Axpert

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Axpert

Příspěvek od beethowen »

OK, sorry. Nějak jsem, víc nezkoumal kontext, že jde o MK. Ale i tak to nedává moc smysl, když je síť k dispozici ji nepřipojit.
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: Axpert

Příspěvek od Tibor889 »

Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 708
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvek od shuty »

len rozmyslam co by sa s tym dalo ovladat. napadlo ma zapojit k MK boiler a vymysliet zapojenie pri ktorom by boiler nemohol odoberat elektriku z DS.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Axpert

Příspěvek od beethowen »

Ono je škoda, že to relé není programovatelné. je to celkem jasně dané kdy a proč spíná. Je to celkem škoda, protožy by to mohlo jednoduše vyřešit různé věci na které se teď musí vymýšlet různé udělátka, nebo to tahat přes komunikaci, což ne každý je schopen.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou. Co sa s tym da vymysliet, okrem vymeny niektoreho komponentu? dik..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2561
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert

Příspěvek od NOPARasito »

fatter píše:Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou. Co sa s tym da vymysliet, okrem vymeny niektoreho komponentu? dik..
Hod stitek panelu ;-).
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

Taky mi to přijde divný...
Mám 72Cells a mám 3S zapojení. Pokud se bude počítat napětí při -25°C chybí mi hlídač izolačního stavu, o asi 3V, ale do 150V co Axpert smí je to stále daleko!

60Cells panely v konfiguraci 3S naprosto v pohodě. Jedině možná half cut interne zapojený do série 120 Cells, to by se chovalo jako 2S už od přírody to by to vysvětlovalo...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

vsetky panely mam paralelne
Přílohy
20200412_190924.jpg
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvek od diablo007 »

Tibor889 píše:Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
A když dojde k přetížení při vybitych bateriích tak to jistič nevyhodí?
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2561
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert

Příspěvek od NOPARasito »

fatter píše:vsetky panely mam paralelne
Voc je pres 150V. Zapomen na seriak. Mas maximalne moznost pouzit, dle mistnich spatne reseni DC/DC menic. Otazka je vykon. 1200W neni takova pálka ;-).
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2561
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert

Příspěvek od NOPARasito »

diablo007 píše:
Tibor889 píše:Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
A když dojde k přetížení při vybitych bateriích tak to jistič nevyhodí?
Tusim ma problem ze na privodu DS ma 25A.
Jop, da se rvat pro jistotu do baterek nabijeni pri nestihacce baterii aby neprehodily axperty bypass.
Jenze u me chodi 2 Axperty v paralelu i pri cichnuti k 8kW, ale vzdy to jde do baypassu vetsinou indukcni zatezi. Mam takovej neblahej pocit, ze jak jsou tepl bratri na DS tak jdou radsi do bypassu jak na pretizeni.
Dost mi pomohlo poatupne nabíhání vykonu pres SSR a greenbono.
Ted jsem na ceste uplne jineho konceptu a stridave spotrebice pojedu jen ty co musim a zbytek se budu snazit drbat do DC.
Mam totiz 2xPIP4048MST a kdo je zna, vi proc ;-D.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvek od diablo007 »

MK s vybitejma baterkama v paralelu po přetížení stejně jistič vyrazí
jahodovák
Příspěvky: 1936
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od jahodovák »

A proto mám každý aexpert na svém okruhu a k tomuto nemůže dojít,při přepnutí jede každý na jinou fázi...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

Ja teda provozuju v paralelu 2 x mk. No a uprimne pokud mate baterky v dobry kondici tak se to nestane. Nicmene stat se to muze. Pak tam vidim jeste jednu moznost. A to by mohlo byt zakazani a nebo omezeni nabijeciho proudu tzn na 10A pripadne 2A. Tak tam mate i pri preklopeni do bypasu 20A do baterky respektive cca 4A.
Kazdopadne zatim mi to do bylasu neskocilo tak nevim co je vypadly jistic. Taky mam to omezeni nabijeni ze site na 2A.
Rezerva vykonu je obrovska...
Ahoj Vitek
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

fatter píše:vsetky panely mam paralelne
Jo amorfy, na ty nikdo nevzpomněl, u nich nic lepšího vymyslet nejde. Nechat všechny paralelně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvek od ota »

fatter píše:Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou.
Né, nejsi za hornou hranicou. Horná hranica je 145V.
Pokud bude napětí nad 120V, použije algoritmus regulátoru proud pro 120V což není zas velká chyba a dá se zanedbat.
Zapojoval jsem amorfy s podobnými parametry na Axperta 2S13P a jede to bez problémů. Dokonce bych řekl že je 2S lepší volba při slabším osvitu protože amorfům padá napětí rychleji takže se regulátor déle udrží v MPPT rozsahu.

EDIT: teď jsem se kouknul na ten štítek 86Voc. Tak ty se seriově bohužel zapojit nedají .... 172V naprázdno je na Axperta mnoho. Hodí chybu.
Naposledy upravil(a) ota dne pon dub 13, 2020 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

Neviem ci nemyslel na Voc napätie.

Ake majú napätie naprázdno tie panely? Prekračujes 150Vdc?
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 708
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvek od shuty »

ahojte. chcem sa spytat ci mi viete povedat ktore MPP solar menice nemaju pricucavanie a nemaju pretoky. Napriklad PIP-3024HSE neurobi pretok? trochu sa v tom celom uz dajako zamotavam tak by som chcel mat v tomto jasno. vdaka
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Žádný neudělá přetok, ani King s přisosáváním. Mám MSXE a nemá jak udělat přetoky,protože není galvanicky spojen se sítí, má pouze přepínací relé v sobě.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 708
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvek od shuty »

volente píše:Žádný neudělá přetok, ani King s přisosáváním. Mám MSXE a nemá jak udělat přetoky,protože není galvanicky spojen se sítí, má pouze přepínací relé v sobě.
kolko a ake mas na nom panely a ako zapojene? zvladne to asi 6 panelov v konfiguracii 3s2p...? ten hse ma 50A pwm cize 5 panelov vsetko paralelne ale je o hodne lacnejsi
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek