Re: Axpert
Na MSXE môžeš dal tak ako si písal maximálne 3S2P. Do 1,5kWp, ale axpert znesie "normálne prepanelovánie" ak sú silnejšie panely.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Zdravím odborníky.
Mám verzi PF1 - 24V-2000W. Mám asi na nějaký starší manuál, protože se na displayi dají nastavit ještě jiné věci. Ale můj dotaz zní. Dá se někde nastavit vypínací napětí, aby Axpert vypl výstup? Potažmo, dá se někde nastavit zotavovací napětí? Dočetl jsem se o 29V, ale tak vysoko se mi podaří napětí dostat málokdy. Za předpokladu, že je DS odpojeno a jede pouze na baterii. Nastaven taky jen na baterii.
Mám verzi PF1 - 24V-2000W. Mám asi na nějaký starší manuál, protože se na displayi dají nastavit ještě jiné věci. Ale můj dotaz zní. Dá se někde nastavit vypínací napětí, aby Axpert vypl výstup? Potažmo, dá se někde nastavit zotavovací napětí? Dočetl jsem se o 29V, ale tak vysoko se mi podaří napětí dostat málokdy. Za předpokladu, že je DS odpojeno a jede pouze na baterii. Nastaven taky jen na baterii.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Axpert
mám na vás dotaz.... zvažuji pořízení elektrického sporáku místo plynového a mám aktuálně 1x25A a moc nechci víc, ani 3f. 8-10kW tj 2 axperty paralelně by mohly stačit - lze tam nějak nastavit kolik maximálně si může axpert brát z DS aby to zvládl hlavní jistič? Případně v paralelním zapojení může být k DS připojený jen jeden? Uspává se ten druhý když není velký odběr?
Pokud by to šlo nastavit počítá to i s výkonem nabíječe?
Pokud by to šlo nastavit počítá to i s výkonem nabíječe?
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Budou stačit pokud jsou uvažované 4/5kW typy.Matess píše:mám na vás dotaz.... zvažuji pořízení elektrického sporáku místo plynového a mám aktuálně 1x25A a moc nechci víc, ani 3f. 8-10kW tj 2 axperty paralelně by mohly stačit
NeMatess píše:- lze tam nějak nastavit kolik maximálně si může axpert brát z DS aby to zvládl hlavní jistič?
Který přesně typ? X048MS ano, ostatní spíše ne.Matess píše:Případně v paralelním zapojení může být k DS připojený jen jeden?
Sám určitě ne. Je k tomu potřeba upravený FW + externí řízení. Upravený FW existuje jen pro některé.Matess píše:Uspává se ten druhý když není velký odběr?
Ne, výkon+nabíječ =příkon, na příkon musí být dimenzovaný jistič. Například 4048MS umí v bypass 4kW, +3kW nabíjet, to je 31A vstupem.Matess píše:
Pokud by to šlo nastavit počítá to i s výkonem nabíječe?
Pro toto řešení je lepší měniče v ostrovním režimu, baterie a externí nabíječ.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Axpert
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Následné dotazy:
Uspávání a probouzení - které to zvládnou? kde vezmu ten firmware? stíhá se to rozjet v čas?
Následné dotazy:
Uspávání a probouzení - které to zvládnou? kde vezmu ten firmware? stíhá se to rozjet v čas?
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Vyčerpávající odpovědi na všechny otázky:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... f13d6b5aaa
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... f13d6b5aaa
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Axpert
U naprazdno je 80V.Ale uz pri minimalnej zatazi klesa, a pri zatazeni je 60-65V. Neslo by nejako obmedzit max napatie pri stave naprazdno? Napokon, naprazdno nejde sustava snad nikdymobilik píše:Neviem ci nemyslel na Voc napätie.
Ake majú napätie naprázdno tie panely? Prekračujes 150Vdc?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Axpert
Pokud odpojíš panely, tak si vezme energii z baterek. Nic střílet nebude. Jediné co mu asi nebude "po chuti" je stav že nabíjíš z panelů přes MPPT nabíječ plným výkonem a odpojíš mu v ten moment baterii, tak tam bude nějaká energie v indukčnostech v regulátoru a ta asi může ohrozit mosfety v regulátoru. Nezkoušel jsem co to udělá jestli je "vystřílí". Ono něco asi odteče do měniče, tam je nějaká kapacita v kondenzátorech. Pravděpodobně se nic hrozného nestane.chatař píše:Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
Možná někdo zkoušel, tak ať se podělí.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Cau bezne odpojuju pres pojistky 4kw na fotoviltaice. Stridac bezne pojistkovejma odpojovacena nevypinam a rozhodne ne v plny zatezi. Nejak mi to jde proti srsti menice se vypinaji tlacitkembeethowen píše:Pokud odpojíš panely, tak si vezme energii z baterek. Nic střílet nebude. Jediné co mu asi nebude "po chuti" je stav že nabíjíš z panelů přes MPPT nabíječ plným výkonem a odpojíš mu v ten moment baterii, tak tam bude nějaká energie v indukčnostech v regulátoru a ta asi může ohrozit mosfety v regulátoru. Nezkoušel jsem co to udělá jestli je "vystřílí". Ono něco asi odteče do měniče, tam je nějaká kapacita v kondenzátorech. Pravděpodobně se nic hrozného nestane.chatař píše:Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
Možná někdo zkoušel, tak ať se podělí.
Ahoj V.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Díky oběma za reakci. Jasně že se měnič vypíná tlačítkem, mně jde ale o MPPT regulátor a nabíječ. Prostě baterie se nabíjí pořád, pokud je na panelech využitelné napětí. Jen mě zajímalo, jestli se nestane něco, když při plném nabíjení baterek odpojím panely. Já myslím, že by se nemělo. Zvlášť pokud předtím ještě pro sichr vypnu měnič.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Axpert
V mojom navode na Axperta pisu, ze najprv sa vypinaju panely az potom menic. A naposledy aku
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Axpert
Pri ruznych testech jsem odpojil panely a pak pripojoval, postupne, musim hlasit, ze nic zvlastniho se nestalo..
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak to je super. Panely můžu odpojit kdy chci, a zase zapojit. Pokud jsou samozřejmě připojeny baterky. No a ty by se normálně neměly odpojovat nikdy, kromě havarijního stavu. Všem dík.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Axpert
Panely se v podstate odpojuji samy kazdou noc Napeti nula, proud nula .... Tudiz kazdy menic na to musi byt pripraven, jinak by neprezil prvni noc provozu.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak to si dovolím vznést námitku, mypowere. Jo, odpojují se každou noc. Ale pěkně postupně, pomaloučku klesá výkon, klesá napětí, až je to celé na nule. Něco jiného asi bude, když člověk za plného výkonu cvakne vypínačem. Z maxima výkonu na nulu během zlomku vteřiny. Ale pokud to tak může být, starat se nebudu.mypower.cz píše:Panely se v podstate odpojuji samy kazdou noc Napeti nula, proud nula .... Tudiz kazdy menic na to musi byt pripraven, jinak by neprezil prvni noc provozu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Odpojením panelů i za plného výkonu se nic nebezpečného nestane, jen mi uniká smysl této operace mimo havarijní stav a údržbu.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Axpert
Jedině snad restart reglu. Jinak mne žádný jiný provozní důvod odpojení panelů od reglu nenapadá.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát bře 13, 2020 8:53 am
Re: Axpert
Ahojte, stale riesim co kupit a axpert king je jedno mozne riesenie. Presiel som celé toto vlakno axpert, no akosi mi stale niesu jasne niektore veci.
- pricucavanie z DS, funguje len v SUB mode alebo aj v SBU mode. Deje sa to tak ze ak netaci pokryt loads bat+solar (ci uz slaby vykon z PV, alebo skoro vybita bat) tak si pricucne z DS ale tym sposobom ze nabija bat? Ak je nastavene max charging current form utility na 2A, tak docucava len max 2A? Ak je loads viac ako zvladne axpert king tak sa prepne priamo do DS?
- axpert king a pylon bat, ta komunikacia sice funguje ale nieje celkom implementovana na axpert strane, cize nefunguje DCC co je nabijanie roznym prudom v zavislosti na stave nabitia bat? A tiez axpert sa neriadi datami z pylontechu kedy je bat nabita a ready na druhy stav, ale riadi sa napatim, ktore ma nastavene v menu? Plus tam su este nejake bugy z float, nezapametal som si presne ake.
- vlastna spotreba pocitam z 65-70W. Ma nejaky stav kedy je prepnuty na DS, plus sa vie zobudit ak ma vykon z PV a nabit bat a ta spotreba je na rozumnych cislach, povedzme 10-15W?
- co pouzivate na monitoring, rasp pi a icc?
Vopred dakujem za vysvetlenie.
Momentalne mam kupene 12 panelov 280Wp, ktore chem dat na strechu co je orientovana JV, potom dokupit 6 panelov a rozdelit to na 9 panelov na JV a 9 na J-JZ. Kupit 2xpylony us3000 a tiez greenbono do 300l zasobnika.
- pricucavanie z DS, funguje len v SUB mode alebo aj v SBU mode. Deje sa to tak ze ak netaci pokryt loads bat+solar (ci uz slaby vykon z PV, alebo skoro vybita bat) tak si pricucne z DS ale tym sposobom ze nabija bat? Ak je nastavene max charging current form utility na 2A, tak docucava len max 2A? Ak je loads viac ako zvladne axpert king tak sa prepne priamo do DS?
- axpert king a pylon bat, ta komunikacia sice funguje ale nieje celkom implementovana na axpert strane, cize nefunguje DCC co je nabijanie roznym prudom v zavislosti na stave nabitia bat? A tiez axpert sa neriadi datami z pylontechu kedy je bat nabita a ready na druhy stav, ale riadi sa napatim, ktore ma nastavene v menu? Plus tam su este nejake bugy z float, nezapametal som si presne ake.
- vlastna spotreba pocitam z 65-70W. Ma nejaky stav kedy je prepnuty na DS, plus sa vie zobudit ak ma vykon z PV a nabit bat a ta spotreba je na rozumnych cislach, povedzme 10-15W?
- co pouzivate na monitoring, rasp pi a icc?
Vopred dakujem za vysvetlenie.
Momentalne mam kupene 12 panelov 280Wp, ktore chem dat na strechu co je orientovana JV, potom dokupit 6 panelov a rozdelit to na 9 panelov na JV a 9 na J-JZ. Kupit 2xpylony us3000 a tiez greenbono do 300l zasobnika.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Smysl této operace je ten, že prozatím zkusím používat panely jak pro stávajícího Sitona,tak pro plánovaného Axperta VM II. Takže napájení jednoho měniče budu muset vypnout a druhého zapnout. Bojler se mi nechce nahřívat z baterek, na to je lepší sitonek. Ale časem asi přidám panely, a sitona budu muset kvůli vyššímu FV napětí odstavit. Ale za plného solárního výkonu bych to stejně nikdy nepřepínal. Bojím bojím.volente píše:Odpojením panelů i za plného výkonu se nic nebezpečného nestane, jen mi uniká smysl této operace mimo havarijní stav a údržbu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina