylo málo tak by to netopilo.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

Samozřejmě, že jsou různé vytěžovače. Od obyčejného napěťového relé, přes ubastlené fázové řízení triaku až po to samé ve vymazlené krabičce za desítku+.

Střecha baráku je nepoužitelná?

V zimě s tím nic nevytopíš, nehledě na to, že kvůli sklonu to bude pod sněhem ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Soban »

Topit v zimě na to zapomeň.

Ber to tak mám 3.6kWp v panelech a jak nesvítí tak to dává 300W prší, zataženo 100W.

Jinak koukni sem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ a dej si tam svou polohu a orientaci a sklon panelů a uvidíš kolik ti vyrobí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pawel
Příspěvky: 864
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Pawel »

Nevím jestli to tu padlo ale jak je veliká ta bouda pro ty panely?
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

Padlo, 5x3 m ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Soban »

Teď jde o to jak tam nacpat co největší výkon v panelech.

Pořád mi to nevychází, vždy vyjde že to bude dost přečuhovat na nějakou stranu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od cipis »

Na tu plechovou boudu to nemá smysl, z toho bude mít létající plechovou boudu.

Proč to nejde na tu zděnou garáž či barák?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kubis
Příspěvky: 7
Registrován: stř říj 10, 2012 2:30 pm

Re: FVE Rodiný dům

Příspěvek od Kubis »

Na garáž nebo dům jsem to nechtěl dávat z estetických důvodu, ale po přehodnocení bych to nakonec umístil na tu taškovou střechu nad garáží 4,5x5m. Osadil bych to 8x450W.
Přílohy
IMG_7168.JPG

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek