Re: Kabely pro připojení silového DC
U toho dimenzování vodiče jsou vícerá kritéria. První je, že pojistka chrání a vodič musí být schopen přenést dost velký proud na to, aby pojistka mohla zareagovat. Z toho vychází jak velký může být odpor vodiče, jak moc se ohřeje a aby to vydržel (průřez a materiál izolace), plus také jak dobře je chlazen (uložení). Z toho všeho vyjde, jak alespoň tlustý ten vodič být musí. Pak je ale i druhé kriterium a to je při jakém průřezu a délce je jaký úbytek napětí a tedy ztráta. Tam to žádná izolace nezachrání, ať už je to pvc nebo silikon. To je tím podstatnější, čím nižší napětí systému. Nejmenší problém při 230, větší při 48 a ještě větší třeba při 12 V. To si myslím, že je zde větší vliv než co potřebují pojistky. Takže buď nějaký online calculator nebo třeba victron toolkit aplikace do mobilu a tam si naklikat data a upravit, než dostaneš výsledek, se kterým budeš spokojený. Při těch malých vzdálenostech na ty pojistky by měla z toho kritéria stačit i ta 35mm2 v pohodě.
Při návrhu bych se taky podíval na to, co tvrdí dokumentace měniče třeba. Plus bych započítal i budoucí úpravy. Například teď může být jedna baterka, která dá nějaký proud, má tam i pojistku, ale pak v budoucnu přidáš druhou baterku, tak ať pak nemusíš měnit kabel od DC sběrnice k měniči.
Jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou
Koukám, že píšu pomalu
Při návrhu bych se taky podíval na to, co tvrdí dokumentace měniče třeba. Plus bych započítal i budoucí úpravy. Například teď může být jedna baterka, která dá nějaký proud, má tam i pojistku, ale pak v budoucnu přidáš druhou baterku, tak ať pak nemusíš měnit kabel od DC sběrnice k měniči.
Jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou
Koukám, že píšu pomalu
-
- Příspěvky: 642
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Reputace: 77
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Kabely pro připojení silového DC
Proto taky používám maximálně 25mm2 vodič. Když potřebuji větší průřez dám dva (tři) příslušné slabší vodiče vedle sebe.kodl69 píše:1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
- Marek_Kuřim
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Kabely pro připojení silového DC
To není špatný nápad, jen nevím, jak vyřešit to 2×35. Mám obavu, že do jednoho oka pro 70ku to kvůli izolaci vodičů vedle sebe nenacpu.mihlit píše:...jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou.
Pojistkový terminál má M10 připojení a 7,2kW Axpert má M8 připojení. Tedy potřeboval bych to nacpat do lisovacích ok 70×M8 a 70×M10.
Myslím si totiž, že je nepřípustné, dát dvě oka 35 na sebe (jakoby dva samostatné vodiče s oky). Nebo se pletu a je to takto řešitelné?
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Určitě do jednoho oka. Já jsem zatím kombinoval jen menší průřezy, než 35ku, ale vždy jsem to tam bez problému nacpal. Jen musíš to odizolovat o kousek víc a při lisování to tam furt tlačit dovnitř, aby se to nechtělo vysunout.
Určitě bych nedával dvě 35 oka na sebe
Určitě bych nedával dvě 35 oka na sebe
-
- Příspěvky: 2008
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3613
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 250
Re: Kabely pro připojení silového DC
25mm2 měđ není schopný měnič cca 5,5kW přetížit.Ten vodič má max provozní teplotu okolo 60st a tak ho ten měnič nezahřeje, při plné výkonu je maximálně vlažný.Většinu času mám odběr okolo 10A.Jdete na komára s kladivem:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5472
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Kabely pro připojení silového DC
Vždyť to výše kluci psali. 4m kabelu ti nikdo neprodá. Furt lepší mít špulku menšího, a případně zdublovat, i do rezervy, než po všech čertech shánět canc kabelu, kdy ve finále na penězích a času prodrbe mnohem víc než tou prací narvat dva kabely do jedné svorky.
Takže ne, rozpočet to právě zachrání a hůř to vypadat rozhodně nebude.
Takže ne, rozpočet to právě zachrání a hůř to vypadat rozhodně nebude.
Dagus píše:Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Lubik
- Příspěvky: 538
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 25
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Kabely pro připojení silového DC
Zkusím něco najít. 70 jsme dávali na motor s odběrem 500AMarek_Kuřim píše:Ahoj nadšenci,
sháním slaněné vodiče pro
....připojení "kousky"
Děkuji předem
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 7768
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 945
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
prodají ti i metr, elvo, elkov, sms elektro. Nikdo s tím nemá problém. Ale metr, ne 0.5m, a je těžký to přesně trefit, aby 10cm nechybělo, tak se poupí metr navíc... a to je potom odřezků.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2008
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Hele kupuju různě a fakt prodají bezproblému.cipis píše:Vždyť to výše kluci psali. 4m kabelu ti nikdo neprodá. Furt lepší mít špulku menšího, a případně zdublovat, i do rezervy, než po všech čertech shánět canc kabelu, kdy ve finále na penězích a času prodrbe mnohem víc než tou prací narvat dva kabely do jedné svorky.
Takže ne, rozpočet to právě zachrání a hůř to vypadat rozhodně nebude.
Dagus píše:Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 923
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: Kabely pro připojení silového DC
potvrzuji - KV elektro, kabely mám odtud. Něco mám i z elima.cz. Ale tam mají jen do 35mm2 (a levnější než v KV elektro) Prodávají od metru:
https://www.kvelektro.cz/vodic-cya-h07v ... 1257474003
https://www.kvelektro.cz/svarovaci-kabe ... 0-p1257541
Jde si to objednat předem a pak jenom vyzvednout na nejbližší pobočce. A takový tajný tip: když si jako registrovaný dáte něco do košíku a necháte to tam pár dní vyhnít, automat vám za pár dní pošle kupon na 5% slevu.
K těm barvám - taky jsem se znažil mít červené a černé na DC. Ale je to blbost. Protože pak místo 1m zbytku máš 2 půlmetrový kusy.
https://www.kvelektro.cz/vodic-cya-h07v ... 1257474003
https://www.kvelektro.cz/svarovaci-kabe ... 0-p1257541
Jde si to objednat předem a pak jenom vyzvednout na nejbližší pobočce. A takový tajný tip: když si jako registrovaný dáte něco do košíku a necháte to tam pár dní vyhnít, automat vám za pár dní pošle kupon na 5% slevu.
K těm barvám - taky jsem se znažil mít červené a černé na DC. Ale je to blbost. Protože pak místo 1m zbytku máš 2 půlmetrový kusy.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
- Marek_Kuřim
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Kabely pro připojení silového DC
Díky všem za reakce a tipy
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
https://www.aek-svareci-technika.cz/sho ... implex-1m/
Před rokem a kousek jsem nakupoval za 180 Ale i tak je to rozumná cena a kabel je jemně laněný, ohyby (ne teda zrovna vinkly) není problém.
Před rokem a kousek jsem nakupoval za 180 Ale i tak je to rozumná cena a kabel je jemně laněný, ohyby (ne teda zrovna vinkly) není problém.