jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ViktorEX »

ZdZ píše:
nabíječka 13 tis a měnič 16 tis to je ve finále dražší než hotová bedna co umí všechno
a v čem sis pomohl oproti all in one ? kvalita asi nebude lepší než hotový zařízení v jednom, nebo jo ?

životnost 5 let, to je o ničem za ty peníze, to se tak akorát zaplatí za tu dobu, počítal jsem životnost aspoň 12 let
ty ses ted presne tam, kde ja pred 3-4 lety. mlel jsem uplne to samy. pokud si nenajdes jiny duvod, tak se na to radsi vyprdni, protoze se ti ty cisla nikdy nesejdou.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

jenže já tady nejsem abych si dokázal, že jsem mástr a hrozně rozumím tomu, ale abych neudělal nějakou kravinu a nevyhodil peníze z okna. jinak bych si to udělal podle sebe a vůbec se tady nezdržoval :-)

a jak řešíš to, když je málo sluníčka, baterka je vybitá a potřebuješ přitom elektřťinu na pohon zařízení ?
přepneš natvrdo na DS nebo ty baterky něčím přikrmuješ z DS?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od beethowen »

Myslím, že se tady zdržuješ a potřebuješ potvrdit svoji "pravdu", svůj návrh, ale nikdo to tak nevidí a ty to nechceš slyšet.
Spal si prsty. Až to nainstaluješ, uvidíš. Ono to podle těch různých datasheetů a brožur vypadá všechno fajn. Ale osobní zkušenost ničím nenahradíš.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od Dagus »

ZdZ píše:
jenže já tady nejsem abych si dokázal, že jsem mástr a hrozně rozumím tomu, ale abych neudělal nějakou kravinu a nevyhodil peníze z okna. jinak bych si to udělal podle sebe a vůbec se tady nezdržoval :-)

a jak řešíš to, když je málo sluníčka, baterka je vybitá a potřebuješ přitom elektřťinu na pohon zařízení ?
přepneš natvrdo na DS nebo ty baterky něčím přikrmuješ z DS?
Victor je myslím ten co dělal ten youtube a říkál že nabíječku má a když to nestíhá a nemá to smysl, jde na DS. Ty chceš všechno za málo penež a to na trhu není. Pokud ti studer a Victron nevyhovuje a chceš all in one, tak buď Kinga, nebo cokoliv co jen bypassuje, ale tvoje myšlenkové pochody jsou dané nepolíbeností elektrárnou. Až to postavíš podle tvejch pochodů, tak podle mě stejně všechno změniš. Taky jsem stavěl s malou LTO aku a nakonec jsem od toho upustil, protože tě sere, že přes den leží spousta výkonu na střeše a ty ji v noci kupuješ z DS. Cena Aku je pak totálně irelevantní, to jdi rovnou do ongridu a k tomu si bastli nějakou UPS pro tu zálohu a budeš víc happy.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

a zase a zase, pořád to samý, argumenty žádný, jen o tom, že potřebuju potvrdit svoji pravdu, to je jak s malejma dětma když se jim šahá na jejich hračky

6kWh baterka nestačí na noc ?
5kW měnič taky nestačí na pohon baráku ?
pole 8kWp je moc velký, když chci ohřívat aku nádrž ?

no nic, tady nemá cenu tohle řešit, protože jak není standardní řešení co mají všichni guru elektrárníci tak to je špatně
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ViktorEX »

hele, muj bracha ma jeden victron 5000 a jednu fazi na celej barak. vetsinu mu to vykryje, pri vetsich odberech to prepne na bypas a cuca ze site. nejak s tim existujou, ja bych na to existovat nemohl

6kwh baterka .... v realu spis zbyde 4-4,5kwh. na 16 hodin a 4kwh pojede dum na 250W standby za idealnich podminek. tj musi byt 100% nabito v 17:00, a rano v 9 uz to musi tahnout panely. jakykoliv jiny stav baterka nezvladne
...a pak 6kwh baterka bude predpokladam 120Ah clanky. nevim jake, obvykle to je 0,5C nabijet, 1C vybijet. tj. nabijet muzes max 60A (x50= 3000W) a vybijeni pujde 120A (6000W na limit). Takze te bude omezovat nabijeni (jen 3000W), jinak usmazis baterky.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

spotřebuju 4kWh z baterky a přepnu síť, to mi nevadí, s tím se počítá, já si na ostrov nechci hrát, chci aby se to zaplatilo,. jinak to pro mě nemá smysl

protože na co mi bude velká baterka, když se ani pořádně nezaplatí ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od kybos »

ZdZ píše:
6kWh baterka nestačí na noc ?
5kW měnič taky nestačí na pohon baráku ?
pole 8kWp je moc velký, když chci ohřívat aku nádrž ?
6 kWh baterka se fotovoltaickým polem o výkonu 8 kWp nabije při plném výkonu za méně než hodinu. Akumulátor, který to zvládne se ti jeví nepřijatelně drahý. Pro obvyklé LiFePO znamená takové nabíjení výrazné zkrácení životnosti (pokud to jeho technické podmínky vůbec dovolí).
Mnoha zdejším členům (počítám se mezi ně) 5 kW výkonu střídače na celý RD nestačí.
Výkon panelů 8 kWp je moc velký na to, aby se protlačil 5 kW střídačem.
Výkon panelů 8 kWp je ve stejnosměrné variantě dost velký na to, aby vznikly problémy se zhášením oblouku při odpojování topného tělesa v aku nádrži.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od Franta2776 »

ZdZ píše:
spotřebuju 4kWh z baterky a přepnu síť, to mi nevadí, s tím se počítá, já si na ostrov nechci hrát, chci aby se to zaplatilo,. jinak to pro mě nemá smysl

protože na co mi bude velká baterka, když se ani pořádně nezaplatí ?
Tu baterku máš malou a pokud uděláš jak píšeš,tak ji nadměrnými proudy zkrátíš životnost.Profi firmy navrhují 2x takovou kapacitu baterie kolik je Wp na střeše a ví proč..např pokud máš 8kWp panelů je rozumné mít 16kWh v použitelné baterii.Já mám něco přes 10kWp a baterii lifepo4 jsme měl 10kWh a je to málo.Teď jsem přidal 20kWh bazarových gelovek a už se nedostávám nad ránem na síť.Ona panička občas v noci peče nebo zapne pračku ze sušičkou a myčkou a 8kWh vyletí komínem ani nevíš jak.Věř starým solárníkům jako je Kodl,Kybos,Rva,Marko atd a nehledej třetí cesty.Bude tě to stát jenom vyhozené peníze a čas.
Já jedu na měnič 5,5kVA celý barák,ale mám ohřev vody trubicemi nebo krbem.S ohřeve vody se celý barák na 5kVA měnič dá utáhnout s velkými omezeními.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ViktorEX »

ZdZ píše:
spotřebuju 4kWh z baterky a přepnu síť, to mi nevadí, s tím se počítá, já si na ostrov nechci hrát, chci aby se to zaplatilo,. jinak to pro mě nemá smysl

protože na co mi bude velká baterka, když se ani pořádně nezaplatí ?
musel bys mit na nabijeni neco, co ti omezi nabijeni na 60A, asi to ma i jina reseni, treba by sel vzit tenhle regulator https://www.i4wifi.cz/cs/266909-epsolar-tracer6415an nebo tenhle (200V/60A) https://www.i4wifi.cz/cs/211475-regulat ... acer6420an
ten si na vystupu omezi nabijeni na tech 60A sam. na vstupu ale rikaj, ze muze byt max 4,5kWp .... muzes tam zkusit dat vic. treba to regulator ustoji, ale musis udelat trojice panelu, protoze regl umi max 150V.

ja mam stejnej, jen tedy na 200V 100A (tedy 5kw), mam čtveřice, a na vstupu celkem 10,1kWp ... moje teorie na přežití ...
1) myslím, že by to regulátoru neudělalo nic, i kdyby tam viselo 30kw, protoze proud je na vystupu regulovan na max 100A, no a na vstupu si to k tomu vezme, co potrebuje (ne to co tam je, pokud je to vic nez potreba). Vse za predpokladu ze napeti nebude vyssi nez tech 160-180V
2) tech 10kw je na slunci horky jako krava a dava to urcite o 20% míň a pak tu mam 50metrovy kable ... a jses na 7,5kw.

vyhoda je, že kdyz je pod mrakem, tak je pripojeno 36 panelu a dela to treba 1000-2000W i bez slunka
Naposledy upravil(a) ViktorEX dne pát úno 18, 2022 9:17 pm, celkem upraveno 1 x.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Diablo1st
Příspěvky: 1847
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od Diablo1st »

ZdZ píše:
a zase a zase, pořád to samý, argumenty žádný, jen o tom, že potřebuju potvrdit svoji pravdu, to je jak s malejma dětma když se jim šahá na jejich hračky

6kWh baterka nestačí na noc ?
5kW měnič taky nestačí na pohon baráku ?
pole 8kWp je moc velký, když chci ohřívat aku nádrž ?

no nic, tady nemá cenu tohle řešit, protože jak není standardní řešení co mají všichni guru elektrárníci tak to je špatně
Tak toto ma pobavilo, vraj žiadne argumenty :lol: Veď ti tu ľudia píšu stále dokola (btw. ľudia čo majú niekoľko ročné skúsenosti s FVE a baterkami), že tak ako to chceš to fungovať môže, ale od vyváženého systému to má ďaleko, a hrozia problémy najmä s baterkou, alebo častým prepínaním na sieť (zanedbajme možné právne problémy keď nastanú pretokmi). Je to ako hasiť požiar s hasičským čerpadlom, ale len 1" hadicou. Ako fungovať to bude, len to nie je úplne ono.

Ale súhlasím s tebou v tom, že 5kW menič pre domácnosť stačiť môže. Určite nie pre každého, ale ak znesie mierne preťaženie tak pre veľa ľudí hej. Sám mám príkon domu väčšinou do 5kW - podľa údajov z elektromeru.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

už jsem to psal snad 10x ale evidentně je to zbytečný, pořád se opakuju a pořád ty samý argumenty mimo

nechci nabijet baterku rychle, ale pomalu, to samý s vybíjením, takže její životnost nebude trpět na nadproudama, co na tom nemůžete pochopit (omezím nabíjecí a vybíjecí proud a zbytek si měnič veme ze sítě, nebo se rovnou přepne na síť)

proč bych měl na 6kWh baterku v noci péct, luxovat a provozovat troubu, to je snad kravina, a ještě větší kravina je kvůli tomu pořizovat baterku za 100 tisíc, to je ekonomický nesmysl, to se nikdy nezaplatí, takže pro mě je tohle řešení úplně k ničemu
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od Franta2776 »

Prostě vymýšlíš třetí cestu.cca 6 měsíců musíš nabíjet co slunce dá.Jinak z toho budeš mít velmi málo.Slunce nepočká:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

vymejšlím třetí cestu, cestu ekonomickou, ale o tom píšu od začátku. Proč budu nabíjet 6 měsíců co to dá obrovskej akumulátor, když se jeho provoz stejně nikdy nezaplatí ? to je přece naprostá kravina, když se nezaplatí tak nemá smysl.

nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže

A výmluva na paničku, která to nechce pochopit je zbytečná, když nechce šetřit, tak ať si to zaplatí ze svých peněz a je to vyřešený. Snad jsem schopnej se domluvit s osobou se kterou bydlím, aby prala atp. když se to hodí. Kromě hluboký zimy samozřejmě. Je to takovej problém ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od Franta2776 »

A jakým proudem je podle tebe rozumné tu baterku nabíjet a vybíjet??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od beethowen »

ZdZ píše:
vymejšlím třetí cestu, cestu ekonomickou, ale o tom píšu od začátku. Proč budu nabíjet 6 měsíců co to dá obrovskej akumulátor, když se jeho provoz stejně nikdy nezaplatí ? to je přece naprostá kravina, když se nezaplatí tak nemá smysl.

nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže

A výmluva na paničku, která to nechce pochopit je zbytečná, když nechce šetřit, tak ať si to zaplatí ze svých peněz a je to vyřešený. Snad jsem schopnej se domluvit s osobou se kterou bydlím, aby prala atp. když se to hodí. Kromě hluboký zimy samozřejmě. Je to takovej problém ?
Myslím, že nejsi se schopen domluvit s nikým. V normální životě se nejde pořád úplně řídit potřebami elektrárny. Je to hodně diskomfortní.
Je možná třeba přemýšlet možná jiným směrem. Nejde koupit nějaký akumulátor za nějakou rozumnější cenu? Bys nevěřil, co se dá někdy sehnat.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od marko250 »

1.kolik jsi ochoten do toho ještě nasypat peněz(panely už jsou,tak bez nich)?
2.jaké mají parametry panely,budou na jedné ploše,stíny někdy budou?
3.8kWp vyrobí za rok 8MWh,ale účinnost systému z toho udělá za měničem o 20% méně,když nenecháš ani wat na panelech ladem.Jak tedy bude tato energie využita,aby na střeše nic nezůstalo?
4.baterka 6kWh vykryje noc po odečtení vlastní spotřeby od 17:00-10:00hod a k tomu tedy přidat spotřebu domu po tu dobu,kolik to bude?
5.jak bude tedy řešena situace baterka omezená na proudu,mrak zakrývá panely a spotřeba do domu je v tu chvíli 5kW(myčka 2.4kW+2.4kW varná konvice+blbosti po domě,nebo samozřejmě jiné).Zahlídl jsem ,že silové spotřebiče nebudou na FVE napojené,tak co bude tedy konkrétně zapojeno a jaký souběh může vzniknout?Bude to tedy plně přepínáno na DS v tom výkonu,nebo docucáváno měničem(King/MK),který je dle tebe tedy mimo cenou už?
6.8kWp nejde pověsit na jeden kombi/hybrid měnič s 5kW výkonem a většinou 4kWp MPPT vstupem,jak budou tedy zbylé panely zapojeny, dalším samostatným regulátorem? A co budou dělat když bude svítit a na baterku pude poslat jen omezený proud z jedné poloviny panelů a to ještě omezeně.Jak tam bude tedy řízen ten výkon celého pole versus jeden 5kW měnič a omezená baterka v danou chvíli na zhruba 3kW.
7.panely jsou velmi měkký zdroj silně reagující na svit slunce a při každém zastínění se okamžitě přenáší peak spotřeby domu na baterku,ta bude omezená proudově a měnič bude reagovat přepnutím na bypas,nebo hybriditu v případě King/MK,ale vždy dostane na frak ta baterka než systém zareaguje.
8.legislativně ty kombi krabice taky nejdou vlastně připojit k DS ,deš do toho tedy?
9.nejsem si jist jak chápeš vytěžování,ale jde jen o snímání stavu FVE(většinou napětí baterky) a umožnění dle toho spotřeby přez měnič nějakého spotřebiče v domě(bazén atd) a zde dochází k výrazným peakům na baterku,jelikoš to jsou hysterzní časy s nízkým nastavením.
10.jak se v domě žije,kolik lidí,jedna domácnost?
11.přesný výčet spotřebičů a jejich příkony a možnosti souběhu,které se budou FVE živit,známe jejich roční spotřebu?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od vlkazajac »

ZdZ píše:
vymejšlím třetí cestu, cestu ekonomickou, ale o tom píšu od začátku. Proč budu nabíjet 6 měsíců co to dá obrovskej akumulátor, když se jeho provoz stejně nikdy nezaplatí ? to je přece naprostá kravina, když se nezaplatí tak nemá smysl.

nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže ......
Vymýšľaš prdlajz a nie ekonomickú cestu. Točíš dokola ako pes behá za chvostom.

Nikto Ti lepšie nenavrhne ani nepostaví systém ako Ty sám. Donekonečna opakujem - nestavajte FVE ako lego, ale počítajte. Ale on tu furt len niekto rozklepává nejtek.....

Vezmi tužku, na 365 dní v roku si sprav model toho, ako to u vás doma "tečie" , potom si to porovnaj so ziskom z tých 8 kWp, keď už ich máš. Urob niekoľko potrebných predpokladov a počítaj saldo energie. Dôjdeš k tomu, kedy Tvojej elektrárni dôjde dych. Potom si zmeň kapacitu batérií o 30 % a zistíš, či sa to oplatí.

Ak si zdatný v excelli, máš bonus. Pre prvý nástrel použi známu dobrú radu - kapacita batérie dvojnásobná voči panelom v kWp. Potom experimentuj.

Jak nahradiť hybridný menič, ktorý niečo nahrádza, za náhradu správneho postupu medzi náhradnými riešeniami.....

Lezie na mňa z náhradných tém depresia. Zajtra chcem lečo ....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

Franta2776 píše:
A jakým proudem je podle tebe rozumné tu baterku nabíjet a vybíjet??
podle mě max 1/2C
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?

Nový příspěvek od ZdZ »

beethowen píše:
ZdZ píše:
vymejšlím třetí cestu, cestu ekonomickou, ale o tom píšu od začátku. Proč budu nabíjet 6 měsíců co to dá obrovskej akumulátor, když se jeho provoz stejně nikdy nezaplatí ? to je přece naprostá kravina, když se nezaplatí tak nemá smysl.

nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže

A výmluva na paničku, která to nechce pochopit je zbytečná, když nechce šetřit, tak ať si to zaplatí ze svých peněz a je to vyřešený. Snad jsem schopnej se domluvit s osobou se kterou bydlím, aby prala atp. když se to hodí. Kromě hluboký zimy samozřejmě. Je to takovej problém ?
Myslím, že nejsi se schopen domluvit s nikým. V normální životě se nejde pořád úplně řídit potřebami elektrárny. Je to hodně diskomfortní.
Je možná třeba přemýšlet možná jiným směrem. Nejde koupit nějaký akumulátor za nějakou rozumnější cenu? Bys nevěřil, co se dá někdy sehnat.
když tomu rozumíš a víš kde tak určitě jo, jenže to já nevím, takže mám smůlu a řeším malou baterku
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek