Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: čtv črc 16, 2020 8:04 pm
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k distribuční soustavě.
Jen tato "drobnost" je potřeba k bezstarostnému (z pokut) připojení s (ne)plánovanými přetoky.
Protože to u mě je aktuální téma, chtěl bych se zeptat kdo a na základě čeho jej vystaví, a jestli je tu někdo kdo s tím umí pomoci.
dodavatel Bohemia energy, distributor E-ON.
Nemyslím teď rady typu je to v PPD ap, něco málo jsem si pozjišťoval, teď bych se chtěl z teoretické roviny dostat do té praktické, takže spíš konkrétní postupy, dokumentaci, zkušenosti, zprostředkující osoby, atd.
Jde mi o to, abych věděl dopředu, než nakoupím klíčové komponenty, jestli a s jakým úsilím a náklady je to realizovatelné, nebo jestli se vykašlat na systém paralelně pracující se sítí, a udělat si to "izolovaně".
Předem děkuji za přínosné informace.
Jen tato "drobnost" je potřeba k bezstarostnému (z pokut) připojení s (ne)plánovanými přetoky.
Protože to u mě je aktuální téma, chtěl bych se zeptat kdo a na základě čeho jej vystaví, a jestli je tu někdo kdo s tím umí pomoci.
dodavatel Bohemia energy, distributor E-ON.
Nemyslím teď rady typu je to v PPD ap, něco málo jsem si pozjišťoval, teď bych se chtěl z teoretické roviny dostat do té praktické, takže spíš konkrétní postupy, dokumentaci, zkušenosti, zprostředkující osoby, atd.
Jde mi o to, abych věděl dopředu, než nakoupím klíčové komponenty, jestli a s jakým úsilím a náklady je to realizovatelné, nebo jestli se vykašlat na systém paralelně pracující se sítí, a udělat si to "izolovaně".
Předem děkuji za přínosné informace.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Hledal jsi před položením dotazu?
Viz třeba odkaz dole v příspěvku hibernovaného klasika youdy: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 77#p136777
Viz třeba odkaz dole v příspěvku hibernovaného klasika youdy: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 77#p136777
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
U ČEZ Distribuce dodá protokol o prvním paralelním připojení distributor cca 14 dní po úspěšném prvním paralelním připojení. A vystaví jej na základe úspěšného prvního připojení a tedy splnění podmínek ve smlouvě.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: čtv črc 16, 2020 8:04 pm
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Díky za nasměrování, ale tam to zrovna jeden vzdal a druhý nedořešil, tohle mi moc nepomůže. Ale díky za snahu.marsal64 píše:Hledal jsi před položením dotazu?
Viz třeba odkaz dole v příspěvku hibernovaného klasika youdy: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 77#p136777
Já bych fakt potřeboval ověřené info z české praxe. Něco jako: potřebuješ projekt, musí to být minimálně takhle jištěné, revizi, to udělá kdokoliv a pak automaticky budeš mít schváleno. Nebo taky naopak k tomu potřebuješ ještě třeba ty a ty atesty za xy kkč, schválení distributora které není vymahatelné splněním jakýchkoliv podmínek a záleží čistě jestli někdo chce, nebo nechce povolit...
Podle toho se pak můžu rozhodovat, jestli to chci řešit (jestli to stojí za to), nebo ne
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
1.PP by měla předcházet žádost o připojení. Zavolej na Eon ohledně podrobností. BE s tím nemá nic společného.
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Zvaž jestli to má smysl - je to opruz - nejspíš ti dají do skříně elměr 4-kvadrant a bude potřeba, aby jsi jej měl správně vydrátován a měl tam místo na dva "kříže". Ke klasickým FVE ještě požadují "hdo" ovládání s možností vzdáleně FVE vypnout.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: čtv črc 16, 2020 8:04 pm
Re: Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
Právě kvůli tomu se tu poptávám, abych zhodnotil velikost "opruzu" versus efekt.
Začínám se přiklánět k tomu, že se na to vykašlu. Omezení je na 3,6kW pro jednofázové řešení, to je cca 2MWh za rok, jen za náklady za připojení to vidím jako návratnost v nekonečnu.
Leda že by se dalo připojit třeba 2x 10kWp na baterky, a z nich pokrýt dům a zbytek tlačit těmi 3,6kW 24 hodin denně, to by tu instalaci asi zaplatilo
A nesmějte se, i to jsem zvažoval
Začínám se přiklánět k tomu, že se na to vykašlu. Omezení je na 3,6kW pro jednofázové řešení, to je cca 2MWh za rok, jen za náklady za připojení to vidím jako návratnost v nekonečnu.
Leda že by se dalo připojit třeba 2x 10kWp na baterky, a z nich pokrýt dům a zbytek tlačit těmi 3,6kW 24 hodin denně, to by tu instalaci asi zaplatilo
A nesmějte se, i to jsem zvažoval
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
od Yeti » » v Hybridní elektrárny
Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
- 9 Odpovědi
- 2884 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Komar
-
-
-
Problémy s Victron EasySolar-II GX při prvním zapojení
od SvetZitrka » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Problémy s Victron EasySolar-II GX při prvním zapojení
- 37 Odpovědi
- 2537 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SvetZitrka
-
-
- 4 Odpovědi
- 902 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 2 Odpovědi
- 658 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
od eman » » v Victron
MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
- 22 Odpovědi
- 1025 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-