Zaloha DS do baterii
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 62
- Registrován: ned úno 12, 2012 4:03 pm
Zaloha DS do baterii
Vim ze to neni uplne to co se tu resi bezne, ale napadlo me, zda by se dalo nejak rozumne postavit zalozni zdroj z baterii bez vlastni FVE, jen nabite baterie ze site pro pripad vypadku site, abych vydrzel tyden bez DS? Nebo to vychazi tak strasne, ze mam poridit radsi centralu?
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
-
- Příspěvky: 3916
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zaloha DS do baterii
Ano jde to tako jsem začal já...... viz si přečti: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8194
Záleží jaký odběr potřebuješ zálohovat.....
Pokud je to pouze PC a třeba světlo jde to udělat měničem co má výkon kolem 1kW a 12V baterkou - mám takový klidně ti ho prodám viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=8193
Ale osobně pokud chceš zálohovat něco více tak bych doporučil koupit už něco silnějšího - kolem 3kW měnič na 24V čili použít aspoň 2x12V baterky a pokud potřebuješ ještě větší výkon tak fakt měniče na 48V jednoznačně.
Pokud máš místo na baterky tak i kdyby jsi použil měnič jenom s 3kW výkonem tak bych koupil model co je na 48V a pořídil 48V baterky.
Jinak hledáš toto: https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1 tyto měniče můžou fungovat i jako záloha, prostě je to připojené na síť a když vypadne tak se to přepne na baterii, a umí to i baterky nabíjet, panely nemusíš připojovat funguje to i bez nich.
Záleží jaký odběr potřebuješ zálohovat.....
Pokud je to pouze PC a třeba světlo jde to udělat měničem co má výkon kolem 1kW a 12V baterkou - mám takový klidně ti ho prodám viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=8193
Ale osobně pokud chceš zálohovat něco více tak bych doporučil koupit už něco silnějšího - kolem 3kW měnič na 24V čili použít aspoň 2x12V baterky a pokud potřebuješ ještě větší výkon tak fakt měniče na 48V jednoznačně.
Pokud máš místo na baterky tak i kdyby jsi použil měnič jenom s 3kW výkonem tak bych koupil model co je na 48V a pořídil 48V baterky.
Jinak hledáš toto: https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1 tyto měniče můžou fungovat i jako záloha, prostě je to připojené na síť a když vypadne tak se to přepne na baterii, a umí to i baterky nabíjet, panely nemusíš připojovat funguje to i bez nich.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 9:57 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1840
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zaloha DS do baterii
Otázka je, čo všetko treba zálohovať. Ak celý dom tak dá sa to, ale je to zbytočne drahé.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3916
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zaloha DS do baterii
Přesně si spočítej že celý dům aby jsi živil z baterek je nemožné.
Si to spočítej vem vyúčtování elektřiny a tu spotřebu v MWh vynásob 1000 a vyděl 365 a máš průměrnou spotřebu za den.
A baterku spočítáš tak že tu spotřebu na den vydělíš napětím baterky krát 1000 a vyjde ti hodnota v Ah jak velkou baterku potřebujes při tom napětí aby ti vydržela 1 den a samozřejmě baterku nemůžeš vybíjet na 100% takže ještě připočíst rezervu, například aby ti olověné vydržely rozunmnou dobu tak by se neměly vybíjet pod 50% takže krát 2.
A pokud jseš v paneláku a máš jistič 1x25A tak aby jsi to utáhl potřebuješ zařízení s výkonem 25A x 230V = 5750W takže i když to nebudeš používat na 100% potřebuješ měnič aspoň na 5kW
Měniče na 3kW můžou dát 3000W / 230V = 13A což by stačilo, ale pak si musíš hlídat spotřebu a nesmíš pustit nic dohromady aby jsi to nepřetížil (když to pojede z baterek), jinak přes ten 3kW měnič (ty kombinované) když bude připojen k síti (bypass) tak ze sítě může projít 6kW.
Si to spočítej vem vyúčtování elektřiny a tu spotřebu v MWh vynásob 1000 a vyděl 365 a máš průměrnou spotřebu za den.
A baterku spočítáš tak že tu spotřebu na den vydělíš napětím baterky krát 1000 a vyjde ti hodnota v Ah jak velkou baterku potřebujes při tom napětí aby ti vydržela 1 den a samozřejmě baterku nemůžeš vybíjet na 100% takže ještě připočíst rezervu, například aby ti olověné vydržely rozunmnou dobu tak by se neměly vybíjet pod 50% takže krát 2.
A pokud jseš v paneláku a máš jistič 1x25A tak aby jsi to utáhl potřebuješ zařízení s výkonem 25A x 230V = 5750W takže i když to nebudeš používat na 100% potřebuješ měnič aspoň na 5kW
Měniče na 3kW můžou dát 3000W / 230V = 13A což by stačilo, ale pak si musíš hlídat spotřebu a nesmíš pustit nic dohromady aby jsi to nepřetížil (když to pojede z baterek), jinak přes ten 3kW měnič (ty kombinované) když bude připojen k síti (bypass) tak ze sítě může projít 6kW.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 10:25 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zaloha DS do baterii
Když bys už měl baterky a měnič, tak by byla škoda nepřidat k tomu pár FV panelů. A pokud si vybereš kombinovaný měnič jak kolega výše odkazuje, tak v něm máš kromě měniče i solární regulátor, a dobíječku baterií ze sítě - tedy vše, co potřebuješ.
Jen upozorňuji, že to je dost nakažlivé a u pár panelů obvykle nezůstane.
Jen upozorňuji, že to je dost nakažlivé a u pár panelů obvykle nezůstane.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 62
- Registrován: ned úno 12, 2012 4:03 pm
Re: Zaloha DS do baterii
super, jdu to studovat, diky za nakopnuti Je to dobre i v tom, zatim investovat do toho na co mam (resp. co me ted tizi) a pak upgradovat o FVE...
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
-
- Příspěvky: 62
- Registrován: ned úno 12, 2012 4:03 pm
Re: Zaloha DS do baterii
jo a nejsem v panelaku, mam 3x25A, D57d
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
-
- Příspěvky: 3916
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zaloha DS do baterii
Tak v tom případě bych začal s 5kW měničem a 48V baterkou na jedné fázi kam bych popřepojoval co třeba zálohovat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am
Re: Zaloha DS do baterii
zdravím, koukal jsem na video Elektrodad že má DS od bezdodavatele.cz a nakupuje po hodinách za tržní burzovní cenu z DS tedy vždy brzy k ránu za levnou cenu do baterky a pak na to jede v průběhu dne kdy je elektrika drahá. V druhém videu zase diskutuje s odborníkem, který radí mít cca 2x akumulaci do bareterky co je spotřeba domu.
Napadla mě šílenost mít FVE 10kw + baterku 90 kwh pro můj dům co má průměrnou denní spotřebu 50kwh a nastavit to podobně s tím, že baterie by se vždy v zimě dobila na plno za levno v ranních hodinách a v létě by se dobíjela například na 70% s tím, že by 30% kapacity zůstalo pro sluníčko ... samozřejmě kdyby celý den svítilo, pak by se třeba ani z DS v létě nic nedobíjelo.
Cenově by těch 90 kwh baterek vyšlo asi na 600k czk, je reálné to takto zaplatit například do 10-12 let nebo ty levné nákupy za tržní cenu nemají ekonomický smysl.
Napadla mě šílenost mít FVE 10kw + baterku 90 kwh pro můj dům co má průměrnou denní spotřebu 50kwh a nastavit to podobně s tím, že baterie by se vždy v zimě dobila na plno za levno v ranních hodinách a v létě by se dobíjela například na 70% s tím, že by 30% kapacity zůstalo pro sluníčko ... samozřejmě kdyby celý den svítilo, pak by se třeba ani z DS v létě nic nedobíjelo.
Cenově by těch 90 kwh baterek vyšlo asi na 600k czk, je reálné to takto zaplatit například do 10-12 let nebo ty levné nákupy za tržní cenu nemají ekonomický smysl.
-
- Příspěvky: 911
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zaloha DS do baterii
Mohl bys mi ukázat tu "levnou" elektřinu v ranních hodinách...?
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-03-16
Teď je taková nestabilní doba. Radím vykašli se na to. Když koupíš baterky za 600 a chceš to do 10ti let mít zpátky - potřebuješ ušetřit 60 ročně (tj. 5 měsíčně). Kolik platíš za elektriku teď a kolik si myslíš, že by ti to ušetřilo?
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-03-16
Teď je taková nestabilní doba. Radím vykašli se na to. Když koupíš baterky za 600 a chceš to do 10ti let mít zpátky - potřebuješ ušetřit 60 ročně (tj. 5 měsíčně). Kolik platíš za elektriku teď a kolik si myslíš, že by ti to ušetřilo?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 1714
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zaloha DS do baterii
Ty nákupy v noci za levno jsou taková urban legend. Nikdo z těch co to takhle údajně dělá, nikdy neukázal vyúčtování. Na FB dokonce několik specialistů tvrdilo, že nakupují v noci za 3Kč a prodávají přes den za 12Kč. Spoléhat se na to, že další noc bude hodinu levná elektřina a být 23hod odkázán na riziko nákupu za 10+Kč/kWh za tržní cenu je spíš na Chocholouška.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zaloha DS do baterii
Len si zabudol na straty pri nabíjaní a vybíjaní baterii, amortizácia meničov, zbytočné cyklovanie baterii, či tie ceny budú platiť tých 10 - 12 rokov. Teraz sa ti nesmie nič pokaziť. Tiež musíš niečo nechať v batériách, čo ak práve budú vybité a spadne DS ?vomic píše:zdravím, koukal jsem na video Elektrodad že má DS od bezdodavatele.cz a nakupuje po hodinách za tržní burzovní cenu z DS tedy vždy brzy k ránu za levnou cenu do baterky a pak na to jede v průběhu dne kdy je elektrika drahá. V druhém videu zase diskutuje s odborníkem, který radí mít cca 2x akumulaci do bareterky co je spotřeba domu.
Napadla mě šílenost mít FVE 10kw + baterku 90 kwh pro můj dům co má průměrnou denní spotřebu 50kwh a nastavit to podobně s tím, že baterie by se vždy v zimě dobila na plno za levno v ranních hodinách a v létě by se dobíjela například na 70% s tím, že by 30% kapacity zůstalo pro sluníčko ... samozřejmě kdyby celý den svítilo, pak by se třeba ani z DS v létě nic nedobíjelo.
Cenově by těch 90 kwh baterek vyšlo asi na 600k czk, je reálné to takto zaplatit například do 10-12 let nebo ty levné nákupy za tržní cenu nemají ekonomický smysl.
Tiež mám veľké úložisko, ale iba preto keď som cez deň preč, aby som v noci niečo nabil do EV.
Zbytočne drať tie batérie by mi pre pár centov bolo ľúto.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 3916
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zaloha DS do baterii
Je to blbost a nezaplatí se to.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am
Re: Zaloha DS do baterii
Jo, pochopil jsemSoban píše:Je to blbost a nezaplatí se to.
-
- Příspěvky: 62
- Registrován: ned úno 12, 2012 4:03 pm
Re: Zaloha DS do baterii
diky, mrknu na toSoban píše:Tak v tom případě bych začal s 5kW měničem a 48V baterkou na jedné fázi kam bych popřepojoval co třeba zálohovat.
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 108 Odpovědi
- 9473 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
-
- 2 Odpovědi
- 1908 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 6 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od willcz
-
- 10 Odpovědi
- 2426 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 0 Odpovědi
- 579 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl