Dumiho ostruvek
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Tohle vidim jako jedno z bolavych mist.
nakreslis jsem k tomu maluvku: Zelene ja vedeny okap, ruzova je bleskosvod. na dome jsou v podstate 3 oddelene okapy. dva z nich jsou spojeny s bleskosvodem (cerna tecka na krizeni okapu a bleskosvodu). Ten ktery je u panelu spojeny s bleskosvodem neni. Ten kryci rohovy plech se zda ze s okapem spojen neni (tudiz by nemel mit prime spojeni s hromosvodem). Nicmene jeste to zkusim zmerit ohmetrem, okap je medeny natreny nejakou barvou.
ten rohovy plech, vsak vede na hrebenu strchy pod bleskosvodem cca 10cm. nevim kudy jinudy ty kabely natahnout, aby nemeli kilometr.
Konstrukce panelu neni spojena s nicim. Spojit ji na PE v domovnim rozvadeci asi neni dobre, zvlast pokud by sel kabel celou trasu paralelne s vedenim od panelu. Spis uvazuji ze u svodu okpau pod paneli udelam jeden svod dolu do zeme z ty konstrukce a zatlucu tam nakou poradnou tycku.
Fotky jsem sem dal mimojine proto, abych se dozvedel jak to udelat lepe, takze rad si poslechnu jakoukoliv radu.
PS: jde mi primarne o to, aby mi neshorel dum. Pokud mi pri bource cela FVE odejde, bude to smutny, ale budiz...
nakreslis jsem k tomu maluvku: Zelene ja vedeny okap, ruzova je bleskosvod. na dome jsou v podstate 3 oddelene okapy. dva z nich jsou spojeny s bleskosvodem (cerna tecka na krizeni okapu a bleskosvodu). Ten ktery je u panelu spojeny s bleskosvodem neni. Ten kryci rohovy plech se zda ze s okapem spojen neni (tudiz by nemel mit prime spojeni s hromosvodem). Nicmene jeste to zkusim zmerit ohmetrem, okap je medeny natreny nejakou barvou.
ten rohovy plech, vsak vede na hrebenu strchy pod bleskosvodem cca 10cm. nevim kudy jinudy ty kabely natahnout, aby nemeli kilometr.
Konstrukce panelu neni spojena s nicim. Spojit ji na PE v domovnim rozvadeci asi neni dobre, zvlast pokud by sel kabel celou trasu paralelne s vedenim od panelu. Spis uvazuji ze u svodu okpau pod paneli udelam jeden svod dolu do zeme z ty konstrukce a zatlucu tam nakou poradnou tycku.
Fotky jsem sem dal mimojine proto, abych se dozvedel jak to udelat lepe, takze rad si poslechnu jakoukoliv radu.
PS: jde mi primarne o to, aby mi neshorel dum. Pokud mi pri bource cela FVE odejde, bude to smutny, ale budiz...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Jeste doplnim foto pro lepsi predstavu:
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dumiho ostruvek
Tohle je klasickej hromosvod z 80-tých let. Na malůvce mi chybí rozměry domu, ale mám dojem, že dva svody budou podle v současnosti platné normy málo - svod má být co 15m délky.
Tam je podkroví, nebo proč máš ty dráty hned pod úžlabním plechem? Já je mám až pod krovama, a tam už byse dala dostatečná vzdálenost aspoň předpokládat (teda při patřičným počtu svodů). V každým případě je potřeba to řešit komplexně, ne jako samostatný akce, jako je FVE, bleskosvod, přepěťovky, pospojování a uzemnění...
Tam je podkroví, nebo proč máš ty dráty hned pod úžlabním plechem? Já je mám až pod krovama, a tam už byse dala dostatečná vzdálenost aspoň předpokládat (teda při patřičným počtu svodů). V každým případě je potřeba to řešit komplexně, ne jako samostatný akce, jako je FVE, bleskosvod, přepěťovky, pospojování a uzemnění...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Dum.je z roku 97 (kolaudace) ano pod panelama je podkrovi a je to uz vsechno zakryte, neda se zevnitr k tomu dostat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Musim se pochlubit jak sem blbej...
Dneska sem zapojoval na pude svorky v combiner boxu, a jeden vodic ze 2S stringu se mi dotknul plechovyho rozvadece (jeste nebyl uzemnen) druhej pol toho stringu sem drzel v ruce a predloktim sem se oprel o ten rozvadec. Pekny.
Na stringu bylo cc 66V DC. slunce uz na panel nesvitilo, takze to bylo jen ambientni, ale i tak to bylo peknej cejtit.
Dneska sem zapojoval na pude svorky v combiner boxu, a jeden vodic ze 2S stringu se mi dotknul plechovyho rozvadece (jeste nebyl uzemnen) druhej pol toho stringu sem drzel v ruce a predloktim sem se oprel o ten rozvadec. Pekny.
Na stringu bylo cc 66V DC. slunce uz na panel nesvitilo, takze to bylo jen ambientni, ale i tak to bylo peknej cejtit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Dumiho ostruvek
Pozeraj na to pozitívne. Oddialil si reumu
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
jen doufam, ze tech 66V nemuze bejt nejak nebezpecnejch, v podstate to byl primej dotek na + a -. docela to stiplo a prijde mi ze v tom miste me to porad pali
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: stř črc 06, 2016 10:34 pm
Re: Dumiho ostruvek
Ja som pracoval na telef. ústredni kde sme mali napájanie 62V DC. Pokial som mal suché ruky nebol problém, ale keď som bol spotený už tobolo riadne cítiť ale životu nebezpečné to nieje.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.
je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?
Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci
diky.
je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?
Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci
diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dumiho ostruvek
Dôležité je najmä neolizovať + a - ako pri 9V baterke a všetko bude OKdumi píše:joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Dumiho ostruvek
Kromě neolizování plus a mínus ještě doporučuju neběhat kolem 66V bus-barů bez trenek a to ani v nynějších letních vedrech. A pokud není zbytí, tak u toho aspoň nedělat prudké pohyby.
Jestli je měděný profil použitý pro busbar užší a hlubší nebo širší a mělčí je v tomto případě úplně jedno. Dej ten, co ti bude líp pasovat.
Pokud by tě doopravdy trápil skin-effect (kHz range), tak se to stejně neřeší tloušťkou, ale použitím lanka umotaného z mnoha navzájem izolovaných žil.
Jestli je měděný profil použitý pro busbar užší a hlubší nebo širší a mělčí je v tomto případě úplně jedno. Dej ten, co ti bude líp pasovat.
Pokud by tě doopravdy trápil skin-effect (kHz range), tak se to stejně neřeší tloušťkou, ale použitím lanka umotaného z mnoha navzájem izolovaných žil.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Dumiho ostruvek
Do 4mm už nějaký závit jde udělat, já používám 5mm tlustou měď aby v tom byly M6 závity.dumi píše:Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.
je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?
Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci
diky.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Dumiho ostruvek
Predavaju sa zbernice s uz narezanymi zavitmy M6,
https://www.eurobach.sk/PMG-Cu-zbernica ... _420_4.htm
A hodit to do uchytu W-2/3010 (na mensi prierez ako 30x5mm sa vkladaju redukcne vlozky) alebo nieco taketo, s tym ze sa ponechaju len dva pasy. Ak ale potrebujem len prepojit 8 vodicov s prierezom do 50mm2 tak kompaktnejsie riesenie je blok PVBS 250
https://www.eshop.eleman.cz/blok-pro-ro ... -din-panel
Tych verzii je viacero. len si vybrat.
len ta cena A hodit to do uchytu W-2/3010 (na mensi prierez ako 30x5mm sa vkladaju redukcne vlozky) alebo nieco taketo, s tym ze sa ponechaju len dva pasy. Ak ale potrebujem len prepojit 8 vodicov s prierezom do 50mm2 tak kompaktnejsie riesenie je blok PVBS 250
https://www.eshop.eleman.cz/blok-pro-ro ... -din-panel
Tych verzii je viacero. len si vybrat.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Dumiho ostruvek
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&start=40
Takhle jsem to dělal já.
Takhle jsem to dělal já.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Neco takovyho presne chci, jen sehnat ten kus ty medi
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Dumiho ostruvek
Třeba koupíš tady:
https://konektor-kabel.cz/pasovina-medena-30x5mm
https://konektor-kabel.cz/pasovina-medena-30x5mm
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dumiho ostruvek
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Dumiho ostruvek
Paráda.. až zjistíš že to je zase málo, tak si budeš trhat hlavu. pak dopadneš jako já. 30 panelů na jih a po 12 na východ a západ. No jasně že to nejde spotřebovat ale co... však aspon neni takový vedro v podkrovídumi píše:Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec
V.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 413 Odpovědi
- 27917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 19 Odpovědi
- 983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1499 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 48 Odpovědi
- 4701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho