Odpojovanie panelov, DC rele

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
jkl2n
Příspěvky: 33
Registrován: úte dub 24, 2018 9:56 am

Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od jkl2n »

Zdravim,
mozno blba otazka, chcel by som odpojovat panely cez DC rele, je nutne odpojovat sucasne + aj - pol, alebo staci len jeden z nich. Diky.
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od dano »

Neviem naco chces odpajat panely, ale rele urcite nieje vhodne, to staci tak na odparenie kontaktov. Riesenim je stykac dimenzovany na vhodne napatie a prud. Idealne spinat oba poly a dokonca + spinat cez 2 sekcie v serii.
jkl2n
Příspěvky: 33
Registrován: úte dub 24, 2018 9:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od jkl2n »

dano píše:Neviem naco chces odpajat panely, ale rele urcite nieje vhodne, to staci tak na odparenie kontaktov. Riesenim je stykac dimenzovany na vhodne napatie a prud. Idealne spinat oba poly a dokonca + spinat cez 2 sekcie v serii.
Chcel som pouzit tieto rele: http://www.hongfa.com/product/detail/e5 ... 71604e06b2.
Su dimenzovane na DC 300V 10A.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od marsal64 »

Tak, to už by asi bylo opravdu lepší použít pro odpojení obou drátů dva třípólové stykače, snad plusminus podle:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p95835
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od rva »

Na každé FV pole používám 100A stykač z Číny. Dva kontakty v sérii. Z hlediska zhášení oblouku je úplně jedno, jestli jsou tyto dva kontakty za sebou, nebo jeden na + a druhý na -. Já je mám za sebou, protože to bylo pohodlnější. A protože na odpojení panelů mám ještě 2-pólové jističe, kde odpojuji oba póly. Občas na stykače sáhnu a velmi zřídka přeměřím za provozu úbytek napětí, jestli se něco neděje s kontakty. Zatím se nic nedělo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jkl2n
Příspěvky: 33
Registrován: úte dub 24, 2018 9:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od jkl2n »

chcel som ich odpajat skor nadialku, nie manualne. Skusim zapojenie do serie, uvidim co to spravi (a sem tam premeriam ubytok napätia na kontaktoch).
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od diablo007 »

Asi to tu napadne více lidí ale důvod pro odpojování panelů?
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od rva »

Například v případě nějakých problémů na elektrárně je potřeba odpojit panely dříve, než baterii - jinak hrozí poškození regulátorů. Takže cívky stykačů jsou na 230V a tento obvod se rozpojí při požáru (kouřové čidlo), napětí článku mimo limit (celllog výstup), vlastní závada měniče Axpert. A následně se odpojí i baterie a čeká to na obsluhu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od diablo007 »

No poruchy si systém řeší sám ne ale proč uživatel potřebuje dálkové odpinat stringy když v případě poruchy si měnič string odpojí svým vnitřním relé.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od kodl69 »

Já mám odpojování panelů bistabilními relé, a řízeno přes web rozhraní s arduinem, který zrovna měří proudy jednotlivých stringů. Skutečnej účel je ten, že je to z bujnosti a z výzkumnejch důvodů, protože stringy jsou složený z panelů různých výrobců, můžu nechat zapnutej jenom jeden a změřit výkon toho jednoho stringu, nezávisle na ostatních, bez lození někde po půdě...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
jkl2n
Příspěvky: 33
Registrován: úte dub 24, 2018 9:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od jkl2n »

diablo007 píše:No poruchy si systém řeší sám ne ale proč uživatel potřebuje dálkové odpinat stringy když v případě poruchy si měnič string odpojí svým vnitřním relé.
ano dovodov moze byt vela, v mojom pripade potrebujem odpojit cast panelov v spicke, ked neviem co s prebytkom. Riesim akurat klimu, kde tieto prebytky zuzitkujem, ale zatial som to potreboval docasne nejako odpajat. Da sa to riesit aj prudovym rele, a nastavenim na menici, ale v pripade viac menicov je tento sposob tazsie uregulovatelny a na vlastne regulovanie nemam cas. A SSE prebytky nepotrebuje. Hadam ma za to neukamenujete ;-).
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od luge »

Ja mam rele 48V/500V/50A s dusikom v komore.Je to ovladane napetovym rele.

Preco-duvod ? Mam panely 4 v serii a v zimnom obdobi to napetie lezie blizko k 150V.
Neodpajam ale pripajam druhy mppt regler ktory zvlada vysoke napetie,pripojenim zrazi napetie panelov cca o polovicu.Byva to 1-2x do roka.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od marko250 »

Budu chtít odpojovat a připojovat 11s těchto panelů ,čili na prázdno 10A/440VDC a z toho oblouku mám fakt strach.
MPP voltage (V) 33,1
MPP current (A) 9,37
Voltage without load (V) 40,0
Short-circuit current (A) 9,94

Použít DC SSR,nebo nějakou cívku s možností připojení? Neodpojuje někdo havarijně HV stringy něčím?

https://www.ebay.com/itm/SSR-100A-DA-DC ... 0008.m2219
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od kybos »

Uvedený odkaz na SSR je pro použití na spínání střídavého proudu, nikoliv stejnosměrného. Havarijní zastavení dodávky energie z panelů by bylo možno řešit zapojením panelů nakrátko za předpokladu, že před nabíječem bude instalována dioda v propustném směru. Na této diodě budou při běžném provozu vznikat přídavné ztráty. Kontakt stykače ale bude ochráněn před opalováním obloukem. V případě odpojení výkonu poteče přes panely zkratový proud, který jim ale nemůže uškodit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od marko250 »

Díky kybosi,jsem slepý a nevšiml jsem si toho.Našel jsem za nekřesťanský peníz tohle : https://cz.farnell.com/crydom/d5d10/ssr-10a/dp/1200298 ,potřebuji dvě a to se už líbit kolegovi nebude.
Tu diodu používám doma na 5kW poli a hřeje teda dost v plném výkonu ,na chladiči jsem dodělával ventilátor,který sepne zároveň s fetovým přídavným v reglu.Navíc stykač+západka+ ovládání tímto směrem se vydat nechci.Jak je to s těma vyrážecíma cívkama?


A přece je i skladovka za hubičku: http://www.brightelement.cz/doporu%C4%8 ... PG/p_1370/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od dano »

Cinske istice TOMZN na DC by to mali vediet bezpecne vypnut, k nim vyrazaciu cievku a na nudzove alebo bezpecnostne vypnutie to musi stacit. Samozrejme po vypnuti istica je treba manualne zatlacit mechanicku poistku na vyrazacej cievke a nahodit istic. Je to zrejme aj najlacnejsie riesenie.
Na Ali su tie vyrazacie cievky za 2-3$ ale cievku som nasiel iba na 110-400V AC/DC, previnut to na 12-48V nieje problem. V tej vyrazacej cievke je aj mikrospinac, ktory po vybaveni odpoji cievku a zasa ju po nahodeni pripoji.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od kybos »

marko250 píše: Tu diodu používám doma na 5kW poli a hřeje teda dost v plném výkonu ,na chladiči jsem dodělával ventilátor,který sepne zároveň s fetovým přídavným v reglu.Navíc stykač+západka+ ovládání tímto směrem se vydat nechci.Jak je to s těma vyrážecíma cívkama?
A přece je i skladovka za hubičku: http://www.brightelement.cz/doporu%C4%8 ... PG/p_1370/
Je potřeba se rozhodnout, zda budeš panely odpojovat nebo spojovat nakrátko. Vyrážecí cívky se používají pro odpojení jističů, čili rozpojení obvodu. Jističe by měly být konstruovány na odpojení DC na hladině 500V, což bude asi poněkud dražší řešení. DC SSR je jako odpojovač v tomto případě nepoužitelné, velmi snadno by se prorazilo. SSR by mohlo sloužit jako spínač panelů nakrátko. Je potřeba si ale uvědomit, že v sepnutém stavu jím poteče nikoliv Imppt ale Isc, který je poněkud větší (je potřeba jej zjistit z katalogových údajů nebo štítku na panelu) a pro dané zadání už by mohl být za limitem SSR.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od kodl69 »

já mám na odpojování panelů malý bistabilní relátka, po jednom stringu. Je to tak tak, ale dokud neodpojuješ poslední, tak vlastně odpojuješ sice proud max. 8A, ale při minimálním rozdílu napětí. U měniče mám "safety" vyrážecí cívku 48V DC na přívodu od pole, na IC60n https://conpart.hu/downloads/products/IC60N.pdf s dvěma póly v sérii to je do 133V DC na 6kA, což netuším, kde by se ze sedmi stringů vzalo. Diody (3x 60A paralelně) jsem taky k midnite přidával, po zjištění, že midnite odpojuje baterku od vstupu relátkem a ne polovodičově - upálil jsem si na tom měřicí hroty od měřáku. Navíc je tam ta dioda kvůli sitonu, kterej řídí ohřev přímo na 90V/1kW tělese boileru, bez ní se jaksi divně chovalo vyhledávání mppt bodu jak na sitonu, tak na midnite...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od kybos »

kodl69 píše:...s dvěma póly v sérii to je do 133V DC na 6kA, což netuším, kde by se ze sedmi stringů vzalo
Jenže marko250 bude odpojovat 440V DC (11s1p @40V) a to už se mi na malé bistabilní relátka nejeví jako zcela bezpečné.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvek od dano »

Vyrazaciu cievku som otvoril, tu je foto

Obrázek

Obrázek