Navrh ostrovnej FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od rasto1 »

el_salvadore píše:
Snazim sa preluskat temou vytazovania tu na fore ale je toho naozaj kvantum. Chcel by som sa teda spytat ako najrozumnejsie podla vas vyriesit vytazovanie v mojom pripade ostrova (6kWp). Tada ci ist jednoduchou (DC) cestou napatovych rele/stykacov a spinat AC (spiralu) zataz za menicom alebo nejakymi komplikovanejsimi fidlatkami...
Ved si mi na modrej streche povedal, ze vytazovanie mas ako tak vyriesene :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od el_salvadore »

"Ako tak" znamena ze sa tym zaoberam, nechcel som tam rozvijat inu temu nez tu na ktoru som sa dotazoval.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od el_salvadore »

Pokud by sis to dělal sám, doporučuji nikoli napěťovou, ale proudovou cestu. Já jsem to vyřešil pomocí PLC (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ho#p135160).
Ti, kteří to nechtějí programovat, používají Greenbono.
Programovanie nieje prave moja silna stranka preto som moc nechcel ist vlastnou PLC cestou. O GB viem, prave studujem vsetko ohladom tohto riesenia.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od el_salvadore »

Ostrovný nástrel č.3 - Vykon meniča dorovnany do vykonu FV pola (XTM4000->XTH8000), pridaný vyťažovač GBO-Aku (GreenBono) pre vytazovanie na ohrev TUV.

Potreboval by som poradit co s bateriou/BMS. Pokial by som siel do litia, aka kombinacia baterie/BMS resp hotoveho riesenia je tu popularna a rozumie si so Studerom (resp. Fangpusun). Ma zmysel riesit BSP/BTS (Battery Status Processor BSP/Battery Temperature Sensor)?
Přílohy
Ostrovna FVE 3.0
Ostrovna FVE 3.0
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od el_salvadore »

Po par diskusiach a citani fora som sa dopracoval k volbe LFP od Pylontechu ako zalozneho systemu pre planovany ostrov. Maju svoje muchy (15s konfig, vlastna spotreba, sposob prepojenia atd...) ale pre moje potreby sa javia ako dobra volba. Jedna sa o typ US2000B (pohlad zvnutra: https://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view) ktory vykazuje celkom spolahlive vlastnosti v dlhodobych testoch (https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... pt2020.pdf) Komunikovat so zvyskom osadenia FVE bude cez XCOM-CAN.

Semi-finalna podoba mojho riesenia by teda bola asi takato:
Ostrovna FVE semifinal
Ostrovna FVE semifinal
Planujem teda postavit pociatocnu zostavu 6kWp/7kW/12kWh.

Nasiel som celkom vyhodny zdroj na Pylontechy tak by som sa rad spytal ci s nim nahodou tu na fore nema niekto skusenost. Jedna sa o firmu SMART SOLAR SYSTEM (https://smartsolarsystem.cz/) a inzeruju cez secondsol.de moduly US2000B za 689€ (bez DPH).
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od Kobra23 »

Proč máš ten odpínač na plus k baterce?
Buď by tam neměl být, nebo by měl být i na mínus, ne?
Studer hodně řeší odpor vedení k bateriím a tímto to docela rozhodíš - si myslím.
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od el_salvadore »

Kobra23 píše:
Proč máš ten odpínač na plus k baterce?
Buď by tam neměl být, nebo by měl být i na mínus, ne?
Studer hodně řeší odpor vedení k bateriím a tímto to docela rozhodíš - si myslím.
Dakujem za dotaz, plne suhlasim s odpinanim oboch polov. Tento navrh zacal ako ideove schema ktory postupne upravujem do funkcneho modelu. Pokial by si mal tip na konkretny (a spolahlivy) model DC odpajaca, rad by som ho uvital. Taktiez ak v scheme vidis ine nedostatky, sem s nimi. Dakujem.
Doplneny odpajac na minus baterie
Doplneny odpajac na minus baterie
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
ChlapeczDediny
Příspěvky: 271
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od ChlapeczDediny »

střídač_N píše:
To, že je východo západní orientace výhodná pro rozložení výkonu do větší části dne nepochybuji, nakonec mám to tak i já. Druhá část pravdy je ta, že tato orientace dává o 25% menší zisk. Pro maximalizaci zisku je nejvhodnější jižní orientace.
Chápu to dobře, že první varianta je vhodnější pro malé aku a druhá pro silné akumulátory? Pokud preferuji okamžitou spotřebu, tak V-Z, pokud akumulaci, tak J.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Navrh ostrovnej FVE

Příspěvek od Kobra23 »

Neexistuje univerzální odpověď.
Jde o to, jak funguje domácnost, jaké jsou spotřebiče atd.
V létě je to jedno, musíš řešit jaro, podzim a zimu a nastavit technologii tak, aby si využil pokud možno každý paprsek.
Nejlevnější akumulace je do vody, pak do baterie EV auta když už doma je a pak do akumulátorů, které musíš za drahé peníze nakoupit.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek