Re: Hrobař varuje
Dávám Tomášovi bod za odvahu.
Jsem si myslel, že když jsem u člena rodiny našel (v dřevostavbě!) propojovací hřeben NAD šroubkem (instalace od elektrikáře vč. revize), tak že moc horšího už člověk nemůže objevit. I tak mě polil studený pot. Tohle je ale úplně jinej kalibr.
Jsem si myslel, že když jsem u člena rodiny našel (v dřevostavbě!) propojovací hřeben NAD šroubkem (instalace od elektrikáře vč. revize), tak že moc horšího už člověk nemůže objevit. I tak mě polil studený pot. Tohle je ale úplně jinej kalibr.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 388
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hrobař varuje
@Jozef21 Nijak som sa doteraz teme oplocky nevenoval, ale zaujima ma to s tym trafom. Pozeram teraz na jeho schemu a princip funkcie chapem tak, ze on ani nerobi na vystupe hranate striedave napatie ak dobre vidim, on robi na vystupe ciste PWM. Takze v pripade prierazu spinacieho prvku bude na vystupe trvale napatie DC, a ak dobre vidim, tak v plnej vyske ako tecie z panelov (cize napr. 400V DC), je to tak?
To by som si teda do baraku nedal ani omylom. Zmysel dodatocneho trafa je potom predpokladam znemoznit v pripade poruchy prienik DC napatia do bojleru?
To by som si teda do baraku nedal ani omylom. Zmysel dodatocneho trafa je potom predpokladam znemoznit v pripade poruchy prienik DC napatia do bojleru?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Hrobař varuje
nevidel jsem schema ale musi se menit polarita aby to shasinalo oblouk. Takze tam bude plny mustek mosfetu. A kdyz by se jeden prorazil, v dalsim prepnuti se zkratuje s tim druhym do paru (asi tam bude poradnej kondenzator aby to nerusilo) a pak by mela zabrat nejaka ochrana. Treba pojistka. Kdyz ty mosfety zkratujou ten kondenzator bude to racha. Ale asi dost zalezi na implementaci u lidi domadusanmsk píše:@Jozef21 Nijak som sa doteraz teme oplocky nevenoval, ale zaujima ma to s tym trafom. Pozeram teraz na jeho schemu a princip funkcie chapem tak, ze on ani nerobi na vystupe hranate striedave napatie ak dobre vidim, on robi na vystupe ciste PWM. Takze v pripade prierazu spinacieho prvku bude na vystupe trvale napatie DC, a ak dobre vidim, tak v plnej vyske ako tecie z panelov (cize napr. 400V DC), je to tak?
To by som si teda do baraku nedal ani omylom. Zmysel dodatocneho trafa je potom predpokladam znemoznit v pripade poruchy prienik DC napatia do bojleru?
Spis bude problem preruseni mosfetu pak by tam slo DC pwm pravdepodobne.
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Hrobař varuje
Otazka je jednoducha. Moze nastat pri poruche elektroniky stav kedy su panely trvale pripojene ku ohrevu bojlera?dusanmsk píše:@Jozef21 Nijak som sa doteraz teme oplocky nevenoval, ale zaujima ma to s tym trafom. Pozeram teraz na jeho schemu a princip funkcie chapem tak, ze on ani nerobi na vystupe hranate striedave napatie ak dobre vidim, on robi na vystupe ciste PWM. Takze v pripade prierazu spinacieho prvku bude na vystupe trvale napatie DC, a ak dobre vidim, tak v plnej vyske ako tecie z panelov (cize napr. 400V DC), je to tak?
To by som si teda do baraku nedal ani omylom. Zmysel dodatocneho trafa je potom predpokladam znemoznit v pripade poruchy prienik DC napatia do bojleru?
Odpoved je jednoznacna a jednoducha. Ano. MOSFETy za mozu pokazit smerom ku skratu ale aj trvalemu pruseniu. Pojistka nemusi zareagovat prerusenim, pretoze panely samotne (vo vacsine pripadov) nedokazu dodat prud dostatocnej intenzity na jej prerusenie. Zaroven ale prud z panelov dokaze bez problemu zvarit mechanicke kontakty (napr kontakty obidvoch termostatov bojlera). Vysledok - trvale pripojenie panelov ku bojleru a trvaly ohrev v blizkosti MPPT bodu panelov. T.j. prikon cca 2kW a v beznom osadeni panelmi trvala neregulovana dodavka cca 8kWh energie denne. Co uz znie viac nez hrozivo. Regulovana spotreba bojlera u mna je 2kWh denne. 8kWh denne by uz asi sposobilo problemy a katastrofa sa neda vylucit...
Ochrana trafom pracuje jednoducho. Temer kazda porucha elektroniky vedie ku zastaveniu cinnosti prevodnika DC->AC (no su aj vytazovace bez tohto prevodnika. Tu je mozne riesenie tiez ale samozrejme inym sposobom). A energia v podobe DC cez trafo neprejde. Prud z panelov moze nadalej trvale tiect. Ale vysledok bude termicka degradacia elektroniky (a prerusenie obvodu, pripadne vyhorenie domu) alebo skratovy prud z panelov bude trvale tiect cez nejaky skrat a v podstate nic viac sa nestane.
Rozoberme si cinnost nasich minimalne svoch regulacnych sluciek teploty bojlera. Prva je klasicky termostat zvycajne nastavitelny. Ale v pripade fotovoltaickeho ohrevu je regulacia teploty viacmenej zbytocna. Nasim cielom je uskladnit maximum slnecnej energie a preco regulovat na stranu - menej?
Druhy (treti...) termostat uz su havarijne. Ze odopnu ohrev je jasne. Mali by spravit este nieco naviac. Trvale odopnut ohrev tak aby bez zasahu odbornej ludskej obsluhy uz ohrev nenastartoval. Asi je jasne preco. Vobec nie je hlupe pri zasahu zaloznych termostatov trvale skratovat panely. Vyhneme sa tym pripadnemu vyhoreniu domu, co je, myslim, tiez ziaduce.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Hrobař varuje
Da sa to urobit takto:
http://arambajk.blogspot.com/2021/
A pozeram, ze v Anglii pouzivaju iSolar spolu s cidlom pri elmere. / Solar iBoost. /
https://www.youtube.com/watch?v=J3KAPiYBeq8
https://www.youtube.com/watch?v=2bsj37_HDyg&t=141s
Ja napr. pouzivam na odpojenie 2 N-HEXFET-y zapojene opacne proti sebe
alebo mam na vstupe DC SSR, ktore odpadne ak el. prestane fungovat.
http://arambajk.blogspot.com/2021/
A pozeram, ze v Anglii pouzivaju iSolar spolu s cidlom pri elmere. / Solar iBoost. /
https://www.youtube.com/watch?v=J3KAPiYBeq8
https://www.youtube.com/watch?v=2bsj37_HDyg&t=141s
Ja napr. pouzivam na odpojenie 2 N-HEXFET-y zapojene opacne proti sebe
alebo mam na vstupe DC SSR, ktore odpadne ak el. prestane fungovat.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Hrobař varuje
Len treba rozlišovať zariadenie typu Siton či Bel a vyťažovače typu Wattrouter či Solar iBoost.
Konkrétne u Solar iBoost, ako sa na jeho výstupe môže objaviť DC napätie?
Konkrétne u Solar iBoost, ako sa na jeho výstupe môže objaviť DC napätie?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Hrobař varuje
Nutnost resetovat havarijni termostat je snad zakladni vlastnost tohoto typu. Minimalne Drazice to tak maji, musi se odsroubovat dekl a ze spodni strany toho hav. termostatu je cudlik, ktery vyskoci pri aktivaci. Samozrejme odepina L i N.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hrobař varuje
Dovolím si zkušenosti s provozem několika kusů sitonů: 1.) když už se něco stane s mosfety, odejdou minimálně dva, a to vždy v jedné větvi polomostu, neb prásknou všechny 4. Ale Netvrdím, že se někdy nemůže stát, že se dva prorazí a dva přeuší, a tyo zrovna ty spávný (ten den bych měl mít vsazenej plnej tiket sportky)
2.) základní bezpečnost řeší pospojování a uzemnění. Samozřejmě další vylepšení typu hlídač izolačního stavu jak na DC tak na AC straně by bezpečnost zvýšily.
3.) Některý doplňky k Sitonu a vlastně i původní provedení sitonu s chladičem venku (spojeným s PE) jistě neodpovídá normám, protože jsou vyvedeny vývody (12V DC, RS485, externí displej) který nejsou galvanicky oddělený od napětí panelů ani boileru. A to uzemnění chladiče je jenom taková berlička, lepší je, když je uvnitř bedny s větracími otvory a celý je to ve dvojité izolaci. Obvykle dávám zdroj 12V dovnitř plastové bedny se sitonem (a je napájen z panelů) a RS485 pouze galvanicky oddělenou, pokud už tam musí být.
K nápadu s oddělovacím trafem na trapézový průběh - mi přijde jako dost slabomyslnej nápad pouštět obdélníky proměnné střídy do trafa, který je dimenzovaný na 230V AC. Navíc díky indukčnosti trafa, při odpojení zátěže, budou jak na primáru tak na sekundáru takový napěťový špičky, že siton určitě odejde.
Další možnost je zakázkový těleso na 90V a max 120V Voc při -35°C, pak už se el. bezpečnost v normálních prostorech nemusí řešit, stačí základní izolace...
2.) základní bezpečnost řeší pospojování a uzemnění. Samozřejmě další vylepšení typu hlídač izolačního stavu jak na DC tak na AC straně by bezpečnost zvýšily.
3.) Některý doplňky k Sitonu a vlastně i původní provedení sitonu s chladičem venku (spojeným s PE) jistě neodpovídá normám, protože jsou vyvedeny vývody (12V DC, RS485, externí displej) který nejsou galvanicky oddělený od napětí panelů ani boileru. A to uzemnění chladiče je jenom taková berlička, lepší je, když je uvnitř bedny s větracími otvory a celý je to ve dvojité izolaci. Obvykle dávám zdroj 12V dovnitř plastové bedny se sitonem (a je napájen z panelů) a RS485 pouze galvanicky oddělenou, pokud už tam musí být.
K nápadu s oddělovacím trafem na trapézový průběh - mi přijde jako dost slabomyslnej nápad pouštět obdélníky proměnné střídy do trafa, který je dimenzovaný na 230V AC. Navíc díky indukčnosti trafa, při odpojení zátěže, budou jak na primáru tak na sekundáru takový napěťový špičky, že siton určitě odejde.
Další možnost je zakázkový těleso na 90V a max 120V Voc při -35°C, pak už se el. bezpečnost v normálních prostorech nemusí řešit, stačí základní izolace...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Hrobař varuje
Podle toho označení na svorkách bych řekl že ten SOLAR IBOOST + má DC výstup standartě, proč by tam jinak bylo + a -.
Asi je v něm řízený usměrňovač nebo jednoduchý usměrňovač a pak to nasekají nějakým FETem modulovaným PWM, nevím neměl jsem to rozebrané.
Pojistný termostat to zřejmě svařilo také. Možná by bezpečnosti také pomohlo kdyby ty pojistné termostaty dělali s přepínacím kontaktem a při přepnutí do druhé polohy by to šlo do zkratu, ale není vůle nebo to nikoho nenapadlo.
Zkusím zjistit jak to topné těleso vypadá jak jej vytáhnou, jestli ho ale nevyhodí i z nádrží, když je díra ve výměníku.
Asi je v něm řízený usměrňovač nebo jednoduchý usměrňovač a pak to nasekají nějakým FETem modulovaným PWM, nevím neměl jsem to rozebrané.
Pojistný termostat to zřejmě svařilo také. Možná by bezpečnosti také pomohlo kdyby ty pojistné termostaty dělali s přepínacím kontaktem a při přepnutí do druhé polohy by to šlo do zkratu, ale není vůle nebo to nikoho nenapadlo.
Zkusím zjistit jak to topné těleso vypadá jak jej vytáhnou, jestli ho ale nevyhodí i z nádrží, když je díra ve výměníku.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Hrobař varuje
Toto je snad prilis tvrde vydrenie a od boku. Snad nie sme na divokom zapade...kodl69 píše:...K nápadu s oddělovacím trafem na trapézový průběh - mi přijde jako dost slabomyslnej nápad pouštět obdélníky proměnné střídy do trafa, který je dimenzovaný na 230V AC. Navíc díky indukčnosti trafa, při odpojení zátěže, budou jak na primáru tak na sekundáru takový napěťový špičky, že siton určitě odejde...
Skor nez som spravil svoj prvy sinusovy menic testoval so sietove toroidne trafa obdlznikovym budenim. Testy prebehli na toroide navrhnutom na 300VA. Obdlzniky mali frekvenciu od 50 do 300Hz a vystupny vykon som modifikoval sirkou pulzu.
Pri porovnavacom teste som prenasal 200W cez takto budene trafo a to v uvedenom frekvenknom rozsahu. Na takto budenom toroidnom trafe boli tepelne straty cca o 50% nizsie ako ked som cez toto trafo prenasal ten isty vykon 50Hz sinus. Inymi slovami ucinnost toho isteho trafa pri tom istom prenasanom vykone je podstatne vyssia pri budeni trapezom ako sinusom.
Tymto som si overil poznamku Danyka v ktorej odporucal v trapezovych menicoch s trafom navrhnutym na 50Hz ist na frekvencie do 300Hz ak to nevadi zatazi. Priznam sa, ze som Danykovi velmi neveril. Az kym som si to neodskusal.
Vytazovac spraveny zo sietovaho trafa budeneho trapezom s premennou sirkou pulzu (PWM) v ziadnom pripade nie je slabomyselny napad. Je to dobre fungujuca realita a riesenie vytazovaka ktory ma vsetky +++. Bezpecnost, vysoku ucinnost, plynulu regulaciu vystupneho vykonu, bezproblemove prisposobenie kazdemu systemovemu napatiu, MPPT ak mame menic za regulatorom a na baterii, moznost regulacie z BMS baterie (ak mate dobru BMS), vystup 220V AC ktory nenici mechanicke kontakty atd. atd. Odskusal som zopar zapojeni a vola sa to - Bez problemu. Ze si to musite vediet spravit sami je ale dalsia vec. V ziadnej modrej krabici to nenajdete.
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hrobař varuje
co takhle použít čerpadlového frekvenčního měniče?
umí proměnlivou amplitudu...a není to drahá věc...
umí proměnlivou amplitudu...a není to drahá věc...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Hrobař varuje
Nepoznam realne zapojenie ziadneho frekvencneho menica. Maju galvanicky oddeleny vstup a vystup? Bojim sa, ze nie.mopadzi píše:co takhle použít čerpadlového frekvenčního měniče?
umí proměnlivou amplitudu...a není to drahá věc...
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hrobař varuje
řídící napětí je oddělené...bral bych to jako vytěžovač. malé rozmezí frekvence, větší rozmezí amplitudy. Je to otázka do pléna....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Hrobař varuje
Chcete robit VFD na oddelenie DC ? Alebo trafo ?
https://www.youtube.com/watch?v=ACZi0VqLs6s
Ale trafo pouzivaju active-standby a line interactive UPS
aby vyrovnavali brownout , overvoltage, sags a transienty,
aby sa menic nemusel zapinat. Ten sa zapne az pri vypadku.
Ale ked pri poruche odopne rele, tak ako tam pojde DC prud ?
Ked studer regl odopne rele, ako dalej pojde 150 V z panelov ?
Americka norma je prisna, MidNite, Outback, Xantrax musia mat GFP.
A ked je to uzemnene, tak co sa moze stat ?
Ked mam na stole MPPT a mam tam 250 V z panelov,
ak sa toho chytim, tak nic, lebo ako sa to uzavrie, ked je to floating voci zemi ?
AK FET-y budu mat nadprud, musi zareagovat ochrana.
https://www.youtube.com/watch?v=ACZi0VqLs6s
Ale trafo pouzivaju active-standby a line interactive UPS
aby vyrovnavali brownout , overvoltage, sags a transienty,
aby sa menic nemusel zapinat. Ten sa zapne az pri vypadku.
Ale ked pri poruche odopne rele, tak ako tam pojde DC prud ?
Ked studer regl odopne rele, ako dalej pojde 150 V z panelov ?
Americka norma je prisna, MidNite, Outback, Xantrax musia mat GFP.
A ked je to uzemnene, tak co sa moze stat ?
Ked mam na stole MPPT a mam tam 250 V z panelov,
ak sa toho chytim, tak nic, lebo ako sa to uzavrie, ked je to floating voci zemi ?
AK FET-y budu mat nadprud, musi zareagovat ochrana.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 497
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Hrobař varuje
Dostal se ke mě na opravu měnič od německé firmy.
Nechápu jak toto mohl někdo vyrobit
To raději ani nebudu opravovat.
Nechápu jak toto mohl někdo vyrobit
To raději ani nebudu opravovat.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 1777
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Hrobař varuje
pokud je to GTI, tak co je špatně?
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Hrobař varuje
Že je ta zásuvka na straně vypínače (taky otočen) tak bych si typnul,že je vstupní a je blbý popis.Nevěřím,že by to někdo takle vyrobil.
-
- Příspěvky: 1777
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Hrobař varuje
pokud se jedná o GTI je ta zásuvka v pořádku.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Hrobař varuje
Já jsem teda laik, ale jestli tam je na těch kontaktech 230V, tak to nekoupím ani zadarmo.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 1777
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Hrobař varuje
tak jinak.... GTI = grid tie inverter - čili přifázovaný střídač. Je to vlastně to co i4wifi prezentovala jako gridfree. Střídač aby mohl fungovat musí být zapojený do elektriky a bez distribuční sítě nefunguje. Takže se zapojuje normálně jako spotřebič a když vidí síť umí do ní dodávat.